Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (19) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Shatei
23.02.2025 - 17:40
7
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.06.14
Сообщений: 269
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 17:38)
ты даешь гарантию на современный провод?
ну в то что он по всей длине одинакового сечения?

Дам, на нормальный ГОСТовский провод. Если берёшь ТУшный дешман, значит сам виноват

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
АндрейНовакА
23.02.2025 - 17:40
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.04.19
Сообщений: 3320
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 17:38)
Цитата (sfgk @ 23.02.2025 - 17:32)
МимоПроходил, вот скажи мне. У современных розеток номинал 10-16 ампер. Зачем тебе провод в 40 ампер на эту розетку?

ты даешь гарантию на современный провод?
ну в то что он по всей длине одинакового сечения?

ты дашь гарантию, что твоя четверка не сужается до 0,5мм?
 
[^]
МимоПроходил
23.02.2025 - 17:41
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10371
Цитата (sfgk @ 23.02.2025 - 17:39)
В современные розетки они не лезут. Если проявить упорство и засунуть, то винты, рассчитанные на 2,5 квадрата или не зажмут с нужным моментом, или сорвёт нитку резьбы. Ты мне напоминаешь наших электриков. Проводят профилактику вентиляторов в сушилках. Заменяют подшипники на новые. А в новые тупой производитель заложил мало смазки. Нужно набить подшипник смазкой до усёра! А потом смазка коксуется, фрагментами сепаратора рвёт обмотки, и двигатель на перемотку.

да не гони ты, все прекрасно заходит.

лучше скажи где можно найти розетку куда свободно не войдет такой провод.
 
[^]
DurMaGloT
23.02.2025 - 17:41
6
Статус: Offline


ЯПрила

Регистрация: 9.03.24
Сообщений: 591
Первое правило: Плохой контакт - причина пожара
 
[^]
edhar
23.02.2025 - 17:42
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.07.15
Сообщений: 50159
Не радуйтесь, что удалось купить розетки по 150 руб на ВБ


Купил, 5 год работают без нареканий alk.gif
 
[^]
On75
23.02.2025 - 17:42
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.08.12
Сообщений: 1945
Цитата
Ни в одну современную розетку четыре квадрата не влезут. В них даже многожил 2,5 обжатый ншви не лезет. Так же 4 квадрата для бытовой розетки перебор.

Это вы просто не сталкивались с проводами, у которых фактическое сечение не соответствует заявленному.
 
[^]
vdc
23.02.2025 - 17:43
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.12.16
Сообщений: 4600
розетки козлы
 
[^]
Ruin21
23.02.2025 - 17:44
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 3.03.15
Сообщений: 425
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 17:40)
да и что такого страшно толстого вы увидели в проводе диаметром в 2,2мм
хоть ты сходи в гараж, найди там остаток от проводки, что я делал дома, сфоткая и выложи сюда...

Да ничего страшного, почему бы тогда не делать проводку кабелем КГВВ с 5м классом гибкости ? Всяко надёжнее и выдержит даже землетрясение gigi.gif
 
[^]
Макаров1961
23.02.2025 - 17:46
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.06.19
Сообщений: 2140
Если сделать всё согласно нормативам, и регулярно проверять состояние системы электроснабжения, то пожар невозможен. Да, именно невозможен. Беда в том, что рынок наводнили поддельные товары и поддельные специалисты. И вместо того, чтобы выкинуть из головы бред про то, что клиент всегда прав, правило работающее в сфере услуг, но никак не в сфере инженерии, заставить клиента выполнить правила, а не с елейной улыбкой соглашаться на установку заведомого дерьма.
 
[^]
sfgk
23.02.2025 - 17:47
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.19
Сообщений: 3107
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 17:40)
да и что такого страшно толстого вы увидели в проводе диаметром в 2,2мм
хоть ты сходи в гараж, найди там остаток от проводки, что я делал дома, сфоткая и выложи сюда...

Да всё, успокойся. Хоть медь с люминием не скручиваешь, и этого достаточно.
 
[^]
Petrovi468
23.02.2025 - 17:48
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.15
Сообщений: 3368
Жёстко греется розетка в которую обогреватель воткнут, одно гнездо у розетки почернело уже. Сука, выдернуть не могу из плитки эту розетку, только ломать. Застряла намертво. Пользуемся редко, только когда горячую воду отключают весной, пока просто не включаю на полную мощность, думаю как разобрать эту розетку и плитку сохранить.
 
[^]
МимоПроходил
23.02.2025 - 17:48
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10371
Цитата (MaximuS2017 @ 23.02.2025 - 17:40)
Я в ахуе... А защитить линию автоматом на 16-20А (как это и положено делать) не вариант? Только хардкор, только 100А? Один автомат на весь дом? Мужик, ты меня пугаешь...

а откуда ты вот это выкопал?
про автомат на 100А
я хренею, сегодня точно люди видят то, чего нет на самом деле.
сходил и посмотрел, что у меня там в щитке стоит...

как то не нашел ничего похожего на 100А why.gif

Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...
 
[^]
usr80
23.02.2025 - 17:49
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 27.07.12
Сообщений: 20989
В СССР делали розетки керамические.

Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...
 
[^]
МимоПроходил
23.02.2025 - 17:49
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10371
Цитата (sfgk @ 23.02.2025 - 17:47)
Да всё, успокойся. Хоть медь с люминием не скручиваешь, и этого достаточно.

можно и медь с алюминием соединить,
если знать как это сделать.
и даже работать будет.
но лучше избегать таких крайностей.
 
[^]
sfgk
23.02.2025 - 17:51
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.19
Сообщений: 3107
Цитата (On75 @ 23.02.2025 - 17:42)
Это вы просто не сталкивались с проводами, у которых фактическое сечение не соответствует заявленному.

Да почему, сталкивался. Но если человек серьёзно подходит к электрике и тянет 4 квадрата, не будет же он покупать кабель у Ашота на рынке?
 
[^]
shaitan45
23.02.2025 - 17:52
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.15
Сообщений: 3139
Обмедненный кабель по ту,
розетки с контактами из фольги
и горючим пластиком
одним словом.
 
[^]
АндрейНовакА
23.02.2025 - 17:52
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.04.19
Сообщений: 3320
Цитата (Ruin21 @ 23.02.2025 - 17:44)
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 17:40)
да и что такого страшно толстого вы увидели в проводе диаметром в 2,2мм
хоть ты сходи в гараж, найди там остаток от проводки, что я делал дома, сфоткая и выложи сюда...

Да ничего страшного, почему бы тогда не делать проводку кабелем КГВВ с 5м классом гибкости ? Всяко надёжнее и выдержит даже землетрясение gigi.gif

столкнулся со старым фондом. предыдущий владелец хаты работал на вертолетном заводе(предположительно). деревянный пол был залит несколькими сантиметрами эпоксидки(прочность как у бетонной плиты). проводка- тоже спизженая с вертолетов. одножильные провода, мягкие, какая то матерчатая изоляция. там одной эпоксидки с учетом площади(более 80м2) хватило бы на небольшую яхту. и да, все менялось на совершенно стандартную проводку. силами новых владельцев, я только щиток собрал. ага, и потом из за узо к ним приходил, один из сплитов начал "пробивать" и общее узо гасило свет в квартире.
 
[^]
Ekkart59
23.02.2025 - 17:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.03.23
Сообщений: 1485
Советские розетки были из качественных материалов. Недавно менял розетку, купленную на базаре. В конце уже, когда прикручивал лицевую панель... просто срезалась резьба.
 
[^]
АндрейНовакА
23.02.2025 - 17:53
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.04.19
Сообщений: 3320
Цитата (usr80 @ 23.02.2025 - 17:49)
В СССР делали розетки керамические.

и сейчас есть. редкая гадость, как и говнорозетки из ссср.

вы еще на советские МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ подрозетники подрочите. и на выведение фазы на светильник, а не на выключатель. на зануление еще подрочить можно.

болгарстрой, ростов на дону, садик. уличное освещение, нулевой провод прикручен прямо к металлическому столбу освещения. несколько фаз, оборваны прямо в грунте, то же могут работать как нулем, так и заземлением. построено все болгарами, если не ошибаюсь в 70-80е

Это сообщение отредактировал АндрейНовакА - 23.02.2025 - 17:58
 
[^]
Iwanow
23.02.2025 - 17:53
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.08.17
Сообщений: 2818
Когда я вселился в новостройку 10 лет назад, то, случайно увидев как-то, что розетка греется от включенной в нее дрели, вскрыл розетку, а там контакты были плохо прикручены - болтались. Решил тогда по всей квартире также подкрутить клеммы во всех розетках и выключателях, и в некоторых провода в клеммах были плохо прикручены (руки поотрывать таким электромонтажникам!) Также проверил и во входном электрощитке с пакетниками и УЗО - все надежно подкрутил.
 
[^]
Alabamachel
23.02.2025 - 17:54
3
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 3.06.24
Сообщений: 516
потому что все чейчас делается исходя из экоономии материалов, что бы в стране нищебродов держалась иллюзия покупательной способности, кого нахуй интересует дешевая розетка когда надо воровать с\нефть составами и газ танкерами!
 
[^]
АндрейНовакА
23.02.2025 - 17:54
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.04.19
Сообщений: 3320
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 17:48)
Цитата (MaximuS2017 @ 23.02.2025 - 17:40)
Я в ахуе... А защитить линию автоматом на 16-20А (как это и положено делать) не вариант? Только хардкор, только 100А? Один автомат на весь дом? Мужик, ты меня пугаешь...

а откуда ты вот это выкопал?
про автомат на 100А
я хренею, сегодня точно люди видят то, чего нет на самом деле.
сходил и посмотрел, что у меня там в щитке стоит...

как то не нашел ничего похожего на 100А why.gif

этим автоматам 2,5 с головой. и ничего гореть не будет.
 
[^]
sfgk
23.02.2025 - 17:54
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.19
Сообщений: 3107
16 освещение, 25 розетки? Ну если человеку нравится, то ладно.

З.Ы. Отставить. Если начнётся перегрузка в розетке, защита не сработает, и получится пожар. Вот реально горе от ума.

Это сообщение отредактировал sfgk - 23.02.2025 - 17:58

Почему горят розетки? И никакая защита не помогает...
 
[^]
МимоПроходил
23.02.2025 - 17:54
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10371
Цитата (sfgk @ 23.02.2025 - 17:51)
Цитата
Это вы просто не сталкивались с проводами, у которых фактическое сечение не соответствует заявленному.

Да почему, сталкивался. Но если человек серьёзно подходит к электрике и тянет 4 квадрата, не будет же он покупать кабель у Ашота на рынке?

и ставить в щиток шнайдер и легранд. biggrin.gif
 
[^]
Gens0n
23.02.2025 - 17:55
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 21.02.25
Сообщений: 190
Цитата (МимоПроходил @ 23.02.2025 - 17:36)
Цитата (MaximuS2017 @ 23.02.2025 - 17:32)
Ты ж мой умничка!!! Еще и табличку прилепил... Ну вот скажи мне, за каким хером тянуть на розетку 4 квадрата, если по твоей табличке такой провод выдержит 9 кВт? Ты что в эту розетку включать собрался????

я лично нет, но я не знаю, что и кому придет в голову воткнуть в эту розетку в мое отсутствие или после меня.
своими глазами видел неоднократно, как в блок розеток втыкают и два и три обогревателя да еще и чайник через тройник или удлинитель с тройником.

так что ну его нахер.
я не собираюсь экономить три рубля и сжечь дом к хуям.

тем более я не занимаюсь монтажом электропроводки за деньги и под заказ.
только для себя или по просьбе близких и родных.

можете не стараться лепить ярлыки.

Ну хоть за деньги никому не делаешь и то хорошо😄
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!