Не поленился посмотреть методику испытания пожарных рукавов на давление:
"В процессе проверки определяется герметичность пожарного рукава и его способность выдержать избыточное рабочее давление. Для проверки один конец присоединяют к водопроводу, а на другой устанавливают заглушку, предварительно выпустив воздух. В течение 10 минут после наполнения рукава водой давление постепенно повышают до величин, установленных нормативными документами для каждого типа рукавов. После завершения испытания поверхность рукава осматривается на предмет обнаружения разрывов. "©
Обратите внимание - должна стоять заглушка! В данном случае, заглушкой служил закрытый ствол. В принципе, всё делалось по правилам. Зачем пожарному приспичило открыть ствол - одному Богу известно.
Это сообщение отредактировал Linden55 - 6.06.2020 - 23:05