Palgor
13.09.2012 - 23:33
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.12.06
Сообщений: 1071
Orlum
В Германии в основном и делают шлейфом. И никто от этого не страдает.
 
[^]
катран
13.09.2012 - 23:33
12
Статус: Offline


Просто открываю направления.

Регистрация: 20.05.10
Сообщений: 1714
расчет автоматов, в щите.

user posted image
 
[^]
Orlum
13.09.2012 - 23:35
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 24.12.11
Сообщений: 883
Цитата (WhiteNIC @ 14.09.2012 - 00:30)
Цитата (Orlum @ 13.09.2012 - 23:24)
Цитата (WhiteNIC @ 14.09.2012 - 00:20)
Скрутки ... странно, у нас бригада электриков только гильзование!!!

Скрутка - старый проверенный способ. Единственный вопрос к ТС: А почему скрутки без пайки? Сам сделал себе всю проводку. Кое-где каюсь, халявил, шлейфом подключил пару розеток.
Страшно доверять электрику чужим людям. Вам бы доверил bravo.gif

Проясню как делают наши электрики ... скручивают как автор, гильзуют и пропаивают горелкой, только после этого изоляция. Метод трудозатратный, но зато надежный.

Понял. А вообще скрутка - клеммники - что лучше спор надолго cool.gif
 
[^]
reanimatologist
13.09.2012 - 23:35
38
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 10.08.10
Сообщений: 521
Я, конечно, не электрик, а врач... Но скрутки ненавижу. Дома все соединения сделал на самозажимных клемниках:


Электрика своими руками
 
[^]
Palgor
13.09.2012 - 23:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.12.06
Сообщений: 1071
shmel66613
Это я делаю в подрозетниках.

 
[^]
Orlum
13.09.2012 - 23:39
26
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 24.12.11
Сообщений: 883
Цитата (reanimatologist @ 14.09.2012 - 00:35)
Я, конечно, не электрик, а врач... Но скрутки ненавижу. Дома все соединения сделал на самозажимных клемниках:

Да я вот тоже не электрик совсем. НО эти пластмасски мне доверия не внушают, закруточки, болтики и т.д. А тут взял, зачистил медь для верности, закрутил хорошенько, чтобы уже точно ни искорки не проскочило, запаял - монолит. И спишь спокойно
 
[^]
saimhe
13.09.2012 - 23:40
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 10.04.11
Сообщений: 873
Почему провода то с гофрой, то без неё? В стене иногда нет смысла? А я-то думал, что гофру используют для возможности заменить провод без "пыльной" работы.

Это сообщение отредактировал saimhe - 13.09.2012 - 23:41
 
[^]
DaoDao
13.09.2012 - 23:40
15
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.07.12
Сообщений: 5407
использовать в местах соединения скрутки - это же опасно, кто знает, какую мощность будут подключать там, да и со временем металл окисляется, начнет греться - последствия иогут быть непредсказуеимые...

Я применяю такие вот коннекторы WAGO, недежно и просто.

Электрика своими руками
 
[^]
unclesem
13.09.2012 - 23:45
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.07.10
Сообщений: 5520
Цитата (Orlum @ 13.09.2012 - 23:39)
Цитата (reanimatologist @ 14.09.2012 - 00:35)
Я, конечно, не электрик, а врач... Но скрутки ненавижу. Дома все соединения сделал на самозажимных клемниках:

Да я вот тоже не электрик совсем. НО эти пластмасски мне доверия не внушают, закруточки, болтики и т.д. А тут взял, зачистил медь для верности, закрутил хорошенько, чтобы уже точно ни искорки не проскочило, запаял - монолит. И спишь спокойно

это фирменные пластмасски, они выдерживают (точно не помню) - кажется до 25А. там зажим реально очень сильный и надежный.
 
[^]
Orlum
13.09.2012 - 23:49
16
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 24.12.11
Сообщений: 883
Ну давайте попробуем разобраться. Вот взял я провода, зачистил, скрутил, спаял. Место контакта же уже не окислится? Площадь контакта - более чем достаточная, то есть, греться больше основного провода не будет. Искрить тоже не будет, если нормально пропаяно. Где подвох?

Это сообщение отредактировал Orlum - 13.09.2012 - 23:56
 
[^]
Romson77
13.09.2012 - 23:53
6
Статус: Offline


Сиреневенький глазковыколупыватель

Регистрация: 21.08.12
Сообщений: 923
Непропаяная скрутка - ЗЛО!!! Уже только за это жирный Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень..
 
[^]
fatman2
13.09.2012 - 23:53
2
Статус: Offline


Бывалый

Регистрация: 28.05.12
Сообщений: 1878
Цитата (Palgor @ 14.09.2012 - 00:27)
Цитата (fatman2 @ 13.09.2012 - 21:11)

Давно ли в стандартах появилось о допустимости размещения доз на высоте 30  см от пола? 

В Зап. Европе - это стандарт. Выключатель -метр десять от пола. В остальном согласен.

я ж не спрашивал про выключатели и розетки, а именно про дозу - распредкоробочку в комнате, от которой все начинает танцевать. А слова про "при инеобходимости она легко простукивается под обоями и штукатуркой и вскрывается" вообще озадачили. На фоне гипсокартоновых стен пустотой гулко отзывается там все, а не только доза.
 
[^]
Vorobew
13.09.2012 - 23:54
5
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.04.12
Сообщений: 787
Viktor23rus
В 99 поступил в Сельхоз в Краснодаре и с первого курса занимаюсь монтажём и постоянно совершенствую, упрощаю свою работу. Не от одного из заказчиков не было претензий...
В гофрах по полу разводят розеточную группу при условии что на каждую группу идёт отдельный автомат, к таким условиям относятся -Парикмахерские, солярии, массажные кабинеты и т.д. и в промышленных помещениях с целью без остановочной работы независимых друг от друга процессов. Клемники типа ВАГО используются в основном на освещении и в распаячных коробках в помещениях частного назначения, в более масштабном проекте только скрутка и спайка при использовании тигеля...
А в общем теме +! Приятно прочесть и кое что новое для себя открыл...Спасибо!
 
[^]
fatman2
13.09.2012 - 23:58
5
Статус: Offline


Бывалый

Регистрация: 28.05.12
Сообщений: 1878
Цитата (saimhe @ 14.09.2012 - 00:40)
Почему провода то с гофрой, то без неё? В стене иногда нет смысла? А я-то думал, что гофру используют для возможности заменить провод без "пыльной" работы.

вообще-то нет. Гофра - это спецкишка, призванная условно "защитить" кабель от внешних воздействий, а более прямое ее предназначение - это гасить пламя, при возгорании йадЪ ее материала выделяет дух, который душит открытое пламя. Под стяжкой, в стенах, с изгибами ни одна гофра не даст возможности замены проводов без вскрытия, даже труба оцинковка при наличии поворотов не даст этой возможности.
 
[^]
Palgor
13.09.2012 - 23:59
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.12.06
Сообщений: 1071
Цитата (fatman2 @ 13.09.2012 - 21:53)
Цитата (Palgor @ 14.09.2012 - 00:27)
Цитата (fatman2 @ 13.09.2012 - 21:11)

Давно ли в стандартах появилось о допустимости размещения доз на высоте 30  см от пола? 

В Зап. Европе - это стандарт. Выключатель -метр десять от пола. В остальном согласен.

я ж не спрашивал про выключатели и розетки, а именно про дозу - распредкоробочку в комнате, от которой все начинает танцевать. А слова про "при инеобходимости она легко простукивается под обоями и штукатуркой и вскрывается" вообще озадачили. На фоне гипсокартоновых стен пустотой гулко отзывается там все, а не только доза.

Просто по-немецки и распредкоробка, и подрозетник называются одним словом - доза, вот я сразу и не понял.
 
[^]
Vorobew
14.09.2012 - 00:01
18
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.04.12
Сообщений: 787
DaoDao
На данный момент несколько раз сталкивался с проблемой, что самозажимные клемники типа ВАГО, через 5 лет срока службы грелись сильно изза ослабления зажимного контакта...скрутка, кислота для паяния и тигель с жидким оловом...надёжно всерьёз и надолго!
 
[^]
катран
14.09.2012 - 00:08
7
Статус: Offline


Просто открываю направления.

Регистрация: 20.05.10
Сообщений: 1714
поскольку тема моя- ПРЕКРАТИТЕ О СКРУТКАХ!!! пожалуйсто, об этом можно спорить бесконечно, и об этом уже спорили не раз.

 
[^]
Palgor
14.09.2012 - 00:09
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.12.06
Сообщений: 1071
Цитата (fatman2 @ 13.09.2012 - 21:58)
Под стяжкой, в стенах, с изгибами ни одна гофра не даст возможности замены проводов без вскрытия, даже труба оцинковка при наличии поворотов не даст этой возможности.

Ой ли? А прицепить новый кабель к старому и вытянуть с другой стороны очень даже просто. Правда, если гофра уложена именно с изгибами, а не с надломами. Кстати, при блочном строительстве гофра и подрозетники монтируются в арматуру до заливки бетона.

Это сообщение отредактировал Palgor - 14.09.2012 - 00:11
 
[^]
igor132
14.09.2012 - 00:10
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 16.02.10
Сообщений: 337
Цитата (nemon63 @ 14.09.2012 - 00:31)
Цитата (shmel66613 @ 13.09.2012 - 23:19)
А почему не используете клеммники для расключения коробок, гораздо удобнее и быстрее!!!
Резать можно алмазным диском и бетон, и металл, не придется разбивать бетон вокруг арматуры, что б добраться абразивным диском.
Эл. щит можно не крепить пока до него не доберутся маляры, оставить висеть на проводах, тем самым сделав его в будущем вровень со стеной.

