В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (13) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
parkinnr
28.02.2021 - 21:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.02.15
Сообщений: 4530
У нас была такая история, в одном подъезде. Но тогда было городское ЖКХ и людям возместили ущерб без особой беготни. Нынешнии воришки в этой системе вряд ли свои бабки отдадут.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
DIJ80
28.02.2021 - 21:40
2
Статус: Offline


Человек

Регистрация: 26.01.18
Сообщений: 2717
Эх придется теперь и РКН докупать к дифу.
 
[^]
system99
28.02.2021 - 21:40
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.02.19
Сообщений: 5637
Ничего они не выиграют, разве что копейки и то годами будут судиться, кто сможет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
кыстыбай
28.02.2021 - 21:40
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.01.18
Сообщений: 4687
Цитата (OneLoki @ 28.02.2021 - 21:36)
Ой хуями меряться после пожара это цветное. Особо умных, кто кидал реле защиты, свои щитки в студию!

Держи

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
 
[^]
Bashorc
28.02.2021 - 21:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (alkor1963 @ 28.02.2021 - 21:24)
Цитата
В сети 3 фазы и ноль, между двумя любыми фазами 380, между любой фазой и нулем 220.
Исчезает ноль - вместо 220 становится 380, потому что вместо него приходит ближайшая соседняя фаза

Ты дурак?
Специально для тебя нарисовал.

А ты читать умеешь?
Цитата
Как объяснить человеку в двух словах то, чему нас учили пару лет на разных предметах (физика, основы электротехники, электрические машины и т.д.)?
Мне кажется любое объяснение будет недостаточным.

Скрытый текст
Это неправильное объяснение, я знаю. Но одно из самых простых


Это сообщение отредактировал Bashorc - 28.02.2021 - 21:41
 
[^]
менеджер
28.02.2021 - 21:44
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.09
Сообщений: 242
Цитата (Bashorc @ 28.02.2021 - 21:31)
Цитата (менеджер @ 28.02.2021 - 21:22)
Ну обьясните человеку , в квартиру заходит рот и фаза , ноль отгорел, как на него фаза упадет?

Рот и фаза? gigi.gif
А объяснить я попробую.
У вас на каждом этаже несколько квартир. Чтобы нагрузку распределить равномерно в каждую квартиру заходит своя фаза.
А ноли всех квартир заходят в этажный щиток и прикручиваются к одной общей нулевой плашке. И к этой нулевой плашке прикручивается один общий толстый нулевой провод. Там слабое место. Там он как правило и отгорает.
И как только это происходит к вам от соседа по общей плашке приходит его фаза.
Ну а если ноль отгорит на участке от щитка до вашей квартиры, то у вас просто исчезнет электричество и все.
P.S. Нас пониманию этого учили пару лет. Поэтому объяснить более доходчиво я не могу.

Вот и я про это, ноль отгорел, напруга пропала. По идее чтобы в квартиру пришло 380 ноль должен отгорел в подстанции?
 
[^]
AlHighlander
28.02.2021 - 21:44
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.13
Сообщений: 30490
Цитата
Причиной всего этого стали обгорания «нуля» на трансформаторной подстанции из-за плохого технического обслуживания"


Зато не в "совке", где энергетика была полностью государственной и находилась под жёстким надзором. Сегодня РТН выполняет оформительские функции, так как на весь регион, который больше, чем Украина, осталось с десяток инспекторов с урезанными правами.

То ли ещё будет.
 
[^]
алекс7137
28.02.2021 - 21:44
-1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.02.21
Сообщений: 127
Ну ноль отгорел понятно,бывает,а вот че защита не сработала все эти новомодные узо-музо которыми напичканы все электро щиты-вопрос.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
1avn1
28.02.2021 - 21:45
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 11.06.18
Сообщений: 170
Цитата (m004sn @ 28.02.2021 - 20:10)
Беды людей только начались
Экспертизы, суды и компенсации в случае победы в размере 10% от суммы ущерба и это при лучших раскладах, плюс моральные компенсации (если повезёт) по 500 рублей.

Нет. По моему опыту УК и прочие ТСЖ без суда компенсируют поломки техники по их вине.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Fomarasta
28.02.2021 - 21:46
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.06.18
Сообщений: 1076
В начале 90-х нам на дом из порядка 200-х квартир также 380 упало. Почти у всего дома техника погорела.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
logograd
28.02.2021 - 21:46
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.03.15
Сообщений: 11020
У нас подобное было когда квартиру снимали. Телек, холодильник и чайник гикнулись. УКашка всех нахер послала, а электрик уволился.
 
[^]
Bashorc
28.02.2021 - 21:46
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (менеджер @ 28.02.2021 - 21:44)

Вот и я про это, ноль отгорел, напруга пропала. По идее чтобы в квартиру пришло 380 ноль должен отгорел в подстанции?

Ну так в этом случае такое и произошло
Цитата
Причиной всего этого стали обгорания «нуля» на трансформаторной подстанции из-за плохого технического обслуживания

Тут в чем прикол - чем "выше" от потребителя к производителю отгорает ноль, тем больше пострадавших.
Если отгорит на этаже - пострадают те, кто жил на этом этаже, а остальные этажи не заметят даже.
Если отгорит в подъезде внизу - пострадает весь подъезд, но другие подъезды будут нормальные.
Если отгорит на вводе в дом - пострадает весь дом.
А если отгорит на подстанции - может достаться даже нескольким домам.
428 квартир - не хухры-мухры
P.S. Как выше упоминали, то у каждого дома по правилам должен быть свой отдельный "ноль", дублирующий тот, что находится на подстанции.
Но т.к. его делать долго и дорого (это надо найти место (много места), забить в землю арматуру (дохрена арматуры), все это сварить воедино), то у нас на правила кладут хуй.

Это сообщение отредактировал Bashorc - 28.02.2021 - 22:03
 
[^]
fatman2
28.02.2021 - 21:47
5
Статус: Offline


Бывалый

Регистрация: 28.05.12
Сообщений: 1878
Цитата (кыстыбай @ 28.02.2021 - 20:40)
Цитата (OneLoki @ 28.02.2021 - 21:36)
Ой хуями меряться после пожара это цветное.  Особо умных,  кто кидал реле защиты,  свои щитки в студию!

Держи

вот мой
хата в процессе капитального ремонта одновременно с проживанием, поэтому щиток еще не встроен, подключена только одна комната. Но автоматы и РКН набиты уже из расчета полной нагрузки

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
 
[^]
Служка
28.02.2021 - 21:50
4
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 23.02.16
Сообщений: 952
Цитата (OneLoki @ 28.02.2021 - 23:36)
Ой хуями меряться после пожара это цветное. Особо умных, кто кидал реле защиты, свои щитки в студию!

лови

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
 
[^]
alkor1963
28.02.2021 - 21:50
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.01.20
Сообщений: 155
Цитата
А почему при скачке напряжения автоматы-предохранители в щитке не обрубаются? Это же их функция по идее. Вопрос делитантнта, реально не разбирающегося в этой теме.

В автоматическом выключателе есть в том числе и тепловой расщепитель. Электромагнитный срабатывает быстро и защищает от КЗ. А тепловой- он очень медленный для таких процессов. Например, при превышении номинального тока в 1,5 раза он сработает через 60 сек( эти величины варьируются от типа АВ). За 60 сек техника успеет сгореть 100 раз. ну и не стоит забывать, что у нас все берется с запасом и "на века". Например , цепь потребляет реально 18А. автомат ее в щитке стоит на 25-32 А. В таком случае тепловой расщепитель вообще не среагирует. А запас конечно должен быть, ведь не все нагрузки работают всегда одномоментно. Сегодня у меня на кухне СВЧ и посудомойка. А завтра я включу дополнительно кофеварку, утюг и электрочайник. Цепь то должна быть рассчитана на максимальный ток. Поэтому тепловые расщепители что есть-что нет.
 
[^]
Vlad86025
28.02.2021 - 21:52
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.06.15
Сообщений: 4733
Цитата

Цитата
Эта байда начала жить своей жизнью и включатся выключатся по 10 раз на дню. Вырубил нахер.

А может у вас своей жизнью начало жить напряжение в сети, а не "эта байда"?

Может быть конечно. Только ничего не перегорает и байда кажет 220.
 
[^]
Bashorc
28.02.2021 - 21:52
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (fatman2 @ 28.02.2021 - 21:47)

вот мой
хата в процессе капитального ремонта одновременно с проживанием, поэтому щиток еще не встроен, подключена только одна комната. Но автоматы и РКН набиты уже из расчета полной нагрузки

Диффавтоматов ни на что не будет?
Я например на бойлер, стиралку и посудомойку все же заочковал и поставил диффы + протянул отдельные линии на них.
Все же очково за безопасность близких.
И если ты ремонт еще только начинаешь, то мой тебе совет
Обязательно ставь бойлер
Можно маленький, нам с женой на двоих хватает 60 литров за глаза, даже душ принять. Охренительно нужная вещь в условиях нашей действительности с ее отключениями горячей воды.

Это сообщение отредактировал Bashorc - 28.02.2021 - 21:54
 
[^]
alkor1963
28.02.2021 - 21:55
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.01.20
Сообщений: 155
Цитата
В сети 3 фазы и ноль, между двумя любыми фазами 380, между любой фазой и нулем 220.
Исчезает ноль - вместо 220 становится 380, потому что вместо него приходит ближайшая соседняя фаза

Ты дурак?
Специально для тебя нарисовал.

А ты читать умеешь?
Цитата
Как объяснить человеку в двух словах то, чему нас учили пару лет на разных предметах (физика, основы электротехники, электрические машины и т.д.)?
Мне кажется любое объяснение будет недостаточным.

Скрытый текст
Это неправильное объяснение, я знаю. Но одно из самых простых

Соррян, Был невнимателен. Приношу извинения.
 
[^]
jai60
28.02.2021 - 21:55
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 27.08.18
Сообщений: 569
Цитата (bb8 @ 28.02.2021 - 20:20)
Как у нас на даче позапрошлым летом. Зато у всех теперь реле напряжения стоят!

А у меня такое, брал у китайцев за 700 руб, "продавец хороший, рекомендую.." lol.gif

У меня на даче все электро\свч,тв,холодильник,утюги и пр.мелочь\,даже водонагреватели в нескольких экземплярах заразервированы,но ни разу не было подачи межфазного напряжения.
 
[^]
fatman2
28.02.2021 - 21:57
5
Статус: Offline


Бывалый

Регистрация: 28.05.12
Сообщений: 1878
Цитата (Bashorc @ 28.02.2021 - 20:52)
И если ты ремонт еще только начинаешь, то мой тебе совет
Обязательно ставь бойлер
Можно маленький, нам с женой на двоих хватает 60 литров за глаза, даже душ принять. Охренительно нужная вещь в условиях нашей действительности с ее отключениями горячей воды.

ты мне, одесситу, советуешь ставить бойлер? Да у нас в новое жилье сначала кошку запускают (примета такая), а потом заносят новый бойлер. А кто не верит в приметы, сразу с бойлером заходит. Нет у нас в Одессе казенной горячей воды уже лет сто
 
[^]
Bashorc
28.02.2021 - 22:00
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (fatman2 @ 28.02.2021 - 21:57)
ты мне, одесситу, советуешь ставить бойлер? Да у нас в новое жилье сначала кошку запускают (примета такая), а потом заносят новый бойлер

У тебя на лбу не написано что ты одессит, а в профиль я не заглядывал gigi.gif
 
[^]
painter1982
28.02.2021 - 22:09
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 26.07.15
Сообщений: 449
Видеомагнитофоны...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Iron69
28.02.2021 - 22:10
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 15.05.10
Сообщений: 558
Цитата (telagaxata @ 28.02.2021 - 20:18)
Для этого на вводе в квартиру поставил себе реле напряжения DIGITOP-VP-50A. При превышении отрубает все.

Вот именное реле этой гавно-фирмы, только трехфазное, поставил на работе дабы защитить оборудование от перекоса фаз. Через неделю оно громким и ярким хлопком приказало долго жить в 30 сантиметрах от моего лица! mad.gif
Утром перед началом работы напряжение в промзоне бывает повышенное и вот это чудо китайского гения, призванное защищать оборудование от повышенного напряжения, само его, повышенное напряжение, не выдержало! Сука! mad.gif
Так что не советую!!!! dont.gif
 
[^]
Bashorc
28.02.2021 - 22:13
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (Iron69 @ 28.02.2021 - 22:10)
Утром перед началом работы напряжение в промзоне бывает повышенное и вот это чудо китайского гения, призванное защищать оборудование от повышенного напряжения, само его, повышенное напряжение, не выдержало! Сука! mad.gif
Так что не советую!!!! dont.gif

Но оборудование то оно защитило? gigi.gif
 
[^]
СвамиДоупада
28.02.2021 - 22:16
3
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 4.10.15
Сообщений: 998
Произошло смещение нейтрали трёхфазной системы из-за отгорания нулевого провода. Провод отгорел общий со стороны питания. На каких-то фазах со стороны нагрузки фазное напряжение понизилось, на каких-то повысилось. Классика. Скверно.

Это сообщение отредактировал СвамиДоупада - 28.02.2021 - 22:19
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 54658
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 