Мой комментарий выше.
Всё зависит от проекта.
В жилых и общественных зданиях всё, как правило, очень бюджетно.
Впрочем, на Производстве часто также.
В общем, если кратко(да и я не профи, мне просто не повезло, ТСО, АСПТ, АСУПТ в моём ведении и как ни странно в ведении моего подчинённого персонала), то должно быть примерно так:
Некое "сферическое в вакууме" помещение.
Пуск ОТВ(огнетушащего вещества) по следующим сигналам:
1. По сигналам от дымовых, тепловых, дымо тепловых,(тепло дымовых или просто комбинированных - по разному называют), извещателей пламени и прочих.
Часто запуск системы пожаротушения реализован по схеме два из двух - для запуска алгоритма пожаротушения нужно чтобы сработало 2 извещателяТаким образом исключаются ложные срабатывания.
Пуск может быть реализован и по сигналу одного извещателя - это уже нюансы проектирования.
Можно и подробнее, про адресные и неадресные извещатели, 2х пороговые схемы итд - но это уже нюансы, интересные лишь Специалистам.
2. Кнопка пуска пожаротушения - отдельная.
Это верное и правильное решение.
Нажатие кнопки для пуска системы приоритетно. Это стандартное, типовое решения для типового алгоритма.
3. ИПР - я лично считаю, что это в корне неверно, но это в целом не запрещено.
4. С пульта, АРМ пожаротушения.
5. От различных внешних сигналов - это уже как правило сложные системы, к примеру промышленные АСУПТ. И такое бывает.
И это не обязательно к примеру, "кнопка" "Пуск пожаротушения" на экране АРМ.
Это может быть к примеру, датчик температуры в топке промышленной печи, который через локальную систему АСУТП или локальную систему ПС выдаёт сигнал на АСУПТ.
Короче, разная шняга.
Вообще, если ИПР используется для пуска АСПТ(АУПТ) около него должна быть табличка - "Пуск пожаротушения".
Но довольно часто этого просто нет.
В идеале это должна быть чётко отличимая от ИПР кнопка, ключ итд.
И разумеется с информационной табличкой.
А так да, ИПР не должен в идеале запускать систему пожаротушения, всё верно, это информационный сигнал.
Так, вообще, не в тему, чисто поржать.
Хотя тогда мне было не до смеха.
В операторной висят приборы пожарной сигнализации и пожаротушения.
Тундра, мороз за минус 40, а если "тепло" то ветра.
Монтаж наружного оборудования конечно, как принято в современном ПГС проводился в мороз далеко за минус 40, ПНР толком не проводилось.
И никаких инструкций для нас, оперативного персонала.
Результат ясен - заёбывали в усмерть ложные срабатывания ПС.
И орёт эта сраная сирена так, что из небольшого помещения операторной хочется ломануться прямо сквозь стены!
Снималась звуковая сигнализация ключом, таким-же как обычный домофон - обычный считыватель.
Ключи постоянно валялись на столе начальника смены.
Всё шло ровно около года...
Однажды с дикими глазами забегает оператор
-Печь ПТБ-10 погасла, что-то в ней ёбнуло, дым белый пошёл!
Запустилась газовая система тушении печи.
Разборки и прочее...
Приезжают наши ОПСники(там было хорошо, была своя служба)
-Какого хуя, вы запустили систему тушения?
Мы все в ахуе!
У ОПСника в руке два абсолютно одинаковых ключа-Вот этот, снимает звук
-Вот этот включает пожаротушение
Что тут бля, неясного....
Народ в операторной в Ахуе...
Реально, абсолютно, совершенно одинаковые ключи!
Начальник смены аж кровью налился!
-ЧО мол за хуйня у вас творится?!
В итоге, ключи подписали.
На следующей вахте, когда опять ложное срабатывание сигнализации и сирена орала так, что хоть в окна прыгай, задремавший оператор схватил не тот ключ...
И опять погасил печь.
Почему не заныкали подальше ключ от пожаротушения?
Режим работы часто был на грани фола. Бог миловал, но могло и въебать.
Плюс проверки и прочее - ключ тушения всегда должен быть на виду.
Это сообщение отредактировал Former64 - 15.02.2025 - 07:37