Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 04:15)
Дайте лучше совет
как из ступенчатой синусойды ИБП сделать нормальную дабы можно было запитать рециркулиационные насосы отопления ?

у китайцев видел платку... за 50 доллярив.. вешается после ибп, делает из меандра синус. мощность до 1 киловата. может есть на меньшую мощность подешевле... а вообще желательно по барахолкам пошататься, там иногда проскакивают списаные серверные типо apc RT на 1-2-3 киловата. я за 3 рубля выхватил 3х киловатник с 5 летними акумами... 200 ват держит почти 2 часа. правда если акумы подохнут (а им пора уже)- менять все 16 сразу надо. а это блин нихера не бюджетно :(
 
[^]
mmaaxx4
9.01.2016 - 04:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.12.13
Сообщений: 2015
Цитата
три насоса они по 100ват вроде. планирую использовать такойже киловатник

Лучше поменяй насосы на двенадцати вольтовые.
Либо ибп возьми с минимальным коэффициент нелинейных искажений.
 
[^]
JIblC
9.01.2016 - 04:29
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.02.15
Сообщений: 7706
Цитата
это значит что хорошо что 4 кабеля?

В целом да.
Ибо, подозреваю, там от "2,5квадратов" только название. ПВС-то поди, ТУшный?
Можно и поменьше сечение, каэшн. Но стоит ли это внимания?
 
[^]
tok166
9.01.2016 - 04:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (mmaaxx4 @ 9.01.2016 - 05:28)
Цитата
три насоса они по 100ват вроде. планирую использовать такойже киловатник

Лучше поменяй насосы на двенадцати вольтовые.
Либо ибп возьми с минимальным коэффициент нелинейных искажений.

не встречал насосы на 12 вольт.... ибп я бы взял... да кто ж его даст.... заводское решение от 100к плясать начинает...

Добавлено в 04:32
Цитата (JIblC @ 9.01.2016 - 05:29)
Цитата
это значит что хорошо что 4 кабеля?

В целом да.
Ибо, подозреваю, там от "2,5квадратов" только название. ПВС-то поди, ТУшный?
Можно и поменьше сечение, каэшн. Но стоит ли это внимания?

спасиб успокоил....
а то пока народ только пугает....
 
[^]
kaban7610
9.01.2016 - 04:34
0
Статус: Offline


Естественный Интеллект

Регистрация: 3.01.12
Сообщений: 632
кстати тип знакомый городил отопление в гараж - приколхозил помпу от газельки. гоняет нормально, но хз как оно себя поведет в режиме 24/7
 
[^]
JIblC
9.01.2016 - 04:39
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.02.15
Сообщений: 7706
Цитата
кто ж его даст....заводское решение от 100к плясать начинает...

Не.
Есть т.н. "бесперебойники для котлов".
Цена на порядок ниже, даже более, чистый синус без всяких извратов (иначе в котлах ещё и автоматика не работает, поджиг, например) но - аккумулятор приобретается отдельно.
Плюсом - бесперебойник можно калибровать по типу АКБ и её ёмкости, можно использовать в т.ч. и автомобильные аккумуляторы.
Родственник брал себе подобный девайс года полтора назад, 7тыр всё удовольствие было.
 
[^]
powersky
9.01.2016 - 04:39
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.13
Сообщений: 1040
Хотел автору отписать петицию, но, смотрю еже звездюлей дали.
Разбирай на*ер это чудо инженерного рукожопства!
 
[^]
mmaaxx4
9.01.2016 - 04:42
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.12.13
Сообщений: 2015
Цитата
ибп я бы взял... да кто ж его даст
 
[^]
tok166
9.01.2016 - 04:45
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (JIblC @ 9.01.2016 - 05:39)
Цитата
кто ж его даст....заводское решение от 100к плясать начинает...

Не.
Есть т.н. "бесперебойники для котлов".
Цена на порядок ниже, даже более, чистый синус без всяких извратов (иначе в котлах ещё и автоматика не работает, поджиг, например) но - аккумулятор приобретается отдельно.
Плюсом - бесперебойник можно калибровать по типу АКБ и её ёмкости, можно использовать в т.ч. и автомобильные аккумуляторы.
Родственник брал себе подобный девайс года полтора назад, 7тыр всё удовольствие было.

стабилизатор 20 стоит... за 7 подобный девайс это бесплатно.

узнай если не сложно. боюсь что с курсом бакса ценник резко поменялся...

Добавлено в 04:48
Цитата (mmaaxx4 @ 9.01.2016 - 05:42)
Цитата
ибп я бы взял... да кто ж его даст

я правильно понимаю?
на выходе из ибп ставлю и уже к инвертору цепляю потребителя?
 
[^]
mmaaxx4
9.01.2016 - 04:49
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.12.13
Сообщений: 2015
Цитата (kaban7610 @ 9.01.2016 - 04:34)
кстати тип знакомый городил отопление в гараж - приколхозил помпу от газельки. гоняет нормально, но хз как оно себя поведет в режиме 24/7

Они текут, как молодые сучки.
И производительность маленькая

Добавлено в 04:53
Цитата
я правильно понимаю?
на выходе из ибп ставлю и уже к инвертору цепляю потребителя?

Нет.
Цепляется к аккуму.
И устройства без защиты попадания на выход 220в придется к насосам каждый раз включать вручную, либо собирать схемку с реле...
 
[^]
tok166
9.01.2016 - 05:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
так другими словами ибп акум заряжает а инвертор снимает заряд и отдает потребителю

это значит аккум будет в постоянном цикле заряд/разряд и неизбежно даст дуба... а у гелевого конский ценник... нада из 220 на выходе делать чтобы акум использовался только при отключении тока.

и не понял про "без защиты попадания на выход 220в" это в переводе на делетанский что значит?
 
[^]
mmaaxx4
9.01.2016 - 05:11
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.12.13
Сообщений: 2015
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 05:04)
так другими словами ибп акум заряжает а инвертор снимает заряд и отдает потребителю

это значит аккум будет в постоянном цикле заряд/разряд и неизбежно даст дуба... а у гелевого конский ценник... нада из 220 на выходе делать чтобы акум использовался только при отключении тока.

и не понял про "без защиты попадания на выход 220в" это в переводе на делетанский что значит?

Ибп без 220в заряжать аккум не умеет. Так что циклов заряд-разряд больше не станет.
Если подключить инвертор к насосам параллельно с сетью, то при подаче напряжения от сети, а не от инвертора, он сгорит к хуям....
 
[^]
tok166
9.01.2016 - 05:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (mmaaxx4 @ 9.01.2016 - 06:11)
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 05:04)
так другими словами ибп акум заряжает а инвертор снимает заряд и отдает потребителю

это значит аккум будет в постоянном цикле заряд/разряд и неизбежно даст дуба...  а у гелевого конский ценник...  нада из 220 на выходе делать чтобы акум использовался только при отключении тока.

и не понял про "без защиты попадания на выход 220в"  это в переводе на делетанский что значит?

Ибп без 220в заряжать аккум не умеет. Так что циклов заряд-разряд больше не станет.
Если подключить инвертор к насосам параллельно с сетью, то при подаче напряжения от сети, а не от инвертора, он сгорит к хуям....

не, параллельно не вариант. я столько не выпью.

просто ибп гонит мимо акумов 220 если они заряжены и нагрузка на них идет только при заре с них энергии.

вот и ищю решение.... и рыбку скушать и не разориться...
 
[^]
Bomz
9.01.2016 - 05:22
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.08.13
Сообщений: 1831
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 07:28)
подключаем, проверяем...

очень смутило то что АБ в бесперебойнике 12V....а ТС собрал 2 АБ по 12v последовательно т.е. 24V!!!!!!!!!!!??????????
 
[^]
tok166
9.01.2016 - 05:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (Bomz @ 9.01.2016 - 06:22)
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 07:28)
подключаем, проверяем...

очень смутило то что АБ в бесперебойнике 12V....а ТС собрал 2 АБ по 12v последовательно т.е. 24V!!!!!!!!!!!??????????

родные последовательно подключены... там их два 12 и 12 в сумме 24 )
 
[^]
mmaaxx4
9.01.2016 - 05:25
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.12.13
Сообщений: 2015
Ставится пара реле.
При отключении электричества в сети реле отключает насосы от сети и подключает к инвертору.
А когда в сети появится напряжение, все сделает как было.
вот типа таких реле.

Чтобы не гасла ёлка
 
[^]
dimerss
9.01.2016 - 05:27
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.08.15
Сообщений: 1776
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 05:19)
не, параллельно не вариант. я столько не выпью.

просто ибп гонит мимо акумов 220 если они заряжены и нагрузка на них идет только при заре с них энергии.

вот и ищю решение.... и рыбку скушать и не разориться...

Сначала изучи мат.часть и пойми конструкцию Back UPS и Smаrt UPS.
Говоришь про первый тип, у ТС второй, а они прилично дороже первых.

бля, ты ведь и есть ТС ..убейте меня faceoff.gif

Это сообщение отредактировал dimerss - 9.01.2016 - 05:33
 
[^]
tok166
9.01.2016 - 05:28
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (mmaaxx4 @ 9.01.2016 - 06:25)
Ставится пара реле.
При отключении электричества в сети реле отключает насосы от сети и подключает к инвертору.
А когда в сети появится напряжение, все сделает как было.
вот типа таких реле.

Спасибо за советы и рекомендации, обязательно постараюсь использовать.

а по моему творчеству есть замечания?
а то народ пожарами пугает......

Добавлено в 05:34
З.Ы. то что пылесос или обогреватель в розетку включать не стоит это понятно...
 
[^]
tok166
9.01.2016 - 05:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (dimerss @ 9.01.2016 - 06:27)
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 05:19)
не, параллельно не вариант. я столько не выпью.

просто ибп гонит мимо акумов 220 если они заряжены и нагрузка на них идет только при заре с них энергии.

вот и ищю решение.... и рыбку скушать и не разориться...

Сначала изучи мат.часть и пойми конструкцию Back UPS и Smаrt UPS.
Говоришь про первый тип, у ТС второй, а они прилично дороже первых.

бля, ты ведь и есть ТС ..убейте меня faceoff.gif

не переживай) ЯП не был бы ЯПом без споров советов и нравоучений.

вот натворил, поделился... кто то ещё натворит с учетом моего опыта поделиться... так все уму разуму и наберемся....
 
[^]
dimerss
9.01.2016 - 05:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.08.15
Сообщений: 1776
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 05:28)
Цитата (mmaaxx4 @ 9.01.2016 - 06:25)
Ставится пара реле.
При отключении электричества в сети реле отключает насосы от сети и подключает к инвертору.
А когда в сети появится напряжение, все сделает как было.
вот типа таких реле.

Спасибо за советы и рекомендации, обязательно постараюсь использовать.

а по моему творчеству есть замечания?
а то народ пожарами пугает......

Добавлено в 05:34
З.Ы. то что пылесос или обогреватель в розетку включать не стоит это понятно...

сказать вкратце - дохуища их. Изначально не зная мат.части полез страдать херней. Ну читай выше.

З.Ы. Максимально короткие провода до аккума в упсах это не жлобство, а необходимость. почему? догадайся сам

Это сообщение отредактировал dimerss - 9.01.2016 - 05:45
 
[^]
tok166
9.01.2016 - 05:54
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (dimerss @ 9.01.2016 - 06:41)
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 05:28)
Цитата (mmaaxx4 @ 9.01.2016 - 06:25)
Ставится пара реле.
При отключении электричества в сети реле отключает насосы от сети и подключает к инвертору.
А когда в сети появится напряжение, все сделает как было.
вот типа таких реле.

Спасибо за советы и рекомендации, обязательно постараюсь использовать.

а по моему творчеству есть замечания?
а то народ пожарами пугает......

Добавлено в 05:34
З.Ы. то что пылесос или обогреватель в розетку включать не стоит это понятно...

сказать вкратце - дохуища их. Изначально не зная мат.части полез страдать херней. Ну читай выше.

З.Ы. Максимально короткие провода до аккума в упсах это не жлобство, а необходимость. почему? догадайся сам

судя по вашей фразе вы не обладаете необходимыми знаниями для оценки моего вопроса и принятия по нему логичного решения
да и собственно он был адресован не вам.
 
[^]
Andreyand
9.01.2016 - 05:58
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.12.15
Сообщений: 567
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 05:28)
Цитата (mmaaxx4 @ 9.01.2016 - 06:25)
Ставится пара реле.
При отключении электричества в сети реле отключает насосы от сети и подключает к инвертору.
А когда в сети появится напряжение, все сделает как было.
вот типа таких реле.

Спасибо за советы и рекомендации, обязательно постараюсь использовать.

а по моему творчеству есть замечания?
а то народ пожарами пугает......

Добавлено в 05:34
З.Ы. то что пылесос или обогреватель в розетку включать не стоит это понятно...

Собирал я аналогичные решения. Ничего тут страшного нет.
1. Заряжаться будет очень долго, т.к. мощность зарядного устройства в ИБП
не рассчитана на такие аккумы.
2. Вентиляция в пом. с аккумами нужна, т.к. они будут немного кипеть, когда полностью зарядятся. В водородом все понятно, но там еще будет серной кислотой вонять.
3. Обязательно регулярно контролируй уровень электролита. Уходить будет быстро. Заливать только дист. воду!!!
4. Убери ИБП с аккумов.
5. Под аккумы что-нибудь подложи, чтобы пол не испортить.
6. Сечение аккумуляторных кабелей должно быть не меньше заводского. Дело тут не в токе заряда, как тут кто-то написал, а в токе разряда. Нагрузи ИБП до номинала, перейди на батареи и проверь, чтобы ничего не грелось, ни клеммы, ни кабель.
 
[^]
Шумливый
9.01.2016 - 06:07
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 10.12.15
Сообщений: 0
ТС, молодца. "Где ты был скотина" , до того как я купил инверторы? dont.gif lol.gif
А вообще, не слухай всех этих "элехтриков". Все верно сделал. Может быть не так как надо, (технически) но по сути да.
У меня на даче искричества нету. Шоб протянуть столбы, энергетики "просят" 130 000!
Вот я и юзаю, уже три года, инверторы. Один на 800 V для освещения. И один ан 3000 V для работы. Правда они китайские, и технические характеристики не соответствую заявленным.

От большого за питываю ВСЕ! Даже сваркой баловался (правда один раз).

Зелени тебе, с салом!



Добавлено в 06:10
Цитата (dimerss @ 9.01.2016 - 05:41)


З.Ы. Максимально короткие провода до аккума в упсах это не жлобство, а необходимость. почему? догадайся сам

Это точно.

Это сообщение отредактировал Шумливый - 9.01.2016 - 06:17

Чтобы не гасла ёлка
 
[^]
tok166
9.01.2016 - 06:11
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (Andreyand @ 9.01.2016 - 06:58)
Цитата (tok166 @ 9.01.2016 - 05:28)
Цитата (mmaaxx4 @ 9.01.2016 - 06:25)
Ставится пара реле.
При отключении электричества в сети реле отключает насосы от сети и подключает к инвертору.
А когда в сети появится напряжение, все сделает как было.
вот типа таких реле.

Спасибо за советы и рекомендации, обязательно постараюсь использовать.

а по моему творчеству есть замечания?
а то народ пожарами пугает......

Добавлено в 05:34
З.Ы. то что пылесос или обогреватель в розетку включать не стоит это понятно...

Собирал я аналогичные решения. Ничего тут страшного нет.
1. Заряжаться будет очень долго, т.к. мощность зарядного устройства в ИБП
не рассчитана на такие аккумы.
2. Вентиляция в пом. с аккумами нужна, т.к. они будут немного кипеть, когда полностью зарядятся. В водородом все понятно, но там еще будет серной кислотой вонять.
3. Обязательно регулярно контролируй уровень электролита. Уходить будет быстро. Заливать только дист. воду!!!
4. Убери ИБП с аккумов.
5. Под аккумы что-нибудь подложи, чтобы пол не испортить.
6. Сечение аккумуляторных кабелей должно быть не меньше заводского. Дело тут не в токе заряда, как тут кто-то написал, а в токе разряда. Нагрузи ИБП до номинала, перейди на батареи и проверь, чтобы ничего не грелось, ни клеммы, ни кабель.

по заряду... ожидаю двое суток 100%

по вентиляции, это бойлерная, через трубу пелетного котла небольшая тяга есть так что думаю с парой акумов проблем не будет (если бы водород так здорово выделялся то давно бы на водороде машины ездили)

уровень электролита проверять смысл будет если акумы будут не справляться... да и не должен он быстро уходить... использование более 30% заряда не планируется

почему убрать ибп с акумов? ( планируется конечно феншуйная полка) просто причина не понятна.

на полу плитка... портить там нечего....

сечение кабелей превышает заводское почти в два раза.


Спасибо за текст по существу... а то вопли что всё рванет и неприменно достали... скорее бы каникулы что ль закончились...

 
[^]
добрый57
9.01.2016 - 07:15
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.04.14
Сообщений: 4130
Цитата (JIblC @ 9.01.2016 - 03:51)
Тёплые цвета с холодными вместе скрутить - это тонкий инженерный троллинг такой?
(зы: сын 1.6 - это версия или возраст?)
За рукожопство рлюс, каэшн.

Судя по посту ТС,это объём двигателя....

Это сообщение отредактировал добрый57 - 9.01.2016 - 07:16
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 10579
0 Пользователей:
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх