Цитата (sparrow85 @ 1.04.2018 - 22:22)
Но самое весёлое и трешовое — это вот ЭТО:

Вот для СИП дофига оригинальных зажимов, гильз и прочей арматуры. А вот для АВК что есть? К дому был подведен АВК. Дальше до счетчика лапша алюминиевая. Ввод отгорел. Был перетянут на ВВГ-НГ. На него с АВК переходил "орехами". Разделанный до орехов ВВГ затянул еще в два слоя термоусадки.
Разделывать подплавленный на конце АВК при невозможности отключить линию - еще то удовольствие. Чуть промахнулся и "свеча Яблочкова" обеспечена.

Как вообще это изобретение сумрачного гения энергосбыта надо правильно соединять с медью?
 
[^]
mitya80
2.04.2018 - 16:18
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.01.16
Сообщений: 6
Любой кабель в любом щитке требует перетяжки раз в полгода
 
[^]
Azimut
2.04.2018 - 16:19
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.10.10
Сообщений: 8117
Цитата (malay @ 2.04.2018 - 01:11)
читаю эти темы,сип xyип,что лучше узо или дифавтомат ))) у бабки дом в деревне 48 года постройки,хз сколько лет там проводке но там нет ни узо ни дифф автоматов,стоят 2 пробковых предохранителя времен ссср и проблем с электрикой ни разу не было )

ИМХО, раньше токи небольшие были, а сейчас все стараются помощней нагрузку подключить...
 
[^]
Тепловизор
2.04.2018 - 16:31
-2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 22.12.14
Сообщений: 349
Расшифровать все аббревиатуры в самом начале надо было, шпала. СИП-ХУИП, ВВГ-ХУЙРГЭ, НШВИ.... тут даже аналогию не подобрать!
 
[^]
KabutoTakinado
2.04.2018 - 16:36
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.04.10
Сообщений: 4182
Я всего лишь предполагаю.. Что в дачный домик где от силы выделено 5кВт воткнули в розетки всё что можно. Ну и автомат разумеется поставили ампер на 50, что б можно было тенами греться.

Но это не точно.
 
[^]
Одинец
2.04.2018 - 16:50
4
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 11045
Поясню, откуда взялось мнение, что ПУЭ не для ИЖС.

Поскольку предыдущие страницы мало кто читает, заново три пункта из трёх документов:
1. Правила Устройства Электроустановок СЕДЬМОГО издания.
Цитата
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

Видите? Распространяется на электроустановки.

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
Цитата
1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Ага, на граждан-физлиц не распространяется, они не электротехнический персонал.

3. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭУ, ранее вместо него было ПОТ РМ -016)
Цитата
1.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

ВОТ. Этот пункт видите?
Считается, что в здании не сельский пастух монтировал электроустановку. А, кстати, измерение сопротивления заземлителя тоже пастуха вызывали, а не лабораторию?
Упомянутые в этом пункте лица, СОБЛЮДАЯ ПУЭ И ПТЭЭТ, и строили электроустановку.
Было время - кого попало к работам не подпускали. Сейчас же, типа, демократия. Сначала придумали СРО, потом убрали лицензирование.

Вот только тот, кто взялся делать сам и при этом не по ПУЭ. тот долбоклюй и камикадзе.

 
[^]
bodycom
2.04.2018 - 17:08
6
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.06.16
Сообщений: 198
Кроилово неизбежно ведёт к попадалову, всем известный факт. "Электриков" в жеках и платных так же, нельзя назвать электриками. Многие не то что мощность рассчитать, я уже про правила кирхгофа молчу. Делал ремонт, вывел медь 6к в щит, оставил заявку в УК на подключение к счетчику, пришли два дебила, откусили кусачками алюминий от счетчика и скрутили блядь! Не жалейте денег, нанимайте специалистов. Жизнь дороже.

Это сообщение отредактировал bodycom - 2.04.2018 - 17:08
 
[^]
DedMazay
2.04.2018 - 17:19
-2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.07.09
Сообщений: 927
Цитата (batonskij @ 2.04.2018 - 10:47)
Камрады, подскажите как правильно задать в поиске вот эти зажимы, что на фото выделил. А то все что находил это убогие орешки, которые не вызывают эстетического наслаждения. И изолирующие колпачки, не видел никогда такие черные.

орехи
 
[^]
Одинец
2.04.2018 - 17:20
4
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 11045
bodycom
В ТСЖ и тому подобное электрики нормальные.
А вот в ЖЭКах... Да знаю, что ГУЖА, один хер ЖЭК.
За редчайшими исключениями - жэковский электрик это человек, которого выгнали отовсюда.
Насмотрелся, пока по сотне своих обьектов по всему Питеру ездил, у нас и в жилых домах безлюдных объектов хватало...

Кстати - профессии 2электрик" нет. Электромонтажник что-то делает СОГЛАСНО ПРОЕКТУ, техник-электрик или электромонтёр - занимаются мелким ремонтом, не выходя опять же за рамки проекта.

А вот электрохозяйство большей части жилых зданий Питера можно описать только фразой "Ужасы нашего городка". Когда мы делали питание шкафов для аппаратуры передачи данных и питания камер системы "Безопасный город", насмотрелись. От старого фонда до домов постройки нулевых.
 
[^]
komxaoca
2.04.2018 - 17:22
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 2.03.18
Сообщений: 940
Цитата (sparrow85 @ 1.04.2018 - 22:28)
5. Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ.

И последний кусок поста про пожары и прочее — неожиданный. Оказывается, если мы имеем дело с вводом питания в дом, то обращать внимание надо ещё и на шинки, на которых некоторые недобросовестные электрики пытаются делать разделение N/PE.

Если вы посмотрите на всякие «щиты ввода на столб» от застройщиков или местных электриков, то там обычно используются самые обычные винтовые латунные шинки на DIN-рейку. А у них есть два косяка: зажим провода торцом винта и слабый ток, на который они рассчитаны (до 63А обычно).

Как мы помним, хе хе, алюминий обладает текучестью под давлением винта. Поэтому если зажать СИП напрямую в такую шинку, то рано или поздно можно получить вот такое вот дерьмо:

а я вот про люминий не знал. и такое вот дерьмо у меня и случилось. пришлось шинку заменить и поджимать жилу постоянно.
еще месяца полтора следить. в потом - ремонт и переделка всего.
 
[^]
Titanium79
2.04.2018 - 17:40
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.04.18
Сообщений: 4
А можно Сип соединять с советскими медными проводами(не знаю как называются)?
 
[^]
wildpig
2.04.2018 - 17:42
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.12.15
Сообщений: 20
Цитата (куян @ 2.04.2018 - 14:53)
СИП может нагреться и расплавиться от перегрузки. СИП-16 расчитан на номинальный ток до 40 ампер, т.е. до 8 кВт

СИП4 2x16 держит 75 ампер номинально.. Это как раз 15 киловатт разрешенных на домовладение.. Если нужно больше надо три фазы и доплата за мощность, но это уже другие деньги

Это сообщение отредактировал wildpig - 2.04.2018 - 17:42
 
[^]
bodycom
2.04.2018 - 18:16
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.06.16
Сообщений: 198
Цитата (Одинец @ 2.04.2018 - 19:20)
bodycom
В ТСЖ и тому подобное электрики нормальные.
А вот в ЖЭКах... Да знаю, что ГУЖА, один хер ЖЭК.
За редчайшими исключениями - жэковский электрик это человек, которого выгнали отовсюда.
Насмотрелся, пока по сотне своих обьектов по всему Питеру ездил, у нас и в жилых домах безлюдных объектов хватало...

Кстати - профессии 2электрик" нет. Электромонтажник что-то делает СОГЛАСНО ПРОЕКТУ, техник-электрик или электромонтёр - занимаются мелким ремонтом, не выходя опять же за рамки проекта.

А вот электрохозяйство большей части жилых зданий Питера можно описать только фразой "Ужасы нашего городка". Когда мы делали питание шкафов для аппаратуры передачи данных и питания камер системы "Безопасный город", насмотрелись. От старого фонда до домов постройки нулевых.

Такие люди на долго там не задерживаются, полностью с тобой соглашусь.
Про электрика, думаю посыл все поняли, не задумался что кому нибудь будет не понятно. Конечно электромонтажник, но в быту мы пользуемся сокращением. Так же, как и киповец, а не слесарь контрольно измерительных приборов и автоматики. Понятие электрик обширнее.
Смысл остаётся прежним, идиоты, которые не знают курс физики за 5-7 классы, занимаются монтажом.
 
[^]
bandicutexe
2.04.2018 - 18:18
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 25.01.15
Сообщений: 139
Грамотный пост!!! dont.gif
 
[^]
Strixaquila
2.04.2018 - 18:25
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 25.02.15
Сообщений: 112
Цитата (DedMazay @ 2.04.2018 - 21:19)
Цитата (batonskij @ 2.04.2018 - 10:47)
Камрады, подскажите как правильно задать в поиске вот эти зажимы, что на фото выделил. А то все что находил это убогие орешки, которые не вызывают эстетического наслаждения. И изолирующие колпачки, не видел никогда такие черные.

орехи

Шпалу тебе за "совет"
Правильный ответ Зажим ответвительный Niled P 616
Ну или эквивалент, ети его мать.
 
[^]
tarkey
2.04.2018 - 18:25
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.12.13
Сообщений: 1517
ТС - спасибо за пост, но ответь все же на вопрос - надо переделывать?
Заведен в дом через металлорукав рз-Ц-Пнг d-25 . Спасибо.


СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее!
 
[^]
МихалИваныч
2.04.2018 - 18:26
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.07.15
Сообщений: 1265
Цитата (Одинец @ 2.04.2018 - 10:12)
Цитата (Шурилла @ 2.04.2018 - 10:05)
Должен быть "пожарный" автомат на фасаде дома - там же СИП переходит в медь.
Номинал пожарного автомата должен быть выше чем главный автомат у счётчика.

На ДОМАХ (не путать ИЖС со сраными садоводствами) такой автомат ОБЯЗАН быть, в опломбированном боксе. Он в первую очередь ограничивает разрешённую мощность и прописан в ТУ. Ну и переход с СИПа на ВВГнг-LS 5х10 или 3х6. Ну и ПВ-3 от заземлителя на жилу РЕ через колодку там же переходит.

А может потребитель,у которого автомат большей мощности,забирать большую часть мощности на себя,тем самым,ограничивая остальных потребителей.?Иными словами,включать все,что есть в доме,а у соседа,при этом,с автоматом меньшей мощности,лампочка еле гореть будет?
 
[^]
asdfgh123456
2.04.2018 - 18:26
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.02.17
Сообщений: 1060
Хер его знает. В свое время ТП полыхнула, вот все что там было не "негорючее" (провод ПВС на вторичка и оргстекло которым доступ к учёту закрыт) сгорело, то что не поддерживает горение соплями слезло и все потухло в том числе и сип. Так что не все так однозначно.

А вот то, что СИП бывает с ПВХ изоляцией а не с полиэтиленом, вот это сюрприз, такой, да, не стоит в дом пихать, быстро он рассохнется и обсыпется.

Это сообщение отредактировал asdfgh123456 - 2.04.2018 - 18:26
 
[^]
asdfgh123456
2.04.2018 - 18:29
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.02.17
Сообщений: 1060
Цитата (tarkey @ 2.04.2018 - 18:25)
ТС - спасибо за пост, но ответь все же на вопрос - надо переделывать?
Заведен в дом через металлорукав рз-Ц-Пнг d-25 . Спасибо.

Если следовать логике ТС он сгорит на контактном соединении, то есть в щите вашем, или его надо нагрузить так, что изоляция в рукаве плавится начнет... Только чем вы его так грузить будете? Там 16 мм2
 
[^]
Gregre
2.04.2018 - 18:33
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.09.14
Сообщений: 371
Да любой кабель будет гореть, если нет автомата. у меня счетчик на опоре, от него автомат С25 АВВ далее ВВГнг4х10 в трубе пнд закопан в земле до распред щита в доме.

Это сообщение отредактировал Gregre - 2.04.2018 - 18:33
 
[^]
Adulyar
2.04.2018 - 18:35
-5
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.12.16
Сообщений: 282
СИП - это не алюминий и он не ТЕЧЕТ.
 
[^]
Служка
2.04.2018 - 18:36
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 23.02.16
Сообщений: 952
Цитата (Dron66 @ 2.04.2018 - 15:03)
Цитата (Strixaquila @ 2.04.2018 - 12:59)
...
Не оскудеет земля русская (да и не только) на долбоёбов. Как говорится "Увы и ах!".

Когда я вижу штробы в стене хрущёвки- это уже привычно. Когда я вижу питание розетки от бывшего дверного звонка - хуй с ним, выдержит. Но когда я увидел землю на ноге ванны... Я оттуда очень быстро вышел.

а что вы имеете против "штробы в стене хрущёвки" ?
 
[^]
Strixaquila
2.04.2018 - 18:37
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 25.02.15
Сообщений: 112
Цитата (tarkey @ 2.04.2018 - 22:25)
ТС - спасибо за пост, но ответь все же на вопрос - надо переделывать?
Заведен в дом через металлорукав рз-Ц-Пнг d-25 . Спасибо.

Если щит внутри помещения, то лучше переделать. Выше была неплохая фото с переходом сип в кабель на фасаде.
 
[^]
tarkey
2.04.2018 - 18:38
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.12.13
Сообщений: 1517
Цитата (asdfgh123456 @ 2.04.2018 - 18:29)
Цитата (tarkey @ 2.04.2018 - 18:25)
ТС - спасибо за пост, но ответь все же на вопрос - надо переделывать?
Заведен в дом через металлорукав рз-Ц-Пнг d-25 . Спасибо.

Если следовать логике ТС он сгорит на контактном соединении, то есть в щите вашем, или его надо нагрузить так, что изоляция в рукаве плавится начнет... Только чем вы его так грузить будете? Там 16 мм2

Ну макс 10 Квт. Когда зимой приезжаешь, и все обогреватели и водогреи включаешь. Проводка в доме низ: 3 х 4 (кухня, ванная комната), 3 х 2,5 - все остальное.
Верх: 3 х 1,5 мм.
Все Ввг НГ - ЛС в металлорукаве с оболочкой.

Это сообщение отредактировал tarkey - 2.04.2018 - 18:43
 
[^]
ewgen81
2.04.2018 - 19:22
-7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.08.10
Сообщений: 2058
Аывтор хуйню какуе-то несет. Можно заводить в дом СИП.
Где написано что нельзя?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 141113
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх