ДенМар
7.04.2018 - 07:43
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.04.18
Сообщений: 7
Цитата (bardakam @ 7.04.2018 - 04:11)
Не изза этого погорело ?

Невозможно, это уже 0,4кВ)
 
[^]
DarkIngener
7.04.2018 - 07:52
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 29.06.12
Сообщений: 895
Цитата (karlik80 @ 6.04.2018 - 19:50)
хорошая тема. никогда не был внутри трансформаторных будок, но таки интересно что же там) а тут посмотрел хоть)

Это внутри новых такое. В Севастополе таких 1 видел.
Большая часть автоматики не имеет, только ячейки с рубильниками и средства учета. Это по низкой стороне ТП 6/0,4.
 
[^]
DarkIngener
7.04.2018 - 08:05
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 29.06.12
Сообщений: 895
Цитата (Vladnov @ 7.04.2018 - 04:31)
У меня вопрос по существу: как определить какого сечения алюминиевая жила кабеля, если она треугольной формы? А на схеме, наклеенной на дверке вводного щита ничего уже не разобрать...

Меряем сторону треугольника и счетаем. Поскольку треугольник равносторонний то сечение (оно же площадь треугольника) будет равно
S=0.433*a² где а длинна стороны равностороннего треугольника.
 
[^]
GadPolzuchij
7.04.2018 - 08:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.11.17
Сообщений: 1723
Цитата (Ruff70 @ 6.04.2018 - 20:02)
В такой и поссать не грех. alik.gif
Правда, только один раз...

Ох не успеешь доссать то lol.gif
 
[^]
viktorbart
7.04.2018 - 08:30
1
Статус: Offline


Примуса починяю

Регистрация: 22.11.16
Сообщений: 2710
Цитата (Бокин @ 6.04.2018 - 19:48)
Мне гл. энергетик допуск сделал как и себе - 10 кВ, а я больше чем в 24 в. и не лезу, разве что на 380 в аппаратуру монтирую, но только после многократных проверок на обесточивание, в КТП захожу не вынимая рук из карманов (чтобы не влезть никуда).

Только гудение возле КТП уже внушает уважение к киловольтам.

Видать гл. энергетик больше 12в сам не видел-коль такой дурак sm_biggrin.gif
 
[^]
LokiFox
7.04.2018 - 08:40
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.01.14
Сообщений: 1652
Цитата (kde @ 6.04.2018 - 20:31)
...напряжение 380/220 В, частота от 50 до 60 Гц, значение номинального тока до 2500А).

Поправьте если не прав, но разве сейчас по стандарту не 400/230?
 
[^]
Лeший
7.04.2018 - 08:44
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 20.10.15
Сообщений: 245
Цитата (Kaigan @ 7.04.2018 - 11:29)
Кабели, а не кабеля,
Фидеры, а не фидера, без обид.
Насколько понял, монтажник, эксплуатационником работать веселее, когда отключаешь баковый масляный выключатель, установленный еще прадедами, а он за металлической переборкой делает ГАВ, стоишь ошалелый, вдыхая гарь масла и пытаясь понять, почему железная переборка так выгнулась :)
Давно уже не работаю в этой сфере, но интересно, там я как понял стоят вакуумники? Масляные выключатели наконец то ушли в прошлое? Чье производство? В конце советских времен, самое лучшее оборудование было польское. Когда валили старые ЛЭП, японские изоляторы времен 40-х годов бережно собирали и заново устанавливали, вместо наших стеклянных и фарфоровых гавенных, как туман, морось, всегда появлялась земля и пробиты е изоляторы, а японские хоть бы один пробило. Эх, молодость была :)

Сахалинец? cool.gif
 
[^]
leifan
7.04.2018 - 08:47
-1
Статус: Offline


Дикий эст

Регистрация: 6.08.09
Сообщений: 5819
Цитата (karapuz74 @ 6.04.2018 - 19:56)
Пробили одну из фаз и убытки на полляма. А релейка там зачем? Не сработала выходит защита? Тогда н кой там столько их, защит?

А релейки могло на этой ячейке и не быть. Релейка устанавливается на выключатели мощности, а тут мог стоять выключатель нагрузки
 
[^]
shabashnik
7.04.2018 - 08:49
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.05.12
Сообщений: 2243
Цитата (Vladnov @ 7.04.2018 - 06:31)
У меня вопрос по существу: как определить какого сечения алюминиевая жила кабеля, если она треугольной формы? А на схеме, наклеенной на дверке вводного щита ничего уже не разобрать...

Держи

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
 
[^]
БамбрЪ
7.04.2018 - 08:50
0
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 11.07.15
Сообщений: 0
Цитата (UM9i @ 6.04.2018 - 20:30)
вся КТП стоит 1 200 000 руб, а ущерб от пробоя на землю 500 000 рублей- поржал. А так молодец. Толково расписал

подгажу конечно
1) I кз у тысячника по низкой стороне примерно 540 А (я точно не помню. но где то так. У НОСов повыше, но как видим тут ТМ стоит. Так, что защита дрянь. Там, где 630 стоит работать скорее всего не будет.
2) Забыл указать, что вводы и отходящие линии у ТП бывают кабельные и воздушные.

зы. Оч тоскую по специальности. С удовольствием бы вернулся на нормальные деньги))

У тысячника номинал по низко полторы тыщи ампер. Так, что на нормальные деньги не расчитывай dont.gif
 
[^]
viktorbart
7.04.2018 - 08:51
1
Статус: Offline


Примуса починяю

Регистрация: 22.11.16
Сообщений: 2710
Эта кэтэпэшка говно-исключительное для обслуживающего персонала-какой то лего конструктор. alik.gif
 
[^]
viktorbart
7.04.2018 - 08:53
0
Статус: Offline


Примуса починяю

Регистрация: 22.11.16
Сообщений: 2710
Цитата (Лeший @ 7.04.2018 - 08:44)
Цитата (Kaigan @ 7.04.2018 - 11:29)
Кабели, а не кабеля,
Фидеры, а не фидера, без обид.
Насколько понял, монтажник, эксплуатационником работать веселее, когда отключаешь баковый масляный выключатель, установленный еще прадедами, а он за металлической переборкой делает ГАВ, стоишь ошалелый, вдыхая гарь масла и пытаясь понять, почему железная переборка так выгнулась :)
Давно уже не работаю в этой сфере, но интересно, там я как понял стоят вакуумники? Масляные выключатели наконец то ушли в прошлое? Чье производство? В конце советских времен, самое лучшее оборудование было польское. Когда валили старые ЛЭП, японские изоляторы времен 40-х годов бережно собирали и заново устанавливали, вместо наших стеклянных и фарфоровых гавенных, как туман, морось, всегда появлялась земля и пробиты е изоляторы, а японские хоть бы один пробило. Эх, молодость была :)

Сахалинец? cool.gif

Не-кинолог
 
[^]
БамбрЪ
7.04.2018 - 08:56
0
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 11.07.15
Сообщений: 0
Цитата (profi1973 @ 6.04.2018 - 21:19)
Хорошо,красиво но с точки зрения обслуживания мрак. Банальное перекрытие фаз и кирдык. В той же ячейке КСО-366 после такого просто перезаливали воронку/переразделывали кабель и она продолжала работать часа через четыре,а здесь всю высокую менять. Жопа...

там еще и панели управлния над отсеком шин 10 кВ. Смотрю выбросом дуги конкретно подкоптило. Странное решение. Жать на ключи , когда у тебя под яйцами нагрузка растет.
-
 
[^]
viktorbart
7.04.2018 - 09:02
0
Статус: Offline


Примуса починяю

Регистрация: 22.11.16
Сообщений: 2710
Цитата (lipker @ 7.04.2018 - 01:29)
Ну вот держите РТПшку

Ой бля-родная! Самая надежная bravo.gif
 
[^]
Соколинский
7.04.2018 - 09:03
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 27.01.13
Сообщений: 20
Цитата (Пропальщик @ 7.04.2018 - 04:04)
Цитата
там я как понял стоят вакуумники? Масляные выключатели наконец то ушли в прошлое? Чье производство? В конце советских времен, самое лучшее оборудование было польское.

Элегазовые выключатели,необслуживаемые.
Ячейки РМ6 "Шнейдер-электрик",Франция. Сделанная в Китае.

Вообще то RM6 собирают в подмосковье, во Фряново, так что получается Франция сделанная в России
 
[^]
soul55
7.04.2018 - 09:10
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.03.15
Сообщений: 363
Цитата (kde @ 6.04.2018 - 19:29)
Трансформатор. Сердце БКТП. В данном случае служит для понижения напряжения с 10кВ до 0,4кВ(гораздо реже с 6кВ до 0,4Кв). Понижайки с 1150кВ, 750кВ, 500кВ, 330кВ, 220кВ, 110кВ, 35Кв мы рассматривать пока не будем. Поставляют трансформаторы в Россию из Минска, гораздо реже используем свои из Самары.
Мощность конкретно этого трансформатора 1000 kV-a(киловольт ампер).

Раз уж взялись освещать техническую тему так что здесь заговорили об инженерных специальностях, очень прошу dont.gif пожалуйста dont.gif постарайтесь быть точны и не делать ошибок и "описок"!
Я понимаю, что вот это описка: 1150кВ, 750кВ, 500кВ, 330кВ, 220кВ, 110кВ, 35Кв, такое случается со всеми и можно не обращать на такие мелочи внимания beer.gif
Но мимо этого, извините, пройти не могу "1000 kV-a(киловольт ампер)". Моё инженерское сердце на таких местах начинает работать с перебоями moral.gif.
Правильно писать 1000 kVA или русскими буквами кВА. (никаких минусов или тире здесь не допускается, правильней тогда ставить знак умножить.
Не доводите до инфаркта, очень прошу pray.gif
Тему смотрю с большим интересом. А может чего и добавлю))) из фото

Это сообщение отредактировал soul55 - 7.04.2018 - 09:12
 
[^]
ELECTRIK43
7.04.2018 - 09:20
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.01.13
Сообщений: 3427
Цитата (UM9i @ 6.04.2018 - 20:30)
вся КТП стоит 1 200 000 руб, а ущерб от пробоя на землю 500 000 рублей- поржал. А так молодец. Толково расписал

подгажу конечно
1) I кз у тысячника по низкой стороне примерно 540 А (я точно не помню. но где то так. У НОСов повыше, но как видим тут ТМ стоит. Так, что защита дрянь. Там, где 630 стоит работать скорее всего не будет.
2) Забыл указать, что вводы и отходящие линии у ТП бывают кабельные и воздушные.

зы. Оч тоскую по специальности. С удовольствием бы вернулся на нормальные деньги))

Больше 20 лет в этой системе отработал. Скучаю, но зарплата копеечная и гайки стали закручивать настолько, что в туалет с камерой на каске ходят. Все оперативные переключения под запись. За любое слово в эфире наказывают. Лучше работать на себя.
 
[^]
Thresher
7.04.2018 - 09:25
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 1.07.14
Сообщений: 549
У нас АВР управляет дистанционно 5ю дизель-генераторами-контейнерами по 1,1МВт каждый, 6,3КВ, синхронизируются все 5 в параллель при в вводе резерва, в данный момент это основное питание, т.к. линии основного электроснабжения до сих пор тянут, и дотянут ли вообще, уже под вопросом..
 
[^]
ELECTRIK43
7.04.2018 - 09:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.01.13
Сообщений: 3427
Цитата (xpcrash @ 7.04.2018 - 02:42)
Цитата (тринадцатыйя @ 6.04.2018 - 20:55)
Цитата (Почитатьзашел @ 6.04.2018 - 20:19)
Да и если выгорела целая секция при всего лишь пробое муфты, нахер такое распределительное устройство

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Херня какая то!
При однофазном, как пишет ТС, нихрена бы не выгорела секция!
Просто на ПС был бы сигнал "ЗЕМЛЯ", до тех пор,
пока не вхерачило МТЗ или ТО! Т.Е. однофазное перешло бы в межфазное.
А раз выгорела секция, то вопрос к "белой кости и голубой крови энергетики",
а именно к рЫлейщикам - Какого хера не работают защиты в РП или на ПС???

есть еще резестивная земляная защита. Как раз для защиты от однофазных замыканий на землю. И еще. Почему КТП - Комплектная Трансформаторная Подстанция? Если в диспетчерских наименованиях КТП - Комплектный Трансформаторный Пункт.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Работая инженером по ОР, метался по подстанциям одного лишь сетевого района. Везде нет единой диспетчерских названий и нумерации фидера, пс, разьединителей и т.д. Очень удивляло и пугало. Не знаю как сейчас?
 
[^]
Oy1
7.04.2018 - 09:36
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 31.10.13
Сообщений: 201
Места установки ПЗ не обозначены. "Нормальное" положение ключей не обозначено. А вцелом не плохо.
 
[^]
grat
7.04.2018 - 09:38
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 20.08.13
Сообщений: 241
Цитата (NeZHto @ 6.04.2018 - 20:12)
Там на стене вижу надпись 220 вольт. А подстанция на 0,4 киловольт. Должно быть 230в. Вот уже более 20 лет нет ни 380, ни 220. Только 400 и 230 вольт. Давно даже на бытовых приборах уже не пишут 220. или 220-240в, или только 230в.
Шпалят староверы? Которые мултиметр последний раз 20 лет назад держали и называли тогда тестером?
Напряжение сети

Учи ТОЭ и изучай ГОСТ
 
[^]
grat
7.04.2018 - 09:45
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 20.08.13
Сообщений: 241
Недавно делал переключения на одной КТП на стороне 10кВ, был неприяно удивлен положением рубильников, вводные рубильники положение включено- рукоятка вниз, заземление - рукоятка вверх, и ни каких надписей положений, это бомба замедленного действия.
 
[^]
booger17
7.04.2018 - 09:46
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.04.17
Сообщений: 326
насколько я знаю кабельщик после того как муфту концевую сделал не накидывает ее на контакт ,а ждет когда наладчик ее испытает и только после испытания муфты фазу накидывают на контакт и отдают в работу,потому как помимо квалификации кабельщика должна и муфта соответствовать качеству,проверить дешевле чем потом все выгорит
 
[^]
Rodriguez42
7.04.2018 - 10:11
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.03.16
Сообщений: 252
Ремонтировал трансформаторы Самаровские, корпус на 5, сборка трансформатора на троечку с минусом...Больше 3-5 лет не работают...Привозили из в ремонт из Сургута...
 
[^]
evg489
7.04.2018 - 10:12
0
Статус: Offline


несу хуйню в массы

Регистрация: 10.07.09
Сообщений: 14501
ебушки воробушки, да там меди килограмм 200 hz.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 48518
0 Пользователей:
Страницы: (10) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх