Противопожарная система, Чуть чуть переборщили

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Mek864
29.11.2014 - 20:10
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.05.14
Сообщений: 10
Цитата (Maknagets @ 29.11.2014 - 18:12)
Цитата (blo @ 29.11.2014 - 12:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

эта система дымоудаления. нахрена ей обестачиваться? там еще в лифты подпор воздуха задувает в это время

Только сегодня утром мудохался с этим вентилятором, а тут пост про это))

Вентилятор крышный дымоудаления "КРОВ" производства ООО "ВЕЗА"? rolleyes.gif
 
[^]
simonrus
29.11.2014 - 20:11
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.12.12
Сообщений: 2960
С такой ППС удивительно как еще стекла на лестничной площадке не вылетели вместе с рамами.

Это сообщение отредактировал simonrus - 29.11.2014 - 20:11
 
[^]
GriBoEdoff
29.11.2014 - 20:40
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 19.03.14
Сообщений: 0
У меня тоже со лба волосы выпадают...всё переживал...а так на чувака посмотрел, жить можно:)
 
[^]
eJay
29.11.2014 - 21:34
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.12
Сообщений: 2542
Цитата (СмеШОК @ 29.11.2014 - 21:54)
В ситуации показанной в данном видео нужно было лишь открыть одно или несколько окон в квартире при открытой входной двери, что существенно увеличит приток воздуха снаружи и уменьшит перепад давления.

Ага, уменьшит перепад, открой окно и попробуй потом дверь закрыть
 
[^]
Rentable
29.11.2014 - 21:38
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.12
Сообщений: 1064
Даже из окна не выскочить - будет обратно засасывать ))))
 
[^]
gooff05
29.11.2014 - 21:54
-2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 7.11.13
Сообщений: 178
Это называется подпор воздуха.Делается эта система для того чтобы создать избыточное давление и не допустить проникновения огня из одного помещения в другие.То что дверь не могли открыть это нормальное явление.Радуйтесь что у вас всё работает.
Но не злоупотребляйте проверками, а то диспетчеров задолбают сработки, и они отключат прибор нафиг.)
 
[^]
Шкурик
29.11.2014 - 22:04
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 1.04.12
Сообщений: 180
кажись это называется дымоудаление
 
[^]
Fenya
29.11.2014 - 22:07
0
Статус: Offline


Гаф!

Регистрация: 9.10.13
Сообщений: 10708
При пожаре это жизнь спасет
 
[^]
denis095
29.11.2014 - 22:22
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.08.12
Сообщений: 23
1. Система ДУ включается от пожарной сигнализации.
2. клапан ДУ ОТКРЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЭТАЖЕ ПОЖАРА!!!!!!!!!!
3. Подпор воздуха в лифтовую шахту , и на незадымляемую лестничную клетку Н-2.

По видео , не видна лестничная клетка.
1. Отсутствует естественное освещение 100% дверь не по проекту.
2. в высотных домах эвакуация происходит через незадымляемую лестничную клетку H-1.
3. Если такая большая ДУ установить клапан от избыточного давления.

Люди гибнут 90 % не от огня а от дыма.!!!!!!
 
[^]
terro80
29.11.2014 - 22:49
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 18.10.14
Сообщений: 777
Это хня, у меня после сработки линолеум в прихожей из под плинтуса вырвало и откосы пришлось ремонтировать на входной двери. Кстати, по моему, у меня из квартиры дверь наоборот не открывалась.
 
[^]
hector15
29.11.2014 - 23:15
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.01.14
Сообщений: 7925
Цитата (gooff05 @ 29.11.2014 - 21:54)
Это называется подпор воздуха.Делается эта система для того чтобы создать избыточное давление и не допустить проникновения огня из одного помещения в другие.То что дверь не могли открыть это нормальное явление.Радуйтесь что у вас всё работает.

Так там не избыточное давление, а наоборот низкое создается.

Добавлено в 23:18
Цитата (aslayer @ 29.11.2014 - 12:45)
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка, живу в многоэтажке на 25 этаже cry.gif  решил я выйти к лифтам глянуть, что происходит, а дверь из квартиры не поддается ну вообще не открывается, открыл только с разбегу  gigi.gif  пошел к двери у лифтов нажал на ручку ее просто вырвало. Вот думаю как ребенок откроет дверь чуть что случись.


