меняй автомат , в него два провода от плиты.
сечение до автомата увеличишь в двое.
всё верно.
 
[^]
Herexx
14.05.2024 - 20:50
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 5.09.08
Сообщений: 683
Цитата (tefiitefii @ 14.05.2024 - 15:35)
Можно убрать два автомата с двух розеток, поставить один и мощный и воткнуть туда два провода, которые потом соединишь с плитой


Цитата (warships @ 14.05.2024 - 18:49)

меняй автомат , в него два провода от плиты.
сечение до автомата увеличишь в двое.
всё верно.


Не знаю как по российским нормам, но в германии это запрещено. При обрыве одного из проводов или отсечки автомата вся нагрузка будет идти по одному проводу что может и до пожара довести.

Это сообщение отредактировал Herexx - 14.05.2024 - 20:51
 
[^]
Echo666
14.05.2024 - 20:51
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.07.15
Сообщений: 46
Проще всего в дополнение к газовой плите докупить двухконфорочную индукцию без шкафа - 2.5 провода вполне хватит. Только нужно внимательно выбирать плиту с плавной а не ступенчатой регуливовкой мощности. Большая цена при этом будет ещё не гарантия плавной регулировки. Самогонщики об этих нюансах прекрасно осведомлены.
 
[^]
MihalisX85
14.05.2024 - 21:05
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.10.16
Сообщений: 194
Хорошее чтиво на ночь выбрал. Комментарии - позабавили. Когда заключается договор с ресурсов компанией, там описана входная мощность. Обычно- это 5кВт на фазу. То есть для однофазной цепи это 5кВт, для трехфазной 15кВт. То есть, если и рассчитывать подключения данного агрегата, то нужны как минимум 2 фазы. Так же нужно определиться с сечением провода от распределительного щитка, чтобы не устроить нагреватель в стене. Порой интересно наблюдать картину, когда в щиток заходит 4 квадрата, а выходит пучек из 10 кабелей 2,5 квадрата и автоматы на 16 и 25А. Так же нужно учитывать длинну подводного кабеля. С увеличением расстояния, потери по току будут расти, что нужно учитывать при выборе сечения.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
NapilNick
14.05.2024 - 21:06
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.03.12
Сообщений: 2057
Цитата (8lol8 @ 14.05.2024 - 17:33)
Вместо газа захотела индукцию
Я бы жену у мозгового доктора проверил
А на электроплиту должен быть отдельный автомат
Электрик хренов

И ещё и провод отдельный без ответвлений! И соединений

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
dimas2022
14.05.2024 - 21:16
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 16.05.22
Сообщений: 956
Цитата (alef78 @ 14.05.2024 - 17:40)
Нет, если Вы собирались использовать два по 2.5 как один по 5, соединив провода попарно (фаза с фазой, ноль с ноль) то это категорически запрещено. Причина простая, при отваливании одного провода плита не отключится, ток пойдет по второму, он перегреется, далее возможен пожар.

Что категорически нельзя соединять попарно я бы поспорил. На работе мы бывает прокладываем и по три кабеля 150мм на каждую фазу. И у каждой фазы свой предохранитель. Но конечно оба кабеля имеют одну и ту же цель и ни чего по пути не подключено. И ни чего не отваливается. А повреждения одного кабеля ведёт к отключению всей группы.
 
[^]
Xardos
14.05.2024 - 21:18
-1
Статус: Offline


Срачегенератор с моторчиком

Регистрация: 5.04.13
Сообщений: 1051
Цитата (kykra007 @ 14.05.2024 - 09:55)
Цитата
Бред.  Допустим.  У меня под рукой не было ввг 4 квадрата и я по линии параллельно пустил по 2 жилы 2.5 с разных фаз. В чём проблема? Сечение даже больше,  на плиту подходит 5 квадратов по факту.  Плита понимает,  какое сечение у кабеля входящего?
Херню не неси

2,5мм2 и 2,5мм2=~3,525мм2
Грамотей мля...

ЫЫ...а 1 квадратный сантиметр и ещё один квадратный сантиметр-будет 1.5 квадарата, да?
Сидел бы лучше полмалкивал)))
 
[^]
Shtake12345
14.05.2024 - 21:21
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 722
В общем. Загадили тему, ожидаемо. Несмотря на это, исходя из полученной информации, делаем выводы:
1. Работать будет.

Всё.

Это сообщение отредактировал Shtake12345 - 14.05.2024 - 21:23
 
[^]
ValterPMR
14.05.2024 - 21:22
0
Статус: Offline


Дай лапу друг! Ведь мы готовы к диалогу!

Регистрация: 18.01.17
Сообщений: 1187
Цитата (denmor @ 14.05.2024 - 17:37)
Ценник на эл.энергию

Люди газом греют воду в пар, крутят турбины, передают электроэнергию... А ты дома ее в горячую воду в электрочайнике обратно превращаешь, КПД- 0, надо бы как то рациональней жить)) потери колоссальные))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
mouse282
14.05.2024 - 21:24
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.03.15
Сообщений: 1667
Да зачем тебе гемморой, жена сказала, что электроплита нужна, купи и установи рядом со щитком в подъезде и не надо ничего сверлить, штробить dont.gif

Господа электрики?!
 
[^]
dimas2022
14.05.2024 - 21:28
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 16.05.22
Сообщений: 956
Цитата (MihalisX85 @ 14.05.2024 - 19:05)
Хорошее чтиво на ночь выбрал. Комментарии - позабавили. Когда заключается договор с ресурсов компанией, там описана входная мощность. Обычно- это 5кВт на фазу. То есть для однофазной цепи это 5кВт, для трехфазной 15кВт. То есть, если и рассчитывать подключения данного агрегата, то нужны как минимум 2 фазы. Так же нужно определиться с сечением провода от распределительного щитка, чтобы не устроить нагреватель в стене. Порой интересно наблюдать картину, когда в щиток заходит 4 квадрата, а выходит пучек из 10 кабелей 2,5 квадрата и автоматы на 16 и 25А. Так же нужно учитывать длинну подводного кабеля. С увеличением расстояния, потери по току будут расти, что нужно учитывать при выборе сечения.

Странная какая-то у тебя математика с пучком проводов.
Например ко мне домой подведены 5 жил. 3 фазы, нейтральный и земля. На 3 фазах стоит предохранитель на 35 А, то есть суммарная мощность до 24 кВ. И компании глубоко фиолетово сколько я там пучков накуролесил. Хоть 100 штук. Один хрен при суммарной нагрузке больше чем эти 24 кВ выбьет главный предохранитель.
И если на 2,5 мм ставить автоматы по 16 А, то о расстоянии думать почти не надо. Наврятли у кого-то в квартире расстояние от щётка до розетки 100 метров.
 
[^]
and1234
14.05.2024 - 21:32
-2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.01.24
Сообщений: 211
Читаю..электрики то есть или все же нет ?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Warlav
14.05.2024 - 21:33
-1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 27.05.13
Сообщений: 5847
И какой тогда смысл в автоматах, если у тебя ток в сети в любом случае будет присутствовать из-за объединения веток? При замыкании в одной из веток у тебя будут вырубаться оба автомата.
 
[^]
усик
14.05.2024 - 21:36
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 1.12.13
Сообщений: 370
Цитата (kykra007 @ 14.05.2024 - 19:55)
Цитата
Бред.  Допустим.  У меня под рукой не было ввг 4 квадрата и я по линии параллельно пустил по 2 жилы 2.5 с разных фаз. В чём проблема? Сечение даже больше,  на плиту подходит 5 квадратов по факту.  Плита понимает,  какое сечение у кабеля входящего?
Херню не неси

2,5мм2 и 2,5мм2=~3,525мм2
Грамотей мля...

Бро, я шпалу поставил, но без обид. 2,5+2,5=5 как не изгаляйся, мы тут не площадь пиццы от диаметра считаем, но напомнил ты мне коллега одну мысль из электротехники. Вроде как электроны в проводе движутся по поверхности, для меня лоха пусть будет ток, так вот по этому провода делают полыми внутри, типа трубы. Вроде это для больших мощностей/напряжений. То есть важна площадь поверхности проводника, сечение тогда получается гасит нагрев за счет массы. Может ты эту мысль хотел донести. Я, камрады, тоже на истину не претендую, на шпалы пох, а вот если поправит кто мои домыслы, мы все станем эрудированнее. Я электрик чисто бытовой и знаю не все тонкости, но так же слышал, что один в 5 мм2 это ни разу не 2х2,5 по пропускной способности. Всем бобра, а ТСу хуйней не страдать и сделать правильно ибо последствия
 
[^]
elias
14.05.2024 - 21:39
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.11.09
Сообщений: 47
Не знаю что за индукционка у ТС. В моей можно в настройках ограничить максимальную мощность плиты, что я и сделал под имеющуюся проводку
 
[^]
Вансаныч
14.05.2024 - 21:51
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 18.09.16
Сообщений: 945
Цитата (Sunray @ 14.05.2024 - 16:31)
Можно же взять проводку с 2-х розеток, на разных автоматах, и соединить в одну розетку? Т.е. придут 2 провода по 2.5 мм2, и если я правильно помню физику, то при одинаковой плотности материала и сечении проводов, нагрузка распределится пропорционально сопротивлению, в моем случае поровну?!

Ты не поверишь, но ток ВСЕГДА идёт по наименьшему сопротивлению.
2 розетоки на разных автоматах, по любому разная длина проводов. Вот тот который короче может начать греться в твоём варианте.
 
[^]
Forwatters
14.05.2024 - 21:54
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 23.11.19
Сообщений: 1864
в два раза не увеличится, но будет получше. В некоторые квартирах приходят 3 фазы и разбегаются по помещениям. Можешь времянку сделать, включить индукцию на всю катушку, и посмотреть температуру проводов через час. Теплые, это плохо, изоляция быстро высохнет и раскрошится, обнажив золотую улыбку короткого замыкания в проводке
 
[^]
AlKOnaft
14.05.2024 - 21:56
0
Статус: Offline


Контролёр долбоёбов

Регистрация: 2.09.13
Сообщений: 3465
Паракорд кидай, от 4х розеток dead.gif
 
[^]
dimas2022
14.05.2024 - 21:56
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 16.05.22
Сообщений: 956
Цитата (усик @ 14.05.2024 - 19:36)
Цитата (kykra007 @ 14.05.2024 - 19:55)
Цитата
Бред.  Допустим.  У меня под рукой не было ввг 4 квадрата и я по линии параллельно пустил по 2 жилы 2.5 с разных фаз. В чём проблема? Сечение даже больше,  на плиту подходит 5 квадратов по факту.  Плита понимает,  какое сечение у кабеля входящего?
Херню не неси

2,5мм2 и 2,5мм2=~3,525мм2
Грамотей мля...

Бро, я шпалу поставил, но без обид. 2,5+2,5=5 как не изгаляйся, мы тут не площадь пиццы от диаметра считаем, но напомнил ты мне коллега одну мысль из электротехники. Вроде как электроны в проводе движутся по поверхности, для меня лоха пусть будет ток, так вот по этому провода делают полыми внутри, типа трубы. Вроде это для больших мощностей/напряжений. То есть важна площадь поверхности проводника, сечение тогда получается гасит нагрев за счет массы. Может ты эту мысль хотел донести. Я, камрады, тоже на истину не претендую, на шпалы пох, а вот если поправит кто мои домыслы, мы все станем эрудированнее. Я электрик чисто бытовой и знаю не все тонкости, но так же слышал, что один в 5 мм2 это ни разу не 2х2,5 по пропускной способности. Всем бобра, а ТСу хуйней не страдать и сделать правильно ибо последствия

Ты на правильном пути бро.
Я тут посмотрел в свои старые бумажки. А там стоит что 2,5 мм приложенный в трубке выдерживает 24А. А 6мм выдерживают 46 А. А 2 кабеля по 2,5 выдерживают 24х2х0,8=38 А
Так как они греют друг друга. И если лежат в тёплом месте ещё меньше.
Так что не всё так просто на самом деле.
 
[^]
JimmyV
14.05.2024 - 21:59
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.18
Сообщений: 15872
Цитата (Diamondix83 @ 14.05.2024 - 17:35)
А в инструкции не написано какие провода должны быть подведены к розетке?

зачем. указана мощность
 
[^]
Sunray
14.05.2024 - 22:10
0
Статус: Offline


Ч Е Л О В Е К

Регистрация: 23.11.09
Сообщений: 10131
Цитата (Blatero @ 14.05.2024 - 21:38)
Цитата (AgipTM @ 14.05.2024 - 17:38)
Цитата (Piligrim321 @ 14.05.2024 - 17:35)
Цитата (8lol8 @ 14.05.2024 - 17:33)
Вместо газа захотела индукцию
Я бы жену у мозгового доктора проверил
А на электроплиту должен быть отдельный автомат
Электрик хренов

Может заебалась копоть отмывать с посуды? И что плохого в индкуции?

если у тебя дома тариф не для электрических плит(что так оно и есть, когда газ есть), то как минимум финансово плохо :)
ах да.. и посуда еще нужна подходящая, а газовой похуй

если честно, то мне жалко таких хозяек, кто без опыта работы с индукцией меняет на нее газ или обычную варочную панель..
индукция это заебы.
у меня тут плита взглючила, плитку купил на время ремонта..
индукцию..
блять..
наебались и наплакались..
единственное что она умеет хорошо, это воду кипятить.. соответственно, пельмень варить идеально.
что-то жарить, тушить, томить - нуегонахуй..
у нее нет понятия меньше/больше. вместо этого применяются понятия короче/дольше. то есть она не может греть меньше, она вместо этого греет на все деньги несколько секунд и выключается, проходит несколько секунд - снова на все деньги.. так и мигает.. у специализированной посуды толстое дно. предполагается, что оно типа нагревается, а потом этим миганием можно поддерживать режимы.. авотхрен..
нужна филигранная точность и годы наработки..
на ней блять яичницу и ту не пожарить - в угли нахуй края при сырой середине..
в общем, починил я плиту свою за денежку немалую и положил это чудо техники в дальний закром.. а красивая так-то... ксяоми...

есть индукция обычная, недорогая
а есть инверторная и умная, со всякими датчиками

отличия в работе существенные
 
[^]
Shtake12345
14.05.2024 - 22:12
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 722
Цитата (Вансаныч @ 14.05.2024 - 21:51)
Цитата (Sunray @ 14.05.2024 - 16:31)
Можно же взять проводку с 2-х розеток, на разных автоматах, и соединить в одну розетку? Т.е. придут 2 провода по 2.5 мм2, и если я правильно помню физику, то при одинаковой плотности материала и сечении проводов, нагрузка распределится пропорционально сопротивлению, в моем случае поровну?!

Ты не поверишь, но ток ВСЕГДА идёт по наименьшему сопротивлению.
2 розетоки на разных автоматах, по любому разная длина проводов. Вот тот который короче может начать греться в твоём варианте.

Ну йоптить. Давайте считать разницу потенциалов, перетоки, сколько там ампер наберётся?
 
[^]
Sunray
14.05.2024 - 22:14
0
Статус: Offline


Ч Е Л О В Е К

Регистрация: 23.11.09
Сообщений: 10131
Цитата (TheGuns @ 14.05.2024 - 22:16)
Что значить понятие ГОСТ и особенно Хороший ГОСТ у ТС??? Сейчас такого нет на рынке, все КПП делают по ТУ которые ссылаются на ГОСТ по нормативам производства кабеля, если ТСу впарили "хороший гост" то это далеко даже от ТУ, продали за дорого гаражную усеченку
https://t.me/okppetm/182

ему 7 лет)
я видел ТУ и давно нигде не видел того толстого, что стоит у меня во всех розетках

Это сообщение отредактировал Sunray - 14.05.2024 - 22:19
 
[^]
andronishe
14.05.2024 - 22:19
1
Статус: Offline


andronishe

Регистрация: 20.07.11
Сообщений: 1469
заземлить не забудь dont.gif

Господа электрики?!
 
[^]
vovanCrosava
14.05.2024 - 22:20
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.07.11
Сообщений: 280
Херня можно. Я на стройке 3 фазные пушки подключал 15 кВт на 5*2.5 на 16 автомат провод грелся но если места контактов сделаны грамотно подгаров не будет, иногда автомат вышибал ставил 32 и норм. Все кабеля выдержали лёд плавили но не перегревались до плавления. Когда на щиток вешал таких три пушки то входящая алюминька 10 квадратов на диф уже начинала плавиться. Так же практиковал паралельно 2 кабеля 5*2.5 и нагрев исчезал. На фото ниже щиток к которому подключали пушки

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Господа электрики?!
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 53093
0 Пользователей:
Страницы: (19) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх