Цитата (ddgen @ 30.11.2014 - 05:08)
Цитата (blo @ 29.11.2014 - 16:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

Система дымоудаления это, а не вентиляция...

У ТС где то в тексте написано ДУ?
 
[^]
толькоправда
30.11.2014 - 07:27
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 30.08.14
Сообщений: 994
мне пох, 127 кг.
хотел похудеть, теперь не буду.
нееет, похудею, нафиг мне в частном доме какие то двери открывать ?
 
[^]
KEPBY
30.11.2014 - 07:28
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.10.11
Сообщений: 0
Цитата (blя @ 30.11.2014 - 11:24)
Цитата (ddgen @ 30.11.2014 - 05:08)
Цитата (blя @ 29.11.2014 - 16:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

Система дымоудаления это, а не вентиляция...

У ТС где то в тексте написано ДУ?

ТС - просто лапоть и ему знать про ДУ не надо.
А специалисты-недоучки - страшное дело. Тупить с умным видом, это они умеют.

Это сообщение отредактировал KEPBY - 30.11.2014 - 07:30
 
[^]
blo
30.11.2014 - 07:31
-3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.10.12
Сообщений: 2933
Цитата (KEPBY @ 30.11.2014 - 05:28)
Цитата (blo @ 30.11.2014 - 11:24)
Цитата (ddgen @ 30.11.2014 - 05:08)
Цитата (blo @ 29.11.2014 - 16:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

Система дымоудаления это, а не вентиляция...

У ТС где то в тексте написано ДУ?

ТС - просто лапоть и ему знать про ДУ не надо.
А специалисты-недоучки - страшное дело. Тупить с умным видом, это они умеют.

так будет ссылка на пункт СП, который опровергает мою фразу "По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция." ?

ЗЫ. А что это вас так лично зацепило, что прям минусить остановиться не можете? lol.gif А уж использование выражения "лошара" для 41 летней женщины и высококвалифицированного специалиста один из показателей общей квалификации и образованности

Это сообщение отредактировал blo - 30.11.2014 - 07:47
 
[^]
scrite
30.11.2014 - 08:07
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.11.14
Сообщений: 3290
ЕМНИП, при сработке пожарной сигнализации должна включиться система дымоудаления, а лифты должны приехать на первый этаж и остановиться с открытыми дверями. Так что после сработки пожарки раньше и эл. механики по лифтам выезжали, будь она неладна.
 
[^]
кодехе
30.11.2014 - 13:43
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.06.09
Сообщений: 280
Цитата (Garik499 @ 29.11.2014 - 12:51)
Дебил какой-то! Пусть радуется, что ДУ исправно работает. И нахер ему во время пожара в лифтовой холл ломиться?

А ничего уважаемый что там тамбур безопасности с системой подпора дыма находится?

Добавлено в 13:45
Цитата (blo @ 29.11.2014 - 12:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

система ВД в других случаях ДУ является аварийной и наоборот включается при сработке системы.
 
[^]
actb
30.11.2014 - 13:46
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.12.08
Сообщений: 384
Цитата (blo @ 30.11.2014 - 07:22)
Цитата (KEPBY @ 29.11.2014 - 21:32)
Цитата (blo @ 29.11.2014 - 16:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

Тебя надо гнать в шею с работы. За профнепригодность...
Мне стыдно за таких, как ты.

цитату из СП пожалуста, с выделением где я неправ.
ЗЫ. И прежде чем огульно писать в текст вчитывайтесь внимательно, и без домыслов.
ЗЫЫ. Я про ДУ кстати ничего не писал.

тебе Ж написали, что это не приточно-вытяжная вентиляция, а дымоудаление.
 
[^]
slavapro
30.11.2014 - 17:26
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 18.12.13
Сообщений: 938
Цитата (blo @ 29.11.2014 - 12:55)
Цитата
Вчера под вечер сработала пожарная сигнализация и включилась вытяжка

а ничего не напутал? По НПБ, а сейчас по СП, наоборот при срабатывании пожарной сигнализации должна обесточиваться приточная и вытяжная вентиляция.
ЗЫ. Хрен объект сдашь, если ПС вентиляцию не выключит на приемо-сдаточных испытаниях

Если вентиляция в производственном или общественном здании то да - выключается. Чтобы не способствовать распространению пожара.

В зданиях повышенной этажности в случае пожара приточные вентиляторы гонят воздух в лифтовые шахты, чтобы создать подпор давления, за счет чего задымление не переходит на другие этажи. Вытяжная срабатывает на этаже пожара - падает заслонка и срабатывают вытяжные вентиляторы в техэтаже. Это нужно для того, чтобы удалить дым с этажа пожара.

Лифты в автоматическом режиме должны опуститься на 1-й этаж и открыть двери. Пользоваться ими обычным гражданам нельзя.

Люди эвакуируются по незадымляемым лестничным клеткам.

То что произошло у топикстартера говорит о том, что на его лестничной площадке нарушены строительные нормы и правила. Возможно из-за самостоятельной перепланировки. Например нет двери с уплотнениями в лифтовой холл, поэтому и подперло дверь из квартиры.
 
[^]
MOCKBA
30.11.2014 - 18:33
1
Статус: Offline


Электрик со стажем

Регистрация: 2.08.08
Сообщений: 443
Цитата (Чайники @ 29.11.2014 - 13:07)
Такая же стоит,и переодически сама по себе срабатывает,без повода.Но такой ерунды нет,видимо отлажено всё как надо.

Система ДУ ППА сама не срабатывает, если только у вас ЭлектроЖилРемонт не распиздяи. Говорю, как электрик, работающий в местном ЖЕК. Часто пересекаемся с этими технарями. Сам живу доме 2008 г/п и у нас после его сдачи в эксплуатацию периодически прогоняли ДУ. Ну а так соседи рассказывали, у кого детишки шаловливые сами дотягивались то тревожной кнопки (в наших домах у входных дверей, как раз с банкеток доставали ручишками), то еще где датчик сработает (системы еще не шибко настроены были, видать). Лифты автоматом останавливаются с открытыми дверями на 1-м этаже, эвакуация только по лестницам, причем по правилам двери от лифтов на лестницы открываются ТОЛЬКО от себя (в панике люди ломятся, а не тянут на себя).

Это сообщение отредактировал MOCKBA - 30.11.2014 - 18:36
 
[^]
Kalushoid
30.11.2014 - 18:41
1
Статус: Offline


Румпель Штильцхен

Регистрация: 9.02.10
Сообщений: 833
Я думаю, уже сказали, что по статистике большинство погибает не от открытого пламени, а от продуктов горения, с такой вытяжкой дым высосет моментально, так что можно не сцать. И вообще имейте дома скатанную лестницу верёвочную, можно через окно телепортироваться.
 
[^]
KEPBY
30.11.2014 - 18:45
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.10.11
Сообщений: 0
Цитата (blo @ 30.11.2014 - 11:31)
А уж использование выражения "лошара" для 41 летней женщины и высококвалифицированного специалиста один из показателей общей квалификации и образованности

Это показатель презрения и неуважения. К человеку, который занимается не своим делом.
 
[^]
Mehanik27
30.11.2014 - 18:54
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.12.11
Сообщений: 6621
Цитата (JIeks @ 29.11.2014 - 15:12)
хорошо хоть вообще работает!
работаю в строительстве! противопожарная система срабатывает только от узбека закоротившего провода на вентиляторе! шахты дымоудоления не гермитичны! датчики на пожар не работают т.к. слаботочная система не доделана! но дома сдаются/принемаются городом и всеми службами! всё ок!

Работаю в строительстве,слаботочка в общем и пожарка в частности одно из моих приоритетных направлений.В жилых домах,что сейчас клепают все кому не лень и абы как с пожаркой да,беда. Но я ими практически не занимаюсь.Иногда для халтуры набираю обьектов на доделку или реконструкцию.При сдаче различных ТРК,бизнес-центров и промышленных предприятий за пожарку ебут так,что стружка летит.Бывали случаи что вызывали прокуроские проверки для освидетельствования.Так что по проблемам пож.безопасности в жилых домах вы в первую очередь бегите в свои ТСЖ.вот те такое зачастую халтурят и на всем экономят,чтобы хозяин смог деньги заработать.
 
[^]
zavseisrazu
30.11.2014 - 21:31
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.11.13
Сообщений: 483
каждая монтажная контора делает по-своему, (сработка происходит от одного (адресного дымового датчика, от двух не адресных, от двух тепловых и т.д. есть дома, где до сих пор работают релейные системы ДУ (реально работают). Не видел ни разу пока еще чтобы клапана ДУ открывались на всех этажах, давление на самом удаленном от вытяжного двигателя клапане будет мизерным.
не так давно горел кондиционер на общем балконе, датчики стояли за закрытой дверью один из них сработал все-таки и дал команду прибору "ВНИМАНИЕ" на первый этаж, консьерж поднялся и увидел ад на 25м этаже, применив меры все было норм ))


Противопожарная система, Чуть чуть переборщили
 
[^]
zavseisrazu
30.11.2014 - 21:32
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.11.13
Сообщений: 483
еще

Противопожарная система, Чуть чуть переборщили
 
[^]
zavseisrazu
30.11.2014 - 21:32
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.11.13
Сообщений: 483
высоко

Противопожарная система, Чуть чуть переборщили
 
[^]
Manyachino
30.11.2014 - 23:36
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 10.01.14
Сообщений: 62
Если я не ошибаюсь по пожарной безопасности все двери должны открываться наружу....
 
[^]
КВадимВ
1.12.2014 - 14:48
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.11.13
Сообщений: 1702
всё видел но такого?
 
[^]
Tigra58
1.12.2014 - 21:44
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 9.07.14
Сообщений: 139
Цитата
А специалисты-недоучки - страшное дело. Тупить с умным видом, это они умеют.

А вот с этим согласен!Пизданите еще что-нибудь про разницу давления из-за отсутствия уплотнителей на дверях других этажей.От себя могу добавить,что если при монтаже сделали систему с двойной сработкой,то у ТС могут быть проблемы,если ИПР не дернул кто-то из детишек.По ходу все-таки не в ней дело.
 
[^]
seoved1
17.03.2015 - 15:18
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.03.15
Сообщений: 1
Цитата (Manyachino @ 30.11.2014 - 23:36)
Если я не ошибаюсь по пожарной безопасности все двери должны открываться наружу....

Вроде всегда двери должны внутрь открываться ,чтобы не мешать эвакуации в коридоре.
Сегодня была пожарная тревога, дверь прижало (дверь в квартиру открывается), как крышку к банке.

Дверь не открыть,хотя особо не пытались ,знали что пожарные учения будут.
Но все таки тревожно как то что дверь не открывается. Ребенок точно не откроет.

Это сообщение отредактировал seoved1 - 17.03.2015 - 15:21
 
[^]
BoaSoft
17.03.2015 - 15:49
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.14
Сообщений: 1971
Цитата (fin62 @ 29.11.2014 - 13:16)
На испытаниях систем ДУ, часто происходят казусы с подвесными потолками (особенно "Армстронг" страдает), когда какая нибудь пизда захлопнет, специально открытую дверь, чтоб перепада давления меж помещениями не было - результат мгновенный..

Оно и без подарки падает.
СМеть тянули лет 5 назад в роспечати. В бугалтерии затянули кабели пд подвесным потолком, опустили к розеткам. Сидим, в розетки забиваем. А перегородки до потолка не доходят. Лето, жара. Мы окна открыли чтоб не сдохнуть. Порыв ветра. Хлопок - плиты потока прямо на глазах приподнялись и опустились обратно, далее вниз посыпался сам каркас потолка вместе с плитами и светильниками.

Попытались на нас наехать, что мол это мы потолок обвалили, но не вышло.
Показали руководству во первых, что светильники повисли на жгуте витухи, закрепленной нами к перекрытию а не наоборот, а во вторых прошлись по комнатам и показали по одному подвесу на трехметровый стрингер, подвесы из обрезков провода и прочую каку. Подрядчик все восстановил за свой счет и имел бледный вид.

А от дымососа подобная халтура вообще бы улетела в космос.
 
[^]
Mongolv
17.03.2015 - 15:56
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.10.11
Сообщений: 228
тю. ... у меня дома вытяжка стоит, ахулиард кубов в час проворачивает. Она когда на полную работает, в кухню дверь открываю тоже с усилием всех мышц:)

А что касается пожарной системы - уже сказали - любо запечана где то шахта, либо дверь в которую он ломился не по проекту. А как по мне так и то и другое.

Соответственно нарушение всей системы, причем очень криминально.

 
[^]
silver013
9.10.2015 - 18:09
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 15.01.09
Сообщений: 669
Отличная вытяжка.

Противопожарная система, Чуть чуть переборщили
 
[^]
SBrute
9.10.2015 - 19:08
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.03.14
Сообщений: 3670
Как он дышит? При твой тяге там давно уже должен быть вакуум.
 
[^]
Slavakr
9.10.2015 - 21:07
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 28.01.14
Сообщений: 134
В прошлом году сдавал лифты с такой системой.
Весь мозг себе и пожарным вынес.

По идее вытяжка срабатывает только на лестнице.
То есть по идее лифтовой холл и квартиры должны быть заблокированы.
Но, лифт при этом тоже блокируется и уходит на первый этаж и стоит с открытыми дверями.
Но при появлении пожарных или механика, у них есть ключ, лифт переходит в режим погрузки и вывозит всех жильцов под управлением пожарного.

Двери на этажах герметичны, плюс если нагрев более 90градусов по периметру дверного стыка лента, которая расширяется и блокирует двери.

То есть получается что если один этаж горит, то спастись с него в принципе не возможно.

Выход - в двери окно поставить, система давит где то -1.2отмосфера, большая сила потому что плоскость большая, окно выдавит и дверь открыть можно.
Еще вариант - выйти в холл, закрыть дверь, подождать минуту две, давление сравняется и тогда можно на лестницу дверь открыть, но не на долго.


Система дебильная, у нас на 10 этажах стояла, нафиг не нужна.
 
[^]
Jus
17.10.2017 - 09:20
13
Статус: Offline


Скарификатор перикарда

Регистрация: 30.05.06
Сообщений: 400521
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 49628
0 Пользователей:
Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх