Как гласит, старый, добрый РД 34.21.122-87 (ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)
"1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется Эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3% использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается"
Влажный железобетон, отличный проводник.
Как-то помню, будучи юным монтером, пошли со старшим товарищем разбираться с жалобой - дверь из здания, током периодически бьёт. Подошли, смотрим - дверь ведёт в тамбур, оббита металом и в неё встроен вытяжной вентилятор в металлическом корпусе. В тамбуре устроена курилка и чтобы дым не тянуло внутрь, включают вентилятор, на время перекура. Я по наитию, беру напряжометр, и тыкаю одним щупом в дверь (метал, которым она оббита), а вторым, во влажную бетонную площадку перед ней. Получите и распишитесь - 220 В. Фаза на двери.
Пошли по питанию вентилятора - тот кто его подключал, перепутал одну фазу с нулём. Две фазы и ноль он пустил на питание двигателя, а оставшуюся фазу, на корпус вентилятора - "занулил", типа

Двигатель там был маломощный, и прекрасно справлялся с работой на двух фазах, ну а третья фаза, терпеливо поджидала тех, кто заходя (как правило) с улицы, хватался за дверную ручку. Как там, до сих пор никого не убило, было непонятно. Ибо конструкция была сделана давно и только недавно, кому-то пришло в голову пожаловаться