Читаем по бумажке.. молодцы, не паниковали

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (11) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Xing
27.03.2016 - 22:18
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.12.15
Сообщений: 438
Тот, который непосредственно отключал, научился основам телепортации ))) за секунду метров на 20 прыгнул
 
[^]
Qazbek
27.03.2016 - 22:19
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 4.12.08
Сообщений: 522
мне брызгало расплавленным алюминием от жука в щитке низковольтном... очки глаза спасли. алюминий отковырять не смог - линзы менял.
 
[^]
Ирбис2034
27.03.2016 - 22:19
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.04.15
Сообщений: 1946
Цитата (andiz @ 27.03.2016 - 22:07)
я и не спорю, на новом оборудовании такое предусмотрено.  ) У нас такого нет, поэтому в бланке четко прописана последовательность отключения....

Спасибо, порадовал старика. Держи зеленку!
Так то у нас станция 1900 года постройки. А разъединители в РУ годов 50-х прошлого века. Точнее не скажу, не интересовался. smile.gif К примеру, генератор, который взорвался - 1937 года выпуска. А на ГЩУ есть медный штурвал (недействующий уже, но оставленный как раритет) на котором написано "больше вольтЪ - меньше вольтЪ. smile.gif
И в бланке да. Несмотря на наличие блокировки расписано все до мелочей. Вплоть до "проверить целостность опорных изоляторов ШР секции ТСН-1". и "вывесить плакат "не включать работают люди".

Это сообщение отредактировал Ирбис2034 - 27.03.2016 - 22:33
 
[^]
Vailed
27.03.2016 - 22:20
0
Статус: Offline


ЧтоНаУжин?

Регистрация: 11.12.12
Сообщений: 16628
не ну нормально же работало...
 
[^]
Mabon
27.03.2016 - 22:21
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 48
Цитата (NSafari @ 27.03.2016 - 22:02)
Цитата (Grabben379 @ 27.03.2016 - 21:32)
Чесн говоря тоже не понял, что у них произошло. Отключать ШР(вроде как по БП он читал - шинный) без снятия нагрузки с низкой стороны они не могли, тк проверка отключенного положения не только по показаниям приборов но и УН. Тем более, что отключить ЛР(ШР) под нагрузкой весьма сложно, в тч и физически. пусть даже и ТСН. Скорее всего ножи ШР вышли и встали, дуга не погасла... И да гемора с пересдачей у мужиков надолго. Особливо сочувствую контролирующему.

Да и составление бланка только по схеме ПС и  с обязательной проверкой оного всеми: диспетчером начальником ОСи теми кто производит переключения, подписей там дохрена. Всем мало не покажется.

Вот. ВОТ! Молодец, рассказал, объяснил. Теперь все, всё поняли. А то писками по лужам елозят, а вот человек взял и объяснил! Спасибо. Только я честно нихуяшечки не понял.
.
это если бы я написал для обывателя про свою работу: с\м кета серебро псг\пбг в блоке, 2-4 в уп.. б-пэк.пак 40фут.к.

Там дуга сразу пошла, если без нагрузки бы отключали такая хуйня из за недоведенных ножей не произошла
 
[^]
Ирбис2034
27.03.2016 - 22:23
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.04.15
Сообщений: 1946
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:14)

У него на руках типовой бланк, его составляет и заверяет куча народа,видимо сами напутали

Почему ты решил, что типовой? Типовые заготовлены на стандартные случаи. И то на все варианты схем не напасешься. У нас их около 50.
В остальных случаях на основании типового пишешь обычный бланк. Благо сейчас разрешили на компьютере делать. Раньше от руки писали на специальных бланках. Помарки и исправления не допускаются. Ошибся - переписывай. Вот реально пальцы писать уставали.
 
[^]
jaha73
27.03.2016 - 22:26
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.10.15
Сообщений: 159
А тот кто выполнял, мог в шкафчике и остаться.
 
[^]
Mabon
27.03.2016 - 22:28
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 48
Цитата (Ирбис2034 @ 27.03.2016 - 22:23)
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:14)

У него на руках типовой бланк, его составляет и заверяет куча народа,видимо сами напутали

Почему ты решил, что типовой? Типовые заготовлены на стандартные случаи. И то на все варианты схем не напасешься. У нас их около 50.
В остальных случаях на основании типового пишешь обычный бланк. Благо сейчас разрешили на компьютере делать. Раньше от руки писали на специальных бланках. Помарки и исправления не допускаются. Ошибся - переписывай. Вот реально пальцы писать уставали.

на видео конечно не очень хорошо видно текст, но в принципе в шапке надпись похожа на "Типовой бланк переключений"
Да и плюс выше надписи ТБП пишеться кто утвердил, тут такая напись есть, в обычном бланке такого нет

Это сообщение отредактировал Mabon - 27.03.2016 - 22:34
 
[^]
mementomore
27.03.2016 - 22:30
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 2041
Цитата (Ирбис2034 @ 27.03.2016 - 21:23)
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:14)

У него на руках типовой бланк, его составляет и заверяет куча народа,видимо сами напутали

Почему ты решил, что типовой? Типовые заготовлены на стандартные случаи. И то на все варианты схем не напасешься. У нас их около 50.
В остальных случаях на основании типового пишешь обычный бланк. Благо сейчас разрешили на компьютере делать. Раньше от руки писали на специальных бланках. Помарки и исправления не допускаются. Ошибся - переписывай. Вот реально пальцы писать уставали.

Да обычный скорее всего там. Но все равно и типовые проверять будут - обычный то на основании типового выписывается.
Что-то маловато у вас типовых.
У нас на ПС ТБП побольше будет - порядка 250-300. И да,- даже при наличии блокировок - без проверочных операций никуда.
 
[^]
anebill
27.03.2016 - 22:32
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.08.13
Сообщений: 165
чет не понял. он МВ-10 не отключил и сразу же к ШР полез???
 
[^]
тринадцатыйя
27.03.2016 - 22:34
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 26.03.16
Сообщений: 176
Цитата (Ирбис2034 @ 27.03.2016 - 22:23)
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:14)

У него на руках типовой бланк, его составляет и заверяет куча народа,видимо сами напутали

Почему ты решил, что типовой? Типовые заготовлены на стандартные случаи. И то на все варианты схем не напасешься. У нас их около 50.
В остальных случаях на основании типового пишешь обычный бланк. Благо сейчас разрешили на компьютере делать. Раньше от руки писали на специальных бланках. Помарки и исправления не допускаются. Ошибся - переписывай. Вот реально пальцы писать уставали.

Как правило на вывод и ввод в работу ТСНов и ДГРов применяются типовые бланки переключений, так как эл. схема и диспетчерские наименования постоянны.
 
[^]
Ирбис2034
27.03.2016 - 22:36
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.04.15
Сообщений: 1946
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:28)
на видео конечно не очень хорошо видно текст, но в принципе в шапке надпись похожа на "Типовой бланк переключений"
Да и плюс выше надписи ТБП пишеться кто утвердил, тут такая напись есть, в обычном бланке такого нет

Ну может. Но тогда ошибка в бланке стремится к нулю. Значит что-то с разъединителем произошло.
 
[^]
alexey077
27.03.2016 - 22:39
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 28.01.13
Сообщений: 127
У меня одного горелыми проводами запахло?
 
[^]
Mabon
27.03.2016 - 22:40
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 48
Человеческий фактор,не убедились в отключении положении выключателя . Да и тбп в последнее время с ошибками часто появляются, слишком часто начали брать на место руководителей всяких родственников которые только штаны просиживают
 
[^]
Ирбис2034
27.03.2016 - 22:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.04.15
Сообщений: 1946
Цитата (mementomore @ 27.03.2016 - 22:30)
Что-то маловато у вас типовых.
У нас на ПС ТБП побольше будет - порядка 250-300.

Так мы станция маленькая, старая. Нас держат то только из-за отопления старой части города.
Было 5 генераторов, 6, 6, 12, 12 и 25 МВт. Первые, которые по 6 МВт демонтировали. Они с 1924 года работали. AUG. С Германии приехали и увезли в музей к себе. А вместо них поставили новый на 12 МВт.
Теперь вот, после взрыва генератора на 25 МВт, у нас полная мощность всей станции 36 МВт. Вообще ни о чем. Так что не на что у нас типовые бланки писать. smile.gif

Это сообщение отредактировал Ирбис2034 - 27.03.2016 - 22:43
 
[^]
ЯПавел
27.03.2016 - 22:45
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.09.15
Сообщений: 289
Где, блять, дуговая защита? Не по бумажке, а по бланку переключений чуваки переключались. Кто в теме - тот зает. Контролирующий зачитывает операцию, второе лицо выполняет операцию. Все нормально парни делали. Что-то пошло не так, просто. ШР ТСН отключили, который под нагрузкой оказался. Отделителем тут тоже опасно отключать - можно дугу по высокой стороне растянуть. Короче - не дай Бог никому из оперативников в такой ситуации оказаться. Такой мой сказ.
 
[^]
Mabon
27.03.2016 - 22:47
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 48
Цитата (ЯПавел @ 27.03.2016 - 22:45)
Где, блять, дуговая защита? Не по бумажке, а по бланку переключений чуваки переключались. Кто в теме - тот зает. Контролирующий зачитывает операцию, второе лицо выполняет операцию. Все нормально парни делали. Что-то пошло не так, просто. ШР ТСН отключили, который под нагрузкой оказался. Отделителем тут тоже опасно отключать - можно дугу по высокой стороне растянуть. Короче - не дай Бог никому из оперативников в такой ситуации оказаться. Такой мой сказ.

Отделителем дугу не потянешь,если он исправен конечно,он же отключается в бестолковую паузу
 
[^]
koklushkin
27.03.2016 - 22:49
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.06.12
Сообщений: 4521
ни единого матерного слова...вот это выдержка
 
[^]
ЯПавел
27.03.2016 - 22:51
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.09.15
Сообщений: 289
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:47)
Цитата (ЯПавел @ 27.03.2016 - 22:45)
Где, блять, дуговая защита? Не по бумажке, а по бланку переключений чуваки переключались. Кто в теме - тот зает. Контролирующий зачитывает операцию, второе лицо выполняет операцию. Все нормально парни делали. Что-то пошло не так, просто. ШР ТСН отключили, который под нагрузкой оказался. Отделителем тут тоже опасно отключать - можно дугу по высокой стороне растянуть. Короче - не дай Бог никому из оперативников в такой ситуации оказаться. Такой мой сказ.

Отделителем дугу не потянешь,если он исправен конечно,он же отключается в бестолковую паузу

Он по телефону кричит, чтобы отделитель отключали. Бестоковая пауза только после включения короткозамыкателя, такто. Тут должна защита отыграть. В данном случае дифзащита.
 
[^]
Mabon
27.03.2016 - 22:54
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 48
Цитата (ЯПавел @ 27.03.2016 - 22:51)
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:47)
Цитата (ЯПавел @ 27.03.2016 - 22:45)
Где, блять, дуговая защита? Не по бумажке, а по бланку переключений чуваки переключались. Кто в теме - тот зает. Контролирующий зачитывает операцию, второе лицо выполняет операцию. Все нормально парни делали. Что-то пошло не так, просто. ШР ТСН отключили, который под нагрузкой оказался. Отделителем тут тоже опасно отключать - можно дугу по высокой стороне растянуть. Короче - не дай Бог никому из оперативников в такой ситуации оказаться. Такой мой сказ.

Отделителем дугу не потянешь,если он исправен конечно,он же отключается в бестолковую паузу

Он по телефону кричит, чтобы отделитель отключали. Бестоковая пауза только после включения короткозамыкателя, такто. Тут должна защита отыграть. В данном случае дифзащита.

Ну да так это и работает,с ключа на ЩУ когда отключает отделить,короткозамыкатель создает искусственное кз,защита на другом конце линии отключает выключатель,в этот момент отключается отделителем и апв включает выключатель. Никогда короткозамыкатель вручную не включается
 
[^]
kuchrov
27.03.2016 - 22:54
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.09.12
Сообщений: 38
Излом изолятора на ШР-10 ТСН с замыканием на землю.Под нагрузкой не отключали.Персонал тупит.Зачем снег и отключение ОД.
 
[^]
Mabon
27.03.2016 - 22:57
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 48
Цитата (kuchrov @ 27.03.2016 - 22:54)
Излом изолятора на ШР-10 ТСН с замыканием на землю.Под нагрузкой не отключали.Персонал тупит.Зачем снег и отключение ОД.

ТСН видимо на трансе сидит, если бы на секции был,тогда бы секцию гасили,на старых ПС обычно на трансах сажали
 
[^]
ЯПавел
27.03.2016 - 22:58
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.09.15
Сообщений: 289
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:54)
Цитата (ЯПавел @ 27.03.2016 - 22:51)
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:47)
Цитата (ЯПавел @ 27.03.2016 - 22:45)
Где, блять, дуговая защита? Не по бумажке, а по бланку переключений чуваки переключались. Кто в теме - тот зает. Контролирующий зачитывает операцию, второе лицо выполняет операцию. Все нормально парни делали. Что-то пошло не так, просто. ШР ТСН отключили, который под нагрузкой оказался. Отделителем тут тоже опасно отключать - можно дугу по высокой стороне растянуть. Короче - не дай Бог никому из оперативников в такой ситуации оказаться. Такой мой сказ.

Отделителем дугу не потянешь,если он исправен конечно,он же отключается в бестолковую паузу

Он по телефону кричит, чтобы отделитель отключали. Бестоковая пауза только после включения короткозамыкателя, такто. Тут должна защита отыграть. В данном случае дифзащита.

Ну да так это и работает,с ключа на ЩУ когда отключает отделить,короткозамыкатель создает искусственное кз,защита на другом конце линии отключает выключатель,в этот момент отключается отделителем и апв включает выключатель. Никогда короткозамыкатель вручную не включается

Т.е. если с ключа отключить отделитель автоматом сначала козел включится?
 
[^]
lokatorypro3
27.03.2016 - 22:58
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.09.14
Сообщений: 1106
Ошибка их в том, что сначала отделитель нужно было отключить, а потом шинный ТСН хоть задергайся. Зачем дергать под напряжением? А так, они все правильно сделали, опорные изоляторы перекрыло просто.
 
[^]
Ирбис2034
27.03.2016 - 22:59
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.04.15
Сообщений: 1946
Цитата (Mabon @ 27.03.2016 - 22:28)
на видео конечно не очень хорошо видно текст, но в принципе в шапке надпись похожа на "Типовой бланк переключений"
Да и плюс выше надписи ТБП пишеться кто утвердил, тут такая напись есть, в обычном бланке такого нет

Пересмотрел. Да, текст не видно, но судя по черной полосе сверху листа, и еще кое-где печать просматривается, они использовали ксерокопию типового бланка переключений.
Нас так одно время обязали делать. Но потом решили, что не зачем. Есть утвержденный, подписанный бланк, поэтому просто распечатываешь его с компа и все.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!