С 1981 года калымлю в ПГС.
С проектированием знаком.
Работал.
Вообще, большая часть основной работы это пусковые объекты.
Большие и малые, много из было за 40 с лишним лет.
Дурдома хватало и в СССР, ну а сейчас вообще, нечто запредельное, в СССР такое было нереально.
Так что конечно, это байка, но могло быть. Почему бы и нет.
Из "свежего" - не про унитаз.
Датчики загазованности должны быть расположены под потолком - потому что, де, метан легче воздуха
А вот хуй!
Газ газоконденсатного месторождения не метан.
Но проект есть проект - датчики запихали под перекрытия - метров 15 высота. Обслужить нереально - внизу компрессор, трубопроводы итд.
Никакую вышку просто не поставить!
Решили изменить проект- датчики на выносных штангах на площадках обслуживания.
Но и это не спасло.
При разрыве трубопровода загазовало весь блок, но ничего не сработало, просто не дошло до датчиков.
Итог - дополнительные датчики у мест утечек. Это реально работает.
Кстати, ТУГАЗ 86 я внедрял в СССР одним из первых, так что всё что выше написано не пук в муку. Это опыт.
Но проектные решения согласно нормам, а не практике.
Фото.
Немного о современном монтаже.
Ахуенно, не так-ли?
Это Ванкор, шок и трепет, квинтэссенция "Современного монтажа" и "проектирования"
Думаю, что на фото всё понятно.
Если кто не понял, на фото нижний дренаж.
Справа трубка продувки от датчика давления, расположенного сверху.
Это пластовая вода.
Как думаете, сможете продуть хотя бы один раз?