В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (13) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Diesellok80
28.02.2021 - 21:17
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.03.17
Сообщений: 4671
Охуеть канеш.
Я тут по магазам шароебился. Немного прихуел от стоимости бытовой техники нормального уровня. Холодос 45, варочная 25, духовка 30.
То есть получается в каждой квартире тока на кухнях сгорело так на полсотни тысяч. А если еще телеки, компы, стиралки... это же пиздос.
 
[^]
Ебулятор
28.02.2021 - 21:19
-1
Статус: Offline


Твоё счастье в твоих руках

Регистрация: 12.10.08
Сообщений: 1646
Цитата (Shecter @ 28.02.2021 - 21:10)
УЗМ-51М, РКН и прочие устройства спасут вашу технику

Нет. Технику спасут только своевременные расстрелы dont.gif
 
[^]
telefon
28.02.2021 - 21:21
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.10.14
Сообщений: 8665
Цитата (Shecter @ 28.02.2021 - 20:10)
УЗМ-51М, РКН и прочие устройства спасут вашу технику

У меня вся техника включена через подобные предохранители.
Поставил после того, как однажды, был бросок. У половины соседей техника погорела.
Мне бесплатно починили микроволновку, соседям - всю сгоревшую технику. Что нельзя было отремонтировать - оплатили замену.
 
[^]
менеджер
28.02.2021 - 21:22
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.09
Сообщений: 242
Цитата (Bashorc @ 28.02.2021 - 20:48)
Цитата (менеджер @ 28.02.2021 - 20:46)
Если между фазой и нулем 220 , и ноль отгорел как  может выглядеть 380?

Как объяснить человеку в двух словах то, чему нас учили пару лет на разных предметах (физика, основы электротехники, электрические машины и т.д.)?
Мне кажется любое объяснение будет недостаточным.
Но попытаюсь:
В сети 3 фазы и ноль, между двумя любыми фазами 380, между любой фазой и нулем 220.
Исчезает ноль - вместо 220 становится 380, потому что вместо него приходит ближайшая соседняя фаза
Скрытый текст
Это неправильное объяснение, я знаю. Но одно из самых простых

Ну обьясните человеку , в квартиру заходит рот и фаза , ноль отгорел, как на него фаза упадет?
 
[^]
BOBA061980
28.02.2021 - 21:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.12.13
Сообщений: 1721
Ща ещё и счёт за повышенное потребление выставят))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
менеджер
28.02.2021 - 21:24
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.09
Сообщений: 242
Не рот , а ноль.
 
[^]
alkor1963
28.02.2021 - 21:24
9
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.01.20
Сообщений: 155
Цитата
В сети 3 фазы и ноль, между двумя любыми фазами 380, между любой фазой и нулем 220.
Исчезает ноль - вместо 220 становится 380, потому что вместо него приходит ближайшая соседняя фаза

Ты дурак?
Специально для тебя нарисовал. Слева- векторная диаграмма с нормальным рабочим нулем. При этом, какие бы нагрузки в векторах ОА, ОВ, ОС не были, так как ноль глухозаземлен и привязан таким образом к центру векторной диаграммы, величины этих отрезков всегда равны 230 В, а фазные АВ, ВС, СА- 380 В.
При обрыве нуля этот ноль убегает из центра векторной диаграммы и находится там, где ему велят разные нагрузки в фазах, поэтому где то, на какой то фазе будет больше 230, а на каких то меньше.
Вместо нуля никакая соседняя фаза не приходит. И что такое ближайшая соседняя? Юмор чель? Для любой одной фазы из трех ОБЕ остальных и ближайшие, и соседние.

Это сообщение отредактировал alkor1963 - 28.02.2021 - 21:27

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
 
[^]
IСанчесI
28.02.2021 - 21:26
0
Статус: Offline


переподпереподвыподверт

Регистрация: 13.07.12
Сообщений: 13926
Теперь эти пидарасы будут банкротиться

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
fatman2
28.02.2021 - 21:26
15
Статус: Offline


Бывалый

Регистрация: 28.05.12
Сообщений: 1878
Цитата (менеджер @ 28.02.2021 - 19:46)
Если между фазой и нулем 220 , и ноль отгорел как может выглядеть 380?

на, просвещайся
 
[^]
kapkannn
28.02.2021 - 21:29
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 2.02.19
Сообщений: 9132
Цитата (m004sn @ 28.02.2021 - 21:10)
Беды людей только начались
Экспертизы, суды и компенсации в случае победы в размере 10% от суммы ущерба и это при лучших раскладах, плюс моральные компенсации (если повезёт) по 500 рублей.

10% от суммы ущерба?!,а остальные 90%??тогда уж лучше оторванные яйца руководителей этой сетевой компании в качестве возмещения морального вреда....
 
[^]
менеджер
28.02.2021 - 21:29
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.09
Сообщений: 242
Цитата (alkor1963 @ 28.02.2021 - 21:24)
Цитата
В сети 3 фазы и ноль, между двумя любыми фазами 380, между любой фазой и нулем 220.
Исчезает ноль - вместо 220 становится 380, потому что вместо него приходит ближайшая соседняя фаза

Ты дурак?
Специально для тебя нарисовал. Слева- векторная диаграмма с нормальным рабочим нулем. При этом, какие бы нагрузки в векторах ОА, ОВ, ОС не были, так как ноль глухозаземлен и привязан таким образом к центру векторной диаграммы, величины этих отрезков всегда равны 230 В, а фазные АВ, ВС, СА- 380 В.
При обрыве нуля этот ноль убегает из центра векторной диаграммы и находится там, где ему велят разные нагрузки в фазах, поэтому где то, на какой то фазе будет больше 230, а на каких то меньше.
Вместо нуля никакая соседняя фаза не приходит. И что такое ближайшая соседняя? Юмор чель? Для любой одной фазы из трех ОБЕ остальных и ближайшие, и соседние.

Ну это я ещё как то понимаю, но вместо отгоревшего нуля прийдёт фаза не понимаю.
 
[^]
TheTormentor
28.02.2021 - 21:30
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.01.14
Сообщений: 5246
Цитата (m004sn @ 28.02.2021 - 20:10)
Беды людей только начались
Экспертизы, суды и компенсации в случае победы в размере 10% от суммы ущерба и это при лучших раскладах, плюс моральные компенсации (если повезёт) по 500 рублей.

Я занимаюсь ремонтом бытовой техники. И скажу, что подобные ситуации мне встречались. Мы ремонтировали технику, а жильцы предъявляли коллективный иск. Выигрывали с выплатой полной компенсации по ремонту 100%

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Bashorc
28.02.2021 - 21:31
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (менеджер @ 28.02.2021 - 21:22)
Ну обьясните человеку , в квартиру заходит рот и фаза , ноль отгорел, как на него фаза упадет?

Рот и фаза? gigi.gif
А объяснить я попробую.
У вас на каждом этаже несколько квартир. Чтобы нагрузку распределить равномерно в каждую квартиру заходит своя фаза.
А ноли всех квартир заходят в этажный щиток и прикручиваются к одной общей нулевой плашке. И к этой нулевой плашке прикручивается один общий толстый нулевой провод. Там слабое место. Там он как правило и отгорает.
И как только это происходит к вам от соседа по общей плашке приходит его фаза.
Ну а если ноль отгорит на участке от щитка до вашей квартиры, то у вас просто исчезнет электричество и все.
P.S. Нас пониманию этого учили пару лет. Поэтому объяснить более доходчиво я не могу.

Это сообщение отредактировал Bashorc - 28.02.2021 - 21:33
 
[^]
Suxum
28.02.2021 - 21:32
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 411
Цитата
На фронт главной странный китайский тестер. Показывает 380В. Никогда такие не встречал

Это не тестер...это термометр...
Не помню с чего реплика...но вполне годная модель в защитном кожухе с подставкой.Токоизмерительные клещи конечно не заменит
 
[^]
Silver72
28.02.2021 - 21:33
0
Статус: Offline


Gobbalz

Регистрация: 21.04.14
Сообщений: 367
А почему при скачке напряжения автоматы-предохранители в щитке не обрубаются? Это же их функция по идее. Вопрос делитантнта, реально не разбирающегося в этой теме.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
fatman2
28.02.2021 - 21:33
6
Статус: Offline


Бывалый

Регистрация: 28.05.12
Сообщений: 1878
Цитата (alkor1963 @ 28.02.2021 - 20:24)
Цитата
В сети 3 фазы и ноль, между двумя любыми фазами 380, между любой фазой и нулем 220.
Исчезает ноль - вместо 220 становится 380, потому что вместо него приходит ближайшая соседняя фаза

Ты дурак?
Специально для тебя нарисовал. Слева- векторная диаграмма с нормальным рабочим нулем. При этом, какие бы нагрузки в векторах ОА, ОВ, ОС не были, так как ноль глухозаземлен и привязан таким образом к центру векторной диаграммы, величины этих отрезков всегда равны 230 В, а фазные АВ, ВС, СА- 380 В.
При обрыве нуля этот ноль убегает из центра векторной диаграммы и находится там, где ему велят разные нагрузки в фазах, поэтому где то, на какой то фазе будет больше 230, а на каких то меньше.
Вместо нуля никакая соседняя фаза не приходит. И что такое ближайшая соседняя? Юмор чель? Для любой одной фазы из трех ОБЕ остальных и ближайшие, и соседние.

если рисуешь 230V фазного, то уж и линейного рисуй 400V, а не 380V
 
[^]
кыстыбай
28.02.2021 - 21:34
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.01.18
Сообщений: 4687
Цитата (Megatron2017 @ 28.02.2021 - 20:07)
Утро первого рабочего дня на этой неделе выдалось нерадостным для жителей четырех высоток на улице Верхне-Печёрской. Около 8 утра в квартирах начались "фейерверки из лампочек и бытовой техники, сопровождающиеся черным дымком". Скачок напряжения в сети оставил людей и без лифтов, интернета и приборов учета. Чудом обошлось без пожара.

"Оригинальный салют из лампочек и взрывов бытовой техники в квартирах устроила сетевая компания ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО». В квартиры вместо напряжения 220–240 В с рядом расположенной подстанции вдруг прилетело аж 390–398 В. Причиной всего этого стали обгорания «нуля» на трансформаторной подстанции из-за плохого технического обслуживания", - написал на своей странице в Фейсбуке Михаил Швыганов.

Общий урон жильцам злополучных домов и общедомовому имуществу нанесен немалый: - вышли из строя 14 новых пассажирских лифтов (сгорели приводы дверей, платы управления, блоки питания); - в 426 квартирах у жителей вышла из строя практически вся бытовая техника (стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, телевизоры, кофемолки, роутеры, видеодомофоны, лампочки) в более чем в 400 квартирах; - вышли из строя общедомовые усилители антенн; - погорели светодиодные светильники мест общего пользования, блоки питания приборов учета тепловой энергии, вышло из строя оборудование интернет-провайдеров, повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.

Жители пострадавших многоэтажек уверены, что причиной ЧП стала именно безалаберность сетевой компании: "Когда прибыла аварийная бригада на свою подстанцию, где произошла авария, то они долго не могли попасть на подстанцию. Так как все двери на 70–80 сантиметров были запорошены снегом. За всю зиму никто ни разу не появлялся из обслуживающего персонала и никто не проводил никакого технического обслуживания трансформаторов"...

Как сообщают нижегородские СМИ, по факту происшествия уже начала проверку прокуратура. Местное отделение Государственной жилищной инспекции также пообещало разобраться, что случилось и как перепад напряжения сказался на работе приборов учета, лифтов и других общедомовых систем. А депутат Госдумы Дмитрий Сватковский посоветовал жильцам, во-первых, документально зафиксировать факт перебоя подачи электроэнергии, получив соответствующую справку из управляющей компании. А во-вторых, запастись заключениями специалистов по ремонту бытовой техники или сервисных центров, которые подтвердят поломку бытовых приборов по причине скачка напряжения.

Источник

Ну что тут еще можно сказать... В следующий раз пускай каждый самостоятельно подстелит соломки. Сбережет много времени средств и нервов.

Это сообщение отредактировал кыстыбай - 28.02.2021 - 21:36

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
 
[^]
minuch
28.02.2021 - 21:36
2
Статус: Offline


Статус, хуятус,

Регистрация: 12.09.14
Сообщений: 721
реле напряжения и варисторы на 250 вольт после автомата, спасут.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
alkor1963
28.02.2021 - 21:36
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.01.20
Сообщений: 155
Цитата
В сети 3 фазы и ноль, между двумя любыми фазами 380, между любой фазой и нулем 220.
Исчезает ноль - вместо 220 становится 380, потому что вместо него приходит ближайшая соседняя фаза

Ты дурак?
Специально для тебя нарисовал. Слева- векторная диаграмма с нормальным рабочим нулем. При этом, какие бы нагрузки в векторах ОА, ОВ, ОС не были, так как ноль глухозаземлен и привязан таким образом к центру векторной диаграммы, величины этих отрезков всегда равны 230 В, а фазные АВ, ВС, СА- 380 В.
При обрыве нуля этот ноль убегает из центра векторной диаграммы и находится там, где ему велят разные нагрузки в фазах, поэтому где то, на какой то фазе будет больше 230, а на каких то меньше.
Вместо нуля никакая соседняя фаза не приходит. И что такое ближайшая соседняя? Юмор чель? Для любой одной фазы из трех ОБЕ остальных и ближайшие, и соседние.

Ну это я ещё как то понимаю, но вместо отгоревшего нуля прийдёт фаза не понимаю.

Не фаза придет. Ноль убежит из центра векторной диаграммы ( из глухозаземленной нейтрали) и станет своего рода виртуальным, будет гулять, как ему будут велеть пофазные нагрузки. Ну а так как в розетке ноль-фаза( 230в), а этот ноль, став "виртуальным", убежал из места, где ему быть положено, то в розетке может быть от о до 380 Вольт.
 
[^]
OneLoki
28.02.2021 - 21:36
1
Статус: Offline


Енот

Регистрация: 6.04.11
Сообщений: 426
Ой хуями меряться после пожара это цветное. Особо умных, кто кидал реле защиты, свои щитки в студию!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Bashorc
28.02.2021 - 21:37
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (Silver72 @ 28.02.2021 - 21:33)
А посему при скачке напряжения автоматы-предохранители в щитке не обрубаются? Это же их ыукция по идее. Вопрос делитантнта, реально не разбирающегося в этой теме.

Потому что автомат рассчитан на скачок тока.
Если напряжение вырастет в 2 раза, то скачок тока по логике будет тоже в 2 раза.
Но засада в том, что этих двух раз будет недостаточно.
Например: Конфорка электроплиты (один из самых устойчивых приборов) потребляет 5 ампер. Напряжение вырастет в 2 раза, она будет потреблять 10 ампер. Но автомат в щитке стоит 16 ампер. И он по прежнему не сработает.
А когда конфорка от повышенного напряжения сгорит и закоротит, то будет бросок тока примерно в 100 ампер и уже его автомат отключит мгновенно.
Но будет уже поздно.
Автомат не защищает приборы (в данном примере электроплиту). Он защищает проводку от броска тока если электроплиту закоротит

Это сообщение отредактировал Bashorc - 28.02.2021 - 21:39
 
[^]
Bashorc
28.02.2021 - 21:38
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (OneLoki @ 28.02.2021 - 21:36)
Ой хуями меряться после пожара это цветное. Особо умных, кто кидал реле защиты, свои щитки в студию!

Я cool.gif
выше уже отписался, что наслушавшись страшилок поставил себе такое
 
[^]
alkor1963
28.02.2021 - 21:39
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.01.20
Сообщений: 155
Цитата
если рисуешь 230V фазного, то уж и линейного рисуй 400V, а не 380V

Согласен. Мой косяк. Не принципиальный в данном случае, но косяк.
 
[^]
62tve
28.02.2021 - 21:39
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.12.08
Сообщений: 7342
Цитата (telagaxata @ 28.02.2021 - 23:18)
Для этого на вводе в квартиру поставил себе реле напряжения DIGITOP-VP-50A. При превышении отрубает все.

Ты чо!!! оно же тыщу рублев стоит!!! Пусть лучше холодильник за 60к сдохнет от того, что компрессор при 110В стартануть не может. Пусть лучше телек за 100к сгорит, когда межфазное въе..т. Ишь че удумали! Развести на тыщу хотят!
 
[^]
Mentat
28.02.2021 - 21:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.06.07
Сообщений: 11364
теперь заебутся с этой бюрократией всё считать и собирать заключения специалистов (которые кстати денег стоят)
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 54660
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх