Неудачный пуск подстанции 110/10 кВ. С 1:00 мин., "Взорвался" разрядник.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Ancefalit
16.09.2014 - 22:12
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 10.09.14
Сообщений: 106
Цитата (dima979 @ 16.09.2014 - 23:00)
Цитата (Ancefalit @ 16.09.2014 - 22:29)
По ходу,только чел в белой каске знает про напряжение шага.Шустро драпанул))но неправильно

110кВ с землей не работает. Земляная защита отрабатывает.

ну эффективно заземленная нейтраль-это понятно.но не факт,что защита отработала бы за положенное время(скок в долях секунды,не знаю-не мой профиль).Но я точно не хотел бы оказаться близко к месту падения троса со 110 кВ)))
 
[^]
Кузьбушкин
16.09.2014 - 22:12
0
Статус: Offline


Суперстар

Регистрация: 12.04.14
Сообщений: 3432
я гляжу там дохера бездельников слоняются.
 
[^]
Korney
16.09.2014 - 22:13
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 29.01.10
Сообщений: 859
Ну хуйня "С" фаза "красная" отгорела и в рот её целовать. У нас и ключи на шинах забывали, тоже пиздато въёбывало. Я всегда говорил собирай похуй как, лишнее отгорит))
 
[^]
rvs69
16.09.2014 - 22:21
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.09.12
Сообщений: 73
125кВ на показывает ТН. А вы всеравно ставите П/С под напряжение. Это либо безграмотность, либо распиздяйство.
 
[^]
ILoveEMO
16.09.2014 - 22:22
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.11.08
Сообщений: 6050
Ну это еще ничего, я думал, щас тут воссияет так, что солнце померкнет
 
[^]
MaxBtr
16.09.2014 - 22:23
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.04.11
Сообщений: 0
 
[^]
rusbond
16.09.2014 - 22:26
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.02.14
Сообщений: 118
Изолятор сделан в Китае?
 
[^]
Bona25
16.09.2014 - 22:42
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.06.09
Сообщений: 12188
Синей изолентой не промотали вот и результат umnik.gif
 
[^]
Elvis4791
16.09.2014 - 22:42
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.07.08
Сообщений: 1565
Бывает хули.
 
[^]
Slaw
16.09.2014 - 22:42
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.09.12
Сообщений: 1623
Цитата (rusbond @ 16.09.2014 - 23:26)
Изолятор сделан в Китае?

Во, каких только определений не увидел: изолятор, ввод, ТН, разрядник. А это всё таки конденсатор связи, ёпта!
 
[^]
PomkaFL
16.09.2014 - 23:15
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.01.14
Сообщений: 320
я уж думал КРОВЬКИШКИРАСПИДОРАСИЛО, а тут всего изолятор пшикнул..... Мдя
 
[^]
Myxammed
16.09.2014 - 23:38
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 27.06.10
Сообщений: 406
На ОРУ без касок ? Инженера по ОТ на вас нет rolleyes.gif Да и посторонние на территории в момент включения установки в работу, а ведь наряд закрыт, бригада удалена )))
 
[^]
Аларий
17.09.2014 - 01:36
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.11.09
Сообщений: 1116
Я думал там ёбнет, а оно пукнуло...
 
[^]
NHK
17.09.2014 - 02:32
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 28.03.14
Сообщений: 172
...

Неудачный пуск подстанции 110/10 кВ. С 1:00 мин.
 
[^]
смехалыч
17.09.2014 - 04:56
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.07.13
Сообщений: 2227
Наследники чубайса монтировали? Верните профессионалов в энергетику.
 
[^]
Римлянин67
17.09.2014 - 05:51
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 15.02.14
Сообщений: 733
Цитата (zloyplohoy @ 16.09.2014 - 19:24)
Не ошибается тот кто ничего не делает, исправят и запустят, другого не дано.

Дано,дано! Испытывать нужно разрядники перед включением в работу! Пизды таким энергетикам!
 
[^]
PLITA
17.09.2014 - 07:01
1
Статус: Offline


ехай на ху..."

Регистрация: 3.09.13
Сообщений: 1054
Пля сколько нарушений в одном ролике это писец !

Но какого хуя посторонние на территории делают, и почему часть оперативного персонала без касок на территории ТП и какого хуя в дождь на 110 работы проводят, они бы еще под порталом попрыгали с зонтиками !!!

Это сообщение отредактировал PLITA - 17.09.2014 - 07:02
 
[^]
agenttt
17.09.2014 - 07:25
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 8.09.10
Сообщений: 641
ярче пердоле cool.gif
 
[^]
RMAx1978
17.09.2014 - 07:44
1
Статус: Offline


Паяльник

Регистрация: 19.05.10
Сообщений: 2394
Цитата (Cheepset @ 16.09.2014 - 19:25)
а в такую погода разве можно ?

А вы в дождь без света сидите?
 
[^]
killatera
17.09.2014 - 08:09
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 31.07.14
Сообщений: 110
я думал тут будет пиздец какой взрыв! авария не вьебовых маштабов! а тут хуйня какаято изоляток лопнул! питарды час круче бахают
 
[^]
grat
17.09.2014 - 08:30
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 20.08.13
Сообщений: 241
Это не разрядник, а трансформатор напряжения, причин много может быть это состояние изоляционного масла, трещины в фарфоровой изоляции, брак при изготовлении, но из за повышенного напряжения они не взрываются тем более на 125кВ.

Это сообщение отредактировал grat - 17.09.2014 - 08:45
 
[^]
vintyra
17.09.2014 - 08:32
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.08.12
Сообщений: 7601
Цитата (Сизоблюдов @ 16.09.2014 - 19:31)
Цитата (spaike @ 16.09.2014 - 19:27)
А что случилось то? Изолятор пробило?

Главное никого ёбом не токнуло rulez.gif

Да вернее всего пробило изолятор или бракованный был.

да не,китайский. gigi.gif
 
[^]
Lukich19
17.09.2014 - 08:35
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.02.14
Сообщений: 243
Да, керамика у же не та что раньше...
 
[^]
mrdryn
17.09.2014 - 09:19
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 2.10.12
Сообщений: 172
ТН, конденсатор связи, какие еще версии будут? Никого не смущает отсутствие кабельных лотков?
По габаритам конечно на ТН похож, но маслонаполненый ТН рванул бы совсем по другому!

Это сообщение отредактировал mrdryn - 17.09.2014 - 09:20
 
[^]
йэжик
17.09.2014 - 09:25
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.04.13
Сообщений: 343
Я ся ущербным чувствую... Судя по коментам-пол ЯПа в теме....а я вообще не понимаю что такое разрядник.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.