RoTozeй
3.06.2022 - 09:02
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.05.11
Сообщений: 1867
Цитата (XomaRoma @ 3.06.2022 - 08:53)
Потому как все равно спалите проводку в стене. Ибо проточный нагреватель жрет энергию не в себя.
Совет - выкинуть проточный нагреватель нахуй. Поставить бойлер. И все равно сделать под него отдельную проводку. Медь, 2.5 квадрата, без скруток и промежуточных соединений сплошным кабелем от щитка.

Проводка в стене нормально себя чувствует? Автор не жалуется на нее.
Что греется? розетка? Что надо менять? Верно, розетку. После ее замены снизится сопротивление и снизится нагрузка на проводку. Проводка больше чем сейчас не будет уже нагружаться. Или вы думаете, что котел обрадовавшись выжрет еще дополнительно 1КВт?
 
[^]
F16
3.06.2022 - 09:06
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.02.13
Сообщений: 2086
Раскрути розетку и контакты потуже затяни. Обязательно отключи автомат

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
moscva
3.06.2022 - 09:11
-5
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 25.05.22
Сообщений: 299
Маленькое сечение кабеля,надо отдельный кабель с УЗО на 40А и автомат на 24

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
SteelThunder
3.06.2022 - 09:12
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.16
Сообщений: 13198
Воду отключили ?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
mementomore
3.06.2022 - 09:13
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 1977
Цитата (XomaRoma @ 3.06.2022 - 07:53)
Совет - выкинуть проточный нагреватель нахуй. Поставить бойлер.

Блин, чукча не читатель - чукча писатель.
Выделенное словосочетание в стартпосте
Цитата
Греется вилка (сильно) накопительного водонагревателя.

ни о чем не говорит? У ТС и так - бойлер.
Я когда квартиру снимал - такая же фигня была. Бойлер 2,2кВт так же с УЗО на вилке. Грелась вилка и розетка. С разрешения хозяина залез в розетку (там 16А стояла) - поджал и зачистил контакты, и после этого 1,5 года нормального полета, а потом я съехал, не знаю как там потом, но подозреваю, что все норм.
 
[^]
УЧК
3.06.2022 - 09:14
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.03.16
Сообщений: 8181
DamageInc
Цитата
У электриков нет разрядов - у них группы допуска

одно другому не мешает, просвещайся
и да - с твоей интерпретацией закона Ома тебе уже не помогут ни разряд, ни группа допуска gigi.gif
 
[^]
Bear4uk
3.06.2022 - 09:15
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.04.13
Сообщений: 99
Дело в том, что у меня такая же проблема. греется кусок от вилки до УЗО. это проблема именно провода нагревателя. сам её пока не решил. проводка 2х2.5, розетку менял
 
[^]
RoTozeй
3.06.2022 - 09:16
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.05.11
Сообщений: 1867
Цитата (moscva @ 3.06.2022 - 09:11)
Маленькое сечение кабеля,надо отдельный кабель с УЗО на 40А и автомат на 24

На котел 2КВт автомат 24А! Это пять! gigi.gif bravo.gif
Лучше бухай, но к электрике не подходи.
 
[^]
ЯПоша
3.06.2022 - 09:20
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.01.13
Сообщений: 2126
Радует, что электриков на япе валом) я тоже электрик! hat.gif
 
[^]
mementomore
3.06.2022 - 09:21
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 1977
Цитата (RoTozeй @ 3.06.2022 - 08:02)
Проводка в стене нормально себя чувствует? Автор не жалуется на нее.
Что греется? розетка? Что надо менять? Верно, розетку. После ее замены снизится сопротивление и снизится нагрузка на проводку. Проводка больше чем сейчас не будет уже нагружаться. Или вы думаете, что котел обрадовавшись выжрет еще дополнительно 1КВт?

Почти все правильно. Но вот только нагрузка на проводку не поменяется - потому как мощность электроприемника не поменяется, как было 2,2кВт (10А) так и останется.
А вот переходное сопротивление контактов - после замены или ревизии оно уменьшится, а закон Джоуля-Ленца ( Q=(I^2)*R*t) никто не отменял - нагрев в месте контакта и уменьшится.

Это сообщение отредактировал mementomore - 3.06.2022 - 09:41
 
[^]
eejika
3.06.2022 - 09:24
2
Статус: Offline


Ракамакафост-фристайлер

Регистрация: 7.09.12
Сообщений: 4547
Ну шикарные советы про менять проводку)) А если дом новый, 3 года как построенный? А если всë по уму, включая силовые кабели? Сразу проводку менять? 😂
Такая же ситуация и у меня, только заметил, в эти выходные буду перебирать розетку.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
и7ветер
3.06.2022 - 09:27
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 22.11.13
Сообщений: 8596
Цитата (Dogeron @ 2.06.2022 - 21:06)
Менять проводку

Воистину. От щитка следует проложить отдельную линию 2,5 квадрата меди только на нагреватель. Да не своими руками, а найми хорошего электрика, по рекомендации.
 
[^]
vlad072
3.06.2022 - 09:34
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.09.11
Сообщений: 4087
Розетки нынче говно с контактами из фольги от шоколадки. Пытался найти нормальную - бесполезно, всё одно и то же, независимо от ценника. Или подключать напрямую через хороший клемник или искать советскую розетку с подпружиненными контактами.
 
[^]
mementomore
3.06.2022 - 09:36
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 1977
Цитата (RoTozeй @ 3.06.2022 - 08:16)
Цитата (moscva @ 3.06.2022 - 09:11)
Маленькое сечение кабеля,надо отдельный кабель с УЗО на 40А и автомат на 24

На котел 2КВт автомат 24А! Это пять! gigi.gif bravo.gif
Лучше бухай, но к электрике не подходи.

Ага и сечение кабеля по этому автомату должно быть 6 квадратов меди или 10 квадратов аллюминия :)
На бойлер 2,2кВт rulez.gif shum_lol.gif shum_lol.gif
 
[^]
электрониk
3.06.2022 - 09:41
0
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 22.01.15
Сообщений: 433
Ну я хз че там у ТСа.
Но у меня водогрей с такой-же проблемой. Греется именно родной провод водогрея и вилка.
На розетку грешил, менял, один хрен. Провод до розетки 3*2.5. С запасом.
Водогрей 2.5 кВт. Фирмы termex.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Godbog
3.06.2022 - 09:45
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.03.20
Сообщений: 56
Я делал, если живёшь в старом доме, то меняй проводку на медную, так как в старых домах обычно алюминий, сейчас у приборов мощностя большие, алюминий не выдерживает таких нагрузок, да и проводка уставшая за столько лет. Ну и отдельный на него автомат или как там его обзывают.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
mementomore
3.06.2022 - 09:46
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 1977
Цитата (moscva @ 3.06.2022 - 08:11)
Маленькое сечение кабеля,надо отдельный кабель с УЗО на 40А и автомат на 24

Про автомат уже написали.
А вот нахрена УЗО на 40А?????? На бойлер 2,2кВт 10А с головой хватит. В ванной комнате должно быть с током срабатывания 10мА. К тому же оно на проводе с вилкой уже и так болтается - 16А, ток срабатывания 15мА, если бойлер Аристон 2,2кВт.
Или это был сарказм???

Это сообщение отредактировал mementomore - 3.06.2022 - 09:48
 
[^]
nsklife
3.06.2022 - 09:46
3
Статус: Offline


Мартовский КотЭ

Регистрация: 17.09.15
Сообщений: 5334
Цитата (ЯПоша @ 3.06.2022 - 13:20)
Радует, что электриков на япе валом) я тоже электрик! hat.gif

электриков должно быть много. dont.gif ..их постоянно ёбом токает.. нужны резервы
 
[^]
mementomore
3.06.2022 - 09:51
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 1977
Цитата (nsklife @ 3.06.2022 - 08:46)
Цитата (ЯПоша @ 3.06.2022 - 13:20)
Радует, что электриков на япе валом) я тоже электрик!  hat.gif

электриков должно быть много. dont.gif ..их постоянно ёбом токает.. нужны резервы

Перефразируя древний баян:
Каждый живой электрик -автоматически считается проверенным, вот только хорошим от этого он может и не стать
 
[^]
fireexpert
3.06.2022 - 09:53
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 20.09.14
Сообщений: 176
Перегрузка, пожар может быть. Нужно поменять проводку с большим сечением жил в зависимости от потребляемой мощности котла
 
[^]
akaDiesel
3.06.2022 - 09:57
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.09.08
Сообщений: 4734
Розетки с вилкой на бойлере быть вообще не должно.
И не надо петь мантры, что "они так продаются".
 
[^]
AlexanderYar
3.06.2022 - 10:00
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.10.13
Сообщений: 3743
Цитата (akaDiesel @ 3.06.2022 - 09:57)
Розетки с вилкой на бойлере быть вообще не должно.
И не надо петь мантры, что "они так продаются".

На 2 кВт? И розетка, и вилка нормально.
 
[^]
mementomore
3.06.2022 - 10:01
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 1977
Цитата (akaDiesel @ 3.06.2022 - 08:57)
Розетки с вилкой на бойлере быть вообще не должно..

И в каком нормативном документе это сказано?
 
[^]
akaDiesel
3.06.2022 - 10:03
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.09.08
Сообщений: 4734
Цитата (AlexanderYar @ 3.06.2022 - 09:00)
На 2 кВт? И розетка, и вилка нормально.

Нет, ненормально. Не должно их там быть вообще. Бойлер не на пять - десять минут включают, чтобы позволить скользящие контакты. Тем более из современного говна.
 
[^]
akaDiesel
3.06.2022 - 10:03
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.09.08
Сообщений: 4734
Цитата (mementomore @ 3.06.2022 - 09:01)
И в каком нормативном документе это сказано?

Бьют не по паспорту, а по роже.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!