kremen62
16.06.2013 - 19:23
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.09.10
Сообщений: 59
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 19:04)
Цитата (kremen62 @ 16.06.2013 - 18:53)
Убивают фразы "ввод в квартиру 2,5" дак замени ввод на большее сечение, сделай заявку на увеличение заявленой мощности для квартиры, сейчас это не трудно.

У меня дома ввод 2,5 квадрата. Стоят автоматы на 20А.
НАХУЯ мне заморачиваться с заменой, если мне хватает?

Я хуею от умников, которых убивают фразы.

Вам хватает это хорошо. Разговор о тех кому не хватает.
И к стати "Стоят автоматы на 20А"- это где (в вводном щите), а вводной автомат или у Вас пакетный выключатель какие?
 
[^]
spex
16.06.2013 - 19:39
0
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
Цитата (kremen62 @ 16.06.2013 - 19:23)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 19:04)
Цитата (kremen62 @ 16.06.2013 - 18:53)
Убивают фразы "ввод в квартиру 2,5" дак замени ввод на большее сечение, сделай заявку на увеличение заявленой мощности для квартиры, сейчас это не трудно.

У меня дома ввод 2,5 квадрата. Стоят автоматы на 20А.
НАХУЯ мне заморачиваться с заменой, если мне хватает?

Я хуею от умников, которых убивают фразы.

Вам хватает это хорошо. Разговор о тех кому не хватает.
И к стати "Стоят автоматы на 20А"- это где (в вводном щите), а вводной автомат или у Вас пакетный выключатель какие?

20А в ЩР на лестнице. 20А общий. 2 группы 16А и 20А (не я делал, так квартиру купили). Я тока подсветку сделал, когда счетчик менял =)) Подсветка нужна, чтобы снимать показания счетчика, т.к. не видно у меня в междверном пространстве. Ну и розетку поставил заодно, вдруг пригодится gigi.gif

Это сообщение отредактировал spex - 16.06.2013 - 19:41

Электрик, 5 лет, ни дня на официальной работе
 
[^]
alexey29
16.06.2013 - 19:42
0
Статус: Offline


Нагловато эгоистичный романтик

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1842
У меня вот проблем ка на рисовалась ,хочу прикупить генератор (электростанцию) на дачу, а как правильно подключить не знаю так как сам не электрик...почитав интернет есть 3 варианта как говориться от простого к сложному....1й.Самый простой это "уличная розетка" с проводом папа.папа. 2й. Это дешевый вариант отечественного производства перекидной рубильник ну или реверсивный рубильник. 3й Это АВР....

Что посоветуете и сколько это примерно сейчас стоит? Да сразу скажу ,что генератор будет работать редко только на момент отключения электричества.
Заранее спасибо!
 
[^]
Liver
16.06.2013 - 19:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.02.10
Сообщений: 3845
Цитата (Jus @ 15.06.2013 - 09:54)
Однажды за день сделали 100 метров штробы, устали как собаки, решили растянуть кабель на следующий день. Ночью пришли узбеки и зашпаклевали все стены.

Вот для этого и нужно заключать договор.
Я б этих узбеков гипсом со шпателя накормил за такую хуйню. moderator.gif
 
[^]
spex
16.06.2013 - 19:47
1
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 19:42)
У меня вот проблем ка на рисовалась ,хочу прикупить генератор (электростанцию) на дачу, а как правильно подключить не знаю так как сам не электрик...почитав интернет есть 3 варианта как говориться от простого к сложному....1й.Самый простой это "уличная розетка" с проводом папа.папа. 2й. Это дешевый вариант отечественного производства перекидной рубильник ну или реверсивный рубильник. 3й Это АВР....

Что посоветуете и сколько это примерно сейчас стоит? Да сразу скажу ,что генератор будет работать редко только на момент отключения электричества.
Заранее спасибо!

Для дачи первый вариант самый лучший (простой), только надо выключить будет защиту (ну вводной), чтоб поселок не питать ;)

А так, есть автоматика, при отключении основного ввода включается резервный, но это очень дорого будет.

Такая проблема есть. Я как-то делал людям второй ввод при ограниченном бюджете. Папа/папа мне не понравилось, т.к. порочна эта система.
Я поставил на вводе переключатель. Света нету, переключаешь в положение 2. Запускаешь генератор. Свет дали (основной) загорается сигнальная лампа. Выключаешь генератор, переключатель ставишь на 1. (Тупо после счетчика переключатель) Переключатель стоит недорого, около 500 рублей, например такой:

Это сообщение отредактировал spex - 16.06.2013 - 20:01

Электрик, 5 лет, ни дня на официальной работе
 
[^]
alexey29
16.06.2013 - 19:54
1
Статус: Offline


Нагловато эгоистичный романтик

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1842
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 20:47)

Для дачи первый вариант самый лучший (простой), только надо выключить будет автоматику, чтоб поселок не питать ;)

А так, есть автоматика, при отключении основного ввода включается резервный, но это очень дорого будет.

Спасибо за оперативный ответ....я тоже склоняюсь к этому варианту единственное пишут,что это способ не самый безопасный...хотя если автоматы отключить от электросети...что там может быть небезопасного? Сам раньше с этим не сталкивался....а тут последнее время с электричеством на даче просто беда в эти выходные пришлось 3 дня сидеть без света....из за аварии и я недолго думая подумал а ну его да именно туда я и подумал))))))


p/s Ну либо да переключатель 1-0-2

Это сообщение отредактировал alexey29 - 16.06.2013 - 20:00
 
[^]
spex
16.06.2013 - 20:04
0
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 19:54)
p/s Ну либо да переключатель 1-0-2

Да, это оптимальный вариант. Можно даже бабушку научить пользоваться cheer.gif

Добавлено в 20:07
Ну давайте вопросы, скучно же =)
 
[^]
SanyaSar1978
16.06.2013 - 20:11
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.04.11
Сообщений: 170
spex

Клиентам проекты рисуете?
или на пальцах все объясняете?

Это сообщение отредактировал SanyaSar1978 - 16.06.2013 - 20:12
 
[^]
spex
16.06.2013 - 20:17
1
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
Цитата (SanyaSar1978 @ 16.06.2013 - 20:11)
spex

Клиентам проекты рисуете?
или на пальцах все объясняете?

Нет, рисуют дизайнеры/архитекторы/проектировщики.
Я могу, но не хочу ;)

И на квартире это не нужно обычно, т.к. очень маленькая площадь.

А так да =) на пальцах:
-Тут будет стиралка
- Розетку делаем под ней, или над ней?
- Под ней, чтоб не видно.
- Ок, дайте габариты стиральной машины
 
[^]
kremen62
16.06.2013 - 20:17
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.09.10
Сообщений: 59
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 19:39)
Цитата (kremen62 @ 16.06.2013 - 19:23)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 19:04)
Цитата (kremen62 @ 16.06.2013 - 18:53)
Убивают фразы "ввод в квартиру 2,5" дак замени ввод на большее сечение, сделай заявку на увеличение заявленой мощности для квартиры, сейчас это не трудно.

У меня дома ввод 2,5 квадрата. Стоят автоматы на 20А.
НАХУЯ мне заморачиваться с заменой, если мне хватает?

Я хуею от умников, которых убивают фразы.

Вам хватает это хорошо. Разговор о тех кому не хватает.
И к стати "Стоят автоматы на 20А"- это где (в вводном щите), а вводной автомат или у Вас пакетный выключатель какие?

20А в ЩР на лестнице. 20А общий. 2 группы 16А и 20А (не я делал, так квартиру купили). Я тока подсветку сделал, когда счетчик менял =)) Подсветка нужна, чтобы снимать показания счетчика, т.к. не видно у меня в междверном пространстве. Ну и розетку поставил заодно, вдруг пригодится gigi.gif

ВСЁ очень красиво +. Но такую красоту делают под включение концевиком. Двухполюсные дифавтоматы с "С" - это всё таки промышленные, и если на площадке стоит автомат с "В" то селективности ни какой не будет и первым отработает он.
 
[^]
alexey29
16.06.2013 - 20:17
0
Статус: Offline


Нагловато эгоистичный романтик

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1842
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:04)
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 19:54)
p/s Ну либо да переключатель 1-0-2

Да, это оптимальный вариант. Можно даже бабушку научить пользоваться cheer.gif

Добавлено в 20:07
Ну давайте вопросы, скучно же =)

Ну давайте спрошу тогда про сечение провода,какой брать(желательно с запасом)? генератор будет от 5 до 6.5 кв\т
 
[^]
SanyaSar1978
16.06.2013 - 20:21
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.04.11
Сообщений: 170
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 21:17)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:04)
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 19:54)
p/s Ну либо да переключатель 1-0-2

Да, это оптимальный вариант. Можно даже бабушку научить пользоваться cheer.gif

Добавлено в 20:07
Ну давайте вопросы, скучно же =)

Ну давайте спрошу тогда про сечение провода,какой брать(желательно с запасом)? генератор будет от 5 до 6.5 кв\т

Минимум 4 мм. кв.
Если с запасом, то хоть 240 квадрат. На ваше усмотрение
 
[^]
spex
16.06.2013 - 20:21
0
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 20:17)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:04)
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 19:54)
p/s Ну либо да переключатель 1-0-2

Да, это оптимальный вариант. Можно даже бабушку научить пользоваться cheer.gif

Добавлено в 20:07
Ну давайте вопросы, скучно же =)

Ну давайте спрошу тогда про сечение провода,какой брать(желательно с запасом)? генератор будет от 5 до 6.5 кв\т

5000 ватт это 4 квадрата полюбому
 
[^]
SanyaSar1978
16.06.2013 - 20:22
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.04.11
Сообщений: 170
повтор

Это сообщение отредактировал SanyaSar1978 - 16.06.2013 - 20:23
 
[^]
spex
16.06.2013 - 20:23
0
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
kremen62, спасибо.. а где почитать про маркировку автоматов?
Если есть B,C значит должно быть А.
Этот пробел в знаниях я хотел бы закрыть. Ну позязя gi.gif
 
[^]
alexey29
16.06.2013 - 20:27
0
Статус: Offline


Нагловато эгоистичный романтик

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1842
Цитата (SanyaSar1978 @ 16.06.2013 - 21:21)
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 21:17)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:04)
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 19:54)
p/s Ну либо да переключатель 1-0-2

Да, это оптимальный вариант. Можно даже бабушку научить пользоваться cheer.gif

Добавлено в 20:07
Ну давайте вопросы, скучно же =)

Ну давайте спрошу тогда про сечение провода,какой брать(желательно с запасом)? генератор будет от 5 до 6.5 кв\т

Минимум 4 мм. кв.
Если с запасом, то хоть 240 квадрат. На ваше усмотрение

Сечением 0.75 подойдет?

p/s запас по нагрузке спрашивал ))))
 
[^]
spex
16.06.2013 - 20:30
0
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 20:27)
Цитата (SanyaSar1978 @ 16.06.2013 - 21:21)
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 21:17)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:04)
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 19:54)
p/s Ну либо да переключатель 1-0-2

Да, это оптимальный вариант. Можно даже бабушку научить пользоваться cheer.gif

Добавлено в 20:07
Ну давайте вопросы, скучно же =)

Ну давайте спрошу тогда про сечение провода,какой брать(желательно с запасом)? генератор будет от 5 до 6.5 кв\т

Минимум 4 мм. кв.
Если с запасом, то хоть 240 квадрат. На ваше усмотрение

Сечением 0.75 подойдет?

p/s запас по нагрузке спрашивал ))))

с ума убежал ? gigi.gif
Или ты так шутишь..

Бери 4-6 квадратов минимум.
 
[^]
alexey29
16.06.2013 - 20:32
0
Статус: Offline


Нагловато эгоистичный романтик

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1842
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:30)


Бери 4-6 квадратов минимум.

Ну так говорю же не электрик))))) а можно хоть какое то подобие ссылки на сие чудо....
 
[^]
kremen62
16.06.2013 - 20:34
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.09.10
Сообщений: 59
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 20:23)
kremen62, спасибо.. а где почитать про маркировку автоматов?
Если есть B,C значит должно быть А.
Этот пробел в знаниях я хотел бы закрыть. Ну позязя gi.gif

Есть и А и В, С, до К. Буквы обозначают чуствительность по времени срабатывания.
http://secretdachi.ru/elektrik/2755-avtoma...vodke-doma.html
 
[^]
dima979
16.06.2013 - 20:35
0
Статус: Offline


Е@ашу шпалы

Регистрация: 5.06.11
Сообщений: 2517
Цитата
Третья группа до тысячи вольт существует.
3я до1000В;
4я до 1000В;
3я выше 1000В;
4я выше 1000В;
5я выше 1000В.

Cмотря о каком персонале идет речь. Ремонтный - прекрасно справляется и со II группой по ЭБ. III - рабочая (как говорит один мой сотрудник Коля Сучок) опять же ремонтный персонал может работать во всех ЭУ. А вот оперативно-ремонтный персонал действительно III группа до 1000 В, IV-до и свыше 1000В. Это в энергетике, у связистов IV группа до 1000 В, потому как у них U выше нет. IV и V группа оперативный персонал - оперативные руководители - диспетчера, монтеры по оперативным переключениям. Не пишу про ИТР и администрацию, принципов присвоения им групп не знаю.
 
[^]
spex
16.06.2013 - 20:36
0
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 20:32)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:30)


Бери 4-6 квадратов минимум.

Ну так говорю же не электрик))))) а можно хоть какое то подобие ссылки на сие чудо....

Я не знаю, по-моему не бывает таких мощных бытовых генераторов.
А ссылку на кабель давать это бред.
Приходишь в магазин и говоришь:
- 4 квадрата ВВГ(или НУМ)
- вам сколько?
- 20 метров
- ок
 
[^]
parashunjaga
16.06.2013 - 20:39
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.06.12
Сообщений: 1517
Простите, ребятки... Навеяло gigi.gif gigi.gif gigi.gif

Электрик
(автор Виктор Байрак)
ПОЛЮБИ, МАРУСЕНЬКА, ЭЛЕКТРИКА
• Автор текста и музыки: В. Байрак

Ой, гуляет поле в диэлектрике,
Сколько душ невинных загубило,
А полюби Марусенька, электрика,
Пока его током не убило.
А полюби Марусенька, электрика,
Пока его током не убило.

Полюби его, пока здоровая,
Полюби в беретике из фетра,
А у него отвертка полметровая,
И проводки десять тысяч метров.
А у него отвертка полметровая,
И проводки десять километров.

Полюби ты, сИзая голУбица,
Полюби, сизАя голубИца,
А у него такие плоскогубицы,
Это ж можно просто застрелиться.
А у него такие плоскогубицы,
Ими можно даже застрелиться.

Он на производстве парень редкостный,
Ишь к щиту, как сокол, подлетает,
И он с ним так неистово свирепствует,
Что тот щит шкворчит и полыхает.
И он с ним так неистово свирепствует,
Что тот щит шкворчит и полыхает.

И в любви занятьях эйфорических,
Он вполне достоин уважения
И в его объятьях электрических
Будешь ты трястись от напряжения.
И в его объятьях электрических
Будешь ты дрожать от напряжения.

Не большевика, не эпилептика,
Не гермафродита, не дебила -
Полюби, Марусенька, электрика,
Пока его током не убило...
Полюби, Марусенька, электрика,
Пока его током не убило...
 
[^]
alexey29
16.06.2013 - 20:41
0
Статус: Offline


Нагловато эгоистичный романтик

Регистрация: 16.02.12
Сообщений: 1842
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:36)
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 20:32)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:30)


Бери 4-6 квадратов минимум.

Ну так говорю же не электрик))))) а можно хоть какое то подобие ссылки на сие чудо....

Я не знаю, по-моему не бывает таких мощных бытовых генераторов.
А ссылку на кабель давать это бред.
Приходишь в магазин и говоришь:
- 4 квадрата ВВГ(или НУМ)
- вам сколько?
- 20 метров
- ок

Я понял ввг или нум я так понимаю Алюминий или медь....
Еще раз спасибо!
 
[^]
spex
16.06.2013 - 20:42
0
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
Цитата (kremen62 @ 16.06.2013 - 20:34)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 20:23)
kremen62, спасибо.. а где почитать про маркировку автоматов?
Если есть B,C значит должно быть А.
Этот пробел в знаниях я хотел бы закрыть. Ну позязя gi.gif

Есть и А и В, С, до К. Буквы обозначают чуствительность по времени срабатывания.
http://secretdachi.ru/elektrik/2755-avtoma...vodke-doma.html

На самом деле надо держать руку на пульсе. Хрен всё охватишь.

У меня напарник всю жизнь работал электриком (как из армии выпустили в 83 году). Служил в радиолокационных войсках (я не знаю как они правильно называются).

Так вот, он меня научил подключать силовые кабеля до 200 квадратов, а я ему показал клеммы Ваго gigi.gif

Это сообщение отредактировал spex - 16.06.2013 - 20:45

Электрик, 5 лет, ни дня на официальной работе
 
[^]
spex
16.06.2013 - 20:43
0
Статус: Offline


Не гость

Регистрация: 18.08.09
Сообщений: 2453
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 20:41)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:36)
Цитата (alexey29 @ 16.06.2013 - 20:32)
Цитата (spex @ 16.06.2013 - 21:30)


Бери 4-6 квадратов минимум.

Ну так говорю же не электрик))))) а можно хоть какое то подобие ссылки на сие чудо....

Я не знаю, по-моему не бывает таких мощных бытовых генераторов.
А ссылку на кабель давать это бред.
Приходишь в магазин и говоришь:
- 4 квадрата ВВГ(или НУМ)
- вам сколько?
- 20 метров
- ок

Я понял ввг или нум я так понимаю Алюминий или медь....
Еще раз спасибо!

Только медь! люминий не для нас ))
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 80824
0 Пользователей:
Страницы: (17) « Первая ... 12 13 [14] 15 16 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх