Установка кондиционера в картинках

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (8) « Первая ... 4 5 [6] 7 8   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
BMbsk
29.06.2011 - 19:51
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.03.10
Сообщений: 0
Чёт решил не читать всё тему а сразу позанудничать!
А почему ни слова не сказано про вальцевание медных трубок???
 
[^]
Forzov
29.06.2011 - 20:27
-1
Статус: Offline


Просто хулиган

Регистрация: 3.12.10
Сообщений: 179
Потому что это установка кондера в картинках, а не технологические особенности монтажа))
 
[^]
SlimZ
29.06.2011 - 20:28
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.10.10
Сообщений: 357
1. пакет на стене - жесть. пылесос рулит
2. пихать трассу с улицы и вальцеваться под блоком - изврат. да и время монтажа явно не уменьшает. логичней сразу прикрутить трассу к внутреннему блоку, смотать, развальцевать, поставить внутренний блок с готовой трассой, и затем быстренько подключиться к наружному блоку.

Это сообщение отредактировал SlimZ - 29.06.2011 - 20:29
 
[^]
Terranin
29.06.2011 - 20:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.11.08
Сообщений: 2315
Цитата (Andrey552 @ 29.06.2011 - 20:43)
Цитата (Terranin @ 29.06.2011 - 20:08)
Ща я пальцы растопырю!  kruto.gif

А вот у нас в доме центральное кондиционирование  tongue.gif которое зимой на отопление переключается. Отак от. Не надо фигней страдать.

И за окном никакая хрень вид не портит, и шума никакого нет.

Вопрос : - Сколько платишь в месяц (ренты ) , за свои пальцы !!!
Судя по термостату , аппартмент довольно старый ... Лендлорд - жмот...

По сабжу , сколько стоит такая работа ?

Дохренища плачу. smile.gif Скоро буду платить только мейнтененс но тоже дофига. smile.gif Но оно того стоит на все 100%. Лучшее место в городе, один из лучших домов в этом месте, самый офигенный вид в этом доме... smile.gif
 
[^]
Forzov
29.06.2011 - 20:30
-1
Статус: Offline


Просто хулиган

Регистрация: 3.12.10
Сообщений: 179
Цитата (Terranin @ 29.06.2011 - 22:08)
Ща я пальцы растопырю! kruto.gif

А вот у нас в доме центральное кондиционирование tongue.gif которое зимой на отопление переключается. Отак от. Не надо фигней страдать.

И за окном никакая хрень вид не портит, и шума никакого нет.

Завидую белой завистью... вот такое кондиционирование должно быть в наших домах, а не как делаем мы и тыщи других монтажников...
 
[^]
Shadxx
29.06.2011 - 20:41
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 18.04.10
Сообщений: 247
1 этаж, завтра спиздят....))))
 
[^]
Berdisheff
29.06.2011 - 20:42
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 9.04.08
Сообщений: 426
Цитата (skripok @ 29.06.2011 - 14:13)
И не верте в то что нужно доливать фреон если новый кондей!


Афтар, выложи скан инструкции по мантажу! У митсубише она - красивая подробная партянка! sm_biggrin.gif


А теперь еще немного советов (ну чтобе кондей долго прослужил) заобно отнимем хлеб у халтурщиков: dont.gif - Ну не любят они лишний инструмент на установку тягать! Все норавят молотком забить!

- При обрезке труб - ножовка запрещена - опилки могут попать в магистраль! Применяют специальный трубный нож! Хотя для японских опилки - пох. В них перед компрессорами стоят сетчатые микрофильтры - они задержут грязь, но лучше не рисковать...
- При вальцовке, слелите чтобы хлопцы смазали кончики труб машинным маслом, а лучше компрессорным. Так меньше шансов образования микротрещин в соединениях,и соотв. меньше утечка фреона.
- Гнуть трубы осторожно - без заломов!
- Можно не ваккуумировать, а стравить воздух через сервисный разъем открыв вентиль на "жидкой" стороне. Что до влаги, - необоснованная перестраховка производителя. Вакууматор - разводка для лохов!
- Открыв вентили - проверяем герметичность соединений детскими мыльными пузырями. Но лучше до проверки магистрали - нагнать фреон и закрыть вентили, и если герметично - то перед пуском снова закрыть!
- Крышки вентилей (2 шт.) и сервисного порта должшы быть плотно закрыты! Иначе фреон вытечет, и через год заплатите 200 зеленых ребятам из сервисного отдела! smile.gif
- Дренажный шланг, желательно оставить подлинее и закрепить его на стене - иначе ждите, что придут злые соседи снизу которых заебет "капель" в тихую летнюю ночь. Или кондиционер начнет "ссать" к комнате от забившейся тополиным пухом дренажки...

ЗЫ: Ну а за плюсы могу рассказать еще как делать сервисное обслуживание кондея. cool.gif
 
[^]
Forzov
29.06.2011 - 20:47
-1
Статус: Offline


Просто хулиган

Регистрация: 3.12.10
Сообщений: 179
Цитата (Shadxx @ 29.06.2011 - 23:41)
1 этаж, завтра спиздят....))))

Решетка нафига?)) не спи3.14дят))
 
[^]
Forzov
29.06.2011 - 20:47
-1
Статус: Offline


Просто хулиган

Регистрация: 3.12.10
Сообщений: 179
Цитата (Berdisheff @ 29.06.2011 - 23:42)
Цитата (skripok @ 29.06.2011 - 14:13)
И не верте в то что нужно доливать фреон если новый кондей!


Афтар, выложи скан инструкции по мантажу! У митсубише она - красивая подробная партянка! sm_biggrin.gif


А теперь еще немного советов (ну чтобе кондей долго прослужил) заобно отнимем хлеб у халтурщиков: dont.gif - Ну не любят они лишний инструмент на установку тягать! Все норавят молотком забить!

- При обрезке труб - ножовка запрещена - опилки могут попать в магистраль! Применяют специальный трубный нож! Хотя для японских опилки - пох. В них перед компрессорами стоят сетчатые микрофильтры - они задержут грязь, но лучше не рисковать...
- При вальцовке, слелите чтобы хлопцы смазали кончики труб машинным маслом, а лучше компрессорным. Так меньше шансов образования микротрещин в соединениях,и соотв. меньше утечка фреона.
- Гнуть трубы осторожно - без заломов!
- Можно не ваккуумировать, а стравить воздух через сервисный разъем открыв вентиль на "жидкой" стороне. Что до влаги, - необоснованная перестраховка производителя. Вакууматор - разводка для лохов!
- Открыв вентили - проверяем герметичность соединений детскими мыльными пузырями. Но лучше до проверки магистрали - нагнать фреон и закрыть вентили, и если герметично - то перед пуском снова закрыть!
- Крышки вентилей (2 шт.) и сервисного порта должшы быть плотно закрыты! Иначе фреон вытечет, и через год заплатите 200 зеленых ребятам из сервисного отдела! smile.gif
- Дренажный шланг, желательно оставить подлинее и закрепить его на стене - иначе ждите, что придут злые соседи снизу которых заебет "капель" в тихую летнюю ночь. Или кондиционер начнет "ссать" к комнате от забившейся тополиным пухом дренажки...

ЗЫ: Ну а за плюсы могу рассказать еще как делать сервисное обслуживание кондея. cool.gif

ля.. завтра если отсканирую, то выложу)) а щас под рукой нету.. и вообще, гугл в помощь)
 
[^]
savromat
29.06.2011 - 21:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.01.11
Сообщений: 2320
Цитата
Смысл поста?

Как по моему, так смысл в том что когда называешь цену установки.(к примеру 100$) Так заказчик в недоумении, мол приехал прикрутил, бабло на карман и всё тут. Так вот пусть смотрят люди. Что медная труба, кронштейны, изоляция и прочие тоже денег стоят. Плюс инструмент специфический. Вот и считайте.
 
[^]
zima32
29.06.2011 - 21:23
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 25.03.10
Сообщений: 315
Сам ставил кондей,ни чего сложного,все провода там подписаны,повесил блоки подсоединил провода ваккумировал открыл клапана и вуаля! наслаждался прохладой!

пы.сы. Вверху писали что нет инструкций к кондеем,открою тайну это заговор сговор продавцов и монтажников,инструкция должна быть.
 
[^]
savromat
29.06.2011 - 21:25
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.01.11
Сообщений: 2320
Цитата
Афтар, выложи скан инструкции по мантажу! У митсубише она - красивая подробная партянка!

И ещё, есть митсубиши хеви, а есть электрик. Так вот электрик рулит, если кто ставить надумает.

Это сообщение отредактировал savromat - 29.06.2011 - 21:26
 
[^]
valik123
29.06.2011 - 21:28
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.06.11
Сообщений: 21
Цитата (Forzov @ 29.06.2011 - 21:47)

- Можно не ваккуумировать, а стравить воздух через сервисный разъем открыв вентиль на "жидкой" стороне. Что до влаги, - необоснованная перестраховка производителя. Вакууматор - разводка для лохов!

Вот перестраховка:
 
[^]
Spargrey
29.06.2011 - 21:30
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.01.11
Сообщений: 223
Четыре болта на 13.... блок 2 тоны весит!!? 4 болта и гайки М8 под ключ №13 так правильней будет!!!! Попробуй купи на рынке или в магазине болт на 13 . У нас так и говорят " А болт тебе на тринадцать не дать"
 
[^]
valik123
29.06.2011 - 21:40
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.06.11
Сообщений: 21
5фото
[*]http://www.yapfiles.ru/files/268297/1.jpg
[*]http://www.yapfiles.ru/files/268299/2.jpg
[*]http://www.yapfiles.ru/files/268303/3.jpg
[*]http://www.yapfiles.ru/files/268305/4.jpg
[/list]http://www.yapfiles.ru/files/268306/5.jpg


Добавлено в 21:41
Блин неправильно фоты вставил
 
[^]
ОперацияЫ
29.06.2011 - 21:50
0
Статус: Offline


внештатный опер

Регистрация: 3.06.08
Сообщений: 7514
установку согласовывал?
 
[^]
Forzov
29.06.2011 - 22:17
-1
Статус: Offline


Просто хулиган

Регистрация: 3.12.10
Сообщений: 179
Цитата (zima32 @ 30.06.2011 - 00:23)
Сам ставил кондей,ни чего сложного,все провода там подписаны,повесил блоки подсоединил провода ваккумировал открыл клапана и вуаля! наслаждался прохладой!

пы.сы. Вверху писали что нет инструкций к кондеем,открою тайну это заговор сговор продавцов и монтажников,инструкция должна быть.

Инструкция как к кондиционеру, так и по его установке лежит непосредственно в коробке с кондером и тайны из этого никто не делает, единственное, что в инструкции по установке иногда пишут такуууую фигню, что смех пробирает...
 
[^]
bvn1985
29.06.2011 - 22:17
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.06.11
Сообщений: 276
Толку с фоток? Самому не установить без оборудования. Покупать оборудование будет дороже платной установки.

Добавлено в 22:18
Цитата (Forzov @ 29.06.2011 - 23:17)
в инструкции по установке иногда пишут такуууую фигню, что смех пробирает...

Инженеры такие тупые, и не говори. Они вообще там в заграницах тупыыыыыееееее moderator.gif
 
[^]
Forzov
29.06.2011 - 22:18
-1
Статус: Offline


Просто хулиган

Регистрация: 3.12.10
Сообщений: 179
Цитата (ОперацияЫ @ 30.06.2011 - 00:50)
установку согласовывал?

Зачем?! с ноября 2010 года согласование установки отменено прокуратурой Москвы, так как оно нарушает права человека... Представьте, что человек астматик или гипертоник или сердечник, в жару ему никуда без кондиционера..
 
[^]
Forzov
29.06.2011 - 22:19
-1
Статус: Offline


Просто хулиган

Регистрация: 3.12.10
Сообщений: 179
Цитата (bvn1985 @ 30.06.2011 - 01:17)
Толку с фоток? Самому не установить без оборудования. Покупать оборудование будет дороже платной установки.

Добавлено в 22:18
Цитата (Forzov @ 29.06.2011 - 23:17)
в инструкции по установке иногда пишут такуууую фигню, что смех пробирает...

Инженеры такие тупые, и не говори. Они вообще там в заграницах тупыыыыыееееее moderator.gif

Вы читаете что написано, или лишь бы от балды ответить? Написано же, что это не инструкция по установке в картинках, а всего лишь фотки с монтажа кондиционера..

Инженеры не тупые, переводчики мануалов тупые.. Очень большая разница в портянках которые кладут вместе с кондеем и действительно умные книжки и инструкции по холодильной технике..

Это сообщение отредактировал Forzov - 29.06.2011 - 22:20
 
[^]
bvn1985
29.06.2011 - 22:20
-4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.06.11
Сообщений: 276
Цитата (Forzov @ 29.06.2011 - 23:19)
всего лишь фотки с монтажа кондиционера..

Всего лишь заминусовал, очередной мусор в интернетах cheer.gif
 
[^]
Forzov
29.06.2011 - 22:22
-1
Статус: Offline


Просто хулиган

Регистрация: 3.12.10
Сообщений: 179
Цитата (bvn1985 @ 30.06.2011 - 01:20)
Цитата (Forzov @ 29.06.2011 - 23:19)
всего лишь фотки с монтажа кондиционера..

Всего лишь заминусовал, очередной мусор в интернетах cheer.gif

Удачи
 
[^]
OTMOPO3OK
29.06.2011 - 22:25
0
Статус: Offline


Ветеран Япа

Регистрация: 11.10.04
Сообщений: 20976
Цитата (Forzov @ 29.06.2011 - 17:11)
Цитата (OTMOPO3OK @ 29.06.2011 - 21:08)
А разрешение на монтаж на фасаде есть?

Фасад не лицевой, так что разрешения не требуется.. Блок висит во дворы..

Нам не разрешили даже во двор сделать, сказали что здание представляет историческую ценность.
 
[^]
Forzov
29.06.2011 - 22:28
-2
Статус: Offline


Просто хулиган

Регистрация: 3.12.10
Сообщений: 179
Цитата (OTMOPO3OK @ 30.06.2011 - 01:25)
Цитата (Forzov @ 29.06.2011 - 17:11)
Цитата (OTMOPO3OK @ 29.06.2011 - 21:08)
А разрешение на монтаж на фасаде есть?

Фасад не лицевой, так что разрешения не требуется.. Блок висит во дворы..

Нам не разрешили даже во двор сделать, сказали что здание представляет историческую ценность.

Ну это другой вопрос, по закону да, нельзя, если здание представляет историческую ценность, но если здание жилое и заказчик прописан в помещении где ставится кондиционер, можно взять справку в больнице, что есть проблемы со здоровьем и без кондера никуда.. отказать не должны... А так да, обычно не разрешают в исторических зданиях вешать кондеи, но в нашей стране возможно все..
 
[^]
bvn1985
29.06.2011 - 22:33
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.06.11
Сообщений: 276
Цитата (Элефант @ 29.06.2011 - 18:47)
Ребята!
Во первых трассу сначала цепляют на вн блок и потом вешают блок на стену!
Во вторых на фига такая петля?
В третьих вакуумация ОБЯЗАТЕЛЬНА и все вопли что не делали и все работает третий год - дерьмо! Сплит должен отработать 10 лет!
В четвертых , дозаправка до 5-ти метров не нужна!
В пятых не раскрыта тема вальцовки, а это главная операция при установке!
Я ставлю на любом этаже - т.н. установка под окно Трассы уходит 2,5 - 4 метра.
Установка менее 3 часов, признак халтуры установщика.
Для того чтобы температура опустилась до + 18 - температура на улице не важна (правда если не выше 40!) а важна мощность сплита и скорость нагрева помещения!
Сплит на выходе из "сопел" должен давать от +8 до +13 - если выше , либо грязный, либо утечка хладагента!
Если у кого есть вопросы пишите в личку - отвечу ( я професиональный сплитчик).
Да а инструмент на 1 бригаду стоит около 70 тыс. руб.
ПыСы Я из Ростова-на- Дону,

О, земляк! Как буду еще плит ставить - к тебе обращусь. Мне из климат-сервиса такие дауны приходили, ппц.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 48509
0 Пользователей:
Страницы: (8) « Первая ... 4 5 [6] 7 8  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх