Парни дайте совет, кто шарит в электрике

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (23) « Первая ... 12 13 [14] 15 16 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
On75
3.06.2022 - 00:33
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.08.12
Сообщений: 1948
Разуйте глаза, наконец!!!
Еще раз обращаю ваше внимание на указанные 10 ампер тока нагрузки на УЗО.
Как раз - для медного провода сечением 1,5 кв. мм. Но!... сечение 1,5 кв. мм можно использовать только на освещение. Для розеток нужно - 2,5 кв. мм.
 
[^]
Yurets1968
3.06.2022 - 00:42
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.05.12
Сообщений: 3596
sanych1974
Цитата
на серьёзных щах рекомендуют что нужно сделать. От замены автомата, до клемника напрямую, исключив розетку с вилкой.

Шо-то плохо не понял сомнения по последнему варианту. Как раз это- оптимальный вариант решения твоей проблемы.
 
[^]
s1976sa37rus
3.06.2022 - 00:46
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.11.20
Сообщений: 1981
На бойлер запитка только через диф, или УЗО.
Без вилок и розеток.
Ноль отпадет, пиздец кому-то будет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Галорец
3.06.2022 - 00:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.06.20
Сообщений: 11467
Цитата (SLVfox @ 02.06.2022 - 21:08)
Сними розетку и протяни контакты в ней

Че там "протягивать"?!
Колодку надо или розетку силовую
Ну и проводка - гавно китайское

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
V0r0n41
3.06.2022 - 00:51
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 6.06.20
Сообщений: 660
Цитата (PoM4Er @ 2.06.2022 - 21:08)
У тебя проводка на пределе. Меняй её с автоматом. Сколько котёл жрет? Какое сечение на проводе, какой автомат?

А автомат здесь при чём если не выбивает? Если провод холодный то розетка, если горячий то розетка и Вилка под замену. Лучше всего электрика позвать. Если что электрик.
 
[^]
VragNaroda
3.06.2022 - 01:00
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.20
Сообщений: 12790
Цитата (On75 @ 3.06.2022 - 00:33)
Разуйте глаза, наконец!!!
Еще раз обращаю ваше внимание на указанные 10 ампер тока нагрузки на УЗО.
Как раз - для медного провода сечением 1,5 кв. мм. Но!... сечение 1,5 кв. мм можно использовать только на освещение. Для розеток нужно - 2,5 кв. мм.

Кто вам сказал такую глупость?
Сечение провода должно соответствовать тому автоматическому выключателю который его защищает. Что там на другом конце глубоко похуй.
 
[^]
CxSpez
3.06.2022 - 01:02
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 4.03.21
Сообщений: 756
Физика вышла и чата.
 
[^]
MikePickler
3.06.2022 - 01:02
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 15.01.22
Сообщений: 312
Греется от большого сопротивления в цепи, или контакт где то плохой или провода по сечению не подходят, может изоляция от постоянного нагрева свойства терять, меняй вилку короче пока не коротнуло, продаются полно разных. Еще этот выключатель не внушает доверия, я бы его убрал.
 
[^]
GromovN
3.06.2022 - 01:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.05.14
Сообщений: 1932
Скорее наоборот греется розетка, а от неё вилка. Меняй розетку и провода заодно, на 5-6 кВт ставь медные на 3 жилы. И будет норм, это тот случай когда лучше перебдеть.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
369
3.06.2022 - 01:06
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 13.09.08
Сообщений: 683
В розетке задави контакт или провод мал по сечению
 
[^]
theQuZAR
3.06.2022 - 01:07
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.04.17
Сообщений: 5181
Вообще приборы электротеплоснабжения напрямую запрещено подключать через розетки.
В твоем случае не достаточно информации, в первую очередь проверь розетку, а именно состояние контактов.
Включи водонагреватель через удлинитель из другой розетки, но сечение провода шнура питания должно быть большим, не 0,5.
Если розетка в порядке значит проблема действительно в вилке.
ремонт достаточно примитивен, купи новый шнур с вилкой и поменяй его на водонагревателе.
Для этого надо спустить воду с прибора, снять, открутить шнур с клемм, прикрутить новый шнур, повесить водонагреватель, включить подвод воды.
 
[^]
theQuZAR
3.06.2022 - 01:10
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.04.17
Сообщений: 5181
Цитата (GromovN @ 3.06.2022 - 08:02)
Скорее наоборот греется розетка, а от неё вилка. Меняй розетку и провода заодно, на 5-6 кВт ставь медные на 3 жилы. И будет норм, это тот случай когда лучше перебдеть.

Если у него кабель не идет в круг квартиры, то сечения 3х2,5 более чем достаточно. Водонагреватель у него на 2 кВт, это 9,1А нагрузки, кабель 3х2,5 держит до 25А (мы говорим о меди). Вопрос к розетке.
Есть розетки на 10А, есть на 16А, могут быть не дожаты клеммы, может переломится или окислится кабель.
Розетка у него IP20, а водонагреватель весит в ванной, розетка должна быть IP54, такие есть даже скрытого монтажа.
Ну а суд по фото почернела именно вилка, но не от розетки, а сама по себе.
 
[^]
Sansibar
3.06.2022 - 01:11
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.05.15
Сообщений: 380
1) Дело в розетке. Менять розетку (купить нормальную на 16А)
2) Проверить вилку. Если деформировалась - заменить. Если просто подкоптились штыри то можно их зачистить.
3) Не слушать советчиков которые говорят что нужно ставить узо - оно уже есть у котла на проводе.
4) Удостовериться что в розетке к которой подключён котёл нормально работает заземление.
 
[^]
gmss
3.06.2022 - 01:14
-1
Статус: Offline


диванный ветеран

Регистрация: 1.04.17
Сообщений: 536
оставь как есть, что загорится первым - то и меняй deal.gif
говорю как профи hat.gif
 
[^]
Huerbuer
3.06.2022 - 01:18
0
Статус: Offline


Путин хуйло

Регистрация: 2.07.19
Сообщений: 977
Менять все

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ILoveEMO
3.06.2022 - 01:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.11.08
Сообщений: 5749
Вилка расчитана на нагрузку с запасом, как и ее провод, значит греется розетка, скорее всего из-за плохого контакта, я бы заменил розетку на всякий случай, может там китайская хрень стоит из не пойми какого металла и плохо затягивается.
Если розетке много лет, мог и нагар образоваться от плохого контакта, можно почистить, но лучше заменить розетку на высокотоковую, возможно, стоит низкотоковая.
Не исключен брак самой вилки или повреждение провода, если с заменой розетки будет греться, придется заменить и вилку, обрезав провод подальше от старого места расположения. В идале заменить тогда провод на новый такого же сечения

Худший вариант-сечение провода в розетке не соответствует нормам, должен быть не меньше 2.5мм квадратных

Это сообщение отредактировал ILoveEMO - 3.06.2022 - 01:36
 
[^]
DamageInc
3.06.2022 - 01:26
-3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.13
Сообщений: 297
Цитата (proZyap @ 2.06.2022 - 22:23)
Ну я терпел пока "электрики" советовали автомат поставить. Блин, греется соединение, они рекомендуют автомат поставить. И чо, с автоматом перестанет греться плохой контакт?

Ну это хрен бы с ним с автоматом. Но вот этот электрик:
Цитата (DamageInc @ 2.06.2022 - 22:00)
Может напряжение сети меньше допустимого, а значит ток возрастает.
Всё может быть :)

Закон Ома я не спрашиваю знаешь ли, но хотя бы слышал о таком?

Посчитай на досуге, мастер электро по формуле, поиграй напряжениями.
P=U*I

Вот при 2 кВт нагрузки, при 220 В - это 9А +-
При 190 В это уже будет 10.5А +-

Кстати вон та приблуда, возле вилки - её хар-ки 220В - 10А. Кабель возможно китайская усечёнка, напруга упала - ток пошёл - греется.

Пизду мне тут в лапти обувают.

Это сообщение отредактировал DamageInc - 3.06.2022 - 01:33
 
[^]
bonch888
3.06.2022 - 01:28
-1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 25.05.20
Сообщений: 188
Греется почему? Потому что плохой контакт. Я бы сначало поменял вилку розетку. Если не поможет что наврятли то копать к проводки.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
xli
3.06.2022 - 01:29
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.10.08
Сообщений: 6845
нужно проверять всю систему. греется из-за того, что дребезжит контакт в розетке. и от нагревания все участвующие в процессе элементы выходят из строя. в моем подъезде год назад был пожар - именно с розетки пошло.

да и у меня самого дома как то еще в прошлом веке грелась розетка. причем ничего в нее не было воткнуто - за шкафом была вне доступа. когда двигал меблю случайно заметил, что она реально горячая.
 
[^]
On75
3.06.2022 - 01:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.08.12
Сообщений: 1948
Цитата (VragNaroda @ 3.06.2022 - 01:00)
Цитата (On75 @ 3.06.2022 - 00:33)
Разуйте глаза, наконец!!!
Еще раз обращаю ваше внимание на указанные 10 ампер тока нагрузки на УЗО.
Как раз - для медного провода сечением 1,5 кв. мм. Но!... сечение 1,5 кв. мм можно использовать только на освещение. Для розеток нужно - 2,5 кв. мм.

Кто вам сказал такую глупость?
Сечение провода должно соответствовать тому автоматическому выключателю который его защищает. Что там на другом конце глубоко похуй.

Вот, заморочился, скопировал:

Важное предисловие про минимальное сечение кабеля

Некоторые электрики считают, что сечение токопроводящей жилы (ТПЖ) зависит только от мощности нагрузки:

«Я в эту розетку буду только раз в году елочную гирлянду включать, поэтому ШВВП 2×0,75 здесь вполне хватит!».
«А у меня в коридоре розетка для роутера, проложил на нее самый тонкий провод, который нашел, 10 лет работает без проблем!».

Про номинал автомата при этом даже не думают.

Такой подход не только неверен, но и преступен! И дело даже не в установке правильного автомата, а в том, что минимальное сечение ТПЖ никак не зависит от мощности нагрузки. Даже если вы клянетесь, что ничего мощнее телефонной зарядки в этой розетке никогда не будет, минимальное сечение медной ТПЖ определено в СП 256.1325800.2016 (Табл. 15.3). Оно не зависит ни от автомата, ни от тока нагрузки и равно 2,5 мм2.

Для осветительных сетей минимальное сечение жилы кабеля равно 1,5 мм2.

В СП 256.1325800.2016 (п. 12.6) сказано, что сечение выбирается исходя из расчетного тока нагрузки и зависит от способа прокладки. В ре-альной квартирной электропроводке выбор сечений по розеточным линиям невелик — в 99 % реальное сечение равно минимальному, то есть 2,5 мм2. Ведь пропускная способность стандартной розетки всего 16 А, и нет смысла использовать сечение 4 мм2 и больше. Только если речь не идет о мощных розетках на стационарные приборы типа калориферов или электроплит. Но там нередко розетки не используют, а подключают кабель непосредственно на клеммы.
 
[^]
Slavik998
3.06.2022 - 01:44
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.05.19
Сообщений: 200
Квартиру поменяй

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
nikolik999
3.06.2022 - 01:45
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.21
Сообщений: 2156
Цитата (Skazochnik24 @ 2.06.2022 - 21:44)
Цитата (ourlive @ 02.06.2022 - 21:40)
Какая разница какой корпус, если контакты их той же дешманской бронзы гнутой на глазок китайцами? Нормальных подпружиненых в продаже нет. Хотя в жизни я такие видел, с пружинками и под евровилку, правда двухконтактные.

Подпружиненые пару раз видел, но марку не запомнил. Керамики вообще давно в магазинах нет. Бабуля просила заменить старую советскую розетку на новую, почистил, починил и сказал что она ещё и меня переживёт, в отличии от современного говна.

озон завален керамикой dont.gif
 
[^]
Kventin17
3.06.2022 - 01:49
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.09.19
Сообщений: 2612
Года полтора назад делал одному челу полную замену электрики после пожара. Перед этим событием ему делали ремонт так называемые "мастера универсалы". Немного с сечением кабеля не рассчитали. cool.gif Гарнитур кухонный и большая часть бытовой техники были куплены за неделю до новогодних праздников.Хата сгорела за два дня до Нового года.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Парни дайте совет, кто шарит в электрике
 
[^]
ERRATA
3.06.2022 - 01:54
0
Статус: Offline


EVIL BOY

Регистрация: 31.03.10
Сообщений: 24512
Народ, а почему вы думаете, у него в вилке не состояние близкое к кз ? такое же тоже часто бывает в "литых" вилках , потом пшик, и прогар посередине )))

Это сообщение отредактировал ERRATA - 3.06.2022 - 02:05
 
[^]
Yorgenus
3.06.2022 - 02:11
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 4.09.20
Сообщений: 458
У меня в инструкции к бойлеру было сказано о том, что запрещено использовать разрывные соединения вроде розетка-вилка, более того, фазовый и нейтральный провода нельзя менять местами.

Подключено через двойной автомат, т.е. разрывается автоматом фаза и нейтраль. Именно так говорит инструкция. Заземление не разрывается.

Опять же согласно инструкции была проведена отдельная, ни с чем не связанная линия от электро-щитка до бойлера.

Довольно стремное дело подключать такие приборы через розетку, т.к. фаза и нейтраль легко могут быть заменены местами, хоть это не всегда критично, но многие защиты требуют точного соблюдения.

Вам бы настоящего электрика вызвать, а не гадать, что, да как...
Тем более, что вы, по вашим словам, абсолютно не разбираетесь.

Когда живот заболит или температура 39 градусов, вы же Скорую вызываете, а не пишите "че делать?" на Япе?
С электричеством, как и со здоровьем шутки плохи.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 67223
0 Пользователей:
Страницы: (23) « Первая ... 12 13 [14] 15 16 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх