Щиты для дачного дома

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (15) « Первая ... 11 12 [13] 14 15   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
fayzer
13.09.2016 - 20:32
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.05.14
Сообщений: 50
Красиво конечно, но всё должно быть оптимально. Если заказчик согласен с затратами, то можно все виды защиты и автоматики смонтировать. А если это маленький домик и хозяин пенсионер, то и щиток должен быть собран по минимально безопасной схеме. Чем проще схема, тем надёжнее.
 
[^]
Nurike
13.09.2016 - 20:33
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.06.16
Сообщений: 2586
Цитата (DG888 @ 13.09.2016 - 19:29)
Спецы,подскажите по фирмам,какие лучше,какие хуже.у меня шнайдер все,что в щитке и розетки,выключатели-нормальная фирма?

Всё говно!
Вот наше фсё! dont.gif
И это не сарказм! Это реальная техника, которая будет работать до пенсии детей ваших детей!

Щиты для дачного дома
 
[^]
Flest
13.09.2016 - 20:33
-2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 23.05.12
Сообщений: 275
ТС, ты такой тупорылый, что я даже не знаю...
 
[^]
МайкаСи
13.09.2016 - 20:34
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.05.15
Сообщений: 2136
А как насчет селективности защиты?
Интересно сколько комнат в этой даче....
1 группа - кухня розетки
2 группа - кухня освещение
3 группа - санузел освещение (розетки в санузле не видел,может для фена чтобы пизду сушить,так рыбой жаренной вонять будет)
4 я группа - спальня розетки
5 я группа -спальня освещение
6 я группа - подвал (через трансформатор 220/36 В) освещение
7 я группа освещение территории дачи
8 я группа внешние розетки на территории.
9 я группа освещение гаража если есть гараж (220/36 В)
10 я группа розетки гаража
все в одно щитке + основной Автомат там где счетчик (до него)...
 
[^]
r6s
13.09.2016 - 20:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.09.11
Сообщений: 3055
я чего-то не догоняю, нафига столько автоматов? Нельзя чтобы вырубало всё к херам собачьим при любом КЗ? не какую-то часть а сразу всё к ебеням обрубало?
 
[^]
AlexLiNk
13.09.2016 - 21:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.11.13
Сообщений: 1820
Норм щит, чо.. Разве что провода между элементами протянуты немного путано (кошерно - каждый провод по отдельности и все гнутся исключительно под прямыми углами).
Не уверен в такой уж необходимости переключателя фаз ПЭФ-301 разве что.. Да и отдельные УЗМ-51 на каждую фазу.. Может, лучше трехфазную релюху типа РНПП, работающую на контактор? Сам не электрик, но по данной теме (для себя) тож заморачивался. У меня ещё на входе стоит УЗИП, не пускающий в щит (сбрасывающий на землю) импульсные перенапряжения от ударов молнии rulez.gif

Это сообщение отредактировал AlexLiNk - 13.09.2016 - 21:16
 
[^]
ua69
13.09.2016 - 21:08
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.12.13
Сообщений: 17
Если начнется отсчет 220.. 219..... 9...8...7...6... надо резать красный провод!!
 
[^]
Wolia
13.09.2016 - 21:11
3
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 21.11.11
Сообщений: 520
Развод на деньги. С каждого автомата откат10-30% и за установку каждого автомата оплата. + километры кабеля. Штробление, укладка, монтаж метра погонного.
Сделано хорошо.
 
[^]
БРОЙЛЕР
13.09.2016 - 21:13
1
Статус: Offline


Гомо дрила

Регистрация: 11.01.10
Сообщений: 1381
хз обычный щит, ничего сверхестественного
 
[^]
Odiaaey
13.09.2016 - 21:15
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.08.16
Сообщений: 4656
Цитата (Stoorman @ 13.09.2016 - 17:12)

Не мало ли одного заземлителя? Я тут прикинул и даже при самом хорошем грунте этого не достаточно для обеспечения 4 Ом.

Может и мало. Нормальную арматуру если под заземление делать, там большой фронт работ. Проверял узо так - включал лампу и оголенной фазой дотрагивался до крыльца, сразу отщелкивало.

Потом помню оно стало постоянно срабатывать, оказалось в стиральной машине перетерся мелкий проводок, и коротил на корпус.

Когда начну стены бани возводить, там сделаю рядом уже по серьезнее, потмоу что хочу электротены в каменку ставить.
 
[^]
Kazec
13.09.2016 - 21:27
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.06.09
Сообщений: 1582
Цитата (FatSlon @ 12.09.2016 - 22:42)
У меня на даче в 1984 году провели провода, а в 1992 всё спиздили. Щит теперь не нужен, слава Медведеву! rulez.gif

Медведеву слава за 84 или 92?
 
[^]
Shaggy87
13.09.2016 - 21:36
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 13.09.16
Сообщений: 43
Цитата (Микаэль @ 13.09.2016 - 19:42)
Цитата (DG888 @ 13.09.2016 - 19:29)
Спецы,подскажите по фирмам,какие лучше,какие хуже.у меня шнайдер все,что в щитке и розетки,выключатели-нормальная фирма?

Все делается в Китае.
От модного АББ до тупого ДЭКа.
Причем на одном и том же оборудовании.

У меня были случаи когда дешевка работала, а разрекламированные аппараты нет. Шнайдер - абсолютно нормальная техника.

Кстати Шнайдер выкупил ряд Российских и Белорусских предприятий и Вы можете купить - "говенную рашку" под которой будет мелко написано - произведено под контролем Шнайдер Электрик. Кстати весьма достойные аппараты, хотя и дешевле раз в 10.

Когда у заказчика мало денюх рекомендую именно этот вариант.
Вессен, Лексел, Этюд, Мерлин Жерин, Так и прочие - это все Шнайдер Электрик.

Совершенно не правильно. Далеко не все оборудование делается в Китае. Есть часть линеек, которые в основном позиционируются как флагманские линейки. Они как правило производятся на мощностях расположенных в европе. А проверить где собран тот или иной аппарат (точней линейка) проще простого. Запросите у продавца сертификат соотв. товара нормам ТР ТС. По нашим нормам там прописано две организации. Одна - представитель в РФ на данную продукцию, вторая - страна производитель.
 
[^]
vanillaru
13.09.2016 - 21:37
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.02.16
Сообщений: 1322
Такой муетой и санты тоже балуются, наверняка эта версия для аудиофила.

Щиты для дачного дома
 
[^]
iceee23
13.09.2016 - 21:57
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.06.16
Сообщений: 47
Цитата (Sleep @ 13.09.2016 - 16:00)
Цитата (stas1981 @ 13.09.2016 - 01:44)
мне приходилось видеть коттедж 250 квадратов,где только на розетки стояло 36 автоматов

Идиоты -сэр.

Отчего же?
Если в простейшей схеме на 1-2 автомата (привет СССР) происходит КЗ, поиск проблемного места становится очень-очень не простой задачей. Надо будет ВСЮ электросеть разобрать в поиске проблемы. Поэтому там чаще не разбирают, а сразу строят новую сеть %)
А если 1 группа = 1 розетка, вот она одна и отключится при проблеме. Во первых, тут искать крайне просто проблему. Во вторых - можно забить на эту отключенную поломанную группу из 1 розетки, и пользоваться соседними оставшимися розетками.
А проблем может быть много - гвоздь забили в кабель, затопили помещение, слишком мощное что-то подключили, большой ток утечки и т.д.

Даже без проблем, управление розетками индивидуально позволяет оставить ребёнка в комнате, отключив все розетки, к которым он сможет добраться. Оставив при этом только некоторые нужные.
 
[^]
моторов
13.09.2016 - 22:00
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 20.10.14
Сообщений: 219
маё
снято прям щас

Щиты для дачного дома
 
[^]
хряпхряпхряп
13.09.2016 - 22:08
4
Статус: Offline


шлёпшлёпшлёп

Регистрация: 14.03.15
Сообщений: 256
автор,грохай тему.
люди,привыкшие к 1-2 автоматам не допедрят,заминусят и обосрут тему комментариями в духе-развод на бабло,сборщик в доле с продавцом,сборщик выражает свои сексуальные фантазии.
себе в дом щиток собрал после изучения блога цс,собрал из дешевого шнайдера,из 12 единиц,вводной,узошки и автоматы,без наворотов
такой подход полностью разделяю,удобно и при установке и при обслуживании и при ремонте.
 
[^]
Zmey18813
13.09.2016 - 22:18
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.01.16
Сообщений: 124
Нах столько защиты от низкого (высокого) напряжения с задержкой по времени включения, штука дорогая, но важна только для компрессора ( холодильника). Я подозреваю, что у хозяина там бункер с дохера харчей в холодильниках. Ну или филиал морга.
 
[^]
z1305
13.09.2016 - 22:18
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.04.11
Сообщений: 9744
в своё время наткнулся на упомянутый блог, прочитал "от корки до корки", понял все преимущества нормальной многоконтурной разводки по квартире и многоточечного управления и сам собрал себе щит
прошло два с лишним года и практически забыл о технической начинке, все решения работают и стали обыденностью, как будто так и было всегда

Щиты для дачного дома
 
[^]
irvinpots
13.09.2016 - 23:07
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.08.16
Сообщений: 71
Люди. Я не специалист в этом вопросе. И возможно сильно туплю. Читал описание схемы на исходном сайте. Скажите я правильно понимаю. В этом щитке и 2 фазы идущие от ПЭФ-301 и три фазы от РМТ через контакторы с лампочками для аварийного котла.
И три раза по две фазы. Левый нижний блок.

 
[^]
AKMS
13.09.2016 - 23:16
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.02.14
Сообщений: 349
Как профильный специалист, я плюсанул-за труд и аккуратность.Оценить рационально или нет-не могу,т.к. не знаю характеристику электроустановки.Хочу верить,что монтажник не из тех "мастеров",которые по бытующим шаблонам говорят:"Только АВВ.Или-всё и вся только раздельно".
 
[^]
VicV
13.09.2016 - 23:19
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.10.10
Сообщений: 9318
Цитата (хондовод @ 12.09.2016 - 21:43)
гамотная разводка. всё по уму сделано. а да, хоть дача, хоть квартира - короткое замыкание никто не отменял. тут нормально всё сделано. абб, не китай, шинки, автоматика, сам щиток из негорючего пластика.

чему удивляться, т.с?)

Тому что дохуя здесь всего.

Или нужно прояснить понятие "дача", или понять что - чем больше сделано, тем больше электрик заработает, а километры проводов, так вообще рай электрику )
 
[^]
andrei37ful
13.09.2016 - 23:22
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.06.11
Сообщений: 203
Цитата (Vizord @ 12.09.2016 - 22:45)
ну лучше чем так

Точь в точь, как у моего тестя в бараке было в 90х sm_biggrin.gif Аж слезу пустил...
 
[^]
Natalia68
13.09.2016 - 23:38
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.05.11
Сообщений: 3851
Цитата (Rukozhop @ 12.09.2016 - 22:52)
Я прямо оргазм получил от фото wub.gif

а я вот от этого описания wub.gif
нихрена не поняла....но как красиво написано

Щиты для дачного дома
 
[^]
deecor
14.09.2016 - 00:00
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 16.04.13
Сообщений: 561
Кстати говоря. Кто делает ремонт - не жлобьтесь, и поставьте второй щиток под слаботочку. У себя вывел все кабели под lan в середину квартиры. Туда-же завел тв-коаксиал и 220В под пттание роутера. В общем, 2 подрозетника и куча проводов с кулак толщиной дади понять, что это будут жёсткие сопли. Благо - обои еще не поклеены, выпилил проем под щиток на 24 модуля - внутрь все запихаю
 
[^]
Espero247
14.09.2016 - 02:08
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 30.11.15
Сообщений: 117
Тоже почитываю данный блок. На днях почти закончил халтуру с летним дачным домиком. Две комнаты внизу , одна на верху+ сарайка. В щитке 9 автоматов , узо , узм , и вводной. А домик всего 5 на 6. Также распределено по группам. реально удобно. Осталось только землю сделать.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!