К сожалению зарядка это 70% всех аварий.
Хранение ведь явно дома, это еще наверное процентов 10.
ну там еще ударил, залил, нагрел, и дефект завода остается
Литий штука такая. Вот он стоит, ничего не делает, и тут херак дендрит с анода на катод по сепаратору каааак даст, короткое с тепловым разгоном цепной реакцией на остальные ячейки
Я эксплуатировал СЭС на 45Квт на NMC, хоть и мониторинг был отменный каждой ячеечки и температурочки и сомнений не вызывала вся сборка. Плохо спал.
Раскрутил поменял на железофосфат на 65кВт.
Представляете что такое разгон в огонь 45квт, наверное да.
Это сообщение отредактировал Denveronly - 15.03.2024 - 23:46