Взрыв ТТ котла

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
brodyagavik
6.11.2017 - 21:28
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.05.14
Сообщений: 6519
Вообщето предклапан на производственном котле,сбрасывает тока 10% производительности,если давление продолжает расти,установка должна быть остановлена.
Взрыв происходит при попападании воды в уже опусташенный конвективный пучок,так называемый гидроудар,дальше разрушение пучка и попадание воды в топку,и бадабум.
Для предотвращения бадабума и разрушение агрегата,предусмотрены взрывные клапана,
 
[^]
persey4ik
6.11.2017 - 21:29
2
Статус: Offline


Правдоруб.

Регистрация: 7.09.11
Сообщений: 10285
Цитата (pobat @ 6.11.2017 - 21:04)
по СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»
там и аварийный термостат и пресостат и реле протока должно быть,
если вырубает насос - сразу вырубает котел.

Как она должна вырубать горящий уголь? Это же не газ - щелк клапан и все потухло.

Это сообщение отредактировал persey4ik - 6.11.2017 - 21:32
 
[^]
Fly13
6.11.2017 - 21:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.06.12
Сообщений: 8886
Цитата (ext68 @ 6.11.2017 - 16:52)
А что у них там за камера стояла? противовзрывная, с возможностью работы при экстримальных температурах?

Фонарь еще неплох
 
[^]
Kubanuga
6.11.2017 - 21:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.06.15
Сообщений: 2506
Цитата (АГСчик @ 6.11.2017 - 16:43)
Пишут, что электричество вырубили и циркуляционный насос перестал работать.


А чо лампы светятся?
Если электричества нет?
Подкинул что то в топку кто то.
 
[^]
qazqwe
6.11.2017 - 21:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.07.17
Сообщений: 5059
у меня на скороварке и то аварийный клапан есть ...
(пока не срабатывал)
 
[^]
murgab
6.11.2017 - 21:42
1
Статус: Offline


Грустный весельчак

Регистрация: 6.10.13
Сообщений: 9224
Цитата (AZhiharev @ 6.11.2017 - 21:25)
Цитата (pobat @ 6.11.2017 - 21:04)
по СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»
там и аварийный термостат и пресостат и реле протока должно быть,
если вырубает насос - сразу вырубает котел.

как автоматике вырубить твердотопливный котел, в который дров / угля накидали и ушли?
в некоторых моделях предусмотрена подача воды на рубашку котла при отключении электричества.

а тут очень похоже на взрыв из-за скопившейся сажи в дымоходе.

Что-то про подобное тушение котла водой и написано в видео. При отключении электричества и остановке циркуляционного насоса , теплоноситель должен продолжать циркуляцию естественным образом, тепло должно отводиться в буферную емкость, пока дрова в топке не прогорят. Там должен срабатывать обратный лепестковый клапан. Может он не сработал?
 
[^]
Cucumber9
6.11.2017 - 21:42
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.05.13
Сообщений: 1158
я однажды так одного долбоёба истопника спас, смотрю в цеху холодно а только недавно систему починили, захожу в котельную, а там сидит грузинский еврей александр сергеевич и курит, я ему чего так холодно? он говорит пиздишь смотри на градусник смотрю два котла углём забиты и хуярят на полную, на градусник, там не привычные 80 а 198, бля перегретый пар, ща как ё... т !!! я быстрее к вентилям - а система закрыта, он сука полчаса гоняет внутри котлов, вентиль крутил как подводник, тут же давлеие и температура ушла в систему, я второй вентиль на приток, градусник чуть не всосало внутрь, темперетура мухой до 43 , я на всю жизнь запомнил,
а дело то всё в том что мы то за этой стеночкой и работали, то есть ёбни, мы бы там бы и остались,
 
[^]
Фишкин
6.11.2017 - 21:46
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.02.16
Сообщений: 2281
повезло сотрудникам...
 
[^]
fomich1977
6.11.2017 - 21:47
0
Статус: Offline


ЯП - Помойка!

Регистрация: 8.03.14
Сообщений: 2354
Какой-то неправильный котёл.Или смонтирован не так.
 
[^]
NMNH
6.11.2017 - 21:48
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.08.13
Сообщений: 6054
Котлы на твердом топливе - это очень серьезная штука.
У многих расслабленное отношение, типа "да хули там серьезного, бросаешь дрова и пиздец", а на новомодном отоплении с циркуляционными насосами достаточно заклинившего насоса или пропавшего электричества, чтобы вероятность попасть в хронику происшествий возросла многократно.
 
[^]
zOn
6.11.2017 - 21:48
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.11.09
Сообщений: 3503
Цитата
электричество вырубили

однако лампа горит
 
[^]
Лякса
6.11.2017 - 21:52
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.01.17
Сообщений: 12481
Цитата (Тиховлесу @ 6.11.2017 - 15:58)
А что, аварийный клапан сброса давления не предусмотрен?Как так то?

По ходу не предусмотрен: когда свет включили слева из-под котла уже сочилась вода на пол, уже пошли трещинки, а пара не было ....
 
[^]
байкер
6.11.2017 - 21:55
2
Статус: Offline


инструктор-х уюктор

Регистрация: 1.12.09
Сообщений: 15906
Когда строил дом купил в Словакии (тогда еще у нас таких не было твердотопливный котел с регулировкой температуры и контейнером для угля. Котел прекрасный, систему сдедлал медную и ведь советовали мудрые люди делать стояковое отопление чтобы независимо от насосов я-же решил мол 21й век на дворе, зачем? И сделал на насосах. Потом пришлось бесперебойник с мощными аккумами ставить чтоб на 12 часов хватало. Но все равно сцыкотно. Клапан подрывало пару раз.
 
[^]
Шипокрыл
6.11.2017 - 21:57
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 6.03.11
Сообщений: 949
Стерилизацию помещений заказывали!? lol.gif Быстро, качественно, гарантия! cool.gif
 
[^]
SantaSan
6.11.2017 - 22:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.02.17
Сообщений: 1611
Это все потому,что три иконки не прилепили.А группу безопасности придумали трусы.
 
[^]
DenMiR
6.11.2017 - 22:37
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 25.01.17
Сообщений: 375
Если знали, что остановился насос, какого немца не потушили котёл? В котельных профессиональные кочегары с таким сталкиваются не редко, просто заливают водой топку.
 
[^]
NightRiderz1
6.11.2017 - 23:01
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.02.17
Сообщений: 5670
Цитата (pythonx @ 6.11.2017 - 16:53)
Цитата (prohaus @ 6.11.2017 - 15:49)
А клапан сброса лишнего давления где был?

Откуда он в системе отопления? Это же не бойлер.
Да и чтобы котел так разорвало - он кипеть должен как чайник, работники глухие на оба уха или тупые.

У меня не раз закипал домашний твердотопливный котел. Слава богу, не рвало ничего - система была гравитационка, поэтому трубы подводящая и отводящая были дюйма на 2, по 1 дюйму к батареям.
Но очково, когда этослучается - не передать, ты ощущаешь каждым, сцуко, волоском, сколько там джоулей и калорий. Открывал все окна настежь, пускал воду через теплообменник, хватало, только из расширительного через переполнение текло.
А когда не помогало, бегал за снегом - уголь утихомиривать.

Это сообщение отредактировал NightRiderz1 - 6.11.2017 - 23:03
 
[^]
NightRiderz1
6.11.2017 - 23:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.02.17
Сообщений: 5670
Цитата (Kubanuga @ 6.11.2017 - 21:37)
Цитата (АГСчик @ 6.11.2017 - 16:43)
Пишут, что электричество вырубили и циркуляционный насос перестал работать.

А чо лампы светятся?
Если электричества нет?
Подкинул что то в топку кто то.

Ну, скажем, фаза пропала. Свет на другой фазе - горит, а движки встали.

Это сообщение отредактировал NightRiderz1 - 6.11.2017 - 23:02
 
[^]
trader110
7.11.2017 - 00:20
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.10.12
Сообщений: 1383
Был опыт с пиролизным котлом моторсич. Начальство бабла зажало на бесперибойник, также электричество вырубили, циркуляционники встали... тушили 3 раза ведрами, дрова усушенные в вакууме моментально разгораются, все обошлось, немного поплыл полипропилен... С такими котлами нужно грамотно продумывать автоматику и обвязку, ну и не жопорукого оператора-славянина к нему в придачу не помешает приставить. А иначе беда-беда deg.gif
 
[^]
K711
7.11.2017 - 00:24
0
Статус: Offline


Прибитый

Регистрация: 6.11.16
Сообщений: 5259
Главное в работе оператора котельной - вовремя с работы уходить.
КЗОТ спасет мир.
 
[^]
porfisha
7.11.2017 - 00:37
0
Статус: Online


Хохмач

Регистрация: 3.06.15
Сообщений: 670
дел

Это сообщение отредактировал porfisha - 7.11.2017 - 00:40
 
[^]
pythonx
7.11.2017 - 00:46
1
Статус: Offline


Проводник мозгошмыгов

Регистрация: 16.09.09
Сообщений: 3417
Цитата (NightRiderz1 @ 6.11.2017 - 23:01)
У меня не раз закипал домашний твердотопливный котел. Слава богу, не рвало ничего - система была гравитационка, поэтому трубы подводящая и отводящая были дюйма на 2, по 1 дюйму к батареям.
Но очково, когда этослучается - не передать, ты ощущаешь каждым, сцуко, волоском, сколько там джоулей и калорий. Открывал все окна настежь, пускал воду через теплообменник, хватало, только из расширительного через переполнение текло.
А когда не помогало, бегал за снегом - уголь утихомиривать.

Такая же фигня, как то отключили свет и остановился насос, а я забыл открыть вентиль мимо насоса чтобы самотёком циркулировало. Закипел, страшно блин. По трубам отопления булькало. Слава Ктулху не лопнул.
 
[^]
Vivivdarium
7.11.2017 - 01:48
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.05.16
Сообщений: 7890
Ну это дело такое... От котлов зависит. Можно например отойти на 15 минут за угольком, а в это время вырубят свет... Сначала должно вырвать клапан, минут через 10-15. Уебет струя кипятка в потолок, по идее должно успеть давление упасть. Еслли нет, то этт пиздец... Котел чугунный, стенки по паре сантиметров минимум. Хорошо если просто лопнет и пар выйдет, а вот если нет... Ну тогда если кто в помешении рядом будет, то как повезет. Ошпарит паром к ебаной матери, а от пара страшные ожоги... Ну и осколками может добавить. Будет человечина на пару, панированая чугунными осколками. Котлы обычно листами обшивают, чтоб не посекло все вокруг, + ставят 1-2 клапана, плюс тревожную сигнализацию на отключение электричества. При вырубании света врубается сирена и кочегару надо быстро подорваться к котлу, лопатой или похуй чем выгрести топливо из котла на пол, или похуй куда и бежать... Дальше ждать минут 30. Если повезло и успел выгрести, то кроме засраной сажей котельной ничего не будет. Но бывает не успевают, особенно когда в лютый мороз котел по самую сраку забит и растоплен до красна. Еще бывают самоубийцы, которые ведро воды или типа того через топку заливают "погасить котлы". Потом люля кебаб находят около котла с ведром к рукам привареным. Или огнетушителем если тушить пытаются, задыхаются углекислотой или порошковой взвесью... Вообщем вариантов как себя быстро но мучительно убить у кочегаров много behead.gif

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Это сообщение отредактировал Vivivdarium - 7.11.2017 - 01:55
 
[^]
SashkaPurga
7.11.2017 - 02:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.08.15
Сообщений: 4336
Цитата (ext68 @ 6.11.2017 - 15:52)
А что у них там за камера стояла? противовзрывная, с возможностью работы при экстримальных температурах?

Там чел селфи снимал. У них это норма)
 
[^]
BasaKr
7.11.2017 - 02:24
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 1.03.14
Сообщений: 643
Цитата (АГСчик @ 6.11.2017 - 16:13)
Зачастую причиной взрыва является замерзание воды в неправильно установленном и утепленном расширительном баке на чердаке. Следует установить так, что пространство вокруг расширительного бака кагбэ продолжение комнаты

Вот у меня так и было в первую зиму, потом я его домой перенес

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!