Так люк должен быть ещё усилен листовыми накладками (усиливающими листами), располагаемыми по периметру отверстия.

А насчет пересечения шва то при монтаже резервуаров допускается в виде исключения устанавливать патрубки и люки с пересечением сварных швов стенки (горизонтальных и вертикальных). При этом пересекаемый шов должен быть подвергнут контролю на длине не менее трёх диаметров отверстия в стенке симметрично относительно вертикальной или горизонтальной оси патрубка или люка. Но думаю они не знают что такое ультразвуковой контроль или рентгенография сварных соединений