Авария на подстанции 400KV

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
divkrd
6.02.2019 - 21:58
3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 22.01.15
Сообщений: 791
Цитата (patlatiy @ 6.02.2019 - 20:43)
Цитата (SESHOK @ 6.02.2019 - 20:38)
Цитата (UncleShiyck @ 6.02.2019 - 10:07)
Не бывает подстанций 400 кВ. Бывают 35, 110, 220, 330, 500, 1150 кВ. И да, судя по оборудованию это максимум 110 кВ.

Да ладно, братишь, не бывает. Я строил ТП400-110-35-10... ну не саму площадку, там спец СМУ работал, мы диспетчерскую делали, и гараж для авариек... dont.gif

Коллега, а где в нашей стране применяется класс напряжения 400 кВ, если не секрет?
Я просто тоже о таких не слышал. Может все-таки 330/110/35/10?

Гугл говорит что в Выборге есть ПС 400 кВ, единственная в России лул
 
[^]
Miriada
6.02.2019 - 22:00
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 120
Там походу из кирпечей новую подстанцию заложили
 
[^]
Yava77
6.02.2019 - 22:06
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.08.17
Сообщений: 4211
Цитата (Ханаанец @ 6.02.2019 - 09:33)
мы в детстве с трансформаторов масло охлаждающее сливали...бахало шикарно...потом вся деревня неделю без света сидела...

Жаль что никого из вас тогда не еб@нуло, глядишь остальные поумнели бы old.gif
Недавно некоторые умники металлические анкерные опоры разбирали на металл, срезая уголки, куча народа без "света" осталась, а несколько десятков бригад потом занимались восстановлением moderator.gif

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Joldas
6.02.2019 - 22:09
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 29.11.16
Сообщений: 1120
С какой скоростью баблосы в дым превращаются, капец прямо.
 
[^]
МолчаливыйОб
6.02.2019 - 22:11
1
Статус: Offline


Сиськовымогатель

Регистрация: 30.11.15
Сообщений: 874
Как-то был свидетелем, как экскаватор кабель 10Кв "дёрнул". Мы в метрах 50 от него работали. Впечатлило.
 
[^]
karjalainen
6.02.2019 - 22:20
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.04.11
Сообщений: 85
Цитата (patlatiy @ 6.02.2019 - 20:43)
Цитата (SESHOK @ 6.02.2019 - 20:38)
Цитата (UncleShiyck @ 6.02.2019 - 10:07)
Не бывает подстанций 400 кВ. Бывают 35, 110, 220, 330, 500, 1150 кВ. И да, судя по оборудованию это максимум 110 кВ.

Да ладно, братишь, не бывает. Я строил ТП400-110-35-10... ну не саму площадку, там спец СМУ работал, мы диспетчерскую делали, и гараж для авариек... dont.gif

Коллега, а где в нашей стране применяется класс напряжения 400 кВ, если не секрет?
Я просто тоже о таких не слышал. Может все-таки 330/110/35/10?

Коллега, подстанция ПС «Выборгская» 330/400 кВ. Там Вставка постоянного тока.
Вставка постоянного тока Выборг — единственная вставка постоянного тока в России. Была построена для экспорта электроэнергии из СССР в Финляндию. Эксплуатация началась в 1981 году.
Передачу электроэнергии постоянным током выбрали по экономическим соображениям. Если бы использовалась обычная линия с переменным током, электрические системы СССР и Финляндии было бы необходимо синхронизировать. Затраты на синхронизацию превысили бы экономический эффект от экспорта. Линия электропередач соединяет подстанции Восточная и Каменогорская (330 кВ) с подстанциями Юлликкяля и Кюми (400 кВ).
Станция состоит из 4 независимых тиристорных преобразовательных блоков, работающих на постоянном напряжении +/- 85 кВ. Мощность каждого блока — 355 МВт. На данный момент передаваемая мощность составляет 1400 МВт, что делает вставку самой мощной в мире. В отличие от большинства других вставок постоянного тока, вставка постоянного тока в Выборге может передавать электроэнергию только в одну сторону — от энергосистемы России в энергосистему Финляндии. Договор на поставку электроэнергии заключен до 31 декабря 2017 года.
 
[^]
Gdialex
6.02.2019 - 22:23
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.09.15
Сообщений: 8145
Сколько электронов попусту спустили в атмосферу...moral.gif могли бы пару дней квартал освещать.
 
[^]
Nikname45cm
6.02.2019 - 22:27
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.03.18
Сообщений: 981
Чет релейка не к хую у них, дуга долго еблась, скорее всего рвали разъединителем ток нагрузки. А так действо залипательное)))
 
[^]
БамбрЪ
6.02.2019 - 22:28
0
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 11.07.15
Сообщений: 0
Цитата (SESHOK @ 6.02.2019 - 20:38)
Цитата (UncleShiyck @ 6.02.2019 - 10:07)
Не бывает подстанций 400 кВ. Бывают 35, 110, 220, 330, 500, 1150 кВ. И да, судя по оборудованию это максимум 110 кВ.

Да ладно, братишь, не бывает. Я строил ТП400-110-35-10... ну не саму площадку, там спец СМУ работал, мы диспетчерскую делали, и гараж для авариек... dont.gif

В Мукачево? Или еще где-то рядом. На польско-венгерских границах?
 
[^]
Brains
6.02.2019 - 22:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.18
Сообщений: 1897
Цитата (UncleShiyck @ 6.02.2019 - 10:07)
Не бывает подстанций 400 кВ. Бывают 35, 110, 220, 330, 500, 1150 кВ. И да, судя по оборудованию это максимум 110 кВ.

За рубежом всякие бывают, и да, вы 150 кВ пропустили, а также 3.3, 6, 10, 20 кВ.
 
[^]
Brains
6.02.2019 - 22:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.18
Сообщений: 1897
Цитата (karjalainen @ 6.02.2019 - 22:20)
Цитата (patlatiy @ 6.02.2019 - 20:43)
Цитата (SESHOK @ 6.02.2019 - 20:38)
Цитата (UncleShiyck @ 6.02.2019 - 10:07)
Не бывает подстанций 400 кВ. Бывают 35, 110, 220, 330, 500, 1150 кВ. И да, судя по оборудованию это максимум 110 кВ.

Да ладно, братишь, не бывает. Я строил ТП400-110-35-10... ну не саму площадку, там спец СМУ работал, мы диспетчерскую делали, и гараж для авариек... dont.gif

Коллега, а где в нашей стране применяется класс напряжения 400 кВ, если не секрет?
Я просто тоже о таких не слышал. Может все-таки 330/110/35/10?

Коллега, подстанция ПС «Выборгская» 330/400 кВ. Там Вставка постоянного тока.
Вставка постоянного тока Выборг — единственная вставка постоянного тока в России. Была построена для экспорта электроэнергии из СССР в Финляндию. Эксплуатация началась в 1981 году.
Передачу электроэнергии постоянным током выбрали по экономическим соображениям. Если бы использовалась обычная линия с переменным током, электрические системы СССР и Финляндии было бы необходимо синхронизировать. Затраты на синхронизацию превысили бы экономический эффект от экспорта. Линия электропередач соединяет подстанции Восточная и Каменогорская (330 кВ) с подстанциями Юлликкяля и Кюми (400 кВ).
Станция состоит из 4 независимых тиристорных преобразовательных блоков, работающих на постоянном напряжении +/- 85 кВ. Мощность каждого блока — 355 МВт. На данный момент передаваемая мощность составляет 1400 МВт, что делает вставку самой мощной в мире. В отличие от большинства других вставок постоянного тока, вставка постоянного тока в Выборге может передавать электроэнергию только в одну сторону — от энергосистемы России в энергосистему Финляндии. Договор на поставку электроэнергии заключен до 31 декабря 2017 года.

Здесь трехфазная секция, да и дуга фонит, значит не те 400 кВ, что на вставке постоянкой идут.
 
[^]
Nikname45cm
6.02.2019 - 22:32
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.03.18
Сообщений: 981
Цитата (karjalainen @ 6.02.2019 - 22:20)
Цитата (patlatiy @ 6.02.2019 - 20:43)
Цитата (SESHOK @ 6.02.2019 - 20:38)
Цитата (UncleShiyck @ 6.02.2019 - 10:07)
Не бывает подстанций 400 кВ. Бывают 35, 110, 220, 330, 500, 1150 кВ. И да, судя по оборудованию это максимум 110 кВ.

Да ладно, братишь, не бывает. Я строил ТП400-110-35-10... ну не саму площадку, там спец СМУ работал, мы диспетчерскую делали, и гараж для авариек... dont.gif

Коллега, а где в нашей стране применяется класс напряжения 400 кВ, если не секрет?
Я просто тоже о таких не слышал. Может все-таки 330/110/35/10?

Коллега, подстанция ПС «Выборгская» 330/400 кВ. Там Вставка постоянного тока.
Вставка постоянного тока Выборг — единственная вставка постоянного тока в России. Была построена для экспорта электроэнергии из СССР в Финляндию. Эксплуатация началась в 1981 году.
Передачу электроэнергии постоянным током выбрали по экономическим соображениям. Если бы использовалась обычная линия с переменным током, электрические системы СССР и Финляндии было бы необходимо синхронизировать. Затраты на синхронизацию превысили бы экономический эффект от экспорта. Линия электропередач соединяет подстанции Восточная и Каменогорская (330 кВ) с подстанциями Юлликкяля и Кюми (400 кВ).
Станция состоит из 4 независимых тиристорных преобразовательных блоков, работающих на постоянном напряжении +/- 85 кВ. Мощность каждого блока — 355 МВт. На данный момент передаваемая мощность составляет 1400 МВт, что делает вставку самой мощной в мире. В отличие от большинства других вставок постоянного тока, вставка постоянного тока в Выборге может передавать электроэнергию только в одну сторону — от энергосистемы России в энергосистему Финляндии. Договор на поставку электроэнергии заключен до 31 декабря 2017 года.

Класса напряжения 400 кВ, как такового нет. У на с Волжской ГЭС тоже ппт на Донбасс шла по 400 кВ на + и -, итого 800. Сейчас не используется. Бывал в Подмосковье на ПС 750 кВ, ничего особенного и большого отличия от ПС 500 кВ нет.
 
[^]
БамбрЪ
6.02.2019 - 22:35
0
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 11.07.15
Сообщений: 0
Цитата (Nikname45cm @ 6.02.2019 - 22:32)

Класса напряжения 400 кВ, как такового нет. У на с Волжской ГЭС тоже ппт на Донбасс шла по 400 кВ на + и -, итого 800. Сейчас не используется. Бывал в Подмосковье на ПС 750 кВ, ничего особенного и большого отличия от ПС 500 кВ нет.

В Украине осталось. Для связи с Чехословакией, Венгрией и Румынией. Переменка 400 кВ. По евростандарту
 
[^]
BаDMаN
6.02.2019 - 22:48
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 22.01.19
Сообщений: 377
Это терминатор прибыл gigi.gif
 
[^]
kirakira
6.02.2019 - 22:52
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.01.15
Сообщений: 6855
Во силища!
 
[^]
monolitKBF
6.02.2019 - 23:00
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.15
Сообщений: 1138
Яп бежал оттуда теряя тапки на ходу. Ну его нахуй и ебись оно все конем.
 
[^]
ElektrikSPb
6.02.2019 - 23:13
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.03.18
Сообщений: 4669
Эх, блядь... Какая красатища! Люблю я это дело! rulez.gif hz.gif
 
[^]
n1krosak
6.02.2019 - 23:15
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 13.09.14
Сообщений: 127
нужно было подойти и сухой резиновой палкой в 5 метров "шлепнуть" капсулу пожарную. А так обмотка трансформатора, и гарантийный срок подошел к сроку *30~40 лет. либо изоляция
 
[^]
Drotoverin19
6.02.2019 - 23:25
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.01.19
Сообщений: 573
Цитата (monolitKBF @ 6.02.2019 - 23:00)
Яп бежал оттуда теряя тапки на ходу. Ну его нахуй и ебись оно все конем.

Думаю там и так все съебались dont.gif
 
[^]
Лякса
6.02.2019 - 23:32
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.01.17
Сообщений: 12481
Цитата (monolitKBF @ 6.02.2019 - 23:00)
Яп бежал оттуда теряя тапки на ходу. Ну его нахуй и ебись оно все конем.

Оффтоп:
Мужик рассказывал: работал где-то в Средней Азии, кажется Узбекистан. Работает на предприятии. Там эстакада, большой широкий навес, с эстакады разгружают грузовые автомобили,и в самом углу стоит столик, на котором работники пьют чай и играют в нарды. Ну вот пьют они и играют, в это время к эстакаде подогнали грузовую с кислородными баллонами, выгружают. В какой-то момент один из полных баллонов падает вниз, бьется вентилем об большой камень, с ревом вентиль улетает в голубые дали...
Через полчаса, когда туда вернулись разбежавшиеся рабочие, смех стоял гомерический - кто-то сидел за столом, и услышав рев, выскочил из своих галош, не натоптав босыми ногами рядом, т.е. выскочил прыжком)))))
 
[^]
Sasha707
6.02.2019 - 23:57
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 1.05.09
Сообщений: 445
Представляю какое там конское магнитное поле было...плазма натуральная летит же.
 
[^]
strelets9
7.02.2019 - 00:16
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.12.13
Сообщений: 193
Дьявольщина какая-то zombie.gif
 
[^]
HAJIuBKA
7.02.2019 - 01:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.10.13
Сообщений: 1025
Видео старое как гавно мамонта

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
vlad107
7.02.2019 - 01:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.12.14
Сообщений: 4367
Видал как ворон крыльями замкнул два провода на распред столбе в 110 КВ

пух...и на землю упали одни перья!
 
[^]
Паликмахер
7.02.2019 - 01:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.08.14
Сообщений: 1016
Все нормально, Нексус призывается, значит жди рядом пилон.
И почему это Веспен газ в небо уходит? Где фабрика газа?
Безмозглые терраны...
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!