Почему нельзя подключить три проводника к автоматическому выключателю

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (2) 1 [2]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Vladnov
28.06.2025 - 07:06
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.02.15
Сообщений: 5973
В автоматах АВВ по два гнезда-зажима с каждой стороны

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Педант
28.06.2025 - 07:22
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.07.13
Сообщений: 1057
я так понимаю тут ответ на вопрос ПОЧЕМУ - ПАТАМУШТА?
 
[^]
Унтот
28.06.2025 - 07:39
2
Статус: Offline


возмутительнейший возмутитель

Регистрация: 19.09.17
Сообщений: 38691
а три писюна в одну писю можно ?!
 
[^]
Pervachs
28.06.2025 - 08:15
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.02.16
Сообщений: 2120
Цитата (sfgk @ 28.06.2025 - 06:15)
Если они одинакового диаметра и влезают в клеммник по всей плоскости в один ряд, то хоть десять подключи. Стройплощадка это из тех извращенцев, которые собирают щиты в однокомнатные квартиры размером с щиток для торгового центра. И нужно не наборные зажимы использовать, а кросс-модули.

Ты не прав. Даже при одинаковых сечениях проводов со временем появляется деформация проводов. Некоторые расплющивается посильнее, а некоторые поменьше. И из за этого уменьшается контактная площадь проводов, некоторые вообще выпадают из контактного гнезда. Для наглядности попробуй прижать несколько гвоздей(три и больше) одинокого размера на ровной поверхности ровной линейкой. У тебя несколько гвоздей вообще не прижмется и будет свободно болтаться.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Alexloz
28.06.2025 - 08:26
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.06.15
Сообщений: 46
Цитата (SlavaKrueger @ 28.06.2025 - 06:09)
При трёх подключаемых проводниках, прижим этих проводников в клемме будет плохим и один из проводников либо будет вылетать либо греться из-за недостаточного контакта.

А если их предварительно скрутить плотно?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ПРИМа25
28.06.2025 - 09:20
2
Статус: Online


Дед-пердед

Регистрация: 27.05.13
Сообщений: 17151
Мотивация в видео на уровне " в розетку тройник вставлять нельзя! Вставьте удлинитель, а в него уже тройники!'

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
list67
28.06.2025 - 09:43
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.01.14
Сообщений: 3547
Хуже всего 2.5 и 1.5 в один автомат, но тоже можно

sfgk[/QUOTE]
Были случаи когда 2.5 и 1.5 надо срочно и нет ничего рядом. Я в таком случае делал так: 1.5 наматывал на 2.5, и уже потом в автомат.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
короллыч
28.06.2025 - 09:46
1
Статус: Offline


Бог юмора

Регистрация: 3.07.16
Сообщений: 4792
Накину на вентилятор.
Что лучше, ваго или скрутка!?
 
[^]
Етить
28.06.2025 - 09:49
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 24.02.23
Сообщений: 3626
Цитата (SlavaKrueger @ 28.06.2025 - 06:09)
При трёх подключаемых проводниках, прижим этих проводников в клемме будет плохим и один из проводников либо будет вылетать либо греться из-за недостаточного контакта.

Хм, скрутка (медь) или пайка решает сию проблему.
 
[^]
Fromtundra
28.06.2025 - 09:51
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.04.21
Сообщений: 2083
Цитата (короллыч @ 28.06.2025 - 09:46)
Накину на вентилятор.
Что лучше, ваго или скрутка!?

Ваго можно, скрутку нельзя (ни спаянную, ни сваренную).
 
[^]
Хлыст
28.06.2025 - 09:54
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.09.11
Сообщений: 3033
Цитата (ПРИМа25 @ 28.06.2025 - 05:49)
- Почему нельзя?
- Патамушта!

Так и не понял почему нельзя то..

Давно уже не работаю. В том числе с электричеством. Вроде даже в ПУЭ есть подобные положения.
Приведу только ГОСТ.

"ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86.
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств."

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
allaya280
28.06.2025 - 10:05
0
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 23.06.23
Сообщений: 383
Зачем нам эта информация? ПТУ закончили, решили дипломной работой поделиться?
 
[^]
alnovik
28.06.2025 - 10:52
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.11.19
Сообщений: 6149
Цитата (Alexloz @ 28.06.2025 - 08:26)
Цитата (SlavaKrueger @ 28.06.2025 - 06:09)
При трёх подключаемых проводниках, прижим этих проводников в клемме будет плохим и один из проводников либо будет вылетать либо греться из-за недостаточного контакта.

А если их предварительно скрутить плотно?

В клемме эту скрутку раздавит и размажет, через годы контакт будет ещё хуже. Самый лучший вариант если нет лишнего места под лишние модули распредблока ,соединить всё одной ГМЛ-П и вывести один проводник повышенного сечения для подключения в клемму автомата.
И вообще-без надобности никогда нельзя подключать много отходящих линий в один автомат даже не из-за плохого контакта а именно потому что каждая линия обязана быть защищена отдельным автоматом!!!
Пример.
У вас имеется 5 линий по 1,5 мм кв и нагрузка в каждой 10 Ампер. Например,10 ламп по 1 Амперу. То есть 1 общий автомат у вас должен иметь номинал 50(пятьдесят!!!) Ампер. И при КЗ в ОДНОЙ линии она у вас сгорит синим пламенем!! А если бы каждая линия была бы защищена СВОИМ автоматом на 10 Ампер то никакого пожара НЕ БЫЛО БЫ...

Это сообщение отредактировал alnovik - 28.06.2025 - 10:53
 
[^]
alnovik
28.06.2025 - 10:55
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.11.19
Сообщений: 6149
Цитата (короллыч @ 28.06.2025 - 09:46)
Накину на вентилятор.
Что лучше, ваго или скрутка!?

ОбЪявляется срачЪ ???
Я-ЗА
 
[^]
Dgunus
28.06.2025 - 10:56
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 19.02.17
Сообщений: 1622
Цитата (ПРИМа25 @ 28.06.2025 - 05:49)
- Почему нельзя?
- Патамушта!

Так и не понял почему нельзя то..

Так это реклама, а не обучающее видео. Поэтому и нет ответа.
 
[^]
Циммерман
28.06.2025 - 11:00
0
Статус: Offline


Forza Ferrari!

Регистрация: 8.05.11
Сообщений: 7312
Цитата (alnovik @ 28.06.2025 - 12:52)
Цитата (Alexloz @ 28.06.2025 - 08:26)
Цитата (SlavaKrueger @ 28.06.2025 - 06:09)
При трёх подключаемых проводниках, прижим этих проводников в клемме будет плохим и один из проводников либо будет вылетать либо греться из-за недостаточного контакта.

А если их предварительно скрутить плотно?

В клемме эту скрутку раздавит и размажет, через годы контакт будет ещё хуже. Самый лучший вариант если нет лишнего места под лишние модули распредблока ,соединить всё одной ГМЛ-П и вывести один проводник повышенного сечения для подключения в клемму автомата.
И вообще-без надобности никогда нельзя подключать много отходящих линий в один автомат даже не из-за плохого контакта а именно потому что каждая линия обязана быть защищена отдельным автоматом!!!
Пример.
У вас имеется 5 линий по 1,5 мм кв и нагрузка в каждой 10 Ампер. Например,10 ламп по 1 Амперу. То есть 1 общий автомат у вас должен иметь номинал 50(пятьдесят!!!) Ампер. И при КЗ в ОДНОЙ линии она у вас сгорит синим пламенем!! А если бы каждая линия была бы защищена СВОИМ автоматом на 10 Ампер то никакого пожара НЕ БЫЛО БЫ...

На каждую лампочку по автомату? В приведеном вами случае никто и не будет их сажать на один автомат, но есть любители каждого потребителя питать отдельно.
Но в целом да, когда нужно к автомату подключить больше двух линий лучше использовать клеммники, необязательно такие понтовые как в видео. Криминального ничего не случится, если запихать три провода, но потенциально могут быть проблемы, а там уже каждый решает, как ему проще.

Это сообщение отредактировал Циммерман - 28.06.2025 - 11:02
 
[^]
зудука
28.06.2025 - 11:02
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.06.11
Сообщений: 14035
Цитата (ПРИМа25 @ 28.06.2025 - 05:49)
- Почему нельзя?
- Патамушта!

Так и не понял почему нельзя то..

Один из них не зажмется должным образом. Если мы про три. А в случае больше трех - все будут мудить.
Надо больше двух - обожми в гильзу или поставь после автомата клеммник.

Это сообщение отредактировал зудука - 28.06.2025 - 11:04
 
[^]
Taicho
28.06.2025 - 11:05
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 2.03.10
Сообщений: 2999
Цитата (sfgk @ 28.06.2025 - 06:15)
Цитата (SlavaKrueger @ 28.06.2025 - 06:09)
Цитата (ПРИМа25 @ 28.06.2025 - 05:49)
- Почему нельзя?
- Патамушта!

Так и не понял почему нельзя то..

При трёх подключаемых проводниках, прижим этих проводников в клемме будет плохим и один из проводников либо будет вылетать либо греться из-за недостаточного контакта.

Если они одинакового диаметра и влезают в клеммник по всей плоскости в один ряд, то хоть десять подключи. Стройплощадка это из тех извращенцев, которые собирают щиты в однокомнатные квартиры размером с щиток для торгового центра. И нужно не наборные зажимы использовать, а кросс-модули.

А нахера 3 провода вообще подключать к 1 автомату?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!