Мой комментарий выше.
На примере системы БОЛИД.
Дымовой пожарный извещатель(как вариант тепловой, ультрафиолетовый извещатель пламени) формирует сигнал при наличии дыма, пламени, повышения температуры или комбинированный, дымотепловой/теплодымовой - и так и так пишут или ручной).
Если мы говорим об С2000АСПТ, то это неадресные извещатели.
Сопротивление шлейфа в норме 4,7 кОм.
Гуру оперируют током шлейфа, я юзер, килоомами.
Дымовые - при сработке сопротивление понижается.
Тепловые - повышается.
Ручные и так и этак, как и извещатели пламени.
В зависимости от логики работы 2из 2х или 1 из 1го, прибор С2000АСПТ формирует сигналы
Опасность пожара
Пожар.
Ну если есть в дебри, то есть определённые величины сопротивлений шлейфа(шлейфов) которые будут формировать разные сигналы.
Дальше всё будет зависеть от конфигурации системы
С2000АСПТ может сам к примеру, запустить порошковый модуль пожаротушения.
А может через прибор С2000КПБ(который разгружает контакты С2000АСПТ), с которым он связан по RS-485.
В эту же сеть включён пульт С2000М, который является "мозгом" системы - в нём прописываются сценарии управления, независимо от С2000АСПТ - например, управление информационными табличками, СЗУ, дверями и прочим.
Исполнительные реле С2000СП1, тоже в этой сети.
Может и ещё что-то.
Как правило ещё в системе к примеру и С2000ПТ - индикаторный пульт с кнопками снятия и постановки на охрану
Пульт через преобразователь С2000ПИ(гальваноразвязка) подключается к общеобъектовой сети или к АРМ ОРИОН ПС. Либо напрямую к СОМ порту АРМ.
Есть режим работы как СОМ-порт, тогда с пульта ничем управлять нельзя.
Разумеется, всё это питается через ИБП.
Как правило, специализированные - СКАТ, РИП итд
Питание 12 или 24В постоянного тока.
Но чаще 12.
24 как правило на объектах с большими длинам и шлейфов, большим количеством приборов.
Вот как-то так, максимально упрощенно.
Но большого смысла расписывать всё подробно не вижу.
На уровне юзера это и так знает, наверное почти каждый - пожтехминимум сдаёт большая часть работающего населения.
Да и тот-же БОЛИД "висит" много где.
И уж если не читал инструкцию, то любопытство заставит лезть в Интернет
-Что это сцуко, за коробочки такие?
Помимо упомянутых модулей порошкового пожаротушения, система может управлять электрозадвижками(ЭПЗ), клапанами пожаротушения вентсистем, ЭО и прочим.
Ну и само собой, может управлять и электрифицированной запорной арматурой на подаче воды в сухотрубы дренчерной системы пожаротушения.
Что касается сплинклерной системы пожаротушения.
Чисто из собственного опыта
-Теоретически может погасить пожар в том случае, если это к примеру, не горючие жидкости.
Но в целом чаще всего она работает как охлаждение строительных конструкций, по сути увеличивает время на эвакуацию.
Это сообщение отредактировал Former64 - 24.03.2024 - 11:36