Сколько спецов.
Сколько догадок и фантазийных советов.
Редко, но есть правильные:
1- Проверить, что воздух из ВЕРХНЕЙ точки закольцовки трубы горячего водоснабжения удалён.
2- Проверить, что циркуляционный трубопровод не закрыт и циркуляционный насос работает.
3- Проверить отсутствие контруклонов в полотенцнсушителе.
4- Прижимать ближние к вводу циркуляционные стояки приходится редко. Чаще хватает первых трёх пунктов.
Зауживать стояк не обязательно.
По отоплению видно, что делали комбайнёры. (Комбайнёры охренительне спецы, но их комбайн нужен максимум 3 месяца в году. Вот они и эбошут в остальное время.)
На обратке сразу 2 крана. Ну если хозяин платит и ни хрена не понимает, то можно поставить и по 3.