На видео деверь из квартиры вырывает, а почему вас не поддается?

Это сообщение отредактировал hector15 - 29.11.2014 - 23:18
 
[^]
GABADUZER
29.11.2014 - 23:29
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.03.12
Сообщений: 41
Мотор ду стоит на крыше по проекту и хорошо работает ,то что датчики срабатывают вопрос либо к квартирантам либо к монтажникам (видимо сделали от одного датчика) Но бля что у них ответсвенных за это нет,кто тупо после отзвона все это дело выключает
























 
[^]
KEPBY
29.11.2014 - 23:32
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.10.11
Сообщений: 0
Цитата (blo @ 29.11.2014 - 16:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

Тебя надо гнать в шею с работы. За профнепригодность...
Мне стыдно за таких, как ты.
 
[^]
Ilbox
29.11.2014 - 23:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.07.14
Сообщений: 1366
если бы пришлось сваливать именно через те двери, я бы приложил к решётке картонку или доску, или ткань. мож и помогло бы, только потом дом бы сгорел, но это уже второй вопрос.
 
[^]
unclesem
29.11.2014 - 23:56
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.07.10
Сообщений: 5520
Цитата (НЕУТЕРПЕЛ @ 29.11.2014 - 13:03)
Garik499 да уже пояснили, что включение на время эвакуации. А то действительно не логично.очень способствует распространению огня.

ахуеть эвакуация получается, да. захочешь- не выйдешь. полчаса подождали - можно выключать. как-бы эвакуация окончена.

Добавлено в 23:59
Цитата (Fenya @ 29.11.2014 - 22:07)
При пожаре это жизнь спасет

не даст выйти на лестницу? вариант, да.
 
[^]
Гербицид
30.11.2014 - 00:35
0
Статус: Offline


завсегдатай

Регистрация: 10.11.09
Сообщений: 464
хуй знает. по мне лучше так, чем когда какая-то хуйня загорелась в подъезде, я дверь открыл - а там ночь. совсем пиздец ночь - темная, безлунная и вонючая до ужаса. аж дыханье остановила.. игрушку плюшевую мелкие пиздюки подожгли moderator.gif
 
[^]
superboy555
30.11.2014 - 01:05
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.13
Сообщений: 2158
Фигня все это, что он показывает. Я работаю в Фонде пожарной безопасности. проектировщиком. Когда срабатывает два не адресных датчика, или один адресный, противопожарная система выключает вентиляторы приточной и вытяжной вентиляции и включает систему дымоудаления из коридоров, что бы люди не задохнулись от дыма.

Это сообщение отредактировал superboy555 - 30.11.2014 - 01:39
 
[^]
Bris2
30.11.2014 - 01:34
0
Статус: Offline


Ярила - динозавр

Регистрация: 28.03.13
Сообщений: 5830
СмеШОК
Цитата
Теперь посмотри, что ты написал выше, чел грил про общеобменку, а ты ему про подпор. Это разные системы.В свою очередь, Bloпринял некорректное название АДУ "вытяжка" за общеобменную вентиляцию. Вот, я и говорю, что вы оба путаете эти понятия.

Честно говоря, я не понял, что он написал:
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка, живу в многоэтажке на 25 этаже решил я выйти к лифтам глянуть, что происходит, а дверь из квартиры не поддается ну вообще не открывается

Т.е. дверь открывается наружу.
Цитата
открыл только с разбегу

Что ж должна быть за вытяжка, чтобы такое вакуумирование создать? На 25-м этаже? Или систему вообще - не настраивали?
 
[^]
hawkminsk
30.11.2014 - 01:58
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.07.12
Сообщений: 79
Цитата (mazzdie @ 29.11.2014 - 17:59)
Занимаюсь пожарной сигнализацией, но чтобы такое дымоудаление было... ни разу не видел... прикольно)

объект - национальная библиотека беларуси. центральный лестничный ствол (с разрывом на 15 этаже насколько помню) при сработке апс вы не откроете двери из ядра здания.двери открываются в ствол (т.е. наружу) подпор мощнее дымоудаления. проверено неоднократно т.к. здание строилось и сдавалось в связи с особенностиями нашеправительства не один раз... и проект переделывался раз 20. занимался асу и кипиа там 3 года

Это сообщение отредактировал hawkminsk - 30.11.2014 - 02:00
 
[^]
Bris2
30.11.2014 - 01:58
0
Статус: Offline


Ярила - динозавр

Регистрация: 28.03.13
Сообщений: 5830
Цитата (denis095 @ 29.11.2014 - 22:22)
1. Система ДУ включается от пожарной сигнализации.
2. клапан ДУ ОТКРЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЭТАЖЕ ПОЖАРА!!!!!!!!!!
3. Подпор воздуха в лифтовую шахту , и на незадымляемую лестничную клетку Н-2.

По видео , не видна лестничная клетка.
1. Отсутствует естественное освещение 100% дверь не по проекту.
2. в высотных домах эвакуация происходит через незадымляемую лестничную клетку H-1.
3. Если такая большая ДУ установить клапан от избыточного давления.

Люди гибнут 90 % не от огня а от дыма.!!!!!!

Спасибо, приятно читать комментарий знающего.
 
[^]
hawkminsk
30.11.2014 - 02:06
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.07.12
Сообщений: 79
Цитата (Bris2 @ 30.11.2014 - 01:58)
Цитата (denis095 @ 29.11.2014 - 22:22)
1. Система ДУ включается от пожарной сигнализации.
2. клапан ДУ ОТКРЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЭТАЖЕ ПОЖАРА!!!!!!!!!!
3. Подпор воздуха в лифтовую шахту , и на незадымляемую лестничную клетку Н-2.

По  видео , не видна лестничная клетка.
1. Отсутствует естественное освещение 100% дверь не по проекту.
2.  в высотных домах эвакуация происходит через незадымляемую лестничную клетку H-1.
3. Если такая большая  ДУ установить клапан от избыточного давления.

Люди гибнут 90 % не от огня а от дыма.!!!!!!

Спасибо, приятно читать комментарий знающего.

1. дымодаление включается от сработки одного датчика в одном шлейфе. тушение газом сработает от двух сработок или нажати кнопки. с задержкой в 30 сек (в среднем) при условии что двери закрыты
2. клапана открываются на ВСЕХ этажах
3. подпор срабатывает сразу а не спустя 20 сек.
4. дверь - согласен. там не должно быть замка. дверь там может быть
5. согласен
6. фиг вам кто это разрешит
7. по всему остальному почти верно. лифты вам опустит на 1 посадочную платформу и без ППП их низапустите, но растормазить можете рычагом с последнего этажа. обесточит силовую часть и включить аварийку. ну речевое сработает. насосы вам давление накачают воды....
пс - по опыту беларуси

Это сообщение отредактировал hawkminsk - 30.11.2014 - 02:26
 
[^]
Smitson
30.11.2014 - 05:41
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 23.01.13
Сообщений: 54
Я жил на последнем этаже. Так шум такой, что элементарно к лифту выйти адски страшно!!
А еще до того как система начала ошибочно срабатывать (раз в неделю где-то) на чердаке молодежь на чердаке тусовалась. Прямо над потолком - доставали ором и музыкой. Так их "как ветром сдуло", ха-ха-ха!
 
[^]
scrite
30.11.2014 - 06:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.11.14
Сообщений: 3290
Цитата (aslayer @ 29.11.2014 - 12:45)
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка...

В нашем городе все эл.движки с таких систем спиздили ещё в прошлом тысячелетии. Даже тех. службу расформировали.
 
[^]
ddgen
30.11.2014 - 07:08
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 3.08.14
Сообщений: 105
Цитата (blo @ 29.11.2014 - 16:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

Система дымоудаления это, а не вентиляция...
 
[^]
blo
30.11.2014 - 07:22
-3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.10.12
Сообщений: 2933
Цитата (KEPBY @ 29.11.2014 - 21:32)
Цитата (blo @ 29.11.2014 - 16:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

Тебя надо гнать в шею с работы. За профнепригодность...
Мне стыдно за таких, как ты.

цитату из СП пожалуста, с выделением где я неправ.
ЗЫ. И прежде чем огульно писать в текст вчитывайтесь внимательно, и без домыслов.
ЗЫЫ. Я про ДУ кстати ничего не писал.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 49627
0 Пользователей:
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх