Цитата (Напасыч @ 8.11.2025 - 23:06)
Народ, вы откуда взяли ещё 4 кВт? Из воздуха? Теперь я понял как работает Госдума. Температуру наружного воздуха превращать в энергию это так себе...

Обратная тепловая машина.
Вот, смотри. Прямая тепловая машина. Берёт от нагревателя (тела с высокой температурой) тепло. Часть этого тепла передаёт холодильнику (телу с низкой температурой), а часть тратит на работу. Профит - работа! Это все двигатели - внутреннего сгорания, паровая машина, газовая турбина.
А теперь обратная тепловая машина. Берёт тепло от холодильника, добавляет к нему работу и отдаёт нагревателю. Здесь работу не получаем, а тратим. Нагреватель получает тепла более, чем потрачено работы! Профит - нагреваем тёплое от холодного.
 
[^]
nickollya
8.11.2025 - 23:09
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.03.09
Сообщений: 241
Немного сумбурная картинка. В отличие от элекроотопительного аппарата тепловой насос не преобразовывает электричество в тепловую энергию. Он расходует электричество для переноса тепла из одного объёма в другой. Количество напрямую зависит от количества тепла которое он сможет перенести, мощности компрессора, размеров испарителя и конденсора.
По физике- компрессор сжимает фреон, он нагревается, отдает часть тепла в помещении который нагреваем, дальше идёт через дроссель на улицу где расширяется в объёме и вскипает, при этом он охлаждается и забирает тепло с улицы, дальше по кругу. При давлении один бар 410 фреон кипит около -37. Вот и разница с уличным.
У меня дома целый чердак, одна большая комната 6м*8м уже несколько лет отапливается кондиционером, который 3.5 кВт по теплу/холоду, по электричеству около 1квт. Включал через розетку со счётчиком - зимой за месяц 120-140 кВт/ч. жрет. Но уэто СПб. Тут зимы тёплые. Но ниже -15 приходится тепловентилятор вместо кондея гонять. Всё равно экономия по электричеству.
В этом году достался инвертер на 15квт по теплу, подключил к нему теплообменник фреон- вода, дальше обычные батареи.Грею первый этаж. При минус 5 на улице батареи разогреваются до 60 градусов. Дискомфорта не ощущаю, в доме 23-24 тепла. По электричеству пока явно меньше чем конвекторы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
palelle
8.11.2025 - 23:15
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.12.17
Сообщений: 1497
Цитата (Напасыч @ 8.11.2025 - 22:34)
Но вопрос остался не раскрытым.
Откуда взяли +4 кВт?

Ну тебе объясняют сколько человек. Это не из неоткуда берется. Это планета тратит энергию на нагрев рабочего тела. Температура воздуха у тебя на улице при любом раскладе выше хладагента. Вот ты сделал планету чуточку холоднее (ты украл у человечества и у кошачества несколько киловатт). А из розетки ты электричество тратишь только на то, чтобы сжать компрессором нагретый улицей хладагент (чтобы его температура стала настолько высокой, чтобы ты почувствовал тепло).

Это сообщение отредактировал palelle - 8.11.2025 - 23:16
 
[^]
Напасыч
8.11.2025 - 23:16
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.11.12
Сообщений: 739
Цитата (artmaniac @ 08.11.2025 - 22:38)
Если тебя послушать, то холодильник в принципе работать не может.
А он, ссука, работает!

Если прогуливать физику в школе, то в твоя жизнь будет просто наполнена чудесами!


+4кВт взялись -- ты не поверишь -- из воздуха!
И это не шутка. Ты охладил наружный воздух с условного нуля до условных -10; это чистая энергия, те самые +4кВт, на перемещение которых извне внутрь тебе нужно потратить некоторую энергию из розетки -- в нашем случае 1 кВт.

Мало того, ещё лампочки горят в доме если нажать на выключатель. А так то да, чудеса случаются. Но не в нашей вселенной. Сколько ты потратил энергии для охлаждения? Чем и как охладил?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
artmaniac
8.11.2025 - 23:18
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.04.07
Сообщений: 9762
Цитата (nickollya @ 8.11.2025 - 23:09)
зимой за месяц 120-140 кВт/ч. жрет.

Ну Семён Семёныч! gigi.gif

Цитата
Сколько ты потратил энергии для охлаждения? Чем и как охладил?

У тебя на картинке написано, сколько потратил: тот самый кВт. Остальную энергию рабочее тело взяло из окружающей среды.

Ты можешь легко сам проверить эту магию: купи баллон с фреоном, 500-граммовые баллоны стоят недорого. Открываешь вентиль и наблюдаешь, как весь баллон покрывается инеем, а его температура стремится где-то к -50 градусам. Это и есть тот механизм, которым охлаждается рабочее тело в ТН. Только фреон не в атмосферу испаряется, а в замкнутую систему.

Это сообщение отредактировал artmaniac - 8.11.2025 - 23:24
 
[^]
Suxum
8.11.2025 - 23:30
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 429
Цитата (Viteck116 @ 8.11.2025 - 22:02)
Цитата
в лучшем случае 1 к 3,при минусовых 1 к 1

Если обычная стартстопная модель.
Для бытовых инверторных сплит-систем COP обычно находится в диапазоне от 2,8 до 5,0, но может достигать более высоких величин у специализированных тепловых насосов.


Либо у вас просто устаревшие данные.

Правдивые
анекдот вспомнился..
У Армянского радио спрашивают:
-Может ли Запорожец разогнаться до 200 км/ч?
-Может,если спустить его с горы Арарат!
Ниже цифры для Панасоника (тепловые насосы)

Это сообщение отредактировал Suxum - 8.11.2025 - 23:34

Что не так в этой картинке?
 
[^]
Напасыч
8.11.2025 - 23:30
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.11.12
Сообщений: 739
Цитата (artmaniac @ 08.11.2025 - 23:18)
Ну Семён Семёныч!


У тебя на картинке написано, сколько потратил: тот самый кВт. Остальную энергию рабочее тело взяло из окружающей среды.

Ты можешь легко сам проверить эту магию: купи баллон с фреоном, 500-граммовые баллоны стоят недорого. Открываешь вентиль и наблюдаешь, как весь баллон покрывается инеем, а его температура стремится где-то к -50 градусам. Это и есть тот механизм, которым охлаждается рабочее тело в ТН. Только фреон не в атмосферу испаряется, а в замкнутую систему.

Вот и пришли к единице от которой отталкивались. Дальше только КПД.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
artmaniac
8.11.2025 - 23:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.04.07
Сообщений: 9762
Цитата (Напасыч @ 8.11.2025 - 23:30)
Вот и пришли к единице от которой отталкивались. Дальше только КПД.

Многие путают КПД и производительность ТП.
Не надо так!

Производительность теплового насоса больше единицы; а если меньше -- то нахер такой не нужон и ваще никакой он не тепловой насос. dont.gif

Цитата
Ниже цифры для Панасоника (тепловые насосы)

Это что за модель?

Это сообщение отредактировал artmaniac - 8.11.2025 - 23:36
 
[^]
nickollya
8.11.2025 - 23:38
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.03.09
Сообщений: 241
Есть промышленные с COP меньше 1. Встречал описание кондиционера с козлового крана на сталелитейке. Потребляемая Эл. мощность 7, по охлаждению 5. Все от условий эксплуатации зависит.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Напасыч
8.11.2025 - 23:43
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.11.12
Сообщений: 739
Цитата (artmaniac @ 08.11.2025 - 22:54)
Смотри.
У тебя за окном, допустим, 0 градусов.
Вроде прохладно; но если ты из морозилки достанешь пельмени и положишь за окно, то через некоторое время они разморозятся, забрав из воздуха энергию.

В данном случае пельмени -- это условное рабочее тело.

Можно в качестве рабочего тела использовать вещество с высокой энергией конденсации. Когда его сжимаешь, оно сильно разогревается; когда испаряешь -- наоборот охлаждается. Разогревшись, оно может отдавать энергию, а охладившись -- забирать. Это можно проделывать в замкнутой системе циклично -- получится тот самый тепловой насос, который и используется в кондиционерах и холодильниках.

При нуле точно не разморозятся , +1 ждать долго. А если забыть о них? То будут на НГ пельмени -20. Сейчас ты говоришь про естественную среду. Но не упоминает о затратах. Вот смотри! Тебе чтобы положить пельмень за окно нужно встать с кровати, открыть холодильник, потом окно, закрыть все что открывал, на это и нужна энергия, хоть и физическая. Так то по щелчку пальца двери только в сказках закрываются

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Напасыч
8.11.2025 - 23:46
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.11.12
Сообщений: 739
Выше писал же. Максимум чего можно достичь, это сравнять 1 к 1. Проходили же в школе. Если есть другая альтернатива, жду

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RA2FDR
8.11.2025 - 23:51
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.14
Сообщений: 12041
Цитата (Viteck116 @ 8.11.2025 - 20:27)
Цитата
Да вроде всё норм. Что не так? Циферки если только... Забрали 4кВт, отдали 5 кВт.
Откуда лишний киловатт энергии?

Это тепло выделяемое при работе компрессора. Нагрев обмотки + движущиеся пары трения. Оно тоже в дело идет. Плюс еще нагрев от трения при циркуляции хладагента.

Именно из-за этих факторов эффективность кондиционера при работе на тепло, всегда чуть выше, чем при работе на холод.

ПыСы кто-то втихаря минуснул.
Не прячься, мамкин инженер, обоснуй, в чем я не прав.

Поясняю. КПД тепловой машины (по преобразованию тепловой энергии в механическую или электрическую) имеет теоретический предел (T-t)/T, где T - температура нагревателя, t - температура охладителя.
В нашем же случае та же самая машина работает в обратную сторону. То есть чем больше разница температур между входом и выходом, тем больше электрической энергии придется затратить, чтобы перекачать эту тепловую энергию из области с низкой температурой в область с высокой температурой. Эта затраченная энергия как раз и выйдет вместе с теплом на "горячей" стороне. Это если КПД нашей установки считать за 100% от теоретически возможного. А так как механизмы у нас неидеальны, то тогда вступают в дело уже нагрев, трение и все остальное. Но это - мелочи по сравнению с затратами энергии на перенос тепла.
 
[^]
Напасыч
8.11.2025 - 23:59
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.11.12
Сообщений: 739
Цитата (RA2FDR @ 08.11.2025 - 23:51)
Поясняю. КПД тепловой машины (по преобразованию тепловой энергии в механическую или электрическую) имеет теоретический предел (T-t)/T, где T - температура нагревателя, t - температура охладителя.
В нашем же случае та же самая машина работает в обратную сторону. То есть чем больше разница температур между входом и выходом, тем больше электрической энергии придется затратить, чтобы перекачать эту тепловую энергию из области с низкой температурой в область с высокой температурой. Эта затраченная энергия как раз и выйдет вместе с теплом на "горячей" стороне. Это если КПД нашей установки считать за 100% от теоретически возможного. А так как механизмы у нас неидеальны, то тогда вступают в дело уже нагрев, трение и все остальное. Но это - мелочи по сравнению с затратами энергии на перенос тепла.

Возвращаемся к законам физики, спасибо!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
GnumDS
9.11.2025 - 00:13
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.01.13
Сообщений: 1443
Синего диода не хватает. Без него не взлетит схема.
 
[^]
dicty
9.11.2025 - 00:16
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.06.11
Сообщений: 218
Ну ничего себе техника, из -1С делает -3С при обдуве +7С

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Что не так в этой картинке?
 
[^]
Аристафан
9.11.2025 - 00:30
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 2.04.15
Сообщений: 1073
Хер получится высосать 5кВт (на картинке 4) тепла из забортного воздуха +7С.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
12 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 3649
11 Пользователей: beil, AutumnTango, Demontazh1, Arkhem, AreaFix, Свояк, NEWnn, DocIV, carbazol, яюэ, saurak
Страницы: (3) 1 2 [3]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх