Я себя сделала сама

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (11) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
ХренСобачий
24.01.2024 - 23:38
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.23
Сообщений: 222
Цитата (Pipl @ 24.01.2024 - 23:35)
Цитата (Синолог @ 24.01.2024 - 23:31)
Сконденсированный фреон в конденсаторе

Это в трубках что ли?
Конденсатор выполнен как и испаритель,только плоский и большой и в него заходит сжатый пар и по выходу мы должны собрать охлаждёный пар.
Куда мы его собираем,
В ресивер,и вдобавок лини всасывания проходит через него для лучшего охлаждения и конденсации,а также докипания всасываемого фреона.
Нсли сложно,то откройте учебник "Малые холодильные установки и системы кондиционирования"

Понятно, преподаем теории?
 
[^]
Pipl
24.01.2024 - 23:48
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата (Синолог @ 24.01.2024 - 23:33)
Ты говоришь загадками, я не хочу так продолжать общение.
Ты ещё фильтр не показал. Я напрягался, фотографировал
Кстати, а где ты меряешь давление, до капилляра или после? 🫣🤔

У тебя есть 2 вентиля на внешнем блоке.
Один всасывание,один нагнетание.
К любом из них ты подключаешь ваккумный насос.
Так вот давление всасывания,это важный параметр работы что кондея,что реф установки.
По давлению нагнетания ил как говорят давлению конденсации паровв,ты можешь определить насколько эффектвно у тебя охлаждается конденсатор и нужна ему чистка или нет.
А давление всасывания это твои глаза,как работает система.
Что бы тебя не мучать.
Давление всасывания в системах кондиционирования от 4,5bar до 5,5bar.
Защита стоит от понижения всасывания и срабатывает от 3,5bar.
Датчики на кондиционере стоят на линии всасывания и нагнетания.
Датчики без возможности регулирования с заданными параметрами.
Почему надо избегать понижения давления всасывания?
Плтому что нам при кондиционировании в испарителе нужно иметь не перегретый пар,а насыщенный.
Поэтому схема настраивается на давление как я написал выше.
При понижении давления всасывания,кондей переходит в режим рефки,
Что это значит?
У тебя начинает обмерзать вход,падает эффективность испарителя.
Что приводит к такому?
Засорение капиляра или ТРВ,а также замерзание влаги.
Как избавится?
Стоит фильтр-осушитель на жидкостной линии(линии нагнетания)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pipl
24.01.2024 - 23:51
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата (ХренСобачий @ 24.01.2024 - 23:38)
Понятно, преподаем теории?

Та нет работаю я.
Ноя учил матчасть,а не скурил учебник.
Ни одной холодильной системы не без фильтра-осушителя.
Его роль помимо осушения системы в процессе работы,также задерживать продукты износа компрессора,которые свободно с маслом и фреоном гуляют по системе.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ХренСобачий
24.01.2024 - 23:52
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.23
Сообщений: 222
Цитата (Pipl @ 24.01.2024 - 23:48)
Цитата (Синолог @ 24.01.2024 - 23:33)
Ты говоришь загадками, я не хочу так продолжать общение.
Ты ещё фильтр не показал. Я напрягался, фотографировал
Кстати, а где ты меряешь давление, до капилляра или после? 🫣🤔

У тебя есть 2 вентиля на внешнем блоке.
Один всасывание,один нагнетание.
К любом из них ты подключаешь ваккумный насос.
Так вот давление всасывания,это важный параметр работы что кондея,что реф установки.
По давлению нагнетания ил как говорят давлению конденсации паровв,ты можешь определить насколько эффектвно у тебя охлаждается конденсатор и нужна ему чистка или нет.
А давление всасывания это твои глаза,как работает система.
Что бы тебя не мучать.
Давление всасывания в системах кондиционирования от 4,5bar до 5,5bar.
Защита стоит от понижения всасывания и срабатывает от 3,5bar.
Датчики на кондиционере стоят на линии всасывания и нагнетания.
Датчики без возможности регулирования с заданными параметрами.
Почему надо избегать понижения давления всасывания?
Плтому что нам при кондиционировании в испарителе нужно иметь не перегретый пар,а насыщенный.
Поэтому схема настраивается на давление как я написал выше.
При понижении давления всасывания,кондей переходит в режим рефки,
Что это значит?
У тебя начинает обмерзать вход,падает эффективность испарителя.
Что приводит к такому?
Засорение капиляра или ТРВ,а также замерзание влаги.
Как избавится?
Стоит фильтр-осушитель на жидкостной линии(линии нагнетания)

Оба вентиля на линии всасывания в режиме охлаждения ( при обогреве на линии нагнетания)
Фильтр где, хороняка?
 
[^]
Pipl
24.01.2024 - 23:53
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата
Оба вентиля на линии всасывания в режиме охлаждения ( при обогреве на линии нагнетания)
Фильтр где, хороняка?

Ты прикалываешься.
Стоит во внешнем блоке .
Вскрой его и найди

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Я себя сделала сама
 
[^]
ХренСобачий
24.01.2024 - 23:56
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.23
Сообщений: 222
Цитата (Pipl @ 24.01.2024 - 23:53)
Цитата
Оба вентиля на линии всасывания  в режиме охлаждения ( при обогреве на линии нагнетания)
Фильтр где, хороняка?

Ты прикалываешься.
Стоит во внешнем блоке .
Вскрой его и найди

Покажи хоть один.
 
[^]
Синолог
24.01.2024 - 23:56
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.10.13
Сообщений: 288
Цитата (Pipl @ 24.01.2024 - 23:35)
Это в трубках что ли?
Конденсатор выполнен как и испаритель,только плоский и большой и в него заходит сжатый пар и по выходу мы должны собрать охлаждёный пар.
Куда мы его собираем,
В ресивер,и вдобавок лини всасывания проходит через него для лучшего охлаждения и конденсации,а также докипания всасываемого фреона.
Нсли сложно,то откройте учебник "Малые холодильные установки и системы кондиционирования"

Пиздец. Тип, я не знаю как ты работаешь, но если у тебя в контуре влага - системе жопа. Окисление масла (первый тест при смерти мотора - лакмусовая бумага и капля масла. Если зелёная прощай гарантия)
Давление всаса для 410 и 32 газа будет в районе 8-9 бар, при +25 на улице. Какие нахуй 4.5? При 4.5 у тебя на испарителе будет лёд. Никакой защиты в он/оф кондёре нет, он может работать пустой, или перезаправленый в три раза. Похуй. Пока теплуха на компрессоре не сработает на 132° или вклинит.
Инвертора отслеживают изменение температуры на испарителе, те скажу если газа нет или мало. Кондеров с датчиками по высокому\низкому на пальцах пересчитать.
Теперь вернёмся у фильтру. Куда денется влага (пиздец про это думать даже страшно) если я переключу кондёр на тепло? В компрессор?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pipl
24.01.2024 - 23:58
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата (ХренСобачий @ 24.01.2024 - 23:52)
Оба вентиля на линии всасывания в режиме охлаждения ( при обогреве на линии нагнетания)
Фильтр где, хороняка?

Что ты несешь?
У тебя есть вход и выход.
Есть всасывание и нагнетание.
За счёт клапана меняется схема,Испаритель становиться конденсатором,конденсатор испарителем.
И всёравно у тебя будет одна линия всасывание другая нагнетание.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ХренСобачий
24.01.2024 - 23:59
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.23
Сообщений: 222
Цитата (Синолог @ 24.01.2024 - 23:56)
Цитата (Pipl @ 24.01.2024 - 23:35)
Это в трубках что ли?
Конденсатор выполнен как и испаритель,только плоский и большой и в него заходит сжатый пар и по выходу мы должны собрать охлаждёный пар.
Куда мы его собираем,
В ресивер,и вдобавок лини всасывания проходит через него для лучшего охлаждения и конденсации,а также докипания всасываемого фреона.
Нсли сложно,то откройте учебник "Малые холодильные установки и системы кондиционирования"

Пиздец. Тип, я не знаю как ты работаешь, но если у тебя в контуре влага - системе жопа. Окисление масла (первый тест при смерти мотора - лакмусовая бумага и капля масла. Если зелёная прощай гарантия)
Давление всаса для 410 и 32 газа будет в районе 8-9 бар, при +25 на улице. Какие нахуй 4.5? При 4.5 у тебя на испарителе будет лёд. Никакой защиты в он/оф кондёре нет, он может работать пустой, или перезаправленый в три раза. Похуй. Пока теплуха на компрессоре не сработает на 132° или вклинит.
Инвертора отслеживают изменение температуры на испарителе, те скажу если газа нет или мало. Кондеров с датчиками по высокому\низкому на пальцах пересчитать.
Теперь вернёмся у фильтру. Куда денется влага (пиздец про это думать даже страшно) если я переключу кондёр на тепло? В компрессор?

У него парк машин на 12 и 22 газе. Там его знаний за глаза.
 
[^]
Синолог
25.01.2024 - 00:00
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.10.13
Сообщений: 288
Цитата (Pipl @ 24.01.2024 - 23:51)
Та нет работаю я.
Ноя учил матчасть,а не скурил учебник.
Ни одной холодильной системы не без фильтра-осушителя.
Его роль помимо осушения системы в процессе работы,также задерживать продукты износа компрессора,которые свободно с маслом и фреоном гуляют по системе.

Бля, я понял. Ты называешь фильтром и походу его же ресивером - докипатель? Это просто колба с трубкой до верха (2/3 высоты) там есть сетка для мусора (достаточно крупная, и для клапана достаточно того что через нее пролетит)
Но эта колба нужна чтоб жидяк не попал в компрессор, когда внутрянка забьется пылью

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ХренСобачий
25.01.2024 - 00:01
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.23
Сообщений: 222
Цитата (Pipl @ 24.01.2024 - 23:58)
Цитата (ХренСобачий @ 24.01.2024 - 23:52)
Оба вентиля на линии всасывания  в режиме охлаждения ( при обогреве на линии нагнетания)
Фильтр где, хороняка?

Что ты несешь?
У тебя есть вход и выход.
Есть всасывание и нагнетание.
За счёт клапана меняется схема,Испаритель становиться конденсатором,конденсатор испарителем.
И всёравно у тебя будет одна линия всасывание другая нагнетание.

Свет и радость я несу людям. Капилляр в наружном блоке. Ни на что не намекает?
 
[^]
Pipl
25.01.2024 - 00:02
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата (Синолог @ 24.01.2024 - 23:56)
Пиздец. Тип, я не знаю как ты работаешь, но если у тебя в контуре влага - системе жопа. Окисление масла (первый тест при смерти мотора - лакмусовая бумага и капля масла. Если зелёная прощай гарантия)
Давление всаса для 410 и 32 газа будет в районе 8-9 бар, при +25 на улице. Какие нахуй 4.5? При 4.5 у тебя на испарителе будет лёд. Никакой защиты в он/оф кондёре нет, он может работать пустой, или перезаправленый в три раза. Похуй. Пока теплуха на компрессоре не сработает на 132° или вклинит.
Инвертора отслеживают изменение температуры на испарителе, те скажу если газа нет или мало. Кондеров с датчиками по высокомунизкому на пальцах пересчитать.
Теперь вернёмся у фильтру. Куда денется влага (пиздец про это думать даже страшно) если я переключу кондёр на тепло? В компрессор?

А теперь к фильтру.
В фильтре находится абсорбент который поглащает влагу.
Влага не подразумевается в кол-ве измеряемом в граммах.
И фильтр-осушитель расчитан на весь срок работы кондея,если небыло утечек или замены компрессора,что предусматривает запраку системы и замену фильтра.
Фильтр впаян в жидкостную линию.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pipl
25.01.2024 - 00:03
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата (ХренСобачий @ 25.01.2024 - 00:01)
Свет и радость я несу людям. Капилляр в наружном блоке. Ни на что не намекает?

Нет ни на что не намекает.
Так с фильтром разобрались?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ХренСобачий
25.01.2024 - 00:04
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.23
Сообщений: 222
Цитата (Pipl @ 25.01.2024 - 00:03)
Цитата (ХренСобачий @ 25.01.2024 - 00:01)
Свет и радость я несу людям.  Капилляр в наружном блоке. Ни на что не намекает?

Нет ни на что не намекает.
Так с фильтром разобрались?

Ну ты тугой. Тебе говорят нет там фильтра.
 
[^]
Синолог
25.01.2024 - 00:05
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.10.13
Сообщений: 288
Я показал разобранный наружный блок, можешь стрелкой показать фильтр который стоит после ресивера?🤭🤔

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pipl
25.01.2024 - 00:06
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата (Синолог @ 25.01.2024 - 00:00)
Бля, я понял. Ты называешь фильтром и походу его же ресивером - докипатель? Это просто колба с трубкой до верха (2/3 высоты) там есть сетка для мусора (достаточно крупная, и для клапана достаточно того что через нее пролетит)
Но эта колба нужна чтоб жидяк не попал в компрессор, когда внутрянка забьется пылью

Это другое.
Докипатель это по просонародному.
Это ресивер.
А фильтр это фильтр.
Ты на домашнем холодильнике видел фильтр?
Вот такая же беда,только больше размером.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pipl
25.01.2024 - 00:07
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата (Синолог @ 25.01.2024 - 00:05)
Я показал разобранный наружный блок, можешь стрелкой показать фильтр который стоит после ресивера?🤭🤔

Где фотка?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ХренСобачий
25.01.2024 - 00:07
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.23
Сообщений: 222
Цитата (Синолог @ 25.01.2024 - 00:05)
Я показал разобранный наружный блок, можешь стрелкой показать фильтр который стоит после ресивера?🤭🤔

Не напрягайся. Чел или тролль или долбоеб.
 
[^]
Pipl
25.01.2024 - 00:07
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата
Не напрягайся. Чел или тролль или долбоеб.

Сам ты троль
И хамить не надо.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ХренСобачий
25.01.2024 - 00:08
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.23
Сообщений: 222
Цитата (Pipl @ 25.01.2024 - 00:06)
Цитата (Синолог @ 25.01.2024 - 00:00)
Бля, я понял. Ты называешь фильтром и походу его же ресивером - докипатель? Это просто колба с трубкой до верха (2/3 высоты) там есть сетка для мусора (достаточно крупная, и для клапана достаточно того что через нее пролетит)
Но эта колба нужна чтоб жидяк не попал в компрессор, когда внутрянка забьется пылью

Это другое.
Докипатель это по просонародному.
Это ресивер.
А фильтр это фильтр.
Ты на домашнем холодильнике видел фильтр?
Вот такая же беда,только больше размером.

Ресивер на всасе?
 
[^]
Синолог
25.01.2024 - 00:08
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.10.13
Сообщений: 288
Цитата (ХренСобачий @ 25.01.2024 - 00:01)
Свет и радость я несу людям. Капилляр в наружном блоке. Ни на что не намекает?

Я уже в кровати, поэтому без фото. Докипателей как и компрессоров я разрезал на медь около сотни. Фильтр холодильника лежит в мастерской. В кондерах их нет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ХренСобачий
25.01.2024 - 00:09
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.23
Сообщений: 222
Цитата (Pipl @ 25.01.2024 - 00:07)
Цитата
Не напрягайся. Чел или тролль или долбоеб.

Сам ты троль
И хамить не надо.

Извини, с троллем перебрал.
 
[^]
Синолог
25.01.2024 - 00:09
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.10.13
Сообщений: 288
Цитата (Pipl @ 25.01.2024 - 00:07)
Где фотка?

Ты шутишь? Вверху десяток фоток

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pipl
25.01.2024 - 00:09
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата (ХренСобачий @ 25.01.2024 - 00:08)
Ресивер на всасе?

Ресивер априори не может стоять на всасывании.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pipl
25.01.2024 - 00:10
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.01.24
Сообщений: 63
Цитата (Синолог @ 25.01.2024 - 00:09)
Ты шутишь? Вверху десяток фоток

Это те что я кинул?
Если ты кидал реально фотку,то значит я её проморгал.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 26726
0 Пользователей:
Страницы: (11) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 