eav22
5.10.2016 - 10:45
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 228
Цитата (alextango @ 5.10.2016 - 09:46)
Цитата (eav22 @ 5.10.2016 - 10:40)
ТС

А ссылку на форум??? Или на блог Электрошамана???

Или ты решил присвоить себе эти труды,
но не удосужился стереть с картинок логотип электрошамана...

Шаман на кажную розетку по автомату и по узо, принципа разумной достаточности нихера. Варианты для владельцев шубохрана, хотя и они умеют считать.

Рассмотри внимательнее картинки... Это его статья...

Я исключительно за авторство ратую...


http://cs-cs.net/uzo-view
 
[^]
multisu
5.10.2016 - 10:48
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.12.12
Сообщений: 1230
Цитата (харон39 @ 5.10.2016 - 10:41)
Можно ли параллелить ноль и землю? Повлияет ли это на работу УЗО?

Если поставите УЗО после параллельного подключения, то работать будет. Если запаралелите после УЗО, то будет утечка, и УЗО сработает.
Но, так вообще делать нельзя! Между нулем и землей есть ток. И когда ваша "земля" поприкоснется с реальной землей, ток пойдет через проводник "землей" и землей.
 
[^]
prostoy4uvak
5.10.2016 - 10:51
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 1.06.11
Сообщений: 588
Полезно. Утащил в закладки.
 
[^]
KabutoTakinado
5.10.2016 - 10:56
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.04.10
Сообщений: 4182
Полезная штука, поставил на подвал/ванную/уличный свет. Нодо бы наверное и на кухню прикрутить.
Хотя цена относительно не большая, можно и на каждую фазу поставить после входа (у меня 3 фазы)

Это сообщение отредактировал KabutoTakinado - 5.10.2016 - 10:58
 
[^]
multisu
5.10.2016 - 11:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.12.12
Сообщений: 1230
Цитата (KabutoTakinado @ 5.10.2016 - 10:56)
Полезная штука, поставил на подвал/ванную/уличный свет. Нодо бы наверное и на кухню прикрутить.
Хотя цена относительно не большая, можно и на каждую фазу поставить после входа (у меня 3 фазы)

Есть трехфазные. У себя одно УЗО поставил, на все фазы.
 
[^]
SingaV
5.10.2016 - 11:18
-3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.04.11
Сообщений: 273
Купил УЗО - поставил - снял, валяется пылится.
Весь свет с диодными лампочками, включая всякие настольные и торшеры.
И еще подсветка на лентах кое-где.
Не переваривает УЗО диодное освещение, везде утечки мерещатся.
 
[^]
Victuar
5.10.2016 - 11:20
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.02.10
Сообщений: 3360
Цитата (sparrow85 @ 4.10.2016 - 22:48)
Варианты значений:
10 мА (0,01 А) – самое чувствительное значение тока. УЗО с таким током утечки можно использовать в очень ответственных местах или в особо влажных помещениях. Однако такие УЗО специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий.

Из брендовых когда-то нашел на 25А с таким током утечки только у шнайдер электрик. Причем ставил проточный нагреватель, а стоимость этого УЗО была почти как половина этого нагревателя. Но учитывая, что земли нет, то куда было деваться... cool.gif
 
[^]
interspace
5.10.2016 - 11:26
5
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.09.14
Сообщений: 402
У меня в новостройке изначально есть УЗО в щитке. Уже однажды реально пригодилось. Начало вышибать непонятно с чего, после последовательного отключения автоматов после УЗО обнаружился удлинитель на кухне, который заливался водой из переполненной мультиварки, понемногу накапало в розетку и пошла утечка. После просушки удлинителя проблема ушла. А если б УЗО не было, там запросто могло бы начать греться и как следствие - пожар. Так что вещь однозначно нужная и полезная.
 
[^]
COCl2
5.10.2016 - 11:37
-1
Статус: Offline


Брянский стиральщик

Регистрация: 26.06.16
Сообщений: 1133
Цитата
Кстати, ТС не упомянул про срабатывания УЗО от некоторых импульсных блоков питания - где установлены проходные конденсаторы во входном фильтре, и заземление имеет гальваническую связь с фазой и нулем

А это почти на всей импортной бытовой технике вход так сделан.
Она не рассчитана на УЗО от слова совсем, а рассчитана на защитное заземление.
Понаставят УЗО куда ни попадя, а потом достают вопросами "почему стиралка пробки выбивает".
 
[^]
alextango
5.10.2016 - 11:48
0
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
обозначение, может кому сгодится, за качество не пинайте.



УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
alextango
5.10.2016 - 11:51
2
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (COCl2 @ 5.10.2016 - 12:37)
Цитата
Кстати, ТС не упомянул про срабатывания УЗО от некоторых импульсных блоков питания - где установлены проходные конденсаторы во входном фильтре, и заземление имеет гальваническую связь с фазой и нулем

А это почти на всей импортной бытовой технике вход так сделан.
Она не рассчитана на УЗО от слова совсем, а рассчитана на защитное заземление.
Понаставят УЗО куда ни попадя, а потом достают вопросами "почему стиралка пробки выбивает".

че че? давайка мануал по стиралке да на вилочку посмотрим
 
[^]
Вожик65
5.10.2016 - 11:56
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.12.15
Сообщений: 6647
Жалко, что ничего не понимаю в электрике.
Живу в маленьком городке. Пригласил электрика на дачу - провести отвод кабеля. Спросил про УДО - он сказал, что "это - херня!"...
Остальные электрики - такие же. В УпрКомпании - из трёх электриков ни один не закончил профильного училища: все - после "курсов".
(Приходили по очереди на ремонты; у всех ненавязчиво поинтересовался специальностью).
 
[^]
chuvakB
5.10.2016 - 12:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.13
Сообщений: 2218
Цитата (Strangerr @ 5.10.2016 - 00:24)
sparrow85
Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень. такой пары - требуется больше мест в щитке. Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень. - после одного УЗО может быть несколько автоматов.

Это не плюс, это геморрой связанный с поиском нужной линии в которой происходит утечка и отключением в случае утечки всех потребителей которые запитаны через это УЗО, что в принципе и описано в статье.
Да это экономит деньги, но не нервы и силы пользователя. Это как телевизор без пульта, вроде бы показывает, но, сука, не удобно жуть.
 
[^]
Steppe
5.10.2016 - 12:12
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.05.15
Сообщений: 25
И еще запомните:
никогда не ставьте УЗО и дифавтоматы фирмы IEK (ЙЁК).
Почти 100% брак. Узо умирали при первом тесте. Был вообще смешной случай и с автоматом этой же фирмы - его можно было включить только в горизонтальном положении, в вертикальном (рабочем) не работал.
В последнее время с клиентами специально обговариваю об отказе гарантийного обслуживании при применении коммутационных приборов этой фирмы. Слишком часто за свой счет приходилось менять ЙЁКовское барахло. Они ценой завлекают, а монтажникам проблемы.

Это сообщение отредактировал Steppe - 5.10.2016 - 12:12
 
[^]
iluhachel
5.10.2016 - 12:27
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 16.07.15
Сообщений: 402
утащу в закладки.
 
[^]
alextango
5.10.2016 - 12:30
-1
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (Steppe @ 5.10.2016 - 13:12)
И еще запомните:
никогда не ставьте УЗО и дифавтоматы фирмы IEK (ЙЁК).
Почти 100% брак. Узо умирали при первом тесте. Был вообще смешной случай и с автоматом этой же фирмы - его можно было включить только в горизонтальном положении, в вертикальном (рабочем) не работал.
В последнее время с клиентами специально обговариваю об отказе гарантийного обслуживании при применении коммутационных приборов этой фирмы. Слишком часто за свой счет приходилось менять ЙЁКовское барахло. Они ценой завлекают, а монтажникам проблемы.

самый кетайский китай, чинт и то получше.

ELKO Doepke SEZ можно смотреть


http://www.uzo.ru/catalog/circuit-breakers/ поглянь

Это сообщение отредактировал alextango - 5.10.2016 - 12:32
 
[^]
mouse28
5.10.2016 - 12:37
0
Статус: Offline


ушел..соцсеть

Регистрация: 5.06.15
Сообщений: 10112
Цитата (Miniscope @ 4.10.2016 - 23:08)
УЗО вещь хорошая,но толку от нее, если нет провода PE(то бишь земли),поэтому в старых домах не поставишь его.

Зато, если возьмешься за батарею, а 45-ти см приложешься к нулю (ну или к фазе, без разницы) сработает УЗО dont.gif
 
[^]
Sergioinfern
5.10.2016 - 12:37
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 15.04.15
Сообщений: 809
Дааа я подумал, что тема про греческий крепкоалкоголь анисовый. Хотя в такой теме тяжело без такого напиткаразобраться

УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
kipvas
5.10.2016 - 12:40
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.10.15
Сообщений: 26
В Советское время для безопасности применялись разделительные трансформаторы. Там тоже было разделение фазы и ноля. Но защиты как таковой не очень обеспечивали.
 
[^]
mouse28
5.10.2016 - 12:44
1
Статус: Offline


ушел..соцсеть

Регистрация: 5.06.15
Сообщений: 10112
На себе пришлось УЗО испробовать, УЗО стояло на вводе освещения cry.gif , в коридоре офисного здания на светильнике надо было поменять дроссель, отключил автомат группы освещения и полез к светильнику под потолок подвесной ( с той стороны гаечку придержать надо было), откручиваю гаечку, а тут в коридор из всех кабинетов полезли офисный планктон.. просто я затылком дотронулся до обрешетки. P.S. Ничего не почувствовал, кроме смущения wub.gif
 
[^]
FAN4UK
5.10.2016 - 12:46
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.12.15
Сообщений: 755
Автор, смертельный ток (а правильно он называется пороговый фибрилляционный ток) не 80мА, а 100мА и он очень разнится от конкретных условий (значение 100мА - усредненное).
Пороговый ток неотпускания не 50мА, а 10мА. Если ты можешь разжать ток более 10-20мА, то у тебя охуеть как развита нервная система и ты сверх человек с охуенными нейронными связями.
Ты хоть немного читал, что копировал?
И вообще, блог недоэлектрика с завышенным ЧСВ - не лучший источник информации подобного рода. Это как по Малышевой и Малахову лечиться.
 
[^]
FAN4UK
5.10.2016 - 12:48
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.12.15
Сообщений: 755
Цитата (alextango @ 5.10.2016 - 09:52)
Bobrdobrsam
Дифы не ставил никогда принципиально, первое цена, второе это узо и автомат в одной упаковке, выбивает у вас и носишься как ебанутый, толь напругу не держит, толь утечка пойди разбери, а это значит большой секас.

У нормальных дифов о сработке по утечке сигнализирует отдельный рычажок или окошко.
Как понять "Диф не держит напругу"? Максимум скачок напряжения в сети 220В может быть 380В. Изоляция аппаратов может выдержать куда больше.
 
[^]
eav22
5.10.2016 - 12:49
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 228
Цитата (Victuar @ 5.10.2016 - 11:20)
Цитата (sparrow85 @ 4.10.2016 - 22:48)
Варианты значений:
10 мА (0,01 А) – самое чувствительное значение тока. УЗО с таким током утечки можно использовать в очень ответственных местах или в особо влажных помещениях. Однако такие УЗО специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий.

Из брендовых когда-то нашел на 25А с таким током утечки только у шнайдер электрик. Причем ставил проточный нагреватель, а стоимость этого УЗО была почти как половина этого нагревателя. Но учитывая, что земли нет, то куда было деваться... cool.gif

Делать ЗАНУЛЕНИЕ!!!

В смысле разделять рабочий PEN (НУЛЬ gigi.gif) На PE и N

Это сообщение отредактировал eav22 - 5.10.2016 - 12:54

УЗО: Что это такое и зачем надо?
 
[^]
Пэтруш
5.10.2016 - 12:50
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.03.09
Сообщений: 245
ПУЭ-7

п. 1.7.80
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

1.7.145
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

7.1.21
При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Это требование обусловлено тем, что устанавливая коммутационные аппараты в PE- и PEN- проводники, Вы тем самым инициируете обрыв PEN-проводника. Никто не может дать гарантий, что коммутационные аппараты, такие как УЗО или двухполюсные автоматические выключатели, одновременно отключат PE- или PEN-проводник с фазным проводником. Данные коммутационные аппараты могу в любой момент выйти из строя, например при включении их под нагрузкой, при этом внутри коммутационного аппарата может произойти залипание фазных контактов, или обгорание контактов, к которым подключён РЕ- или PEN-проводник. Данная неисправность неминуемо приведёт к обрыву PEN-проводника и появлении на корпусах электрооборудования опасного потенциала, который может привести к поражению человека электрическим током, выходу из строя электрооборудования или пожару.
(С) (не моё )


Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Shaun
5.10.2016 - 12:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.07.12
Сообщений: 6411
Цитата (FAN4UK @ 5.10.2016 - 12:46)
Автор, смертельный ток (а правильно он называется пороговый фибрилляционный ток) не 80мА, а 100мА и он очень разнится от конкретных условий (значение 100мА - усредненное).
Пороговый ток неотпускания не 50мА, а 10мА. Если ты можешь разжать ток более 10-20мА, то у тебя охуеть как развита нервная система и ты сверх человек с охуенными нейронными связями.
Ты хоть немного читал, что копировал?
И вообще, блог недоэлектрика с завышенным ЧСВ - не лучший источник информации подобного рода. Это как по Малышевой и Малахову лечиться.

у него ещё особенность - много текста писать там - где можно обойтись парой фраз
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 96436
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх