Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (12) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
лукас
27.11.2017 - 14:05
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.14
Сообщений: 18530
Цитата
лукас , эта модель уже не производится. А пришедшая у изготовителя на замену в РФ называется RBUZ.
да это не столь важно ...важна его функция
 
[^]
nettoxic
27.11.2017 - 14:06
0
Статус: Offline


ЧВК «Вагнер»

Регистрация: 20.10.11
Сообщений: 226
Цитата (dmi6602 @ 27.11.2017 - 13:58)
nettoxic
Ок.
Решение:
1. Поставить фазосмещающий конденсатор между фазами А и В. Тогда напряжение между фазой С и А (или В) будет изменяться в зависимости от ёмкости кондёра.
2. (Совсем просто) Поставить трансформатор и получить (теоретически) любое напряжение на вторичной обмотке.
3. Установить импульсную тиристорную схему. В зависимости отсхемы управления тиристорами, через оптопару можно вывести любое (теоретически) напряжение. Правда, его форма будет отличаться от синусоиды. Но про это в условиях задачи не было, правда? :))
КаПиТаHHеМо Давай, распределяй.
Я на работу.

Ок, выслушаем теперь setup. =)
 
[^]
лукас
27.11.2017 - 14:07
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.14
Сообщений: 18530
Цитата
Ок, выслушаем теперь setup. =)
а потом начальника транспортного цеха ..хорошо ?
alik.gif
 
[^]
VicBeard
27.11.2017 - 14:32
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.17
Сообщений: 20471
Цитата (ozzon @ 27.11.2017 - 13:32)
Отгорит 0 -цепь разомкнётся и в розетке будет только фаза , вот если вместо ноля подключить вторую фазу -зажарятся все эл. прибры

Это зависит от того, ГДЕ 0 отгорит. Если у входа в квартиру, то действительно ничего страшного. А если общий ноль для всех фаз, то тогда может быть такая проблема ...
 
[^]
DEMIURGUS
27.11.2017 - 14:48
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.07.16
Сообщений: 1565
Вот нашёл хорошее видео. Всё наглядно объясняют.
 
[^]
gelezo131
27.11.2017 - 14:49
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.02.12
Сообщений: 10286
Джус ты нарочно? или почитал мой пост
Мы всем домом холодильники меняем, так как пи..да компрессорам

http://www.yaplakal.com/forum14/topic1698044.html

Это сообщение отредактировал gelezo131 - 27.11.2017 - 14:51
 
[^]
Andrey1967
27.11.2017 - 14:52
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.11
Сообщений: 3509
У меня из этой хуйни в 14 компах БП выгорели ( выгорают варисторы на входе сразу - а дальше как масть ...одинхуй все под замену).
Теперь везде защитное заземление и рнпп на входе.
 
[^]
deemas
27.11.2017 - 14:56
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 3.03.10
Сообщений: 545
знакомая тема. на прошлой неделе менял оборудование, ростелекома, в такой квартире. там у мужика и холодильник, и тв, и все приставки с роутерами погорели.
 
[^]
pablomur
27.11.2017 - 15:03
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.12.13
Сообщений: 8520
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Через нагрузку жеж, с соседней фазы...
Если нуль на многоквартирный дом отгорит- будет тоже самое.
 
[^]
ASC3
27.11.2017 - 15:07
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.12.14
Сообщений: 1132
Мне вот интересно, а что пилоты от этой херни не спасают? Или на них сэкономили?
 
[^]
dremchik
27.11.2017 - 15:09
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.10.11
Сообщений: 480
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Не бред, все верно. схему лень рисовать
 
[^]
nike13
27.11.2017 - 15:09
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.02.13
Сообщений: 1168
В блоках питания варисторы не были предусмотрены конструктивно?
 
[^]
usr80
27.11.2017 - 15:11
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.07.12
Сообщений: 21222
Цитата (MaryHuan @ 27.11.2017 - 11:07)
на вид сгорели только БП. или начинке тоже кранты?

У нас в конторе подарочек был на новогодние каникулы. Щит в подъезде загорелся от повышенной нагрузки. Электрики с похмела кабели перепутали и пустили 380в, выгорело все, что в розетке торчало. Зато после каникул всем новые компы и мониторы поставили и сервак новый купили, а погоревшее добро разрешили по домам растащить.
 
[^]
mouse28
27.11.2017 - 15:12
3
Статус: Offline


ушел..соцсеть

Регистрация: 5.06.15
Сообщений: 10112
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Не бред, я с таким му..ком сталкивался, в водном щите нескольких офисов ноль отсоединил, чайники, кофемашины остались целы, а компьютеры и разные слаботочные устройства погорели, даже у одного музыкальный центр сгорел, который дома находился, фирма выплачивала убытки арендаторам
А на ноль кинуть фазу, будет короткое, особенно, если глухозаземленная нейтраль

Это сообщение отредактировал mouse28 - 27.11.2017 - 15:13
 
[^]
НегрГанджуба
27.11.2017 - 15:15
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.10.17
Сообщений: 27
Обрыв нуля + дешёвый китайский БП = адовая смесь...

Это сообщение отредактировал НегрГанджуба - 27.11.2017 - 15:17
 
[^]
m0rris0n
27.11.2017 - 15:18
4
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 25.05.17
Сообщений: 569
что-то попахивает наёбом, от обрыва нуля и соответственно подачи 380в в сеть так БПшники не бахают, на заводе на котором я работаю в одном из зданий произошел прогар нуля(как электрики сказали), все подключенные к сети компы и моники погорели, а именно взорвались кондеры после диодного моста(элеткролит в некоторых потек), в БП системных блоков также бахнули кондеры и варисторы, запах стоял еще тот, как сгоревший шашлычок

Это сообщение отредактировал m0rris0n - 27.11.2017 - 15:19
 
[^]
evillive
27.11.2017 - 15:30
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.02.17
Сообщений: 331
Цитата (minuch @ 27.11.2017 - 10:28)
В блоках питания стоят варисторы, они коротят цепь при превышении напряжения и перегорает предохранитель.

Видел парочку БП - китайцев (а на фотках как раз БП говно китайское), где много чего не было припаяно, в том числе и варистор. БП весили в 2-3 раза меньше аналогичного по заявленной мощности Chieftec. Что характерно, у всех сгорело и обуглилось полплаты - вся "горячая" часть, вклюючая дежурку, силовые транзисторы, мост и у одного силовой трансформатор.
Но пожара, как тут на фотках, чтобы только пепел в жестянке остался, не получилось.
 
[^]
aristo701
27.11.2017 - 15:30
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.07.14
Сообщений: 333
Цитата (m0rris0n @ 27.11.2017 - 15:18)
что-то попахивает наёбом, от обрыва нуля и соответственно подачи 380в в сеть так БПшники не бахают, на заводе на котором я работаю в одном из зданий произошел прогар нуля(как электрики сказали), все подключенные к сети компы и моники погорели, а именно взорвались кондеры после диодного моста(элеткролит в некоторых потек), в БП системных блоков также бахнули кондеры и варисторы, запах стоял еще тот, как сгоревший шашлычок

Есть ещё такое понятие как качество. Простой пример. Бойлер электрический обыкновенный. Кол-во 3 штуки. Два одной фирмы, один другой. 380. У всех трёх блок управления в минус. Позвали меня на поглядеть как типа разбирающегося. В итоге по 2 которые фирмы 1 починил. Заменил в них обоих варисторы и резюки предохранительные. А вот у третьего чинить было нечего так как защиты никакой.
 
[^]
bratvl
27.11.2017 - 15:36
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.08.15
Сообщений: 3234
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Именно обрыв нуля. Обрываем, грубо говоря, на вводе и вот вам фаза с фазой говорит :) Через провод, который должен быть нолём, но от ноля на вводе оторван.
Но с другой стороны, если на "ноль" смотреть со стороны розетки, то таки да - получается, что на этот ноль другую фазу кинули и она с текущей фазой на данном потребителе поговорила тёпленько. Не бред, а вопрос теминологии.

Это сообщение отредактировал bratvl - 27.11.2017 - 15:41
 
[^]
avter
27.11.2017 - 15:36
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.05.08
Сообщений: 27
Цитата (nike13 @ 27.11.2017 - 15:09)
В блоках питания варисторы не были предусмотрены конструктивно?

Как то раз у 4х цисок такая беда случилась. Все как один - на плате питания
заменил варистор + предохранитель, больше никаких разрушений.
 
[^]
mouse28
27.11.2017 - 15:39
0
Статус: Offline


ушел..соцсеть

Регистрация: 5.06.15
Сообщений: 10112
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:21)
требую фото всех 14 компов)) надо посмотреть... кто как горел... на разных фазах stol.gif
 
[^]
mouse28
27.11.2017 - 15:41
0
Статус: Offline


ушел..соцсеть

Регистрация: 5.06.15
Сообщений: 10112
Цитата (ldanila @ 27.11.2017 - 11:20)
У меня дома ноль отгорал, я вообще сначала не понял, в розетке в обоих контактах - фаза. Но самое удивительное, ничего не сгорело. Вообще.

Если бы отгорел в ТП (трансформаторной подстанции), были бы проблемы по всей улице dont.gif
https://youtu.be/IRJ5Af9nDfM?t=117

Это сообщение отредактировал mouse28 - 27.11.2017 - 15:41
 
[^]
nuffy
27.11.2017 - 15:43
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 12.02.16
Сообщений: 608
ктонить объясните саму логику процесса, как для тупых

вот в доме 2 фазы 1 ноль (хотя тут про 3 говорят, но выключается свет в шахматном порядке), 220 на одной, отгарает ноль получается 380, почему не 440?
 
[^]
ralfhome
27.11.2017 - 15:46
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.08.11
Сообщений: 4022
Блять , 21 век, че защиту не судьба вьебать???? Или все такие умные что аж защиту до сих пор не придумали????? Да хоть АPC ебанет не так обидно будет!!!

Это сообщение отредактировал ralfhome - 27.11.2017 - 15:46
 
[^]
ralfhome
27.11.2017 - 15:47
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.08.11
Сообщений: 4022
Цитата (nuffy @ 27.11.2017 - 15:43)
ктонить объясните саму логику процесса, как для тупых

вот в доме 2 фазы 1 ноль (хотя тут про 3 говорят, но выключается свет в шахматном порядке),  220 на одной, отгарает ноль получается 380, почему не 440?

Электротехнику вы прогуливали ??? smile.gif

Типа 220+220 = 440 ??? smile.gif

Это сообщение отредактировал ralfhome - 27.11.2017 - 15:48
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!