Это что? Такая форма вызова? Ща, натолкаю косяков и откровенных проебов.
Поехали (замечания из учета, что место строительство Питер):
1. фото 3: канашка - из раздела "как нарисовать сову", куда вышла? в поле вывел? на грунт? (если да, то это запрещено);
2. фото 5: толщина 25 мм экструзии не проходит по теплохарактеристикам (мин. 80 мм.). Но если учесть, что типо дача и на лето, то на кой ЕР вообще изоляция?
3. фото 9: если так оставишь, то толку от изоляции 0, т.к. капилярность будет сосать воду под плиту; при такой раскладке, обычно гидоизол заворачивают на опалубку; и когда ее снимают, то она становится цельной. А тебе теперь надо все это загибать.
4. фото 14, 17. Влом считать, но уверен что по несущей способности столбик из угловых спилов толщиной 100 мм не соответствует нормам, даже "псевдо"армирование не поможет.
5. фото 19. Надеюсь в монолитном поясе все же сть арматура, ибо фото с ней отсутствует.
Дальше пошел лютый пиздец.
6. фото 20,21. Укладка дерева на бетон. Еп... в Питере! с вашей влажностью, дерево на бетон без гидрача???? Да и еще наше "не сухое дерево"!!!
7. фото 22. Да еще, блять, с выносом наружу!!! Без лака, как делают итальянские вилы; без рубероида "по старинке; без битумной пропитки "по стандарту".
8. фото 23. При этом, кое-как, загидрачил дерево внутри теплого контура, зачем это насилие над логикой??? (да еще опять же не правильно, нужен вынос краев рубероида, подрезается только во время отделочных работ);
9. фото 25. Использование не изолированных монолитов в теплом контуре - не аргументировано и нецелесообразно;
10. фото 26. Судя по габаритам, стропила 100х50, которые не проходят расчетно для данного снегового региона;
11. фото 27. Конек на бетон, не изолирован (м.б. сфоткали до изоляции, но сомневаюсь);
12. фото 31. Монолит второго этажа так и не утеплен, ходя пошла подшивка кровли. При этом, опорные планки подшивки снова не гидроизолированы и опираются на бетон;
13. фото 32. Можно увидеть как подпилы стропил опираются на голый бетон;
14. фото 39. Опасно сделано смыкание пожаростойкого гипса и пароизоляции, не видно узла соединения; но есть подозрение что завернули пароизоляцию в пожарную разделку - что есть нарушение (сгорите сударь-с, на хрен);
15. фото 40. Нарушение расстояний по расстоянию пож. разделки;
16. фото 45. Вообще стало грустно
Нельзя устраивать вертикальные смещения дымоходов, кроме особых случаев и на величину угла не более 30 град; тут же использованы 45 град. отводы;
Подключение ПП труб к твердотопливному котлу до смесительного узла! Ну сколько уже тут писали: рабочий график ПП до 90 град; 95 град - краткосрочное воздействие. Рабочий расчетный режим котла до 95 град! Твердотопливные котлы имеют высокотемпературную ИНЕРЦИЮ, так как там стоит чугунный сердечник (именно по этому автарь его пЁр в четвером). Расчетную температуру 95 градусов в настройках котла не спроста ограничивают - даже когда пламя снижается при регулировке подсоса воздуха, чугуний продолжает кипятить воду до 105 град в силу законов блять физики. Но об этом до хрена в интернете. (вот вангую, автор начнет оправдываться, что он настройку более 70 ставить не будет; ага, ну как же, ждем-с).
17. фото 48. Часть контуров отопления повесил на регулировку, а два контура увел на прямоток от котла. Зачем? не хватило денег на 8 канальный коллектор?
К остальному не присматривался.
Это сообщение отредактировал hardrussian - 10.02.2020 - 15:42