Ожоги почти 60% тела получил 34-летний электромонтажник после «знакомства» с электрической дугой напряжением 6 киловольт

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
gggttt
23.08.2019 - 16:26
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.10.14
Сообщений: 40
Есть же специальные ножницы, для прокола и резки кабелей на расстоянии, заземляется с двух сторон, как раз от такого случая защищает, почему до сих пор не дают электрикам такого не понятно! И жизнь спасёт и от тюрьмы защитит раздолбаев-инженеров

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ожоги почти 60% тела получил 34-летний электромонтажник после «знакомства» с электрической дугой напряжением 6 киловольт
 
[^]
GrafZV
23.08.2019 - 16:39
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.10.14
Сообщений: 105
Не только сапер ошибается один раз.
 
[^]
klovis2912
23.08.2019 - 16:53
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 13.10.16
Сообщений: 159
Видел в армейке фото медведя который поджарился на 1000 вольт .Мужику везет конкретно .
 
[^]
Никонорович
23.08.2019 - 16:55
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.08.19
Сообщений: 34
Таких напарников и врагов не надо.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
yanlavan
23.08.2019 - 16:57
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.08.16
Сообщений: 421
Писдец, как можно не проверив напряжение лезть то? Жизнь одна же, и сожженные дугой легкие, глаза и прочие пальцы новые не вырастут. Тут на 04 кВ три раза провериш, прежде чем что то делать, а уж на 6000...
 
[^]
kokamoka
23.08.2019 - 17:00
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.11.14
Сообщений: 174
Цитата (number7 @ 23.08.2019 - 14:07)
ТБ, мать её, пишется кровью предыдущих поколений на коже несчастных.
В итоге выебут бригадира, инженера по ТБ и начальника смены.

Насчет "нежилец" - неизвестно как прошел разряд через тело. если рука-нога на одной стороне, вполне себе жилец, если рука-нога по-диагонали - вероятно не жилец.

Какая "рука-нога" - это же не 220 вольт, а 6 кВ! У электриков есть работы до 1000 вольт и свыше 1000. Там разные допуски и требования. На видео чувак режет "Нусками" кабель.
Кабель, как оказалось был под напряжением - яйца нужно отрывать выдавшему наряд или допускающему.
 
[^]
yanlavan
23.08.2019 - 17:02
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.08.16
Сообщений: 421
Цитата (gggttt @ 23.08.2019 - 16:26)
Есть же специальные ножницы, для прокола и резки кабелей на расстоянии, заземляется с двух сторон, как раз от такого случая защищает, почему до сих пор не дают электрикам такого не понятно! И жизнь спасёт и от тюрьмы защитит раздолбаев-инженеров

ну, если ими резать кабель под напряжением, то им хана. А денег они (видимо) стоят. Вполне достаточно соблюдать правила ТБ. Должна быть карта раскладки кабелей, перед началом работ необходимо убедиться что проведены все необходимые отключения (и, если сомневаешся, заставить допускающего тебе все показать, и руками перемацать все токоведущие части) и приняты меры, что никакой дурак случайно не включит.
 
[^]
leninNKVD
23.08.2019 - 17:02
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.02.19
Сообщений: 50
Цитата (gggttt @ 23.08.2019 - 16:26)
Есть же специальные ножницы, для прокола и резки кабелей на расстоянии, заземляется с двух сторон, как раз от такого случая защищает, почему до сих пор не дают электрикам такого не понятно! И жизнь спасёт и от тюрьмы защитит раздолбаев-инженеров

Потому что прокол кабеля должен быть дистанционный!! От этих ножниц шланг идёт прям к твоей ноге. Как ты думаешь где будет наименьшее сопротивление, когда выдут наружу 6-10кВ?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
yanlavan
23.08.2019 - 17:05
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.08.16
Сообщений: 421
Цитата (kokamoka @ 23.08.2019 - 17:00)
Цитата (number7 @ 23.08.2019 - 14:07)
ТБ, мать её, пишется кровью предыдущих поколений на коже несчастных.
В итоге выебут бригадира, инженера по ТБ и начальника смены.

Насчет "нежилец" - неизвестно как прошел разряд через тело. если рука-нога на одной стороне, вполне себе жилец, если рука-нога по-диагонали - вероятно не жилец.

Какая "рука-нога" - это же не 220 вольт, а 6 кВ! У электриков есть работы до 1000 вольт и свыше 1000. Там разные допуски и требования. На видео чувак режет "Нусками" кабель.
Кабель, как оказалось был под напряжением - яйца нужно отрывать выдавшему наряд или допускающему.

допускающему и руководителю работ. выдающему наряд, в том случае, если меры безопасности оговорены не в полном обьеме. Так то все вписаные в наряд (в том числе и члены бригады) несут ответственность, но ответственность разная. У каждого свои пункты.
 
[^]
gggttt
23.08.2019 - 17:09
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.10.14
Сообщений: 40
Цитата (leninNKVD @ 23.08.2019 - 17:02)
Потому что прокол кабеля должен быть дистанционный!! От этих ножниц шланг идёт прям к твоей ноге. Как ты думаешь где будет наименьшее сопротивление, когда выдут наружу 6-10кВ?

Ну шланг специально-изолированый, + в нем находится масло и ещё и заземление с двух сторон, и да, они считаются как дистанционные

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Стентор
23.08.2019 - 17:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.04.12
Сообщений: 3472
Цитата (denisZX @ 23.08.2019 - 13:31)
Хрена себе, забыли проверить ...

Сколько раз било меня 220в из-за долбоящеров-электриков, я теперь каждый провод проверяю после отключения автомата! gigi.gif
 
[^]
gggttt
23.08.2019 - 17:11
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.10.14
Сообщений: 40
Цитата (yanlavan @ 23.08.2019 - 17:02)
ну, если ими резать кабель под напряжением, то им хана. А денег они (видимо) стоят. Вполне достаточно соблюдать правила ТБ. Должна быть карта раскладки кабелей, перед началом работ необходимо убедиться что проведены все необходимые отключения (и, если сомневаешся, заставить допускающего тебе все показать, и руками перемацать все токоведущие части) и приняты меры, что никакой дурак случайно не включит.

Человеческая жизнь дороже стоит, чем эти ножницы, и напряжение в кабеле при его резке не всегда бывает, так что по вопросу стоимости они не дорогие

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
DREN
23.08.2019 - 17:11
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.08.12
Сообщений: 180
Цитата (kokamoka @ 23.08.2019 - 17:00)
Цитата (number7 @ 23.08.2019 - 14:07)
ТБ, мать её, пишется кровью предыдущих поколений на коже несчастных.
В итоге выебут бригадира, инженера по ТБ и начальника смены.

Насчет "нежилец" - неизвестно как прошел разряд через тело. если рука-нога на одной стороне, вполне себе жилец, если рука-нога по-диагонали - вероятно не жилец.

Какая "рука-нога" - это же не 220 вольт, а 6 кВ! У электриков есть работы до 1000 вольт и свыше 1000. Там разные допуски и требования. На видео чувак режет "Нусками" кабель.
Кабель, как оказалось был под напряжением - яйца нужно отрывать выдавшему наряд или допускающему.

то есть по твоему 6 и выше ебошит сразу на все тело?))) все равно есть путь прохождения тока через проводник, в данном случае через электрика. и где меньше сопротивление будет, туда и пойдет.
я своим ушлепкам электрикам такие видео раз в полгода показываю, в конференц-зале, с красочными описаниями и фото последствий. чтобы не выветривалось из головы. а то у меня один в подстанции увн взял за рабочий конец и хотел в шины ткнуть. уволен был на след день, а перед этим отпизжен.
есть продолжение кстати:
Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом «ожог вольтовой дугой площадью 50 – 60 % тела (20 – 30 % глубокие ожоги), ожоговый шок 2 степени». В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями регионального СК России проведен осмотр места происшествия, изъята производственная и иная документация, регламентирующая допуск работников к месту производства работ, допрашиваются свидетели произошедшего. В рамках уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз. Предварительным причинами, вызвавшими несчастный случай, явились допуск электромонтажника к проведению работ в действующих электроустановках без выполнения технических мероприятий по проверке отсутствия напряжения на кабельных линиях перед началом работ, а также осуществление работы без комплекта спецодежды, устойчивой к термическому воздействию электрической дуги. Расследование уголовного дела продолжается.



Это сообщение отредактировал DREN - 23.08.2019 - 17:15
 
[^]
yanlavan
23.08.2019 - 17:16
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.08.16
Сообщений: 421
Цитата (gggttt @ 23.08.2019 - 17:11)
Цитата (yanlavan @ 23.08.2019 - 17:02)
ну, если ими резать кабель под напряжением, то им хана. А денег они (видимо) стоят. Вполне достаточно соблюдать правила ТБ. Должна быть карта раскладки кабелей, перед началом работ необходимо убедиться что проведены все необходимые отключения (и, если сомневаешся, заставить допускающего тебе все показать, и руками перемацать все токоведущие части) и приняты меры, что никакой дурак случайно не включит.

Человеческая жизнь дороже стоит, чем эти ножницы, и напряжение в кабеле при его резке не всегда бывает, так что по вопросу стоимости они не дорогие

Это несомненно, но вот эффективные менеджеры(тм) думают иначе.
 
[^]
olll
23.08.2019 - 17:24
1
Статус: Offline


Йарило

Регистрация: 23.03.15
Сообщений: 2990
Цитата (Evomosk @ 23.08.2019 - 15:49)
Цитата (derz @ 23.08.2019 - 16:01)
Походу не жилец... sad.gif

если на месяц, другой на обезболивающую наркоту посадят, то как вариант и выживет...

Ааа! Так при ожоговой болезни, всё дело в обезболивании? Понятно cool.gif
 
[^]
DREN
23.08.2019 - 17:30
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.08.12
Сообщений: 180
Цитата (leninNKVD @ 23.08.2019 - 17:02)
Цитата (gggttt @ 23.08.2019 - 16:26)
Есть же специальные ножницы, для прокола и резки кабелей на расстоянии, заземляется с двух сторон, как раз от такого случая защищает, почему до сих пор не дают электрикам такого не понятно! И жизнь спасёт и от тюрьмы защитит раздолбаев-инженеров

Потому что прокол кабеля должен быть дистанционный!! От этих ножниц шланг идёт прям к твоей ноге. Как ты думаешь где будет наименьшее сопротивление, когда выдут наружу 6-10кВ?

эти ножницы заземляются еще)) картинка неполная. но даже в этом случае обязательно проверять на наличие напряжения, прокалывать и резать кабель должна организация - владелец сетей. а здесь работы выполнял подрядчик, делали походу на отъебись, не было ни оформления командировочного персонала, ни проверки напряжения, ни допуска. пизда походу пришла гэ ковдорского гока.
 
[^]
Kaigan
23.08.2019 - 17:33
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 31.12.13
Сообщений: 80
все не читал, электриков нет? особенно тех кто побывал в таких ситуациях под следствием? Есть организационно технические мероприятия, сядет производитель работ, остальным как повезет, при таких поражениях - не жилец, особенно при современных денежно товарных отношениях в медицине, денег нет, ложись в гроб, это в СССР взлетали вертолеты и доставляли самолетами в современные на те времена медицинские центры для того чтобы спасти, а не выкачать с родственников бабла. Сам был в такой ситуации, выписал наряд, провел инструктаж, а потом НС.
 
[^]
TroyLux
23.08.2019 - 17:36
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 30.01.14
Сообщений: 197
На 6 кв не похоже, и он НУКСами работал, без допуска, при допуске прокол делается, в ТБ чётко прописано


Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Василич505
23.08.2019 - 17:43
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.09.11
Сообщений: 1406
полтора месяца прошло,есть какая инфа про пострадавшего?
надеюсь выжил?понимаю что надежда маленькая,но все же..
сейчас попробую погуглить,если что найду-скину в тему
 
[^]
viva4ever
23.08.2019 - 17:54
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.12.15
Сообщений: 3843
Цитата (Еслибзнал @ 23.08.2019 - 14:43)
Проколоть нужно было кабель, уебаны поленились. Примерно такой был диалог:
- коли кабель.
- нахуя, линия не под напряжением.
- коли.
- да говорю, что не под напряжением, сейчас я тебе это докажу

А что значит "проколоть кабель"?

Это сообщение отредактировал viva4ever - 23.08.2019 - 18:08
 
[^]
erilar79
23.08.2019 - 18:32
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 27.09.14
Сообщений: 723
Жаль дурака.... инженера по тб на кол...а что неужели никто не обвинит в этом сами знаете кого? Ау хохи приступайте... lol.gif
 
[^]
bestnoob
23.08.2019 - 18:36
-3
Статус: Online


залупастикус волнистый

Регистрация: 12.06.15
Сообщений: 7779
вы дураки не? нет такого, 150 кВ, есть 6,3 потом 10,5 потом 35, потом 110 и 220 кв, откуда вы блядь взяли 150кВ?!
 
[^]
ZloyPodpol
23.08.2019 - 18:38
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.09.17
Сообщений: 3962
Цитата (Василич505 @ 23.08.2019 - 17:43)
полтора месяца прошло,есть какая инфа про пострадавшего?
надеюсь выжил?понимаю что надежда маленькая,но все же..
сейчас попробую погуглить,если что найду-скину в тему

"Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом «ожог вольтовой дугой площадью 50 – 60 % тела (20 – 30 % глубокие ожоги), ожоговый шок 2 степени»"
Довольно молодой, шансы есть. Единственно погань, что это ожоги от электричества. Самые они пожалуй отвратные.
Ну и если почки не остегнулись сразу
Полтора месяца ниочем в такой ситуации.
У меня было даже чуть похуже
Только через полтора месяца из реанимации вывезли, потом еще пересадок на пару месяцев. Потом еще реабилитация с месяц, а только потом выпишут.(если изначально выжил конечно)
 
[^]
PODSTANZION
23.08.2019 - 18:54
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.09.15
Сообщений: 78
Цитата (TroyLux @ 23.08.2019 - 20:36)
На 6 кв не похоже, и он НУКСами работал, без допуска, при допуске прокол делается, в ТБ чётко прописано

Какими нуксами?Он стоит на диэлектрическом коврике и делает прокол.
 
[^]
WladR1977
23.08.2019 - 19:17
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.12.12
Сообщений: 6182
Жесть какая.... тут розетку меняешь или люстру очкуешь (хотя автомат выключен) , чтоб 220 не вьебало, а там в несколько раз больше....
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 20782
0 Пользователей:
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх