СКРУТИТЬ нельзя СОЕДИНИТЬ КЛЕММОЙ, где поставить запятую?

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (10) « Первая ... 7 8 [9] 10   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Strangerr
19.01.2016 - 23:24
1
Статус: Offline


Tanstaafl

Регистрация: 26.09.13
Сообщений: 3724
VorAn
Цитата
А вы всегда только один электроприбор включаете в розекту, а все остальное выключаете?

А Вы всегда не отвечаете на прямой вопрос? Специально оторвал жопу от кресла, посмотрел на утюг - 1300..1600Вт. Ещё 1300..1600Вт - пылесос. Все остальные электроприборы - несколько сотен ватт максимум (о кухне и водогрейке - см. выше). Откуда возьмутся 3.5 кВт на одну линию кабеля 1.5 кв.мм?

FAN4UK
Цитата
Дело в том что сейчас не принято ставить в квартирах распредкоробки, поскольку они должны быть доступны и их нельзя скрыть, а они портят вид.

Упс... О "принято" не в курсе, да и пофиг. Распредкоробки закрыты гипсокартоном, сверху заклеены обоями. Вид не портят совершенно, ибо их не видно, при острой необходимости доступны в течение одной минуты.

Это сообщение отредактировал Strangerr - 19.01.2016 - 23:27
 
[^]
Brahm
19.01.2016 - 23:25
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.03.14
Сообщений: 249
ТС ты в курсе что ты открыл ящик Пандоры ?
 
[^]
VorAn
19.01.2016 - 23:25
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 8.04.13
Сообщений: 379
Цитата (FAN4UK @ 19.01.2016 - 23:23)
Дело в том что сейчас не принято ставить в квартирах распредкоробки, поскольку они должны быть доступны и их нельзя скрыть, а они портят вид. Розетки подключают шлейфом в подрозетниках, набрать приличную нагрузку можно. Если жалко, то можно поставить 1,5 мм, но тогда на всю линию, а не кусками с разными сечениями.

А какой бы автомат вы поставили на такую линию?
 
[^]
gnusmas
19.01.2016 - 23:26
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.04.07
Сообщений: 257
Цитата (FAN4UK @ 20.01.2016 - 02:18)
Просто из за перегрева сократится срок службы изоляции, но с учетом того что большую часть времени он работает с недогрузом, то ничегострашного. Такие перегрузки допустимы кратковременно. В таблицах ПУЭ это также учтено с учётом характеристик автоматов.


хоть одна здравая мысль прозвучала ))

перегруз проводов и кабелей череват ускоренным старением изоляции ( имею ввиду речь об адекватном перегрузе а не о 80А на 2,5 мм кв.) перегруз следовательно температура, а далее для каждого рода изоляции и оболочки она своя, резина, ПВХ, СПЭ
 
[^]
FAN4UK
19.01.2016 - 23:27
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.12.15
Сообщений: 755
Цитата (Strangerr @ 19.01.2016 - 22:56)
Цитата (gnusmas @ 19.01.2016 - 22:49)
Цитата (Strangerr @ 20.01.2016 - 01:48)

Шутите? 650р за 1..3А автомат или 150р за 6А автомат? Всё имеет свою цену.

а вы думали??? вы посмотрите цену на ИЭКовский АВДТ-32М -там вообще космос, особо противным и вредным заказчикам ставлю именно их.

Фтопку. Комплект из леграновских УЗО + автомат обойдётся раза в два дешевле. А доверия у меня к леграну больше (к французскому). Единственный минуc - в три раза больше места в щитке.

Max68
Цитата
Легко. Электроплита. Духовка и 2 нагревателя 6 квт .Или противный водонагреватель.

Для электроплит всегда отдельно тянется чисто своя линия 4 кв.мм. Для проточной водогрейки - тоже. Кстати второе - это уже из разряда очень дополнительного сервиса и стандартная проводка для квартир этого не подразумевает и в большинстве случаев просто не допускает.

Для плит однофазного подключения минимум 6 квадратов, требование ПУЭ. Проточка на страх и риск жильца, она возможна только в квартире с электроплитой. В таких квартирах проводка рассчитана на это.

Добавлено в 23:29
Цитата (VorAn @ 19.01.2016 - 23:25)
Цитата (FAN4UK @ 19.01.2016 - 23:23)
Дело в том что сейчас не принято ставить в квартирах распредкоробки, поскольку они должны быть доступны и их нельзя скрыть, а они портят вид. Розетки подключают шлейфом в подрозетниках, набрать приличную нагрузку можно. Если жалко, то можно поставить 1,5 мм, но тогда на всю линию, а не кусками с разными сечениями.

А какой бы автомат вы поставили на такую линию?

16 ампер. Хотя на свет ставлю 10 при таком же кабеле) но я просто параноик. Главное кабель чтоб 1,5 был, а не ТУшное гамно
 
[^]
gnusmas
19.01.2016 - 23:30
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.04.07
Сообщений: 257
Цитата (FAN4UK @ 20.01.2016 - 02:27)

Для плит однофазного подключения минимум 6 квадратов, требование ПУЭ. Проточка на страх и риск жильца, она возможна только в квартире с электроплитой. В таких квартирах проводка рассчитана на это.



где это такое написано???
 
[^]
сергелектрик
19.01.2016 - 23:33
0
Статус: Offline


девиатор

Регистрация: 20.08.15
Сообщений: 11125
Цитата (gnusmas @ 19.01.2016 - 23:23)
спасибо ) подняли настроение и веру в заказчика ) а то крайнее время только жлобы попадаются )

Соберусь, напишу про будни Аварийной Службы.
Уже даже фотки есть немножко, историй- пара тысяч, от смешных до мерзких, накопленных за почти 10 лет беспорочной службы.

На смене буду, если вайфай починят- наваяю, давно уже хочу. Что то типа "Злого Медика", только "Весёлый Электрик" lol.gif

Я, кстати, не один тут такой- аварийные работники тут ещё присутствуют, Vsegnev, например.
 
[^]
Strangerr
19.01.2016 - 23:34
0
Статус: Offline


Tanstaafl

Регистрация: 26.09.13
Сообщений: 3724
FAN4UK
Цитата
Для плит однофазного подключения минимум 6 квадратов, требование ПУЭ. Проточка на страх и риск жильца, она возможна только в квартире с электроплитой. В таких квартирах проводка рассчитана на это.

Недавний ремонт. Скромная двушка, дом сдан в 2013 году. В квартиру заходят одна 1*4кв.мм, 1*2.5кв.мм и 3*1.5кв.мм (все трёхпроводные, ноль, фаза, земля). Какие требования ПУЭ были соблюдены, учитывая, что газа нет? Проточка, понятно, исключается напрочь, ибо протянуть кабель до щитка нереально по ряду причин. Было бы реально - протянул бы один на 16кв.мм и дальше спокойно разводил бы.
 
[^]
gnusmas
19.01.2016 - 23:35
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.04.07
Сообщений: 257
Цитата (сергелектрик @ 20.01.2016 - 02:33)
Цитата (gnusmas @ 19.01.2016 - 23:23)
спасибо ) подняли настроение и веру в заказчика ) а то крайнее время только жлобы попадаются )

Соберусь, напишу про будни Аварийной Службы.
Уже даже фотки есть немножко, историй- пара тысяч, от смешных до мерзких, накопленных за почти 10 лет беспорочной службы.

На смене буду, если вайфай починят- наваяю, давно уже хочу. Что то типа "Злого Медика", только "Весёлый Электрик" lol.gif

Я, кстати, не один тут такой- аварийные работники тут ещё присутствуют, Vsegnev, например.

как подписаться?
 
[^]
VorAn
19.01.2016 - 23:36
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 8.04.13
Сообщений: 379
Цитата (Strangerr @ 19.01.2016 - 23:24)
VorAn
Цитата
А вы всегда только один электроприбор включаете в розекту, а все остальное выключаете?

А Вы всегда не отвечаете на прямой вопрос? Специально оторвал жопу от кресла, посмотрел на утюг - 1300..1600Вт. Ещё 1300..1600Вт - пылесос. Все остальные электроприборы - несколько сотен ватт максимум (о кухне и водогрейке - см. выше). Откуда возьмутся 3.5 кВт на одну линию кабеля 1.5 кв.мм?

Вот если бы вы не написали, что поставили на кабель 1.5кв.мм. автомат 16А, вопросов бы никаких.
Выше я описывал как подбирают автомат для кабеля. Задача автомата - вовремя отключить кабель, а для этого всегда учитывается ток перегрузки автомата, а он отличается он номинального тока автомата на 1,45, и максимальный длительно-допустимый ток кабеля.
 
[^]
сергелектрик
19.01.2016 - 23:37
0
Статус: Offline


девиатор

Регистрация: 20.08.15
Сообщений: 11125
Цитата (Strangerr @ 19.01.2016 - 23:24)

Упс... О "принято" не в курсе, да и пофиг. Распредкоробки закрыты гипсокартоном, сверху заклеены обоями. Вид не портят совершенно, ибо их не видно, при острой необходимости доступны в течение одной минуты.

Я всем советую делать рапсредкоробку как ещё одну розетку, рядом с остальными, только закрыть белой крышкой.
Допустим три розетки в ряд- поставить ещё одну под распредкоробку.
Вид не портит, при нужном доступе даже обоев рвать не нужно.

Ещё- заводить на выключатель фазу/ноль. Ноль напрямую, фазу рвать. Тогда и распредкоробки не нужны в принципе (хотя бы на свет), а доступ беспроблемный.
Цитата (gnusmas @ 19.01.2016 - 23:35)
как подписаться?

Я в личку чиркану lol.gif

Это сообщение отредактировал сергелектрик - 19.01.2016 - 23:38
 
[^]
gnusmas
19.01.2016 - 23:39
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.04.07
Сообщений: 257
Цитата (сергелектрик @ 20.01.2016 - 02:37)


Я в личку чиркану lol.gif

добро )
 
[^]
Dio575
19.01.2016 - 23:40
0
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 9.06.11
Сообщений: 0
я дома пользуюсь "черным который снизу" там можно с усилием притянуть, белые которые сверху, мне не понравились, чуть сильней начнешь затягивать, резьба срывается моментом, а плохое прижатие это нагрев.

СКРУТИТЬ нельзя СОЕДИНИТЬ КЛЕММОЙ
 
[^]
Strangerr
19.01.2016 - 23:43
0
Статус: Offline


Tanstaafl

Регистрация: 26.09.13
Сообщений: 3724
сергелектрик
Цитата
Я всем советую делать рапсредкоробку как ещё одну розетку, рядом с остальными, только закрыть белой крышкой.
Допустим три розетки в ряд- поставить ещё одну под распредкоробку.
Вид не портит, при нужном доступе даже обоев рвать не нужно.

Ещё- заводить на выключатель фазу/ноль. Ноль напрямую, фазу рвать. Тогда и распредкоробки не нужны в принципе (хотя бы на свет), а доступ беспроблемный.

Я ещё могу рекомендовать заводить провод от выключателя на внутреннний язычок патрона лампы, тогда уменьшается возможность поражения током при случайно включенном выключателе при земене лампы.

Распредкоробка - она полезна, если розеток 6..8 на комнату, а так же, если более одного источника света от одной линии.
 
[^]
Fromafar
19.01.2016 - 23:45
1
Статус: Offline


Виконт

Регистрация: 14.04.15
Сообщений: 17394
Цитата (BigEdd @ 19.01.2016 - 19:38)
Цитата (ipv4 @ 19.01.2016 - 19:32)
Клеммники подходят там, где нет хорошей нагрузки. Там, где нагрузка значительна, клеммники - нуихнах. Как-то так.

так как соединить люминь с медью??

Клемник, Ваго, болтовое соединение через шайбу или опрессовать через биметаллическую гильзу.

Это сообщение отредактировал Fromafar - 19.01.2016 - 23:48

СКРУТИТЬ нельзя СОЕДИНИТЬ КЛЕММОЙ
 
[^]
hcetih
19.01.2016 - 23:45
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.09.11
Сообщений: 860
Цитата (Strangerr @ 19.01.2016 - 23:07)
VorAn
Цитата
Но вас не переубедить, вы надеетесь на "ЧЕСТНЫЙ" медный кабель 1.5кв.мм.

Почему "надеюсь"? Я перед монтажом проверил сечение нескольких доступных марок и выбрал ту, которая соответствовала указанному. Да, "неожиданно" оказалась самой дорогой.

А химический состав проверяли спектрометром? или сопротивление измеряли? так то не только диаметр влияет. и если вместо чистой меди какие-то шлаки, то и 2,5 может оказаться мало.
 
[^]
ИванДмитрич
19.01.2016 - 23:46
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.11.15
Сообщений: 30
90% современных электроустановок на вагах. Дальше думай сам. Но если не будет доступа для обслуживания соединения, то лучше скрутка с сизом.
 
[^]
FAN4UK
19.01.2016 - 23:48
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.12.15
Сообщений: 755
Цитата (gnusmas @ 19.01.2016 - 23:30)
Цитата (FAN4UK @ 20.01.2016 - 02:27)

Для плит однофазного подключения минимум 6 квадратов, требование ПУЭ. Проточка на страх и риск жильца, она возможна только в квартире с электроплитой. В таких квартирах проводка рассчитана на это.



где это такое написано???

Каюсь, спизданул) не ПУЭ а сп 31-110 2003 пункт 9.2 но тем не менее есть такое требование. Но опять же на свой страх и риск потребитель может что угодно у себя в квартире городить, все эти требования для проектировщиков и электриков.
 
[^]
hcetih
19.01.2016 - 23:49
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.09.11
Сообщений: 860
сергелектрик
Цитата
Я всем советую делать рапсредкоробку как ещё одну розетку, рядом с остальными, только закрыть белой крышкой.
Допустим три розетки в ряд- поставить ещё одну под распредкоробку.
Вид не портит, при нужном доступе даже обоев рвать не нужно.

если три розетки в ряд - то можно и в розетках разместить. Можно даже и в одной розетке все разместить, было б желание)
 
[^]
FAN4UK
19.01.2016 - 23:51
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.12.15
Сообщений: 755
Цитата (Strangerr @ 19.01.2016 - 23:34)
FAN4UK
Цитата
Для плит однофазного подключения минимум 6 квадратов, требование ПУЭ. Проточка на страх и риск жильца, она возможна только в квартире с электроплитой. В таких квартирах проводка рассчитана на это.

Недавний ремонт. Скромная двушка, дом сдан в 2013 году. В квартиру заходят одна 1*4кв.мм, 1*2.5кв.мм и 3*1.5кв.мм (все трёхпроводные, ноль, фаза, земля). Какие требования ПУЭ были соблюдены, учитывая, что газа нет? Проточка, понятно, исключается напрочь, ибо протянуть кабель до щитка нереально по ряду причин. Было бы реально - протянул бы один на 16кв.мм и дальше спокойно разводил бы.

Да вроде ничего не нарушили, внутренние групповые сети от 1,5мм минимум. Если один вводной кабель, то не менее 4мм. Для квартир с электроплитами заводят сразу 16. Все медь, разумеется.
У вас, распредсеть сразу от щита этажного? Ничего криминального, только неудобно
 
[^]
сергелектрик
19.01.2016 - 23:52
1
Статус: Offline


девиатор

Регистрация: 20.08.15
Сообщений: 11125
Цитата (Strangerr @ 19.01.2016 - 23:43)
Я ещё могу рекомендовать заводить провод от выключателя на внутреннний язычок патрона лампы, тогда уменьшается возможность поражения током при случайно включенном выключателе при земене лампы.

В советские годы было правило- фазу на центр, не знаю как это отражено в ПУЭ, например, но совет дельный и вижу что он подтверждается.
 
[^]
Strangerr
19.01.2016 - 23:55
0
Статус: Offline


Tanstaafl

Регистрация: 26.09.13
Сообщений: 3724
FAN4UK
Цитата
У вас, распредсеть сразу от щита этажного? Ничего криминального, только неудобно

Да, от этажного щита. Дико неудобно. Квартирный щиток получился на 35 позиций, 9 УЗО и 17 автоматов. Был бы один входящий 16кв.мм - было бы проще.
 
[^]
FAN4UK
19.01.2016 - 23:58
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.12.15
Сообщений: 755
Цитата (VorAn @ 19.01.2016 - 23:36)
Цитата (Strangerr @ 19.01.2016 - 23:24)
VorAn
Цитата
А вы всегда только один электроприбор включаете в розекту, а все остальное выключаете?

А Вы всегда не отвечаете на прямой вопрос? Специально оторвал жопу от кресла, посмотрел на утюг - 1300..1600Вт. Ещё 1300..1600Вт - пылесос. Все остальные электроприборы - несколько сотен ватт максимум (о кухне и водогрейке - см. выше). Откуда возьмутся 3.5 кВт на одну линию кабеля 1.5 кв.мм?

Вот если бы вы не написали, что поставили на кабель 1.5кв.мм. автомат 16А, вопросов бы никаких.
Выше я описывал как подбирают автомат для кабеля. Задача автомата - вовремя отключить кабель, а для этого всегда учитывается ток перегрузки автомата, а он отличается он номинального тока автомата на 1,45, и максимальный длительно-допустимый ток кабеля.

В ПУЭ есть Глава 1.3 про выбор кабелей по току. Там указаны допустимые кратковременные перегревы, а также куча других факторов. В конце концов большие перегрузки в быту, причём долговременные - явление нечастое. Тем более при перегрузке 1,45 нормальный автомат отключит за 2-5 минут, до часа держат старые АЕшки курского электроаппараторного завода. Так что ничего криминального в сочетании 1,5мм и 16 ампер нет.
 
[^]
platonmsk
20.01.2016 - 00:02
2
Статус: Offline


Абонент временно недоступен

Регистрация: 10.10.14
Сообщений: 4583
Цитата (связьвологда @ 19.01.2016 - 19:21)
Медь +  Алюминий = термопара! Искрить в скрутке будет - мама не горюй и очень быстро в лучшем случае просто получится обрыв, в худшем - пожар.

Медь с алюминием либо через стальной соединитель, либо как показано в ролике - облудить. Но тоже не панацея. Менять всё на медь, ну а её родимую сваркой и не париться!!!  dont.gif

Только не совсем термопара. Они ещё и гальванопара. Окисление там пойдёт со страшной силой. Их вообще запрещено скручивать, только через болтовое соединение. Результат скрутки я видел совсем недавно - едва успели затушить воспламенившийся провод. В старом доме кто-то нарастил обломанный алюминиевый провод, что проложен в стене, медной многожилкой.

Это сообщение отредактировал platonmsk - 20.01.2016 - 00:03
 
[^]
ICELedyanoj
20.01.2016 - 00:03
2
Статус: Offline


Ледяной. Айс Ледяной.

Регистрация: 20.01.11
Сообщений: 3187
Цитата (kosyaksan @ 19.01.2016 - 18:27)
ну я хз, для светильников под потолком паять провода это пипец, нагрузки то никакой, да медь с алюминием соединять нельзя, но блять это светильник, даже если скрутишь это соединение прослужит дольше самого светильника

п.с. не к тому что скручивайте, а к тому что надо подходить ко всему с логикой,
на видео конечно надо было копеечные клеммы поставить, но тут уж "мастера" трудно понять,то ли шеф деньги закрысил, то ли время дохера

Когда переделывал проводку по квартире - нашёл несколько скруток меди с алюминием. Лет 5 эксплуатации. ВСЕ без исключения скрутки были в отвратном состоянии. Самая жесть была ожидаемо в розетке, но и на светильниках почти все скрутки были с обугленной изоляцией.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!