Работаю на обслуживании котельных.
Газ фум лента промышленная 15 мм толщина в рулонах, трубы до ду25 тангит и он же на проблемных сгонах где трубы сходятся неровно,
под натяжением.
Вода только пакля с сантехнической пастой.
Скоромонтажников с анаэробным герметиком
надо вешать на пакле в назидание.
Сдают они объекты быстро, проходят опрессовку.
Далее герметик каменеет со временем, проходит полгода год и при вибрации, перепаде температур все соединения по воде текут, по газу утечки.
И разбирается это зараза только после нагрева горелкой.
И еще. ФУМ лента на воде плохо, начинают подкапывать соединения.
Тангит возможно, но дорого и результат хуже пакли с пастой.
Если допустим вы собрали трёхходовой кран ду50 на воде и неровных сгонах на пакле с герметиком и немного сочится, то через час утечки уже не будет. А при монтаже с тангит, фумом они просто выдаваться муфтой как борода.
Это сообщение отредактировал shaitan45 - 14.10.2020 - 22:01