zelenkin
14.05.2024 - 18:06
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 25.02.17
Сообщений: 908
А когда придет осень, как будешь петь? Тёща банки будет закатывать и ей понадобятся ещё 2 плиты, с других розеток тянуть будешь?

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Господа электрики?!
 
[^]
kykra007
14.05.2024 - 18:07
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 6.04.21
Сообщений: 141
Цитата (МимоПроходил @ 14.05.2024 - 18:05)
то же самое жене доказываю, уже который год.
в доме есть газ, уперлась - хочу духовку электрическую и пиздец...

Речь идет не о духовом эл.шкафе, а о эл.панели/индукционке. Духовку спокойно подключай к 3х2,5мм2

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
SergeyR1978
14.05.2024 - 18:08
8
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 19.03.22
Сообщений: 42
Не искушайте судьбу, проложите новый кабель 4 или 6 квадратов. Все остальные варианты НЕБЕЗОПАСНЫ. Но обычно квартиры с газом не рассчитаны на такие плиты. Какого номинала вводной автомат в квартиру? Какое сечение проводов там? Вы уверены, что не будет перегрузки по мощности? И не слушайте того, кто говорит, что просто не включайте все комфорки одновременно. Всегда рассчитывайте на наихудшие условия. Даже если вы 100 раз объясните (жене, детям, тёще и т.д.), что нельзя включать одновременно все комфорки, даже если вы распечатаете инструкцию и повесите у плиты, ВСЁ РАВНО ВКЛЮЧАТ! Большинство людей идиоты и рассчитывать надо именно на это.

Это сообщение отредактировал SergeyR1978 - 14.05.2024 - 18:10
 
[^]
ILoveEMO
14.05.2024 - 18:08
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.11.08
Сообщений: 5743
Цитата (lexshadow @ 14.05.2024 - 18:03)
Метан сгорает с образованием СО2 и Н2О. Нет там сажи. А то что на потолке - это жирмасла и прочая хрень которая облаком поднимается в процессе готовки и там уже похер какой источник тепла.

Там есть еще вонючий газ, для запаха

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Radem
14.05.2024 - 18:09
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.12.15
Сообщений: 1866
1 - смотреть, как реально подключается индукционка. Обычно, там L1 L2 N PE, т.е. можно обойтись 2*2.5 квадрата на L1-L2. Но, вот вопрос: А на чём у тебя духовой шкаф висит? Какие автоматы стоят на вводе? Как вообще электрика сделана?

Неужели и правда никак нельзя кинуть провод с отдельным автоматом до вводного щитка? Спрятать провод в короб аккуратно, и всё.
 
[^]
teccer
14.05.2024 - 18:09
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.09.15
Сообщений: 45
Цитата (МимоПроходил @ 14.05.2024 - 18:05)
то же самое жене доказываю, уже который год.
в доме есть газ, уперлась - хочу духовку электрическую и пиздец...

вот с электро духовкой вообще нет проблем, в обычную стандартную розетку подключается и всё, там 2.5кВт всего.
 
[^]
vistador
14.05.2024 - 18:11
2
Статус: Offline


Отец русского телевизора

Регистрация: 28.06.09
Сообщений: 8329
Цитата (Sunray @ 14.05.2024 - 17:34)
Цитата (8lol8 @ 14.05.2024 - 19:33)
Вместо газа захотела индукцию
Я бы жену у мозгового доктора проверил
А на электроплиту должен быть отдельный автомат
Электрик хренов

у меня отдельные автоматы на все розетки в кухне

вопрос
ана хуя?
у тебя кухня в ресторане?

Это сообщение отредактировал vistador - 14.05.2024 - 18:11
 
[^]
Sunray
14.05.2024 - 18:12
0
Статус: Offline


Ч Е Л О В Е К

Регистрация: 23.11.09
Сообщений: 10131
Цитата (zelenkin @ 14.05.2024 - 20:06)
А когда придет осень, как будешь петь? Тёща банки будет закатывать и ей понадобятся ещё 2 плиты, с других розеток тянуть будешь?

теща живет в 3х домах от меня, пусть у себя крутит
 
[^]
lexshadow
14.05.2024 - 18:12
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.11.10
Сообщений: 1410
Цитата (Abibas77 @ 14.05.2024 - 17:57)
Цитата (Sunray @ 14.05.2024 - 17:56)
так если 5.5 кВт спокойно тянется по 2.5мм2 то зачем больше? духовка же 3.6 и то это на макс мощности

Ну в общем можно подключить,но это будет по максималке
"Медный кабель, с сечением токопроводящей жилы 2,5 мм при напряжении 220 В имеет номинальную мощность 5,9 кВт. Максимально допустимая нагрузка при этом составляет 7,8 кВт."

Медный кабель с двумя жилами при прокладке не на воздухе (труба\штроба) номинально и долговременно можно нагружать 21А ~ 4.4кВт. Но дефакто я в живую не видел кабель в котором реально 2.5 кв. Поэтому автоматы на них ставят 16А
Понятно, что больше он то выдержит, но кратко. К примеру сварка у меня от переноски с кабелем 2.5 нормально пашет, хоть там и 5 кВт, но там режим работы какой - 10сек варим 10 минут думаем а че так криво gigi.gif
 
[^]
kondrat80
14.05.2024 - 18:13
4
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 5.12.13
Сообщений: 710
Блин, че вообще за обсуждение тут развели?
В квартиры с газом, заходит 5.5кВт всего, какая нахер индукция? Две включенные конфорки будут гасить нахер полквартиры!!!
О чем вообще разговор....?)))
 
[^]
Хлыст
14.05.2024 - 18:14
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.09.11
Сообщений: 3075
Цитата
у меня отдельные автоматы на все розетки в кухне

По розеткам в доме (квартире) понятно 2.5 мм² сечение проводов.
А вводной какой?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ZArchi
14.05.2024 - 18:14
0
Статус: Offline


Прокуратор

Регистрация: 7.02.14
Сообщений: 2169
Закольцевать нужно было всю сеть в квартире

Это сообщение отредактировал ZArchi - 14.05.2024 - 18:14
 
[^]
Kramalex
14.05.2024 - 18:14
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 19.05.14
Сообщений: 11
В принципе можно, лишь бы эти автоматы не были с разных фаз, иначе как писали выше будет фейерверк.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
zipgad
14.05.2024 - 18:15
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.15
Сообщений: 1647
Лично я бы от газа не отказывался, а поставил бы инд. панель на две конфорки, мощность, которая тянет провод на 2.5.
 
[^]
Sunray
14.05.2024 - 18:16
1
Статус: Offline


Ч Е Л О В Е К

Регистрация: 23.11.09
Сообщений: 10131
Цитата (SergeyR1978 @ 14.05.2024 - 20:08)
Не искушайте судьбу, проложите новый кабель 4 или 6 квадратов. Все остальные варианты НЕБЕЗОПАСНЫ. Но обычно квартиры с газом не рассчитаны на такие плиты. Какого номинала вводной автомат в квартиру? Какое сечение проводов там? Вы уверены, что не будет перегрузки по мощности? И не слушайте того, кто говорит, что просто не включайте все комфорки одновременно. Всегда рассчитывайте на наихудшие условия. Даже если вы 100 раз объясните (жене, детям, тёще и т.д.), что нельзя включать одновременно все комфорки, даже если вы распечатаете инструкцию и повесите у плиты, ВСЁ РАВНО ВКЛЮЧАТ! Большинство людей идиоты и рассчитывать надо именно на это.

у меня не квартира, у меня дом, СИП приходит в дом, прямо до щитка с автоматами и там 32А автомат

вообще и 2 фазы проложены дополнительно, но они не подключены, надо подавать заявку, подключать

а я тут жить не планирую оставаться
 
[^]
МимоПроходил
14.05.2024 - 18:16
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10407
Цитата (ILoveEMO @ 14.05.2024 - 18:08)
Цитата
Метан сгорает с образованием СО2 и Н2О. Нет там сажи. А то что на потолке - это жирмасла и прочая хрень которая облаком поднимается в процессе готовки и там уже похер какой источник тепла.

Там есть еще вонючий газ, для запаха

одорант меркаптан.

Процесс одоризации на станциях осуществляют в автоматическом
и ручном режимах.
Реагент добавляют в голубое топливо из расчета 16 граммов
на каждую тысячу кубических метров природного газа.


вот его там дохуя...
 
[^]
volabirius
14.05.2024 - 18:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.04.13
Сообщений: 2574
1.На автоматы разные какое сечение приходит? И как далеко от большего сечения?
2. Фаза на разных автоматах должна быть одна.
3. Если печка недалеко от автоматов до 5м то и 2.5 подойдет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
МимоПроходил
14.05.2024 - 18:17
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10407
Цитата (Sunray @ 14.05.2024 - 18:16)
у меня не квартира, у меня дом, СИП приходит в дом, прямо до щитка с автоматами и там 32А автомат

вообще и 2 фазы проложены дополнительно, но они не подключены, надо подавать заявку, подключать

а я тут жить не планирую оставаться

нахуя тогда весь огород городить?
 
[^]
zipgad
14.05.2024 - 18:17
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.10.15
Сообщений: 1647
Цитата (Sunray @ 14.05.2024 - 18:16)
Цитата (SergeyR1978 @ 14.05.2024 - 20:08)
Не искушайте судьбу, проложите новый кабель 4 или 6 квадратов. Все остальные варианты НЕБЕЗОПАСНЫ. Но обычно квартиры с газом не рассчитаны на такие плиты. Какого номинала вводной автомат в квартиру? Какое сечение проводов там? Вы уверены, что не будет перегрузки по мощности? И не слушайте того, кто говорит, что просто не включайте все комфорки одновременно. Всегда рассчитывайте на наихудшие условия. Даже если вы 100 раз объясните (жене, детям, тёще и т.д.), что нельзя включать одновременно все комфорки, даже если вы распечатаете инструкцию и повесите у плиты, ВСЁ РАВНО ВКЛЮЧАТ! Большинство людей идиоты и рассчитывать надо именно на это.

у меня не квартира, у меня дом, СИП приходит в дом, прямо до щитка с автоматами и там 32А автомат

вообще и 2 фазы проложены дополнительно, но они не подключены, надо подавать заявку, подключать

а я тут жить не планирую оставаться

А в чём проблема в частном доме кинуть доп. линию на плиту?
 
[^]
antiplak
14.05.2024 - 18:18
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.12.15
Сообщений: 1540
Цитата (Kashey @ 14.05.2024 - 17:41)
"Можно же взять проводку с 2-х розеток, на разных автоматах, и соединить в одну розетку?" Нельзя. Если не хочешь ковырять стену, включай в штатную розетку (замени на качественную), замени автомат в щитке на качественный, предупреди жену, чтобы больше двух конфорок не включала. Если включит больше - автомат вырубит плиту. В этом случае автомат включишь, жену выебешь на нарушение ТБ. Все

а не логичнее купить уже индукцию с двумя только конфорками, что бы жену не предупреждать?
 
[^]
bestofgood
14.05.2024 - 18:19
4
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 1.08.09
Сообщений: 672
Посмотри, возможно на плите есть возможность трехфазного подключения. Если это так, то питание комфорок сходится на клеммник, в который при однофазном подключении ставятся перемычки. В этом случае можно разделить питание комфорок - две от одной розетки, две от другой. В этом случае придется вникать в схему, чтоб разделить ещё общий ноль, иначе при ошибке при включении вилок в розетках будет замыкание. В общем не советую так делать.

Если запараллелить подключение, как ты предложил изначально, не факт, что токи по линиям будут одинаковы. По закону Ома ток поделится пропорционально сопротивлению проводов. А сопротивление зависит от длины. Если длина проводов отличается не сильно, то токи будут почти одинаковые. Но в этом случае надо в щитке переключить их на один автомат и для подключения поставить отдельную розетку, куда будут заведены обе линии. Подключать двумя вилками в этом случае категорически нельзя. Если вынуть одну вилку, то она будет под напряжением, а по линии второй розетки будет идти большой ток, а если вставить вилки неправильно, то будет короткое замыкание.

Это сообщение отредактировал bestofgood - 14.05.2024 - 18:31
 
[^]
ОтецМакарий
14.05.2024 - 18:20
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 27.03.24
Сообщений: 800
Цитата (Piligrim321 @ 14.05.2024 - 17:35)
Может заебалась копоть отмывать с посуды? И что плохого в индкуции?

Плата за электричество.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
АМАЛКЕР
14.05.2024 - 18:23
0
Статус: Offline


Шпаломётчик

Регистрация: 21.04.13
Сообщений: 1505
Переноску кинь вдоль плинтуса и заебок. bow.gif
 
[^]
РыжаяПсаки
14.05.2024 - 18:23
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.02.19
Сообщений: 2421
А на входной автомат что приходит? Те-же 2,5 или потолще?
 
[^]
4morick
14.05.2024 - 18:26
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.08.15
Сообщений: 185
Хорошо что гугель есть -пользуйся иногда

Господа электрики?!
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 53088
0 Пользователей:
Страницы: (19) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх