В данном щите нарушены:
1. Не соблюдена цветовая маркировка проводников.
ПУ.Э 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям".
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие про водники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желтозеленые полосы на концах.
2. Наличие реверсивного рубильника АВВ ОТ63 говорит о том, что предполагается использование резервного источника питания. Для жилого дома это, скорее всего, однофазный генератор. Непонятна схема включения этого источника, т.к. на рубильнике установлен только один дополнительный полюс для нуля.
Судя по наполнению щита, выбрана система заземления tn-c-s. Этим нарушен
п.1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
3. Судя по отсутствию в щите счетчика, он находится где-то снаружи. При таком подключении ни разу не видел, чтобы разделение нейтрали на n и не проводилось до счетчика, скорее всего в дом заходят четыре жилы - три фазы и нейтраль. Поэтому при сборке щита нарушены:
3.1 п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
Здесь надо читать последнее приложение. При подключении счётчика на столбе ноль с ЛЭП заходит на клемму счётчика и только потом идет в щит к потребителю, т.е. перестает быть pen-проводником
3.2 1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
Не выполняется требования по доступности контактов.
В данных условиях надо было делать систему заземления ТТ, а она предполагает использование диф. защиты с уставкой срабатывания не более 30 мА на ВСЕХ линиях. Её у этом щите нет, а это еще нарушение, номер пункта уже лень искать. И надо разобраться с включением генератора, как то оно опасно выполнено.