abrakadabrab
16.09.2014 - 20:38
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 31.05.12
Сообщений: 429
Цитата
У нас даже фидеры не гасят при вводе новых кабелей в ТП.

А их и не должны гасить. Как ты себе представляешь каждый раз отключение света при новом подключении?
 
[^]
KROXA42RUS
16.09.2014 - 20:38
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 14.06.14
Сообщений: 329
Цитата (abrakadabrab @ 16.09.2014 - 21:27)
Цитата
Обслуживаем обычные городские подстанции,6-10кв.Контора государственная,висит на жителях города,нам даже каски выдали с защитным стеклом, которое не запотевает когда дышишь,и антистатическое нательное белье,только не понял зачем такое белье в подстанции...


Что значит обычная городская подстанция 6-10 кВ? ТэПэшки чтоль? Государственная, но висит на жителях? них не понял чем ты занимаешься?

Дежурная оперативная бригада,обычные тэпэшки,ездим херней занимаемся,масло подлить,на анализ сдать и плановое обслуживание.По робе,выдали всем,даже у которых 3 группа допуска...
 
[^]
mrdryn
16.09.2014 - 20:41
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 2.10.12
Сообщений: 172
Цитата (LexaBOSS @ 16.09.2014 - 23:35)
Цитата (BARBAMBIA @ 16.09.2014 - 19:57)
Писец, явно без лаборатории запускали ни тебе пробы на пробой,ни испытания на нагрузку.Построили и запустили.А опорный изолятор видать был полон дерьма или  чьято нычка спалилась,бывало и такое.

У этого ТН (трансформатор напряжения) 3 обмотки: Высокая- А-Х, низкая- а-х, и дополнительная ад-хд. у всех обмоток измеряется омическое сопротивление постоянному току прибором: Мост Р-333

ага, а еще изоляция и масло dont.gif
 
[^]
GONSCHEG
16.09.2014 - 20:42
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 18.08.08
Сообщений: 541
Цитата (abrakadabrab @ 17.09.2014 - 00:38)
Цитата
У нас даже фидеры не гасят при вводе новых кабелей в ТП.

А их и не должны гасить. Как ты себе представляешь каждый раз отключение света при новом подключении?

Да я и не утверждаю, что должны. Просто как-то неуютно лазить в кабельном канале, гнуть 240й ААбЛ, когда сверху всё под напругой))))
 
[^]
abrakadabrab
16.09.2014 - 20:45
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 31.05.12
Сообщений: 429
Цитата
У нас даже фидеры не гасят при вводе новых кабелей в ТП

Мы про КРУ - 6 кВ ходили, все фидеры и ну и СН работают, а одна ячейка....просто торчат 3 муфты концевых и сука табличка "высокое напряжение"

Добавлено в 20:45
Цитата
Да я и не утверждаю, что должны. Просто как-то неуютно лазить в кабельном канале, гнуть 240й ААбЛ, когда сверху всё под напругой))))

Вот это точно!!! )))
 
[^]
TomRix
16.09.2014 - 20:46
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.04.12
Сообщений: 23
Цитата (LexaBOSS @ 16.09.2014 - 21:30)
Цитата (TomRix @ 16.09.2014 - 18:29)
Цитата (spaike @ 16.09.2014 - 19:27)
А что случилось то? Изолятор пробило?

Главное никого ёбом не токнуло rulez.gif

Предположительно влага(сырость) внутри разрядника, на момент "взырва" напрежометр показывал 125 кВольт.

какой нафиг разрядник. это трансформатор напряжения

Внимательно посмотри на первую фотку. Где ты там обмотки увидел?
 
[^]
abrakadabrab
16.09.2014 - 20:46
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 31.05.12
Сообщений: 429
Оказалось просто,чтоб "на всякий случай обходили"
 
[^]
GONSCHEG
16.09.2014 - 20:51
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 18.08.08
Сообщений: 541
Цитата (abrakadabrab @ 17.09.2014 - 00:46)
Оказалось просто,чтоб "на всякий случай обходили"

Видимо, ячейку в ремонт вывели, а табличку приколхозили, чтобы любители цветмета не позарились lol.gif
 
[^]
abrakadabrab
16.09.2014 - 20:56
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 31.05.12
Сообщений: 429
Цитата
Видимо, ячейку в ремонт вывели, а табличку приколхозили, чтобы любители цветмета не позарились


Точно в цель попал))
 
[^]
GONSCHEG
16.09.2014 - 20:57
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 18.08.08
Сообщений: 541
Цитата (abrakadabrab @ 17.09.2014 - 00:56)
Цитата
Видимо, ячейку в ремонт вывели, а табличку приколхозили, чтобы любители цветмета не позарились


Точно в цель попал))

Таки не зря 19й год в этой каше варюсь lol.gif agree.gif
 
[^]
ххАлексийхх
16.09.2014 - 21:07
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.08.11
Сообщений: 2527
Цитата (Snek @ 16.09.2014 - 18:27)
Могло быть примерно так.

С этими людьми НЕТ, с мудаком зацепером да, а здесь таких мудаков не держат. По своей работе знаю, правила ТБ написаны кровью deal.gif
 
[^]
Djeb
16.09.2014 - 21:11
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.03.14
Сообщений: 397
Долбоёбы. Испытывает вначале лаборатория, и когда высокая влажность испытывать, а уж тем более запускать - нельзя. Энергополиции на них нет.
 
[^]
Rkuralov
16.09.2014 - 21:13
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.06.14
Сообщений: 117
ВОТ(!), мать вашу, к чему приводят откаты и "подешевше"! Подешевле можно носки с кортошкой на рынке купить, а тут высокие токи! И им похуй на ваш распил! Коли не рассчитан он на такой ток, вот и ёбнул! А всем лишь-бы дешевле купить, а остаток распилить! umnik.gif
 
[^]
Djeb
16.09.2014 - 21:14
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.03.14
Сообщений: 397
Цитата (GONSCHEG @ 16.09.2014 - 21:51)
Цитата (abrakadabrab @ 17.09.2014 - 00:46)
Оказалось просто,чтоб "на всякий случай обходили"

Видимо, ячейку в ремонт вывели, а табличку приколхозили, чтобы любители цветмета не позарились lol.gif

Чтобы любителей цветмета не привлекать- мы на аккумуляторный мафон записывали звук работающего трансформатора.
 
[^]
dima979
16.09.2014 - 21:17
2
Статус: Offline


Е@ашу шпалы

Регистрация: 5.06.11
Сообщений: 2517
Rkuralov
Цитата
а тут высокие токи!

Поправлю, уважаемый всепросральщик, не токи высокие, как вы выразились, а напряжение.
Это энергетика, здесь отказы случаются.
 
[^]
Ancefalit
16.09.2014 - 21:29
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 10.09.14
Сообщений: 106
По ходу,только чел в белой каске знает про напряжение шага.Шустро драпанул))но неправильно
 
[^]
amulet21
16.09.2014 - 21:46
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 16.05.11
Сообщений: 950
Цитата (Ancefalit @ 16.09.2014 - 22:29)
По ходу,только чел в белой каске знает про напряжение шага.Шустро драпанул))но неправильно

Опередил))). Мужчина походу опытный, - или побежал исправлять косяки, или знает, чем всё закончится lol.gif
 
[^]
vvn2013
16.09.2014 - 21:51
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.09.13
Сообщений: 1984
Цитата (Серега55 @ 16.09.2014 - 19:29)
"Помолимся Великому богу Фаза-Ноль!.."
Ну мы так практику начинали, обучаясь на электрика)))

"Господи, Спаси и Заземли!"
Так мы приступаем к работе...
 
[^]
kimmen
16.09.2014 - 21:52
8
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 17.07.13
Сообщений: 716
или вот так могло быть...


Это сообщение отредактировал kimmen - 16.09.2014 - 21:54
 
[^]
tatarin11
16.09.2014 - 21:53
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.01.11
Сообщений: 92
а производство чье? москва? павловская слобода? или импорт?

бля, это ж не вводы....
туплю

Это сообщение отредактировал tatarin11 - 16.09.2014 - 21:54
 
[^]
dima979
16.09.2014 - 22:00
-1
Статус: Offline


Е@ашу шпалы

Регистрация: 5.06.11
Сообщений: 2517
Цитата (Ancefalit @ 16.09.2014 - 22:29)
По ходу,только чел в белой каске знает про напряжение шага.Шустро драпанул))но неправильно

110кВ с землей не работает. Земляная защита отрабатывает.
 
[^]
Stanton
16.09.2014 - 22:00
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.10.09
Сообщений: 1061
Ладно там гравий а так: Кто не скачет тот убит dont.gif
 
[^]
dima979
16.09.2014 - 22:02
0
Статус: Offline


Е@ашу шпалы

Регистрация: 5.06.11
Сообщений: 2517
kimmen
Цитата
или вот так могло быть...

Нихуясе. Это где так? blink.gif
 
[^]
kimmen
16.09.2014 - 22:03
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 17.07.13
Сообщений: 716
Цитата (dima979 @ 16.09.2014 - 23:02)
kimmen
Цитата
или вот так могло быть...

Нихуясе. Это где так? blink.gif

Да не знаю не мое, недавно нашел - видео где-то 3 недели....
 
[^]
Kedrovich
16.09.2014 - 22:07
0
Статус: Offline


Прохожий

Регистрация: 19.10.11
Сообщений: 0
Цитата (TomRix @ 16.09.2014 - 18:26)
Цитата (Zindiu @ 16.09.2014 - 19:24)
Трехминутный ролик, чтоб посмотреть как за долю секунды пшикнул изолятор  cool.gif

Лень было видео редактировать, залил как есть, время экшена указал.

У меня нельзя мотнуть. Хоть и показывает что отмотал, но ролик все равно с нуля начинает идти. Надо было оставить на трубе.

Это сообщение отредактировал Kedrovich - 16.09.2014 - 22:07
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 44063
0 Пользователей:
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх