Нужен совет электрика. Нас напугали

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (16) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
base2282
4.12.2024 - 21:58
0
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 27.02.24
Сообщений: 74
Это понятно что ни то что бы нельзя но не рекомендуется, просто пришлось сделать вроде как временно потом и забили на это дело , почти год держалось с нагрузкой переодической до 3.5 кв ( нагреватель проточный), потом отвалилось имеенно медь,
 
[^]
ЯРАМ
4.12.2024 - 21:59
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 27.09.24
Сообщений: 11
Цитата (PYJlb @ 04.12.2024 - 21:00)
WAGO хуинный соединитель прежде всего тем, что площадь контакта провода с контактом в нем в много много много раз меньше сечения провода и даже, если контакт хороший, то все равно плотность тока через контактное пятно во много много раз выше, чем в проводе. От того и греется. В колодке с болтиком провод хотя бы сильно прижат, расплющен и за счёт этого намного надёжней.

Алюминий,текучий металл.Придется каждый год протягивать болтовое соединение.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
mogila9096
4.12.2024 - 21:59
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.11.11
Сообщений: 7229
Цитата (Krasav4ik343 @ 04.12.2024 - 17:54)
Да не надо ничего менять. Просто зачисти концы, скрути и в гильзы их загони и обожми. А того электрика, который к тебе приходил, пошли нахуй.
И мой тебе совет! В ваги не соединяй больше. Только скрутка и гильзовка.

Я правильно понимаю ваш совет: скрутить и загильзовать медь и аллюминий?🧐

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
yelesh
4.12.2024 - 22:02
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.07.21
Сообщений: 1062
Ну раньше медь оловом покрывали и скрутка терпела,
для остальных - медь лудили, но для молодых они не поймут
 
[^]
user777
4.12.2024 - 22:03
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.01.09
Сообщений: 1496
На фотонекислая перегрузка сети.
А ваги или скрутки при перегрузе это уже вторая тема.
Перегруз надо решать, иначе потом будет выгорать самое слабое место.
 
[^]
yelesh
4.12.2024 - 22:04
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.07.21
Сообщений: 1062
Цитата (mogila9096 @ 4.12.2024 - 21:59)
Цитата (Krasav4ik343 @ 04.12.2024 - 17:54)
Да не надо ничего менять. Просто зачисти концы, скрути и в гильзы их загони и обожми. А того электрика, который к тебе приходил, пошли нахуй.
И мой тебе совет! В ваги не соединяй больше. Только скрутка и гильзовка.

Я правильно понимаю ваш совет: скрутить и загильзовать медь и аллюминий?🧐

гильзы бывают разные, с одной стороны медь, с другой алюминий можно обжимать

Это сообщение отредактировал yelesh - 4.12.2024 - 22:04
 
[^]
GURAM
4.12.2024 - 22:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.11.15
Сообщений: 4558
Цитата (ТвояСкво @ 04.12.2024 - 17:57)
Кстати, идея!! Спасибо!

Подобный крученый провод с изоляторами неплохих денег стоит + его еще нужно смонтировать

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Эксгаустер
4.12.2024 - 22:05
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.10.16
Сообщений: 2018
Клеммники расчитаны на ток 24 А. Это примерно 5 кВт. Расплавиться могли или при перегрузе . Или плохой ( очень плохой) контакт . Я бы поступил так. Заменил бы расплавленные клеммники. Подал бы нагрузку ( холодильник , телевизор, свет, стиралка, эл плита ( если есть), кондиционер ( если есть) т.е те потребители которые работают продолжительное время. Замерил бы ток. Далее цена вопроса. Что проще менять всю ( или не всю) проводку. Может проще поменять просто все клемники и контролировать нагрузку. Если проводку менять не стали, то стараться не включать одновременно самые мощные приборы. (Эл.плита, СВЧ, утюг) . Ну при этом заменить автоматы на категорию с С на В. И да. Обязательно УЗО ( диф автомат).
 
[^]
Provirtus
4.12.2024 - 22:05
0
Статус: Offline


Наебенился

Регистрация: 15.02.13
Сообщений: 1770
Так проведите полностью новую в кабель каналах, а старая пусть замурована остаётся. И вскрывать ничего не надо.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Прыткий
4.12.2024 - 22:06
-3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.11.20
Сообщений: 331
Замени клеммники на современные ВАГО, и по возможности замени алюминиевые провода на медь.
 
[^]
yelesh
4.12.2024 - 22:08
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.07.21
Сообщений: 1062
Цитата (ЯРАМ @ 4.12.2024 - 21:27)
Цитата (PYJlb @ 04.12.2024 - 21:00)
WAGO хуинный соединитель прежде всего тем, что площадь контакта провода с контактом в нем в много много много раз меньше сечения провода и даже, если контакт хороший, то все равно плотность тока через контактное пятно во много много раз выше, чем в проводе. От того и греется. В колодке с болтиком  провод хотя бы сильно прижат, расплющен и за счёт этого намного надёжней.

Ток протекает по внешней части проводника ,а не по всему сечению.

Чувак ты с антеннами не путаешь?
 
[^]
doommm
4.12.2024 - 22:09
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.10.09
Сообщений: 398
От фоток соединений кровь из глаз пошла. Такое допускается только в сетях, где нет высокой нагрузки: лампочки, вентилятор... И то это это не капиталка, контакты и зажимы окисляются, да и в принципе ненадежные.
Подключите через такое говно индукционную плиту и сгорите нахер ночью!
Если у вас такое соединения в коробках - мои соболезнования, это мина замедленного действия.
Тот кто вам алюминий соединял с медью - на кол! Есть конечно варианты через высокотемпературную пайку, гильзы и др., но точно не через то говно что на фотке.
Возможно всю проводку менять и не надо, надо заново скручивать, гильзовать, паять (нужное подчеркнуть) в коробках, где провода соединяются. Кстати алюминий с медью скручивать ни в коем случае нельзя!
 
[^]
Alzheimer9
4.12.2024 - 22:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.10.14
Сообщений: 7483
Цитата (ТвояСкво @ 4.12.2024 - 17:01)
Цитата (Undertaker @ 04.12.2024 - 17:59)
Тс. Тут правило на сайте есть. Все девушки с новой регистрацией, обязаны показать свои молочные железы. На фоне монитора с открытой страницей новой!
Короче говоря: сиськи где?

Ахаха. А Вы уверены, что хотите их видеть?))))

Да
 
[^]
FunnyBanana
4.12.2024 - 22:10
2
Статус: Offline


ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ВСЕГО

Регистрация: 15.08.12
Сообщений: 2634
Цитата (Krasav4ik343 @ 4.12.2024 - 17:54)
Да не надо ничего менять. Просто зачисти концы, скрути и в гильзы их загони и обожми. А того электрика, который к тебе приходил, пошли нахуй.
И мой тебе совет! В ваги не соединяй больше. Только скрутка и гильзовка.

А вы теперь все клемники вагами называете? На фото не они.

И медь с алюминием можно соединять если между ними нет прямого контакта. То что на фото не результат взаимодействия меди и алюминия это результат превышения нагрузки - сгорело самое слабое звено.

К тому же я вижу что в клемник зажато 2 провода туда где должен быть всего один провод. От этого мог быть плохой контакт и как следствие перегрев, Если во всей квартире так организована проводка то пожар будет точно, вопрос только когда.

Так что не надо слать нахуй электрика - всё верно он сказал, может слегка приукрасил но в целом он дал правильную оценку того пиздеца что у вас с проводами.
 
[^]
VIPER2289
4.12.2024 - 22:10
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.04.15
Сообщений: 793
Цитата (Эксгаустер @ 4.12.2024 - 22:05)
Клеммники расчитаны на ток 24 А. Это примерно 5 кВт. Расплавиться могли или при перегрузе . Или плохой ( очень плохой) контакт . Я бы поступил так. Заменил бы расплавленные клеммники. Подал бы нагрузку ( холодильник , телевизор, свет, стиралка, эл плита ( если есть), кондиционер ( если есть) т.е те потребители которые работают продолжительное время. Замерил бы ток. Далее цена вопроса. Что проще менять всю ( или не всю) проводку. Может проще поменять просто все клемники и контролировать нагрузку. Если проводку менять не стали, то стараться не включать одновременно самые мощные приборы. (Эл.плита, СВЧ, утюг) . Ну при этом заменить автоматы на категорию с С на В. И да. Обязательно УЗО ( диф автомат).

Зачем ты даёшь советы если не знаешь, что характеристики В и С никак не относятся к тепловому расцепителю?
 
[^]
volabirius
4.12.2024 - 22:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.04.13
Сообщений: 2564
Цитата (Мышшшь @ 04.12.2024 - 17:53)
И так сойдёт, йопта!!))

Если жаль долбить стены, ставь наружную проводку, на чашечках.
Это, даже, модно, как говорят)

Главное обои поверх поклеять

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
papamolod
4.12.2024 - 22:13
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 29.01.22
Сообщений: 977
Свежее снаружи - важное внутри, в ремонте главное это инженерка (сантехника и электрика) остальное наживное.

С учётом того что стеновые панели скорее всего из пвх или пластика, то меняйте проводку…

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
sashiko
4.12.2024 - 22:14
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 26.04.16
Сообщений: 663
Цитата (knerkin @ 04.12.2024 - 18:09)
У меня дом 1969 года постройки, 9 этажей, строило Минобороны. Вот скажите мне как, мля, можно было посадить весь дом на скрутку медь-алюминий, и это в СССР.

У нас тоже минобороны устроило, но только в 1994. Ровно такая же херня все на скрутках медь/люминь

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
BlackIsland
4.12.2024 - 22:18
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.12.15
Сообщений: 2347
Нельзя что бы алюминий соприкасался с медью. Должна быть прокладка.
 
[^]
Хунху3
4.12.2024 - 22:19
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.22
Сообщений: 4231
Цитата (Krasav4ik343 @ 4.12.2024 - 17:54)
Да не надо ничего менять. Просто зачисти концы, скрути и в гильзы их загони и обожми. А того электрика, который к тебе приходил, пошли нахуй.
И мой тебе совет! В ваги не соединяй больше. Только скрутка и гильзовка.

скрутка алюминия и меди?
ну удачи
 
[^]
hobotoff
4.12.2024 - 22:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.01.18
Сообщений: 3682
Истину говорю - не надо менять, но в эту проводку включайте только лампочки (ставьте только светодиодные). В эту проводку поставьте нормальное Узо и автомат малого номинала. Нужные силовые розетки разведите пока наружно медным нормальным кабелем.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
bezdelnik379
4.12.2024 - 22:22
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.06.21
Сообщений: 6
Либо штрабить под новую (это ремонт) либо паста чтоб металл не окислялся

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
volabirius
4.12.2024 - 22:23
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.04.13
Сообщений: 2564
Цитата (Xelly @ 04.12.2024 - 18:16)
На малое сечение вряд ли есть такие гильзы. А гильзы ГАМ начиная от сечения 10-16, вполне себе существуют и применяются.

Провод гусаками складываешь и обжимаешь проблем с диаметрами нет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
kashpot
4.12.2024 - 22:23
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.09.14
Сообщений: 3932
Вариантов два-перестать бояться ,воо первых
И хорошо подумать,что для вас важнее-сгореть или чуть потратить денег?
 
[^]
gren00
4.12.2024 - 22:26
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.02.14
Сообщений: 9017
Цитата (tegica @ 04.12.2024 - 17:51)
Электрик прав.

Хотя... Судя по состоянию клеммников - нехилый такой перегруз устроили. А то, что в таком клеммнике медь с люминием - нихера страшного в таком соединении нету. Страшно - это когда они в скрутке.

С херали ничего страшного? Для меди с алюминием есть специальные клеммники с пастой. Обычный контакт равен скрутке.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!