Тоже возник такой вопрос.
Вот, у Мамки делал проводку

А таким клемникам у мну доверия нет, + прятать их куда-то. Про самозажимные не видел (не проф) - интерсно узнать.

Добавлено в 00:11
Цитата (DaoDao @ 14.09.2012 - 00:40)
использовать в местах соединения скрутки - это же опасно, кто знает, какую мощность будут подключать там, да и со временем металл окисляется, начнет греться - последствия иогут быть непредсказуеимые...

Я применяю такие вот коннекторы WAGO, недежно и просто.

О, спасибо. Буду знать.
 
[^]
Palgor
14.09.2012 - 00:13
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.12.06
Сообщений: 1071
igor132
Клеммники типа WAGO прячутся в подрозетниках, и отдельные распредкоробки не нужны
 
[^]
Abrazina
14.09.2012 - 00:16
53
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.04.08
Сообщений: 9320
разумеется, за проводку - зелень! кто ж не уважает прямые руки cool.gif

Цитата (srz2010 @ 13.09.2012 - 21:55)
а вы отчего так смело арматуру режете?

да что там арматура... вон у нас случай был...

Построили, значит, 25-этажный дом, монолит. По всей высоте дома, насквозь проходят вертикальные несущие опоры квадратного сечения со стороной сантиметров 70 - на них держится весь дом. В некоторых квартирах эти колонны находятся в комнатах под стеной.

Дом еще не сдали, а некоторые жильцы уже начали ремонты. Через пару месяцев начали сдавать, приехала комиссия по приемке, зашли в первую же квартиру на первом этаже - и прораб поседел (в прямом смысле). Группа гастарбайтеров по указке хозяина квартиры вырезала к хуям эту несущую опору, чтобы расширить жилплощадь.
 
[^]
катран
14.09.2012 - 00:16
5
Статус: Offline


Просто открываю направления.

Регистрация: 20.05.10
Сообщений: 1714
есть лазер, но когда работаеш- собой его, родненького, и закрываеш... так что только карандаш.!
почему нет заявленных 94 фото- перегрелся моя процессор, отложил на потом.
фото проекта выкладывать запрещено.
резка арматуры- соглосование ? я вас умоляю,... если прийдут, то да, платим штраф.
несущую арматуру резать не буду сам, ибо ещё жить хочу.
кто там насчёт порошка в гипс gigi.gif если на стройке есть мыло, толчок и вода- это хороший объект.
 
[^]
Orlum
14.09.2012 - 00:19
5
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 24.12.11
Сообщений: 883
Цитата (Palgor @ 14.09.2012 - 01:09)
Цитата (fatman2 @ 13.09.2012 - 21:58)
Под стяжкой, в стенах, с изгибами ни одна гофра не даст возможности замены проводов без вскрытия, даже труба оцинковка при наличии поворотов не даст этой возможности.

Ой ли? А прицепить новый кабель к старому и вытянуть с другой стороны очень даже просто. Правда, если гофра уложена именно с изгибами, а не с надломами. Кстати, при блочном строительстве гофра и подрозетники монтируются в арматуру до заливки бетона.

Взять пылесос. На другом конце бумажный шарик с ниточкой. Откуда должно вылезти - туда прикладываем пылесос. Включаем его. Вуаля. Шарик с ниточкой пролетает по нужному маршруту. Сам не пробовал. Сосед поведал
 
[^]
korshun69
14.09.2012 - 00:20
17
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.04.12
Сообщений: 2
Цитата (катран @ 13.09.2012 - 23:08)
поскольку тема моя- ПРЕКРАТИТЕ О СКРУТКАХ!!! пожалуйсто, об этом можно спорить бесконечно, и об этом уже спорили не раз.

А тут спорить не о чем. Вы слышали когда нибудь о ПУЭ? Это Библия электрика. Так вот по ПУЭ скрутка ЗАПРЕЩЕНА. И вообще этот пост - пособие как не надо делать проводку если не хотите со временем сгореть. Провод, как я понимаю, вы использовали ПВС? Им легко работать, но он не допустим под штукатурку! Не удивлюсь если вы и автоматы ИЕК используете и УЗО не ставите

П.С. С проводом разобрался, это NYM

Это сообщение отредактировал korshun69 - 14.09.2012 - 00:44
 
[^]
igor132
14.09.2012 - 00:24
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 16.02.10
Сообщений: 337
Цитата (Palgor @ 14.09.2012 - 01:13)
igor132
Клеммники типа WAGO прячутся в подрозетниках, и отдельные распредкоробки не нужны

Спасибо.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 96961
0 Пользователей:
Страницы: (16) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх