Замена ввода электричества в квартиру + щиток, Электрика своими руками - реально

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
colondefect
6.08.2013 - 03:06
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.06.13
Сообщений: 65
Цитата (GRAAL @ 6.08.2013 - 03:51)
ну уже совсем перебор...40 на ответвлении, 32на вводе, затем 25 и потом 16?... и я не минусил))) это Ваше дело уважаемый, как устроить себе геморой.

А по Вашему мнению должно быть 32 - 16 - 40 - 25? Если так - я с Вами в корне не согласен! dont.gif
 
[^]
Remxx
6.08.2013 - 03:09
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.03.13
Сообщений: 166
Идея здравая,реализация херня,за гранью добра и зла.Заявляю как электромонтажник.А по кабелю - на свою 3-х комнатную квартиру засунул в штрабы и за потолок 400 м разного кабеля и разбил все на 15 групп
 
[^]
sevelen
6.08.2013 - 03:17
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.10.12
Сообщений: 77
colondefect
Цитата
Идея здравая,реализация херня,за гранью добра и зла.Заявляю как электромонтажник.А по кабелю - на свою 3-х комнатную квартиру засунул в штрабы и за потолок 400 м разного кабеля и разбил все на 15 групп


А ты за свой счет заказчику электрику делаешь? Или нет? Так если денег дуром, так приезжай! Я ремонт затею ради такого дела!
 
[^]
Pinoccio
6.08.2013 - 03:19
3
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 26.11.11
Сообщений: 0
Цитата (colondefect @ 6.08.2013 - 03:30)
Цитата (GRAAL @ 6.08.2013 - 03:25)
это кудаж столько автоматов по квартире...да с такой то мощность?

Так на это ограничений и нету как бы. Была идея такова: каждая розетка или стационарный прибор свой автомат. Знаю что перебор, но почему бы и нет? smile.gif

Но как жить по Медведеву с таким потреблением?
 
[^]
sevelen
6.08.2013 - 03:26
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.10.12
Сообщений: 77
Pinoccio поставил жирную точку)))
 
[^]
colondefect
6.08.2013 - 03:26
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.06.13
Сообщений: 65
Цитата (Remxx @ 6.08.2013 - 02:09)
за гранью добра и зла

В моем понимании, за гранью зла и добра это так:

Добавлено: это все кабель ШВВП разных мастей.

Это сообщение отредактировал colondefect - 6.08.2013 - 03:32

Замена ввода электричества в квартиру + щиток
 
[^]
GRAAL
6.08.2013 - 03:27
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.03.13
Сообщений: 51
Цитата (colondefect @ 6.08.2013 - 04:06)
Цитата (GRAAL @ 6.08.2013 - 03:51)
ну уже совсем перебор...40 на ответвлении, 32на вводе, затем 25 и потом 16?... и я не минусил))) это Ваше дело уважаемый, как устроить себе геморой.

А по Вашему мнению должно быть 32 - 16 - 40 - 25? Если так - я с Вами в корне не согласен! dont.gif

а в каком месте я предложил такую схему? что то вроде не помню за собой таких садистских наклонностей... я лишь сказал, что это Ваше дело как вы себе создали схему...а у меня было свое мнение
 
[^]
sevelen
6.08.2013 - 03:29
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.10.12
Сообщений: 77
GRAAL
А предложите свою, если не трудно.
 
[^]
colondefect
6.08.2013 - 03:31
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.06.13
Сообщений: 65
Цитата (sevelen @ 6.08.2013 - 02:29)
GRAAL
А предложите свою, если не трудно.

Присоединяюсь к цитируемому оратору.
 
[^]
GRAAL
6.08.2013 - 03:39
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.03.13
Сообщений: 51
ну что Вы.. как я могу спорить с электриками? если даже нет фотографий подтвердить теорию. И если внимательно прочитали...то я указал что ни в коем случае не претендую на звание независимого электрика-специалиста, способного оценить Ваши проекты. А лишь указал свое мнение, уважаемые.
 
[^]
Вагонник
6.08.2013 - 04:16
5
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 28.08.12
Сообщений: 214
Имейте терпение, умники. Человек просил не ломать, на хуя залезли.
 
[^]
colondefect
6.08.2013 - 04:36
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.06.13
Сообщений: 65
Цитата (AllLex1 @ 6.08.2013 - 00:30)
убил бы дебила! Долбоёб, жаль током не убило. Ебись потом из-за таких

Тут и так не все хорошо (http://www.yaplakal.com/forum14/st/0/topic602967.html), а Вы вот так, что бы током убило. Грустно это. Даже котэйка увидела этот пост и загрустила ...


Замена ввода электричества в квартиру + щиток
 
[^]
andronishe
6.08.2013 - 05:02
1
Статус: Offline


andronishe

Регистрация: 20.07.11
Сообщений: 1526
Цитата (colondefect @ 6.08.2013 - 01:04)
10.

Сразу, недалеко от "ответвления" поставил пару "автоматов" на 40 А ABB класс C. Просто, на всякий случай.

Ну вдруг кто-то в пьяном угаре решит резануть в подъезде мой вводной кабель. Защита сработает, и ничего гореть не будет.

так то на ноль отдельный автомат ставить низзя dont.gif ну да хуй с ним..
 
[^]
Faktus
6.08.2013 - 05:26
5
Статус: Offline


________

Регистрация: 20.04.10
Сообщений: 2940
страшного ничего не увидел. рвать вводной кабель (в распайке) не стал бы, уж если тащить кабель с ВРУ, то целиком до вводного ВА. изолированные прицепки вполне нормально стоят что под медью, что под алюминием (опыт имеется). судя по количеству устройств защиты и ав.отключения автор параноик . но это нормально, ибо я сам такой gigi.gif . хотя можно было сделать не менее надёжно, но с меньшим кол-вом автоматов/устройств.
комнатные доп-щитки убили )).

у меня двушка, схема собрана примерно так:
вводной автомат+ счётчик в этажном щите( ибо нахуй мне в квартире проверяющие)
дома 12-и модульный бокс.
1.АВДТ-64 32А, с него шлейфы на несколько автоматов:
силовая группа( плита/розетки для чайника,микровлновки и пр. мощное)
розеточные группы
стир. машинка (отдельным кабелем, разумеется)
2.Освещение сделано в обход АВДТ, ибо нагрузка никакая, светодиодные лампы почти везде) и если что-то где-то пиздякнет в розетке, буду со светом,хотя бы.

хотя в работе любого электрика, всегда есть до чего доебаться gigi.gif
 
[^]
colondefect
6.08.2013 - 05:38
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.06.13
Сообщений: 65
Цитата (andronishe @ 6.08.2013 - 04:02)
так то на ноль отдельный автомат ставить низзя dont.gif ну да хуй с ним..

Ага, особенно на 3-х фазке. Лютый пзДц настанет при срабатывании автомата на нуле (особенно если нагрузка крайне плохо сбалансирована по фазам).

А вот на однофазку ... почему бы и нет? why.gif Хотя, конечно правильнее двухполюсник туда.


Добавлено в 05:42
Цитата (Faktus @ 6.08.2013 - 04:26)
страшного ничего не увидел. рвать вводной кабель (в распайке) не стал бы, уж если тащить кабель с ВРУ, то целиком до вводного ВА. изолированные прицепки вполне нормально стоят что под медью, что под алюминием (опыт имеется).

Нужен был переход плоский кабель - круглый кабель. Плоский не проходил в канал между этажами, а под круглый не хотелось делать штро(а)бу глубокую в бетоне. Стена несущая, ну его - колупать глубоко.

Думал по наружке в металл рукаве, но режут у нас все подряд, нужно прятать. dont.gif

Это сообщение отредактировал colondefect - 6.08.2013 - 05:51
 
[^]
projector
6.08.2013 - 06:10
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 2.03.10
Сообщений: 164
в целом все красиво и симпатично, но я бы вместо вводного диф. автомата, поставил обычный, а диф. автоматы поставил уже раздельно по комнатам. В вашем случае, при попадании в фазу, сработает вводной автомат и отрубит всю квартиру, что не совсем удобно, я бы сделал, чтобы отключения были локальными, имхо логичней. Ну и на ванную комнаты с током утечки - 10мА, все-таки безопасней...
 
[^]
colondefect
6.08.2013 - 06:25
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.06.13
Сообщений: 65
Цитата (projector @ 6.08.2013 - 05:10)
в целом все красиво и симпатично, но я бы вместо вводного диф. автомата, поставил обычный, а диф. автоматы поставил уже раздельно по комнатам. В вашем случае, при попадании в фазу, сработает вводной автомат и отрубит всю квартиру, что не совсем удобно, я бы сделал, чтобы отключения были локальными, имхо логичней. Ну и на ванную комнаты с током утечки - 10мА, все-таки безопасней...

Ну не только попадание в фазу. Дифф срабатывает при разнице токов "что вытекло" и "что вернулось". Поводов для этого может быть много. Но! Если такое случилось - это явно аномалия, и лучше рубануть все от греха подальше. Так как обычных АВ будет достаточно много, найти виновника утечки будет несложною

Насчет 10 мА отдельно для ванной согласен. Скорее всего будет в мини-щитке ванной.

Спасибо!
 
[^]
CoolerXP
6.08.2013 - 06:36
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.12.12
Сообщений: 27
Насколько я помню из ПУЭ, ноль разрывать нельзя.
 
[^]
Anris
6.08.2013 - 07:43
7
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 30.01.13
Сообщений: 220
Щитовая дома - это просто 3,14здец! Как вас еще сети не отключили? Я такое безобразие видел только в ТУВЕ, где специалистов нет.
Далее, про прокалывающие зажимы - не проще ли было написать объявление, повешать на подъезд, отключить вводной рубильник на полчаса и сделать качественное подключение?
Фото 10 - ТС, смени однополюсные автоматы на двухполюсный или сделай ноль напрямую. Поскольку у тебя нет земли в случае сработки автомата на ноль, или он просто отгорит - мало ли что бывает, то в сети появится произвольное напряжение имеющую величину от 0 до 380 вольт, т.е 3,14да домашней аппаратуре.
Фото 16 - это мягко сказать неграмотно. Йух с ним, что посадил на клеммную колодку (я б посоветовал переделать - сделать нормальную скрутку и опаять или сварить концы, это для пожарной безопасности ибо видел как такая куйня горит), но - вводной кабель должен идти до щитка учета без разрывов, скруток и прочей дряни. Но это нужно энергосбывающей компании для предупреждения несанкционированного подключения (воровства).
Теперь по щитку - ошибка раз: как я понял провода напрямую заведены на счетчик, затем идут на дифавтомат. Должно быть наоборот - вводной автомат, затем счетчик, далее, вводные концы на автоматы должны подключаться сверху, отходящие снизу (хотя по фоткам мог и ошибиться в обвязке щитка). Если не ошибся, то нормальной защиты линий нет.
Далее - зачем столько клеммных колодок. По идее их должно быть две - нулевая и заземляющая, все остальное - игра в порно.
Цитата: "После приехал "спец" из энергопоставляющей компании, проверил на соответствие проекту (его получение и согласование отдельная история), выдал пломбу для счетчика" - вообще убил!
Если он не заметил ошибок, указанных мной - гнать такого спеца с работы. А еще он должен был проверить правильность работы счетчика по нагрузке, сам лично опломбировать счетчик и распаечную коробку в подъезде.
А так - молодец, хоть и самоделкин.
И да - я бы заменил дифавтомат на вводе на простой, а поставил бы дифы на ванную и стиральную машину, т.е. на то, что имеет отношение к воде. А на освещении он не нужен, но это моё ИМХО.

Это сообщение отредактировал Anris - 6.08.2013 - 07:49
 
[^]
Дедушко
6.08.2013 - 08:04
1
Статус: Offline


я - кукуся

Регистрация: 26.04.11
Сообщений: 320
Цитата (AllLex1 @ 6.08.2013 - 02:31)
Цитата
электроплита потребляет 8 кВТ

и идёт отдельным вводом, а не от квартирного щитка.

а вот не везде! у меня как раз таки от квартирного щитка через один автомат с квартирой
вывод: проектировщики и электрики которые делали искричество в нашем доме - мудаки
 
[^]
Anris
6.08.2013 - 08:18
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 30.01.13
Сообщений: 220
Цитата (Дедушко @ 6.08.2013 - 13:04)
Цитата (AllLex1 @ 6.08.2013 - 02:31)
Цитата
электроплита потребляет 8 кВТ

и идёт отдельным вводом, а не от квартирного щитка.

а вот не везде! у меня как раз таки от квартирного щитка через один автомат с квартирой
вывод: проектировщики и электрики которые делали искричество в нашем доме - мудаки

Как электроплита может идти отдельным вводом? Отдельный счетчик что-ли ставить? Чисто на плиту faceoff.gif
Скорее всего имелось ввиду, что отдельным кабелем от квартирного щитка - это правильно, в нынешних проектах рисуют 3*6 медь, поскольку не 8, а 9 кВт может потреблять современная плита.

Это сообщение отредактировал Anris - 6.08.2013 - 08:26
 
[^]
Serrega
6.08.2013 - 09:01
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.02.10
Сообщений: 1878
Автору - зелени. Если сравнивать с тем, что творится в хатах сейчас с проводкой - этот вариант - божественнен.

Единственное, как уже замечали ранее - подключение через зажимы считаю неэтичным =)
 
[^]
Аццкийинженер
6.08.2013 - 09:18
1
Статус: Offline


Астроном

Регистрация: 25.04.07
Сообщений: 6505
colondefect
силен ты, мужик! Хорошо получилось, красиво, аккуратно! А главное - ты знаешь, что все сделано КАК НАДО, а не на отъебись!
 
[^]
colondefect
6.08.2013 - 14:19
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 5.06.13
Сообщений: 65
Anris

Цитата
Щитовая дома - это просто 3,14здец! Как вас еще сети не отключили?


Согласен, но не отключат, ведь люди платят.

Цитата
и сделать качественное подключение?


Там особо и взяться то не за что. Все может развалиться от малейшего движения. Все гнилое.

Цитата
сети появится произвольное напряжение имеющую величину от 0 до 380 вольт, т.е 3,14да домашней аппаратуре.


Вы точно не путаете с 3-х фазкой?

Цитата
ошибка раз: как я понял провода напрямую заведены на счетчик, затем идут на дифавтомат.


Вот по этому сразу видно что Вы с России. Да у Вас так, но у нас люто карают за "автомат" до счетчика. Штрафы большие. Ввод только напрямую в счетчик, а дальше делай что хочешь.

Цитата
Далее - зачем столько клеммных колодок. По идее их должно быть две - нулевая и заземляющая, все остальное - игра в порно.


Их и так две - верх PE, низ N.

Цитата
гнать такого спеца с работы


Это справедливо для 95% работающего населения. Вот только кем заменить? smile.gif

Цитата
А на освещении он не нужен, но это моё ИМХО.


Утечка может быть где угодно, не только там где вода. dont.gif
 
[^]
Anris
6.08.2013 - 15:48
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 30.01.13
Сообщений: 220
colondefect, по поводу произвольного напряжения от 0 до 380: нет, не путаю. Первый раз я столкнулся с таким казусом, когда у нас на подстанции ноль отгорел, так у всех, кто питался от нее погорели телевизоры, холодильники, компьютера. Ввода, если что у всех на 220в - однофазные. Почему это происходит - несимметричная нагрузка на фазах или так называемый "перекос фаз", где разница между самой нагруженой фазой и минимумом ампер ложится на ноль и эта разница может быть больше величины вашего автомата, а дальше необходимо нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений, и уж оттуда вывести под каким U окажется ваша квартира.
По поводу качественного подключения: согласен, ваша щитовая - гнилье, но и прокалывающие зажимы предназначены для работы с СИПом, а там состав алюминия другой, т.е. алюминий в простых проводах-кабелях через некоторое время просядет и контакт начнет грется и чем дальше, тем хуже. Уже проще тогда взять "яйца" и затянуть их от души - всяко надежней.
По поводу клеммных колодок - согласен, по фото мог ошибиться.
И к дифавтомату - где только я не ставил их (сейчас только об освещении) - через некоторое время их начинает вышибать, чуть повысилась влажность, перегорела лампочка... Ростехнадзор заставил поставить диф на вводе в ночном клубе. Все было хорошо, пока потная толпа не надышала перегаром, микротрещина в изоляции какой-то аппаратуры и полный мрак, его включать, он не включается. Вызвали меня, а помещение уже проветрилось, утро же, блять, и все работает. Заставил включить все - работает, не выбивает. Следующей ночью такая же история, но я был наготове, и выключая линии по одной нашел причину в световой пушке. Микротрещина, её никто и никогда бы не заметил, поскольку даже специалисты, поставившие оборудование были в ахуе - они неделю ковыряли её пытаясь определить, что в ней не так, но не нашли - у них-то всё работает и дифавтомата у них нет. Кстати, после смены вводного автомата на простой эта пушка отработала около десяти лет без всяких эксцессов.
Поэтому я и сказал, что это чисто моё ИМХО.

Это сообщение отредактировал Anris - 6.08.2013 - 15:51
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 44238
0 Пользователей:
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх