Опасность китайского терморегулятора.

Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
DAZ 21 сен 2026 в 18:01
старатильный кашак  •  На сайте 21 год
0
Цитата (Анда @ 21 сен 2026 в 17:42)
Регулятор 10А, обогреватель 0.8 квт. Примерно 3.5 А. С мех реле китайского производства знаком, инкубаторы содержал. Ненадёжно, залипают. Но там сигнализация. Припаивал отводы на электронные реле с запасом. Так и к 2 таким терморегуляторам вывел на другое реле в 25А. Года 3 уже пашут на отоплении. А тут ну хули, нагрузка хуйня! ))) Поставил с коробочки. Через год залип, загорелся, замкнул. Был бы в отъезде, могло бы оёй быть, с катастрофическим финалом. 1 фазный автомат на 16А. Дохуя, надо меньше наверно. Но на него и чайник с микроволновкой.

Блядь, это чё ваще??? Какой-то поток "мыслей" без смысла...
sanitar 21 сен 2026 в 18:08
Ярила  •  На сайте 17 лет
1
Цитата (Бармалей343 @ 21 сен 2026 в 17:09)
Пусковой ток большой. Релюха на него не рассчитана. Вот и залипают контакты.

какой пусковой ток у ТЭНа, блть?
Анда автор 21 сен 2026 в 18:09
Ярила  •  На сайте 3 года
0
Цитата (mrVomp @ 21 сен 2026 в 21:48)
Цитата (Анда @ 21 сен 2026 в 17:45)

Чуть выше фотку прилепил. Это реле тоже китайское)))

Я управление насосом, который качает воду из скважины в бочку сделал через автомобильное реле ( с фар) а обмоткой управляет обычный БП 12в через поплавки

Как времянку ставил так же, от фар.
Анда автор 21 сен 2026 в 18:10
Ярила  •  На сайте 3 года
0
Цитата (kaveg @ 21 сен 2026 в 21:54)
исполнение так себе , а проводу доверяете что его вот атк узлом?

Доверяю, но не каждому проводу)))
Анда автор 21 сен 2026 в 18:18
Ярила  •  На сайте 3 года
0
Цитата (антоний1975 @ 21 сен 2026 в 21:57)
Цитата (Diesellok80 @ 21.09.2026 - 17:53)
Кто вдумчиво прочитал стартпост автоматически получают 1 разряд электрика.

А так да, фортануло ТС-у, что учуял и был на месте.
Нет ничего хуже оказаться на пепелище своего дома

Сомнение что чёт понимает и про феншуй проводку тож ) автомат же вынесло ) с каких там прочие воспламенения ?)

Нихромовая спираль на простых обогревателях до красна нагревается, и что? Реле залипло, дорожки на плате(к примеру) нагрелись до красна, там ток не выше 3-4А Какой автомат ставить? На 3 ампера?))) Выше 25 раз написали про решение. Нормальное выносное реле. А так регулятор хорош. Много где можно применить. Я эту приблуду прошлым летом к холодной коптилке ставил, с теной на квт. Курицу коптил на 85 градусов. 2.5 часа - вах! Объедение.
Анда автор 21 сен 2026 в 18:19
Ярила  •  На сайте 3 года
0
Цитата (DAZ @ 21 сен 2026 в 22:01)
Цитата (Анда @ 21 сен 2026 в 17:42)
Регулятор 10А, обогреватель 0.8 квт. Примерно 3.5 А. С мех реле китайского производства знаком, инкубаторы содержал. Ненадёжно, залипают. Но там сигнализация. Припаивал отводы на электронные реле с запасом. Так и к 2 таким терморегуляторам вывел на другое реле в 25А. Года 3 уже пашут на отоплении. А тут ну хули, нагрузка хуйня! ))) Поставил с коробочки. Через год залип, загорелся, замкнул. Был бы в отъезде, могло бы оёй быть, с катастрофическим финалом. 1 фазный автомат на 16А. Дохуя, надо меньше наверно. Но на него и чайник с микроволновкой.

Блядь, это чё ваще??? Какой-то поток "мыслей" без смысла...

Ну большинство поняли. Если ты не понял, может тебе и не надо это?
SlavaPlachet 21 сен 2026 в 18:23
Весельчак  •  На сайте 1 месяц
0
симистор уже изобрели
sukhov2000 21 сен 2026 в 18:25
Ярила  •  На сайте 17 лет
3
Цитата (persey4ik @ 21 сен 2026 в 18:44)
Покупай российские! )))

та же самая херня. в таком же корпусе , только буквы русские
uav77 21 сен 2026 в 18:50
Ярила  •  На сайте 3 года
0
У меня такая же тема была со стабилизатором, купленным в леруа. Сгорел со всеми защитами, хорошо, что сработал датчик пожара.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
serg2773 21 сен 2026 в 18:55
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Там источник скорее всего загорелся. Который проц питает. Кроят китайцы на комплектухе. Из древних овнов можно не дорого прикупить что нибудь, типа 2трм 1м. Там и функционал богаче и массу датчиков поддерживает.
NordlineOst 21 сен 2026 в 18:57
Балагур  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (persey4ik @ 21 сен 2026 в 16:44)
Покупай российские! )))

Вот что-то а я не помню такого ни от Овен ни от Термодат. Они нормально работают. Правда стоят...

Опасность китайского терморегулятора.
ДедаЕж 21 сен 2026 в 19:02
Приколист  •  На сайте 17 лет
0
У меня подобный терморегулятор висел в колоце водопроводном с нагрузкой 150Вт - греющая лампа.

Весной открываю колодец - всё закопчёное, висит паутина из сажи и точно также провода на регулятор выгорели.

Думал, что я один такой везучий, а тут эвона чё.
s1nf0x 21 сен 2026 в 19:05
Весельчак  •  На сайте 7 лет
0
Я не электрик, прочитал раз 5, ничего не понял.
У тебя датчик температур скручен, ты им мерил окружающую среду или нагрев обогревателя?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
peshehod67 21 сен 2026 в 19:05
Весельчак  •  На сайте 9 лет
2
"Все китайские мощности надо делить на 10. Если указано 0,8 кВт, значит можно смело рассчитывать что выдержит не больше 0,08 кВт. Но этого буде достаточно для катушки магнитного пускателя, типа ESB 20-20 от ABB и тому подобных многочисленных аналогов."

советское реле РП-21 с заявленным максимальным током 5А имело посеребренные контакты диаметром 4 или 5 мм (точно уже не помню)
китайское реле на 16А имеет контакты 1 мм, сделанные не пойми из чего - вот и думайте
Likhoslav 21 сен 2026 в 19:07
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (DAZ @ 21 сен 2026 в 18:01)
Цитата (Анда @ 21 сен 2026 в 17:42)
Регулятор 10А, обогреватель 0.8 квт. Примерно 3.5 А. С мех реле китайского производства знаком, инкубаторы содержал. Ненадёжно, залипают. Но там сигнализация. Припаивал отводы на электронные реле с запасом. Так и к 2 таким терморегуляторам вывел на другое реле в 25А. Года 3 уже пашут на отоплении. А тут ну хули, нагрузка хуйня! ))) Поставил с коробочки. Через год залип, загорелся, замкнул. Был бы в отъезде, могло бы оёй быть, с катастрофическим финалом. 1 фазный автомат на 16А. Дохуя, надо меньше наверно. Но на него и чайник с микроволновкой.

Блядь, это чё ваще??? Какой-то поток "мыслей" без смысла...

Не обращай внимания. На те китайские десятиамперные реле посмотришь - какой там нах 800 ватт? Это же слаботочка! К ним нужно нормальное исполнительное реле!.
ГринчЪ 21 сен 2026 в 19:09
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Такой же покупал, пока лежит. Собственно купил из интереса: стоил сущие копейки, теперь понятно почему.
strong1978 21 сен 2026 в 19:12
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
у нас посудомойка electrolux ночью загорелась на ровном метсе. Чудом проснулись. Написал производителям фашистам и нашим представителям. всем похрен. Могу показзать переписку

Это сообщение отредактировал strong1978 - 21 сен 2026 в 19:13
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
25 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 2 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 3 635
22 Пользователей: Сиськолог, kaveg, MaNDifucK, spitfire, volkmn, волчарик, svl5606, Slaw, Машина, BednyiUrik, Surgut495, alche08, Peacemaker2, alexus06, strong1978, 22stefan, Serfaus, Хант1974, Hatebur, sllava, romka1, Geofizik
Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх