Мда не дружны наши люди с электрикой.
У самого 20 лет стажа по профилю от электромонтера до гл. инженера
(естественно образование техникум и институт).
Если все такие умные в плане ПТЭЭБ (ПУЭ это немного другое и здесь ни причем)
то ТС не имел права лезть в действующую электроустановку без допуска эксплуатирующей ее
организации (если у него самого есть соответствующие корочки чтобы получить такой допуск).
Но реально - сами представляете, для замены розетки вызывать электрика управляющей компании, согласовывать действия и т.п., что может растянуться на недели – бред!

Сосед - однозначно мудаг.
Сам многократно отключал ввод в квартиры для подобных работ и, как правило, плакатов не вешал (все таки не надо приплетать правила по большому счету относящиеся к эксплуатации серьезных электроустановок предприятий и вводных щитов к обычному отключению автомата на конкретную квартиру для замены розетки)
У меня в практике были сотни подобных отключений - слава богу подобных мудаков не нашлось, но на будующее задумаюсь - реально проще концы с автомата скинуть. Хотя конечно из-за замены розетки, что занимает 5 минут это бред. Наблюдающие увы тоже не всегда под рукой есть.
Если мы делаем серьезную переделку проводки - тогда естественно сами все группы скидываем. вызваниваем одну линию и на нее вешаем времянку для света и подключения инструмента.
А итого я все таки поддержу ТС - не вами выключенное НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ!

Пы.Сы. Сам недавно так же менял розетку у себя дома. По привычке работал так чтоб не касаться 2 проводов одновременно. Изначально за индикатором лезть было в падлу, но когда начал рассаживать там существующую от предыдущего хозяина скрутку, почесал репу и сходил за индикатором. Проверил что все ок – рассадил (индикатор притом отнюдь не китайский – жизнь дороже)))

Пы.Сы.2 Пальцы тоже как то слюнявил. Менял розетку у родителей еще в юности. Индикатора не было при себе. А розетка (редкость для тех лет) была трех-проводная с заземлением. Попробовал (очень аккуратно) пальцем все провода, фазы не почувствовал, снял тапки, послюнявил палец - не почувствовал. Тогда крайняя мера, одна рука на батарею отопления, другая (снизу чтобы сразу откинуло под собственным весом по одному на провода....ПОЧУВТВОВАЛ...розетку посадил правильно)))

Пы.СЫ.3 В этажных щитах многоквартирных домов ВСЕГДА стояк на три фазы. На каждом этаже квартиры запитываются с РАЗНЫХ фаз! Это кстати, по моему личному мнению, небезопасно - если отгорает ноль от центральной нулевой жилы по квартирам идет межфазка и горит оборудование (телевизоры и т.п.) Таких примеров я лично знаю очень много - где-то жильцам удавалось потом отсудить ущерб, иногда нет.
Я лично консультировался у проектировщиков нескольких проектных институтов можно ли нам при монтаже сажать один этаж на одну фазу (в итоге все равно равномерно - например 9-ти этажный дом - 3 этажа фаза А, 3 - фаза В, 3- фаза С). Ответили категорическим отказом - нельзя.
Есть там какие то нормы по проектированию (в ПУЭ я этого не нашел)
Квартиры на трех-фазный ввод сейчас начали практиковать, считаю идеальный вариант электроснабжения в плане равномерности нагрузки и выделенной мощности и уменьшения при этом сечения жил вводных кабелей.

Всем удачи - вызывайте на подобные работы профессионалов и не рискуйте своими жизнями))



Добавлено в 18:55
Опечатался манька, правильно ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
ПУЭ - правила устройства электроустановок - это больше относится к монтажным работам.
ПТБ (многократно приводилось на него ссылки выше) правила техники безопасности - понятие очень широкое в котором целая куча инструкций от правил работы на высоте, правил работы с ручным инструментом и т.д. и т.п...... до правил работы за ЭВМ (да и такие разделы есть) есть конечно и касающееся электробезопасности.
 
[^]
huepopalo
9.01.2014 - 01:48
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.08.13
Сообщений: 298
Цитата (Бормовлей @ 7.01.2014 - 07:03)
Извини, но "защиты от дурака" не было, так что слюнявить пальцы было незачем. ДОВЫПЕНДРИВАЛСЯ. Ты бы ещё через ж\д пути с наушниками в ушах и в капюшоне переходил, потому, что по расписанию не должно быть поездов  gigi.gif

у мну коллега от такого куска долбоеба в прошлый НГ наметельник отмывал... ни сигнал ни экстренное эффекта не дали: во-первых длинносостав порядка 86 номеров, во-вторых этот пидор сперва посцать в кусты залез, а оттуда уже напролом по шпалам...
судя по написанному ТС сам алень: нада была удостовериться в безопасности работ! и проволоку и табличку и сигналистов никто не отменял, так что сосед по-любому должен сдачи навалять!
у самого 5 группа, повидал немало: и 2 фазы в 1 розетке, и напруга там, где всё отключено, и фаза на "слабой" земле... так что 5 раз проверяйте, прежде чем к оборудованию подходить! cheer.gif

Это сообщение отредактировал huepopalo - 9.01.2014 - 01:51
 
[^]
Маугли3
9.01.2014 - 11:55
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 30.07.13
Сообщений: 368
Цитата (tungus1980 @ 7.01.2014 - 01:04)
Цитата (mervigen @ 7.01.2014 - 01:02)
tungus1980
Обоснуй

Ну называть мерой безопасности обустройство потенциального КЗ - это 5+ pray.gif

Ну, допустим при ремонте высоковольтных воздушных выключателей заземление токоведущих ножей одно из первых правил, после снятия напряжения. Так что причин не применить его в домашних условиях для защиты от дурака не вижу. Лучше пусть автомат сгорит, чем ты.
 
[^]
Одинец
9.01.2014 - 14:50
0
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 11045
Цитата (ГенГеныч @ 8.01.2014 - 00:44)
В принципе, сверху несколько грамотных людей отписалось. но попробую обобщить. В соответствии с п. 3 Правил техники безопасности ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) (с изм. 2003) при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, должны быть:
- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов - НЕ ВЫПОЛНЕНО;
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты - НЕ ВЫПОЛНЕНО;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током - НЕ ВЫПОЛНЕНО;
- установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления) - НЕ ВЫПОЛНЕНО;
- вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты - НЕ ВЫПОЛНЕНО.
Ну и плюc к вышеприведенному в качестве оргмероприятия желателен наблюдающий (хотя бы тот же мужик-сосед):
п. 2.8.1. После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ ..., который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.
Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы - НИ ХРЕНА НЕ ВЫПОЛНЕНО.

Вывод: ТС-а уволить без выходного пособия, обязать слёзно извиниться за рукосуйство и поставить бутылку коньяка пострадавшему, впредь выполнять работы, не связанные с электроустановками.

Ни убавить, ни прибавить.
Крепко жму руку!

Все остальные посты - или обрывки сказанного здесь, или сопли.
 
[^]
tungus1980
10.01.2014 - 00:38
0
Статус: Offline


Злобный тунгусёныш

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1175
Цитата (Маугли3 @ 9.01.2014 - 12:55)
Цитата (tungus1980 @ 7.01.2014 - 01:04)
Цитата (mervigen @ 7.01.2014 - 01:02)
tungus1980
Обоснуй

Ну называть мерой безопасности обустройство потенциального КЗ - это 5+ pray.gif

Ну, допустим при ремонте высоковольтных воздушных выключателей заземление токоведущих ножей одно из первых правил, после снятия напряжения. Так что причин не применить его в домашних условиях для защиты от дурака не вижу. Лучше пусть автомат сгорит, чем ты.

Просто в наших подъездных щитках с их замечательным состоянием и замечательными автоматами можно так заземлить, что пол щита выгорит (а автомат при этом не почухается даже), уже видел примеры...
 
[^]
Одинец
10.01.2014 - 08:38
1
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 11045
Цитата (tungus1980 @ 10.01.2014 - 00:38)
Цитата (Маугли3 @ 9.01.2014 - 12:55)
Цитата (tungus1980 @ 7.01.2014 - 01:04)
Цитата (mervigen @ 7.01.2014 - 01:02)
tungus1980
Обоснуй

Ну называть мерой безопасности обустройство потенциального КЗ - это 5+ pray.gif

Ну, допустим при ремонте высоковольтных воздушных выключателей заземление токоведущих ножей одно из первых правил, после снятия напряжения. Так что причин не применить его в домашних условиях для защиты от дурака не вижу. Лучше пусть автомат сгорит, чем ты.

Просто в наших подъездных щитках с их замечательным состоянием и замечательными автоматами можно так заземлить, что пол щита выгорит (а автомат при этом не почухается даже), уже видел примеры...

Чёрные гробы серии АЕ могут не сработать до полного расплава проводки после них.
А внизу, в ГРЩ, защитой стояка вместо плавких вставок могут быть "жуки".
Так что переносное заземление тут накладывать нет смысла. А вот разборка схемы, блокировка автоматов (ВСЕ модульные на ДИН-рейку можно опломбировать скрепкой, просто об этом мало кто знает), снятие клювика с пакетного выключателя (если эта мерзопакость ещё стоит, а не заменена на хотя бы ВН-32), отделение участка цепи в коробке с клеммной колодкой.

Насчёт фазы на один этаж - ну и что это даст?
Ввод в квартиру трёх фаз - это умощнение нагрузок в квартире, но никак не симметрирование.
От ситуёвины "отгорание ноля" защищает ТОЛЬКО соблюдение ПУЭ.
Кстати. Когда я гонял свой электротехнический персонал, я говорил следующее. Если вы нарушили ПОТ РМ-016, я не говорю, что это хорошо - но нарушили, выжив при этом - и всё в порядке до следующего раза. А вот когда нарушил ПУЭ - эта ошибка спустя несколько лет по другому человеку выстрелить может.
А какое именно соблюдение? TN-S, то есть ПЯТИПРОВОДКА, и обязательно ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНЫЙ автомат, защищающий стояк - нейтраль тоже! И нормальные сечения и правильные соединения (видели так называемую, с позволения сказать, нейтраль в щите - ржавый болт, на который намотан пук обгорелых "нулевых" проводов - ещё и медь с люминтием вперемежку).

Мне проще - у меня свой дом с ОЧЕНЬ хорошим повторным заземлением нейтрали.
(за баян "в случае обрыва нейтрали на ВЛ между мной и ТП ВЕСЬ ток деревни/улицы/квартала пройдёт через мой заземлитель" надо с размаху бить табуреткой по ебалу - человек СОВЕРШЕННО не понимает, что несёт, и сбивает людей с толку. НЕ ЗНАЕШЬ - НЕ ПИЗДИ!!!).
 
[^]
tungus1980
10.01.2014 - 19:22
0
Статус: Offline


Злобный тунгусёныш

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1175
Цитата
Ввод в квартиру трёх фаз - это умощнение нагрузок в квартире, но никак не симметрирование.

Ну вот тут ты не прав!
Представь, вариант, когда квартир а, большая по площади , с большим потреблением сидит на 1 фазе- при большое нагрузке, особенно, если ,допустим, соседей вообще дома нет - перекос по фазе, ну а если попадет, что такая ситуация повторится на нескольких этажах на одной фазе- вообще не айс...
А если 3 фазы в квартире, при ГРАМОТНОЙ сборке щита нагрузка распределяется равномерно по фазам, вне зависимости от потребления у соседей.
А вот долбоебский вариант (причем не раз переделывал): 1 этаж автоматов - фаза А - все печи, духовки и прочая мощная хрень, фаза В - 2 этаж - все розетки, ну и последнее - только весь свет! faceoff.gif
 
[^]
ЯПfan
10.01.2014 - 20:39
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.01.13
Сообщений: 14514
Цитата (tungus1980 @ 10.01.2014 - 20:22)
Цитата
Ввод в квартиру трёх фаз - это умощнение нагрузок в квартире, но никак не симметрирование.

Ну вот тут ты не прав!
Представь, вариант, когда квартир а, большая по площади , с большим потреблением сидит на 1 фазе- при большое нагрузке, особенно, если ,допустим, соседей вообще дома нет - перекос по фазе, ну а если попадет, что такая ситуация повторится на нескольких этажах на одной фазе- вообще не айс...
А если 3 фазы в квартире, при ГРАМОТНОЙ сборке щита нагрузка распределяется равномерно по фазам, вне зависимости от потребления у соседей.
А вот долбоебский вариант (причем не раз переделывал): 1 этаж автоматов - фаза А - все печи, духовки и прочая мощная хрень, фаза В - 2 этаж - все розетки, ну и последнее - только весь свет! faceoff.gif

немного сглаживаю ситуацию-дом=3кв (или 33,что в принципе точнее)
я вот тоже не понимаю нах заводить в квартиру 3 фазы,что в процессе эксплуатации опаснее) ,если фазный ток дома приблизительно равен?
 
[^]
tungus1980
11.01.2014 - 08:07
0
Статус: Offline


Злобный тунгусёныш

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1175
Цитата (ЯПfan @ 10.01.2014 - 21:39)
Цитата (tungus1980 @ 10.01.2014 - 20:22)
Цитата
Ввод в квартиру трёх фаз - это умощнение нагрузок в квартире, но никак не симметрирование.

Ну вот тут ты не прав!
Представь, вариант, когда квартир а, большая по площади , с большим потреблением сидит на 1 фазе- при большое нагрузке, особенно, если ,допустим, соседей вообще дома нет - перекос по фазе, ну а если попадет, что такая ситуация повторится на нескольких этажах на одной фазе- вообще не айс...
А если 3 фазы в квартире, при ГРАМОТНОЙ сборке щита нагрузка распределяется равномерно по фазам, вне зависимости от потребления у соседей.
А вот долбоебский вариант (причем не раз переделывал): 1 этаж автоматов - фаза А - все печи, духовки и прочая мощная хрень, фаза В - 2 этаж - все розетки, ну и последнее - только весь свет! faceoff.gif

немного сглаживаю ситуацию-дом=3кв (или 33,что в принципе точнее)
я вот тоже не понимаю нах заводить в квартиру 3 фазы,что в процессе эксплуатации опаснее) ,если фазный ток дома приблизительно равен?

Чем опаснее-то? 380 только в щите - в трассах на свет и розетки только 220! (печь и духовку не берем в расчет, хотя и их можно и на 220 посадить, ане на 380, но на разные фазы, что при одновременном включении равномернее распределит нагрузку)
 
[^]
tungus1980
11.01.2014 - 08:10
0
Статус: Offline


Злобный тунгусёныш

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1175
Цитата (ЯПfan @ 10.01.2014 - 21:39)
Цитата (tungus1980 @ 10.01.2014 - 20:22)
Цитата
Ввод в квартиру трёх фаз - это умощнение нагрузок в квартире, но никак не симметрирование.

Ну вот тут ты не прав!
Представь, вариант, когда квартир а, большая по площади , с большим потреблением сидит на 1 фазе- при большое нагрузке, особенно, если ,допустим, соседей вообще дома нет - перекос по фазе, ну а если попадет, что такая ситуация повторится на нескольких этажах на одной фазе- вообще не айс...
А если 3 фазы в квартире, при ГРАМОТНОЙ сборке щита нагрузка распределяется равномерно по фазам, вне зависимости от потребления у соседей.
А вот долбоебский вариант (причем не раз переделывал): 1 этаж автоматов - фаза А - все печи, духовки и прочая мощная хрень, фаза В - 2 этаж - все розетки, ну и последнее - только весь свет! faceoff.gif

немного сглаживаю ситуацию-дом=3кв (или 33,что в принципе точнее)
я вот тоже не понимаю нах заводить в квартиру 3 фазы,что в процессе эксплуатации опаснее) ,если фазный ток дома приблизительно равен?

ну а ситуация с домом аналогична с квартирой - при подключении к линии никто распределение не проверяет - несколько домов подключите на одну фазу - получите перекос...
 
[^]
hornet772
11.01.2014 - 09:07
1
Статус: Offline


КРАСВОЕНЛЁТ

Регистрация: 22.04.13
Сообщений: 696
Электричество не только друг, при неразумном с ним обращении может стать коварным и беспощадным врагом!Он не видим, не имеет запаха , большинство классов электронапряжений являются ОПАСНЫМИ (СМЕРТЕЛЬНЫМИ) поражающими факторами!!!Народ!Берегите себя!!!Не нарушайте требования Правил техники безопасности при работе в электроустановках и вне их!Нарушая их , Вы подвергаете СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ не только себя но и окружающих!...Во бля загнул, аж самому понравилось! Моё мнение - нарушители оба!ТС понятно почему, а сосед мог поинтересоваться , почему пакетный выключатель отключен!Хотя я думаю там АВ стоял , он его не спрашивая и не выяснив причину отключения клацнул!Самым оптимальным было бы попросить до окончания работ посмотреть за щитком хозяйку , плакаты мало у кого есть в доме , да народ наш пофигисты... Ещё лучше было бы откинуть отходящюю фазу от АВ или пакетника , но для этого надо иметь минимальные познания и навыки , коих у ТС нет!Мораль - нефиг лезть , если не знаешь!...А вот такие средства должны использоваться при работах с его Величеством ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ!...Простите за нудность и многа букв , работаю Начальником смены электроцеха наТЭЦ и ПТБ сдаю каждый год...За 15 лет стажа в электроэнергетике насмотрелся...


Думайте головой прежде чем включать рубильник!
 
[^]
joker5
11.01.2014 - 09:26
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.06.12
Сообщений: 3945
ТС а не ты ли сам виноват?сам огреб тока пучок по своей самоуверенности,а соседу въебал.нехорошо. а-та-та тебе
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 60119
0 Пользователей:
Страницы: (12) « Первая ... 10 11 [12]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх