ЧП в Томске: взорвался трансформатор 110кВ

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Shifter
6.07.2017 - 16:53
-3
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.05.17
Сообщений: 469
Трансформер взорвался

ЧП в Томске: взорвался трансформатор 110кВ
 
[^]
xshron
6.07.2017 - 17:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.03.12
Сообщений: 5020
Цитата (xpert11 @ 6.07.2017 - 10:38)
вот он и начинает проявляться, этот активный менеджмент и оптимизация расходов в купе с неквалифицированным персоналом. Зато на зарплате экономия.

Вы я так понимаю эксперт. Не расскажете подробности в деталях. Кто виноват, что делать, кого наказывать, кому медаль? cool.gif
 
[^]
danlosh
6.07.2017 - 17:12
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.11.10
Сообщений: 3709
Это не похоже на трансформатор, трансформатор стоит справа от взрыва, там виднеется расширительный бак, а судя по висящим катушкам ВЧ связи, это какой то вводной масляный выключатель.
 
[^]
НикМих
6.07.2017 - 17:12
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.02.11
Сообщений: 1829
Вспоминается 2005 год. Авария на электроподстанции «Чагино» в районе Капотня, Москва. Вышел из лифта за сигаретами сбегать. Опа, в магазине электричество вырубилось. Кассовый аппарат не работает. Продали без чека. Возвращаюсь, а лифты не работают. Все 3 штуки. Кто-то наверху в лифте по дверям стучит. Консьержка в аварийку уже названивает. Потом уже узнал что соседа через 4 часа только вызволили, вокруг 22-х этажных домов полно, застрявших немало было. Какие-то минуты и я бы на его месте оказался.
 
[^]
Swargan
6.07.2017 - 17:15
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 19.12.12
Сообщений: 837
Цитата (jimgreen @ 6.07.2017 - 11:15)
Volfgard
Цитата
а ты отъедь от больших городов и посмотри как там на самом деле дела) какое там оборудование стоит. Сроки уже давно все просрочены. все на честном слове держится


Ты кого лечишь-то? biggrin.gif Теоретик biggrin.gif Я ежеквартально мотаюсь по всем ПС ФСК ЕЭС в Красноярском крае. Давай поговорим об этом. 700 км от Красноярска - далеко? Ок, ПС 220кВ Кодинская ГПП - комплексная реконструкция закончена в 2010. Сильно далеко? 500 км - нормально? ПС 220 кВ Приангарская - сдача в эксплуатацию 2011. Какие тебя еще интересуют ПС классом напряжения 220-1150кВ в Красноярском крае? Спрашивай - просвещу, не жалко biggrin.gif


"Все на честном слове", рассыпается просто на просторах тайги biggrin.gif

Хочу к вам на работу, правда я электронщик sad.gif
 
[^]
Виктрч
6.07.2017 - 17:16
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.03.15
Сообщений: 1437
Там два 110 транса 82 года ввода в эксплуатацию на 63 МВА и два транса 220 75-78 года ввода в эксплуатацию на 200 МВА
 
[^]
danlosh
6.07.2017 - 17:16
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.11.10
Сообщений: 3709
Цитата (Haron800 @ 6.07.2017 - 11:44)
Тут вопрос ещё возникает.Когда регламент по контролю и замене масла в электроустановках был?Когда регламент по проверке подвижных частей ЭУ был?И вообще когда-нибудь,после монтажа,работы какие-нибудь проводились?

Вот этого не надо, контрольные пробы масла берутся отовсюду 1 раз в полгода, строго! И не дай бог масло не пройдёт проверку, потом ебаться с заменой масла прийдётся внепланово до захода солнца! Сам работал электрослесарем по обслуживанию подстанций 35-110 кВ. Знаю о чём говорю.

Это сообщение отредактировал danlosh - 6.07.2017 - 17:17
 
[^]
aircopter
6.07.2017 - 17:19
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.01.12
Сообщений: 11220
Цитата (xpert11 @ 6.07.2017 - 10:38)
вот он и начинает проявляться, этот активный менеджмент и оптимизация расходов в купе с неквалифицированным персоналом. Зато на зарплате экономия.

А если бы в Штатах взорвался (что там тоже случается), тогда кто виноват?

Короче открытие съезда всепросральщиков.
 
[^]
jimgreen
6.07.2017 - 17:20
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.07.14
Сообщений: 7263
Ganjsta
Цитата
Что там было-то, кстати?


Комиссия разбирается, вроде как автоматика сбросила единомоментно всю нагрузку, соответственно при уходе такой мощности из сети пошла цепная реакция ПА - генерация сбрасывала нагрузку с целью сохранения себя, пс гасили потребителей и себя. Вот волна и прокатилась от Иркутской области до Тюмени ))
Правду все равно не узнаем )))

И спрашивать нужно яповцев с Братской ГЭС ;) У них там, в Иркутской области, свое персональное королевство, с блэкджеком и без ФСК, МРСК и Россетей biggrin.gif

Это сообщение отредактировал jimgreen - 6.07.2017 - 17:33
 
[^]
Виктрч
6.07.2017 - 17:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.03.15
Сообщений: 1437
Вот в чем вся бяда.
ПТЭ п.5.3.26. Ремонт трансформаторов и реакторов (капитальный, текущий) и их составных частей (РПН, системы охлаждения и др.) выполняется по мере необходимости в зависимости от их технического состояния, определяемого измерениями, испытаниями и внешним осмотром.
Сроки ремонта устанавливаются техническим руководителем энергосистемы (энергообъекта).
 
[^]
cherepah
6.07.2017 - 17:23
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.08.13
Сообщений: 1752
ПО НОВОСТЯХ - (какой нах взрыв) - это был хлопок....

 
[^]
Тыр71
6.07.2017 - 17:27
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.02.12
Сообщений: 1473
На пенсию не отправляют, ресурс давно вышел, а эти, давай, говорят, ебашь, говорят. Накалило такое отношение, вот и взорвался.
 
[^]
ShadowHorse
6.07.2017 - 17:28
-2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.03.17
Сообщений: 167
Дато.. наверное жить рядом тишина и облучения совсем нет blink.gif
 
[^]
Barashec
6.07.2017 - 17:35
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 10.10.16
Сообщений: 83
Хрен с ним с трансформатором, ребята фирму окон дайте, шумоизоляция на высоте.
 
[^]
кваква
6.07.2017 - 17:37
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.02.16
Сообщений: 249
Цитата (danlosh @ 6.07.2017 - 17:12)
Это не похоже на трансформатор, трансформатор стоит справа от взрыва, там виднеется расширительный бак, а судя по висящим катушкам ВЧ связи, это какой то вводной масляный выключатель.

а может это ЛТН. линейный трансформатор напряжения.
привет с ПС" Донбасской 750"
 
[^]
Klotik
6.07.2017 - 17:41
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.11.12
Сообщений: 7517
Цитата (jimgreen @ 6.07.2017 - 10:41)
dynkan
Цитата
Сколько у нее срок эксплуатации?


А когда была реконструкция, давай начнем с этого? У нас есть ПС и 1956 года постройки, только реконструированы будут полностью в 2018г. От ПС 1956 остается только здание ОПУ.

P.S. Вопрос снят

Комплексная реконструк-ция 2013-2018 гг.
ПС 220 кВ Восточная

2017 гг. в «СиПР электро-энергетики Томской обла-сти на период 2013-2017 гг.»
2018 г. в проекте «СиПР ЕЭС на период 2013-2019 гг.»
В ИП ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 гг. предусмот-рено выполнение ПИР в 2008-2024 гг.

По факту - это новая ПС, несколько до конца не достроенная )))

А реконструкцию небось эти проводили.

"Мой друг учится на электрика, и судя по нему и его одногруппникам, после того, как они выпустятся, половину из них сразу убьет током, а другая половина оставит, как минимум, половину России без электричества. А я учусь в меде, так что тех, кого не убьет током сразу, убьют мои одногруппники)" shum_lol.gif
 
[^]
Оюшминальд
6.07.2017 - 17:44
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.02.13
Сообщений: 2824
А в Металострое горит завод лакокрасочный. Дымина -мама не горюй. С Пулково даже видно. День катастроф. СПБ, если что.

Это сообщение отредактировал Оюшминальд - 6.07.2017 - 17:47
 
[^]
тринадцатыйя
6.07.2017 - 17:44
5
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 26.03.16
Сообщений: 176
Цитата (jimgreen @ 6.07.2017 - 11:15)
Volfgard
Цитата
а ты отъедь от больших городов и посмотри как там на самом деле дела) какое там оборудование стоит. Сроки уже давно все просрочены. все на честном слове держится


Ты кого лечишь-то? biggrin.gif Теоретик biggrin.gif Я ежеквартально мотаюсь по всем ПС ФСК ЕЭС в Красноярском крае. Давай поговорим об этом. 700 км от Красноярска - далеко? Ок, ПС 220кВ Кодинская ГПП - комплексная реконструкция закончена в 2010. Сильно далеко? 500 км - нормально? ПС 220 кВ Приангарская - сдача в эксплуатацию 2011. Какие тебя еще интересуют ПС классом напряжения 220-1150кВ в Красноярском крае? Спрашивай - просвещу, не жалко biggrin.gif


"Все на честном слове", рассыпается просто на просторах тайги biggrin.gif

А ты знаток ФСКашный поезди по ПС 110/35/10/6 и там посмотри!!!
В каждом МРСК или "энерго" говна больше половины!!!

У ФСК с ремонтами получше конечно будет, им на распредсеть тратиться не надо!

Это сообщение отредактировал тринадцатыйя - 6.07.2017 - 17:52
 
[^]
NuckiThomson
6.07.2017 - 18:09
6
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 25.11.15
Сообщений: 787
Так, давайте расставим точки над i. Взрыв произошел на масляном выключателе 110 кВ. Да и то, не взрыв, а выброс масла из ввода. Сам выключатель целый. Ну, по крайней мере, баки. Отключение потребителей произошло из-за того, что работала диф. защита шин обоих систем, так как авария произошла на шиносоединительном выключателе. Систем автоматического пожаротушения у такого оборудования не предусмотрено.
Теперь о старье и т.д. Да, оборудование старое, реконструкции ПС не было. Но постоянно проводятся капитальные ремонты согласно графика. Оборудование испытывается, изоляторы меняются и т.д. А железному баку что будет-то? Вон, самый старый корабль ВМФ 100 лет отметил и ничего, плавает...
 
[^]
Allary
6.07.2017 - 18:09
3
Статус: Offline


Non renormalizable

Регистрация: 2.07.13
Сообщений: 474
Цитата (jimgreen @ 6.07.2017 - 10:15)
Volfgard
Цитата
а ты отъедь от больших городов и посмотри как там на самом деле дела) какое там оборудование стоит. Сроки уже давно все просрочены. все на честном слове держится


Ты кого лечишь-то? biggrin.gif Теоретик biggrin.gif Я ежеквартально мотаюсь по всем ПС ФСК ЕЭС в Красноярском крае. Давай поговорим об этом. 700 км от Красноярска - далеко? Ок, ПС 220кВ Кодинская ГПП - комплексная реконструкция закончена в 2010. Сильно далеко? 500 км - нормально? ПС 220 кВ Приангарская - сдача в эксплуатацию 2011. Какие тебя еще интересуют ПС классом напряжения 220-1150кВ в Красноярском крае? Спрашивай - просвещу, не жалко biggrin.gif


"Все на честном слове", рассыпается просто на просторах тайги biggrin.gif

Расскажите подробнее о линиях 1150кВ
Оч интересно, посмотрел бы фоточки и послушал бы умного человека с удовольствием umnik.gif
 
[^]
ртвэшник
6.07.2017 - 18:11
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 10.04.15
Сообщений: 163
Цитата
Вот этого не надо, контрольные пробы масла берутся отовсюду 1 раз в полгода, строго! И не дай бог масло не пройдёт проверку, потом ебаться с заменой масла прийдётся внепланово до захода солнца! Сам работал электрослесарем по обслуживанию подстанций 35-110 кВ. Знаю о чём говорю.

Служил в армии. Имел опыт эксплуатации 2х ТП. Высокое на обоих 6кВ.
Обе горели 2 раза по причине герметизации клапана расширительного бака.
Слава богу в армии огнетушителей много.
Прочистка клапанов решила проблему.
 
[^]
ртвэшник
6.07.2017 - 18:15
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 10.04.15
Сообщений: 163
С более высокими напругами дело не имел.
 
[^]
ртвэшник
6.07.2017 - 18:23
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 10.04.15
Сообщений: 163
Судя по видео там кз.
 
[^]
ртвэшник
6.07.2017 - 18:26
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 10.04.15
Сообщений: 163
Такое ощущение что оператор видео знает где должно ебануть.
 
[^]
ОбительЗла
6.07.2017 - 18:34
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.11.16
Сообщений: 420
Туть недавно один жыснерадосный монтажник выкладывал видео испытаний периметральной системы пожаротушения трансформатора,заливался щенячим восторгом-как она божественна,орал что это экслюзивное видео и как он ухуителен на фоне её,так-вот,на том видео для чистоты эксперимента не хватает этого взрыва..
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 27894
0 Пользователей:
Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх