Из собственной практики (КТВ).
Приходит заявка от абонента. Телевизор находится в бильярдной, обустроенной в помещении бывшего убежища ГО. Суть претензии: "у нас из-за вашего КТВ чуть телевизор не сгорел".
Прибываем. На месте обнаруживаем совершенно целый телевизор, но, при этом, оплавившийся штеккер на абонентском кабеле и кабель, подгоревший в месте соединения со штеккером. Точно зная, что распределительная коаксиальная сеть у нас заземлена, начинаем искать источник утечки электричества на корпус телевизора. Сам телевизор оказывается в этом плане совершенно не при делах - утечки нет.
Спрашиваем: а как, собственно, был подключен телевизор к сети питания? Отвечают: да так же и был подключен, к этой же розетке. Вскрываем розетку (настенная накладная двойная с заземляющим контактом), обнаруживаем, что кабель, запитывающий розетку, не имеет третьего проводника, просто ноль и фаза.
Мозг потихоньку начинает закипать.
И тут в поле зрения попадает электрический обогреватель-"дуйка" на 3 кВт, стоящий неподалёку от розетки и не подключенный к ней. Спрашиваем: а этот обогреватель тоже был подключен к розетке, когда из-за телевизора пошёл дым? Отвечают: да, был подключен. Ладно, включаем вилку обогревателя в розетку, индикатором на корпус обогревателя - БИНГО. Индикатор радостно светится, показывая хорошую такую утечку на корпус. Пальцем и языком пробовать не стали, подгоревшие кабель и штеккер как-то удержали.
То есть, что получилось. Электричество потекло с корпуса обогревателя по третьему проводнику на заземляющий контакт вилки, оттуда через заземляющий контакт розетки на вилку телевизора, а с неё по третьему проводнику на корпус телевизора и, соответственно, на контакт экрана антенного входа, где оно (электричество) наконец-то нашло долгожданную "землю", которую не могло найти в розетке. Ну, и, поскольку соединение коаксиального кабеля со штеккером не рассчитано на токи, присущие силовым сетям, оно вполне закономерно начало нагреваться.
Позвали руководителя этой точки, описали в подробностях всю ситуацию, предложили организовать подвод заземления к заземляющему контакту розетки для предотвращения таких случаев в дальнейшем. Этот чел меня потряс своей способностью решать вопросы. Он просто взял и полностью демонтировал заземляющую шинку с контактами из розетки. И это при том, что его проинформировали о потенциальной опасности оставления корпуса обогревателя без заземления. Но нас это уже интересовало постольку-поскольку, то есть, никак.
Это сообщение отредактировал fezman777 - 4.09.2024 - 07:45