В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (13) « Первая ... 11 12 [13]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
AiPetri
1.03.2021 - 22:57
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.02.18
Сообщений: 88
Цитата (Fodin @ 28.02.2021 - 20:14)
А вот надо ставить реле напряжения, чтоб от такой хуйни не страдать. Я поглядел, чего бывает, поставил и теперь мне вообще все похуй. :)))

rbuz реле напряжения, на вводе надо ставить
 
[^]
Bambez
1.03.2021 - 23:03
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.11.19
Сообщений: 2696
Цитата (fezman777 @ 1.03.2021 - 14:01)
Цитата (AlexS32 @ 1.03.2021 - 08:25)
Что-то я схему представить не могу, чтобы на несколько домов так фазы развести - разве что сразу с трансформатора на дом по фазе? Но имхо это бред. В новости написано что в домах были лифты, а это означает, что и движки там 3х фазные, да и вообще слабо верится, что будут от подстанции двудильный провод тянуть - очень по нагрузке это неудобно. Мне больше верится в высказанную выше версию, что дело не в нуле, а в повышении напряжения в сети. Причем в магистральной. В чем причина - вопрос. Но явно не обрыв нуля.

Мдя. cool.gif
Как это было у Гоблина в "Братва и Кольцо": "Я ему всё подробно объяснил и даже картинку нарисовал..." faceoff.gif
В ситуации, когда отгорает нейтраль на шпильке трансформатора, уже ничего не важно - ни заземление, ни зануление, ни дублирующие контура у потребителей.
Определяющим фактором становится баланс нагрузки на разных фазах.
Но тем, кто прогуливал физику в средней школе, это всё равно никак не объяснить.

Не спасет даже повторное заземление на входе в мою квартиру или на всю площадку? popcorn.gif
Хороший контур будет "балансом нагрузки" или нет?
 
[^]
KalmarED
1.03.2021 - 23:10
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.02.17
Сообщений: 3985
Цитата (Megatron2017 @ 28.02.2021 - 20:07)
Утро первого рабочего дня на этой неделе выдалось нерадостным для жителей четырех высоток на улице Верхне-Печёрской. Около 8 утра в квартирах начались "фейерверки из лампочек и бытовой техники, сопровождающиеся черным дымком". Скачок напряжения в сети оставил людей и без лифтов, интернета и приборов учета. Чудом обошлось без пожара.

"Оригинальный салют из лампочек и взрывов бытовой техники в квартирах устроила сетевая компания ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО». В квартиры вместо напряжения 220–240 В с рядом расположенной подстанции вдруг прилетело аж 390–398 В. Причиной всего этого стали обгорания «нуля» на трансформаторной подстанции из-за плохого технического обслуживания", - написал на своей странице в Фейсбуке Михаил Швыганов.

Общий урон жильцам злополучных домов и общедомовому имуществу нанесен немалый: - вышли из строя 14 новых пассажирских лифтов (сгорели приводы дверей, платы управления, блоки питания); - в 426 квартирах у жителей вышла из строя практически вся бытовая техника (стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, телевизоры, кофемолки, роутеры, видеодомофоны, лампочки) в более чем в 400 квартирах; - вышли из строя общедомовые усилители антенн; - погорели светодиодные светильники мест общего пользования, блоки питания приборов учета тепловой энергии, вышло из строя оборудование интернет-провайдеров, повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.

Жители пострадавших многоэтажек уверены, что причиной ЧП стала именно безалаберность сетевой компании: "Когда прибыла аварийная бригада на свою подстанцию, где произошла авария, то они долго не могли попасть на подстанцию. Так как все двери на 70–80 сантиметров были запорошены снегом. За всю зиму никто ни разу не появлялся из обслуживающего персонала и никто не проводил никакого технического обслуживания трансформаторов"...

Как сообщают нижегородские СМИ, по факту происшествия уже начала проверку прокуратура. Местное отделение Государственной жилищной инспекции также пообещало разобраться, что случилось и как перепад напряжения сказался на работе приборов учета, лифтов и других общедомовых систем. А депутат Госдумы Дмитрий Сватковский посоветовал жильцам, во-первых, документально зафиксировать факт перебоя подачи электроэнергии, получив соответствующую справку из управляющей компании. А во-вторых, запастись заключениями специалистов по ремонту бытовой техники или сервисных центров, которые подтвердят поломку бытовых приборов по причине скачка напряжения.

Источник

Это жёсткий попадос... По ходу уже начали процедуру банкротства... Мдя...
 
[^]
AirFan
2.03.2021 - 00:44
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.02.17
Сообщений: 2309
Все прекрасно знают, что вся так называемая, "электрическая техника" на самом деле работает на белом или черном дыме!
Как только этот дым выходит наружу из техники, техника перестает работать...
 
[^]
fezman777
2.03.2021 - 05:27
-1
Статус: Online


Grammar Nazi

Регистрация: 17.03.11
Сообщений: 5278
Цитата (Bambez @ 2.03.2021 - 06:03)
Цитата (fezman777 @ 1.03.2021 - 14:01)
В ситуации, когда отгорает нейтраль на шпильке трансформатора, уже ничего не важно - ни заземление, ни зануление, ни дублирующие контура у потребителей.
Определяющим фактором становится баланс нагрузки на разных фазах.
Но тем, кто прогуливал физику в средней школе, это всё равно никак не объяснить.

Не спасет даже повторное заземление на входе в мою квартиру или на всю площадку? popcorn.gif
Хороший контур будет "балансом нагрузки" или нет?

Не будет. В ситуации, когда нейтраль источника (в данном случае, вторичной обмотки трансформатора) не заземлена - локально хоть узаземляйся. gigi.gif
 
[^]
ОбительЗла
2.03.2021 - 05:50
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.11.16
Сообщений: 397
Цитата (Megatron2017 @ 28.02.2021 - 20:07)
Утро первого рабочего дня на этой неделе выдалось нерадостным для жителей четырех высоток на улице Верхне-Печёрской. Около 8 утра в квартирах начались "фейерверки из лампочек и бытовой техники, сопровождающиеся черным дымком". Скачок напряжения в сети оставил людей и без лифтов, интернета и приборов учета. Чудом обошлось без пожара.

"Оригинальный салют из лампочек и взрывов бытовой техники в квартирах устроила сетевая компания ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО». В квартиры вместо напряжения 220–240 В с рядом расположенной подстанции вдруг прилетело аж 390–398 В. Причиной всего этого стали обгорания «нуля» на трансформаторной подстанции из-за плохого технического обслуживания", - написал на своей странице в Фейсбуке Михаил Швыганов.

Общий урон жильцам злополучных домов и общедомовому имуществу нанесен немалый: - вышли из строя 14 новых пассажирских лифтов (сгорели приводы дверей, платы управления, блоки питания); - в 426 квартирах у жителей вышла из строя практически вся бытовая техника (стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, телевизоры, кофемолки, роутеры, видеодомофоны, лампочки) в более чем в 400 квартирах; - вышли из строя общедомовые усилители антенн; - погорели светодиодные светильники мест общего пользования, блоки питания приборов учета тепловой энергии, вышло из строя оборудование интернет-провайдеров, повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.

Жители пострадавших многоэтажек уверены, что причиной ЧП стала именно безалаберность сетевой компании: "Когда прибыла аварийная бригада на свою подстанцию, где произошла авария, то они долго не могли попасть на подстанцию. Так как все двери на 70–80 сантиметров были запорошены снегом. За всю зиму никто ни разу не появлялся из обслуживающего персонала и никто не проводил никакого технического обслуживания трансформаторов"...

Как сообщают нижегородские СМИ, по факту происшествия уже начала проверку прокуратура. Местное отделение Государственной жилищной инспекции также пообещало разобраться, что случилось и как перепад напряжения сказался на работе приборов учета, лифтов и других общедомовых систем. А депутат Госдумы Дмитрий Сватковский посоветовал жильцам, во-первых, документально зафиксировать факт перебоя подачи электроэнергии, получив соответствующую справку из управляющей компании. А во-вторых, запастись заключениями специалистов по ремонту бытовой техники или сервисных центров, которые подтвердят поломку бытовых приборов по причине скачка напряжения.

Источник

Да-ладно драматизировать,вам подали не 380 в каждую отдельно взятую квартиру,а по-братски продемонстрировали законы Ома,надо было равномерно нагрузку включать на каждой фазе!
 
[^]
2headshot2
2.03.2021 - 09:03
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.06.20
Сообщений: 27
Обры ноля в ВРУ
 
[^]
grauwolfe
2.03.2021 - 11:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.06.17
Сообщений: 2149
Цитата (Shecter @ 28.02.2021 - 20:10)
УЗМ-51М, РКН и прочие устройства спасут вашу технику

Спасибо, добрый человек. Воспользуюсь советом на даче..
 
[^]
ТопоГРАВ
2.03.2021 - 16:33
0
Статус: Online


Главное, ребята, перцем не стареть!

Регистрация: 19.10.07
Сообщений: 12147
Ребят, я вот озадачился не просто, а конкретно и уже заказал у офф.преда фирмы Штиль инверторный стабилизатор млщный IS 10000. Нихера не дешевый, 47 400 р, но мой знакомый электрик сказал, что на нашу квартиру это с запасом.

Самое интересное, что на эти стабилизаторы год как бешеный спрос, народа куча работает на удаленке и всем нужна стабильность в электросети.
 
[^]
bigfacker
2.03.2021 - 16:45
0
Статус: Offline


Последний охотник на ведьм.

Регистрация: 23.03.13
Сообщений: 8833
Цитата (m004sn @ 28.02.2021 - 20:10)
Беды людей только начались
Экспертизы, суды и компенсации в случае победы в размере 10% от суммы ущерба и это при лучших раскладах,  плюс моральные компенсации (если повезёт) по 500 рублей.

Странно, а почему 10% от суммы ущерба? Вот если пломбу на счетчике сорвал, то по максимальной пропускной способности трубы или сечения кабеля в квартиру считают расход воды или электроэнергии ЖКХ..

Это сообщение отредактировал bigfacker - 2.03.2021 - 16:46
 
[^]
RA2FDR
2.03.2021 - 18:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.14
Сообщений: 11031
Цитата (менеджер @ 28.02.2021 - 19:46)
Если между фазой и нулем 220 , и ноль отгорел как может выглядеть 380?

Почитай на досуге любой учебник по электротехнике, там эта ситуация - в классических примерах.
 
[^]
RA2FDR
2.03.2021 - 18:24
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.14
Сообщений: 11031
Цитата (Bambez @ 1.03.2021 - 22:03)
Не спасет даже повторное заземление на входе в мою квартиру или на всю площадку? popcorn.gif
Хороший контур будет "балансом нагрузки" или нет?

Для баланса нагрузки - нужно включать мощный асинхронный, а лучше - синхронный электродвигатель, желательно с маховиком и без нагрузки, по четырехпроводной схеме. Его мощность должна быть не меньше, чем суммарная мощность всех электроприборов. Вот только он и на холостой работе будет все-таки что-то кушать.

Ну есть еще ИБП APC 10000 RT - они питаются от трехфазной сети и с двойным преобразованием.

А можно поставить трансформатор 380/220 и запитать от двух фаз...

В общем решений можно придумать дохера, но все они или затратные, или сильно черезжопные.
 
[^]
zakroirot
2.03.2021 - 18:32
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.06.13
Сообщений: 47
ГОСТ 32144-2013 А.2 Перенапряжения
В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 перенапряжений. При обрыве нулевого проводника в трехфазных электрических сетях напряжением до 1 кВ, работающих с глухо заземленной нейтралью, возникают временные перенапряжения между фазой и землей. Уровень таких перенапряжений при значительной несимметрии фазных нагрузок может достигать значений линейного напряжения, а длительность - нескольких часов.
 
[^]
Bashorc
2.03.2021 - 20:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (Bambez @ 1.03.2021 - 23:03)

Не спасет даже повторное заземление на входе в мою квартиру или на всю площадку?  popcorn.gif
Хороший контур будет "балансом нагрузки" или нет?

А теперь представьте, что при отгорании ноля на подстанции вся мощность ебанет через "ваш" ноль.
Надолго ли его хватит?
P.S. Если честно, то я не уверен в том, какая часть всей мощности пойдет к вам, но мне кажется что РКН надежнее

Это сообщение отредактировал Bashorc - 2.03.2021 - 20:20
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 54657
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 11 12 [13]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх