WlSH
25.09.2017 - 10:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.11.15
Сообщений: 3496
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 10:04)
Цитата (bender376 @ 25.09.2017 - 09:51)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:27)
Цитата (Ev500ev @ 25.09.2017 - 09:25)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 19:15)
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 19:12)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 18:50)
Для квартиры перебор с количеством.
Вот, моя работа, в пятницу закончил, щит на 2х этажный домик 200 м2.
Схема без коробок, все на клеммах в щите.

Был у мну заказчик, коттедж на 300 кв. метров, без единой распредкоробки, в щиток завел столько кабелей, как на подводной лодке.

Здесь около сотни концов. Дом из клееного бруса, проводка скрытая, поэтому без коробок.

Из клеенного бруса, скрытая проводка? Ну-ну...

Что значит ну-ну?. Десятка 4 дома уже сделали за 9 лет.

Нельзя в деревянных домостроениях делать скрытую проводку вообще то. Только открытым способом. А то что сделали 4 лесятка вообще не показатель...так не себе же.

ЗЫ. КЭАЗ кстати неплохую автоматику делает. Только брать ту серию, что на экспорт идет, там покачественнее. Выводы посеребренные, все как положено.

Блин, прикинь и себе сделал. У нас город небольшой, и заказчики в основном не последние люди, так что рисковать и делать залепуху себе дороже. Практически все обращаются повторно, ну и обслуживание само собой.

Пс. Кэаз, да отличный, серия Оптима. Только у ребят проблема толи с маркетингом, Толи с производством. Хрен весь ассортимент закажешь. Может просто на всех не хватает.
 
[^]
WlSH
25.09.2017 - 10:15
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.11.15
Сообщений: 3496
Цитата (UM9i @ 25.09.2017 - 10:09)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:49)
Цитата (UM9i @ 25.09.2017 - 09:47)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:24)
С алюминием ниразу не работал.
А 16 или 10 это что?

сечение. Да разницы, кроме цены нет. Лямишка так же держит. И при нагрузках больше 40А вполне резонно использовать ляминьтий (хотя в циркулярах Росэлектромонтажа и не рекомендуют его делать) он лет 50 стоит и нифига с ним ничего не случается.

На свет и розетки blink.gif!?

у тебя на свет и розетки более 40 А????? Я в ахуе если честно. 4 по меди (расчетно) держит около 28-30 ампер трехжильный в зависимости от типа. А большинство розеток и выключателей имеют рабочий ток до 10, максимум 16 а, и гнезда под заведение провода максимум на 1,5 мм2 в редких случаях на 2,5 так, что вряд ли получится без лишней ебли сделать ляминтием сеть освещения и розеточную сеть, а вот силу- пожалуйста. Единственное, где я использую аллюминиевую проводку в сети освещения, так это крепеж так как штрипсы из АППВ 3*2,5 или АППШ 2*2,5 это самая дешевая крепежка из известных мне)))

Свой комент перечитай: 16 и 10 ты пишешь что это сечение. Я испрашивают как 16 и 10 сечением можно делать внутрянку.
Вот, твоё - прям ты мой дом описал)))) только я вместо меди зафигачил лямишку 16 или 10, короче, что было))

Это сообщение отредактировал WlSH - 25.09.2017 - 10:20
 
[^]
alextango
25.09.2017 - 10:17
3
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Лол можете сраться сколь угодно, но люмень полное говно.
 
[^]
alextango
25.09.2017 - 10:18
0
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
WlSH пиздит походу, фоты пусть дает
 
[^]
zmichel
25.09.2017 - 10:21
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.12
Сообщений: 2330
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 09:38)
Ключевое "ценах 13 года" Раньше на Шнайдере работали. Диф на16 одномодульный серии домовой стоил 800р. В 15м 2400. Это у наших "официалов" на вопрос " что за хуйня?" Ответ: ну доллар же.... Больше со шнайдером не работаем. Абб сейчас дешевле. Хотя Шнайдер больше нравится. Изи9 не предлагать, тот же иэк.

дак на автоматику-розетки-декор ушло, как счас помню 21 т.р. всего

мало кто, особо из заказчиков, считает остальные затраты

10к на кабель ВВГ за 35 метров, труба ПВХ, переходы гибкие и жесткие, арматура-полоса на заземление, рукава под кабель, подрозетники

эх, да много чего и не упомнишь


просто не надо брать поштучно во всяких оби-леруа и т.п., по инету в 2 раза дешевле, сам в районе Тушино забирал, все в фирм.коробках, за 4 года ниче не сломалось

и вообще, автомат подбирается под сечение проводки, иначе он практически бесполезен

вот у мну стоит на входе 25 амперник, т.е. 75А*230В = 17250 Вт,

но зимой котёл на 11.7 врублен, плита индукционка по утру киловатта 4, фены всякие, утюг 2 кВт ну и требухи помелочи

и ничего не отрубается, как многие думают, да и не должно
 
[^]
alextango
25.09.2017 - 10:25
0
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
zmichel тип B?
 
[^]
Hellzone
25.09.2017 - 10:26
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.10.15
Сообщений: 13586
много правды, но и херня тоже встречается, как обычно. но это не так и важно, это уже для спецов... кстати инструмент это так, если ничего не умеешь. я никогда не забуду, как работая в релейке простыми пассатижами крутил колечки, делая разводку в панелях, ну типа ЭПЗ 1636, ЭПЗ 1643... а уж пользоваться инструментом для снятия изоляции вообще никто не пользовался, ибо не было его :) до сих пор провод разделаю тем, что под руку попало. кстати на счет повальной установки УЗО, немного не согласен, нет в этом необъходимости если выбирать автоматические выключатели нужной характеристики и рас читывать по нагрузке. хотя если денег много, то почему и нет. и кстати, УЗО на 10милиампер не обязательно только для сырых помещений, оно ставится просто на линию, питающую отдельного потребителя. просто для ванных комнат установка УЗО обязательна! и еще не заметил на входе реле контроля напряжения, а оно нужно!. спасает как от повышения, так и от падения напряжения. меня так спасало не раз при скачках напряжения в сети. причем при понижени напряжения прекрасно горят компрессоры холодильников, которые выдержать повешение напряжения без проблем. а на потребителях питающихся по ВЛ такие реле обязательны! и не лишним будт поставить импульсных перенапряжений. а то наблюдал я, как горит ярким пламенем блок питания компьютера, когда в линию попадает молния.
 
[^]
Andrxx
25.09.2017 - 10:28
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.03.14
Сообщений: 4642
Цитата (Fodin @ 25.09.2017 - 03:34)
Цитата (Andrxx @ 24.09.2017 - 19:23)
Если я вкрячу  в щиток такую коробку с автоматами, то мне придётся выкинуть автоматы 2-х соседних квартир. И видимо, вместе со счётчиками. Иначе воткнуть это никакой возможности нет!
Тогда для кого это? Для коттеджей?
И да! Как ответили выше: как мы все не сгорели с 2-мя, 3-мя автоматами, что было стандартом до прихода менеджеров?

Если ты вкрячишь такую коробку, то у тебя ее спиздят, наверное.
Сейчас делают внутриквартирные щиты. На площадке в щите только счетчик и вводной автомат, чтоб тебя соседи могли выключить за громкую музыку.

Я понимаю и уважаю желание электрика заработать денег. Сам такой.
Но должны быть рамки приличия. А чего тогда в каждую комнату не влепить по распредщиту? Вообще по феншую будет!
А! И отдельный щит с автоматами (2) и УЗО (1) на дверной звонок.
Жадность - это не хорошо!
 
[^]
bodyartist
25.09.2017 - 10:29
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.04.09
Сообщений: 2161
Цитата (ApueH @ 24.09.2017 - 19:05)
...Вот, реально, статья - хуерга!...Через слово - "быдло-электрик" и реклама дорогущего оборудования...И вся эта, т.н...."продвинутость", на уровне электрика 2-го разряда, советских времён...

Чего вы наезжате, человек поделился своим мнением. Как человек который хочет показать, что такое надежно и удобно. Понятное дело дорого, но это в его понимании идеальная схема. Я как архитектор тоже мог бы нарисовать идеальный дом, но как правило прогибаешься под заказчика и получается полуготовая хуерга "с тремя автоматами")) Вобщем спокойнее у всех свое понимание прекрасного rulez.gif
 
[^]
bender376
25.09.2017 - 10:33
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.08.13
Сообщений: 12701
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 10:00)
Вообще то можно, в металлической трубе. Здесь, да, отступление. Но эти нормы написаны в таком лохматом году, когда ни кабелей, ни защиты такой небыло. Здесь кабель проложен в металлорукаве в ПВХ изоляции. Без коробок и спаек. Труба герметична, грызуны не прогрызут. Защита надёжная, нагрузки рассчитаны.
Кстати в европейских правилах давно уже можно скрыто проводить, это у нас пуэ с 50х годов в этом плане не меняется.
Кстати, у заказчика всегда есть выбор. Объясняем что и как. Есть система труб для электропроводки, кажется шведская. На один дом посчитали - только трубы и переходники под лям вышли. Так и не удалось с ними поработать)

В том то и дело, что мыши, и тем более крысы металлрукав грызут на ура. Хули там жевать, тонюсенькая оцинковка голимая...
Ну и потом, то что в европах хорошо, то у нас может и не прокатить. Например из-за климата.
Насколько качественные материалы и монтаж - тоже неизвестно. У них там работают только сертифицированные специалисты с сертифицированными материалами, то у нас все делают как правило из говна и на отхебись.

Поэтому в ПУЭ все правильно написано.
 
[^]
zmichel
25.09.2017 - 10:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.12
Сообщений: 2330
Цитата (alextango @ 25.09.2017 - 10:25)
zmichel тип B?

пардон, сам инженер-программер, не всё на лету схватываю smile.gif

"тип В?" это о чём?

ввод трёхфазный, какие-то козлы в качестве вводного автомата ЕКФ поставили,
той зимой фаза одна сгорела

к дому СИП 4х16, потом ВВГ 10х4, ну а дальше я расписал вроде
 
[^]
AVS96
25.09.2017 - 10:38
6
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 22.06.17
Сообщений: 6
Цитата (snake776 @ 24.09.2017 - 18:42)
.... но как то столько лет  при СССР прожили с 3 автоматами в щитке и все норм (и не горели и нагрузка не меньше, а то и поболее была), даже "спец инструмента" небыло ! - жили... а многие и сейчас живут...  щиток стоимостью в пол-квартиры ? ну его нах..  не для российских реалий... больше подходит для "богатых лохов" с целью "честного отъема денег"...


Делал для себя, сам. Не отъем денег, а умеренно выраженная паранойя, так как мелкие периодически пытаются осветительные приборы покурочить, а их много в зоне доступа

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
WlSH
25.09.2017 - 10:44
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.11.15
Сообщений: 3496
Цитата (bender376 @ 25.09.2017 - 10:33)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 10:00)
Вообще то можно, в металлической трубе. Здесь, да, отступление. Но эти нормы написаны в таком лохматом году, когда ни кабелей,  ни защиты такой небыло. Здесь кабель проложен в металлорукаве в ПВХ изоляции. Без коробок и спаек. Труба герметична, грызуны не прогрызут. Защита надёжная, нагрузки рассчитаны.
  Кстати в европейских правилах давно уже можно скрыто проводить, это у нас пуэ с 50х годов в этом плане не меняется.
  Кстати, у заказчика всегда есть выбор. Объясняем что и как. Есть система труб для электропроводки, кажется шведская. На один дом посчитали - только трубы и переходники под лям вышли. Так и не удалось с ними поработать)

В том то и дело, что мыши, и тем более крысы металлрукав грызут на ура. Хули там жевать, тонюсенькая оцинковка голимая...
Ну и потом, то что в европах хорошо, то у нас может и не прокатить. Например из-за климата.
Насколько качественные материалы и монтаж - тоже неизвестно. У них там работают только сертифицированные специалисты с сертифицированными материалами, то у нас все делают как правило из говна и на отхебись.

Поэтому в ПУЭ все правильно написано.

Хз, чё за крысы у вас, ну да ладно. Им нереально внутрь коттедж а пролезть, пол обычно плита, затем экструзия, кабели, экструзия, трубы и полы отопления, стяжка. Ну а если залезет, хз, как, то наверняка чё повкуснее найдет, чем железо грызть.
Климат как влияет, вообще непонятно.
Кабель гостовский.
Автоматика надёжная, за все годы отказов по пальцам пересчитать.
И насчёт "на отябись", вы эксперт, или инспектор? Я много видел наружной проводки, заколхоженной, на грани пожара. И горят в основном домики у людей, которые за бутылку водки из "лямшки" и изоленты делают доморощенные "электрики". А им пуэ, снипы, вообще пох.

Это сообщение отредактировал WlSH - 25.09.2017 - 10:52
 
[^]
bender376
25.09.2017 - 10:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.08.13
Сообщений: 12701
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 10:44)
Цитата (bender376 @ 25.09.2017 - 10:33)
Цитата (WlSH @ 25.09.2017 - 10:00)
Вообще то можно, в металлической трубе. Здесь, да, отступление. Но эти нормы написаны в таком лохматом году, когда ни кабелей,  ни защиты такой небыло. Здесь кабель проложен в металлорукаве в ПВХ изоляции. Без коробок и спаек. Труба герметична, грызуны не прогрызут. Защита надёжная, нагрузки рассчитаны.
  Кстати в европейских правилах давно уже можно скрыто проводить, это у нас пуэ с 50х годов в этом плане не меняется.
  Кстати, у заказчика всегда есть выбор. Объясняем что и как. Есть система труб для электропроводки, кажется шведская. На один дом посчитали - только трубы и переходники под лям вышли. Так и не удалось с ними поработать)

В том то и дело, что мыши, и тем более крысы металлрукав грызут на ура. Хули там жевать, тонюсенькая оцинковка голимая...
Ну и потом, то что в европах хорошо, то у нас может и не прокатить. Например из-за климата.
Насколько качественные материалы и монтаж - тоже неизвестно. У них там работают только сертифицированные специалисты с сертифицированными материалами, то у нас все делают как правило из говна и на отхебись.

Поэтому в ПУЭ все правильно написано.

Хз, чё за крысы у вас, ну да ладно. Им нереально внутрь коттедж а пролезть, пол обычно плита, затем экструзия, кабели, экструзия, трубы и полы отопления, стяжка. Ну а если залезет, хз, как, то наверняка чё повкуснее найдет, чем железо грызть.
Климат как влияет, вообще непонятно.
Кабель гостовский.
Автоматика надёжная, за все годы отказов по пальцам пересчитать.

А я не знаю, но им ПВХ за деликатес почему то идет. Вот казалось бы, да? Но нет, жрут... Можно подумать тупики грызунов из щитовых никогда не доставал.
У меня дома как то интернет отвалился - мыши суки всю изоляцию с проводников в межсnеновых проходах сожрали lol.gif Да и на нынешней работе кабели погрызенные не редкость.
А забегают тупо в открытую дверь, бывает и такое.

В общем, кому как, себе бы не рискнул делать в деревянном доме скрытую проводку. Соблазнительно, но дюже стремно.
 
[^]
Highlighter
25.09.2017 - 10:52
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 20.09.12
Сообщений: 283
ABB Mistral 65 дёшего??? 5 косарей это дёшего?
 
[^]
FAN4UK
25.09.2017 - 11:08
4
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.12.15
Сообщений: 755
Цитата (theQuZAR @ 25.09.2017 - 07:52)
Расписывать монтаж щита без предоставления принципиальной схемы как-то странно.
Обычно делаю по 1 автомату на розеточные группы в каждой комнате, 1 группа на свет, водонагреватель (если есть) на отдельной группе, так же на отдельной группе розетки в сан.узле., отдельная группа на плиту, и отдельная на розетки кухни.
Все группы с переносным оборудованием (розетки) на диф.автоматы 30мА, сан.узел 10 мА, все стационарное оборудование на автоматы требуемой характеристики. итого на 2-ух комнатную квартиру 7 автоматов. На вводе узо на 100 мА, вводной автомат естественно двухполюсный (четырехполюсный). По СП нагрузка квартиры с эл. плитой считается 11 кВт, а cos = 0.98. Если питание однофазное то ток 51А, соответственно и автомат должен быть 63 А. Плитка (4-ех комфорочная) считается 8.5 кВт, что соответствует 39.5 А, т.е. автомат 50 А. Кабель, в соответствии с СП 6 квадратов минимум на плиту, длительно допустимые токи этого кабеля, при прокладке кабеля в воздухе (с ПВХ изоляцией) 42.8 А, т.е. по току кабель проходит, а автомат его сохранность обеспечить не может, следственно повышаем порядок (10 кв.мм) это 58.6 А. И примерно так с каждой группой. В стандартные розетки помещается кабель 2.5 кв.мм. Т.е. если вы не хотите расставлять промышленные розетки по квартире то максимальный ток 25 А на группу, уменьшать сечение кабеля скрутками или клеммами, без применения защитных аппаратов в месте уменьшения сечения, запрещено. Не забывайте так же что цифровая техника имеет крайне паршивый косинус = 0.65. Надеюсь не для не секрет закон ома, для расчета тока.

В этажном щите у вас будет стоять 50А автомат от застройщика, как эквивалент 11 кВт нагрузки. Никто вам 63А не подарит, это уже более 13,5 кВт.
Расчетная нагрузка на квартиру по СП все равно 10 кВт, которая все равно никогда не достигается, если только умышленно не экспериментировать.
Что касается плиты - никто в здравом уме на нее 10ку не кладет, как и 50А автомат не ставит (в этажном щите 50 уже стоит). Плита никогда не работает всеми 4 конфорками на полную мощность. Так что 6 кв.мм. и 32-40 ампер автомат.
Так то по приличной квартире можно более 30кВт нагрузки всех электроприборов набрать, но что то мало кто может похвастаться тем, что у него 50А вводной выбивал по перегрузу (11кВт).
Считайте расчетную нагрузку, а не номинальную. И изучайте, что такое коэффициент использования и коэффициент спроса.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
jajoci
25.09.2017 - 11:14
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 30.05.16
Сообщений: 632
Цитата (avasya @ 24.09.2017 - 18:28)
Посередине — линии серверной, дверного звонка, дежурного света

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень

ЭТО КАК?
 
[^]
Azimut
25.09.2017 - 11:18
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.10.10
Сообщений: 8117
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 18:46)
ТС, извини, за слом. Зачем в квартире не отключаемые группы? И 15 групп для 3-х комнатной, не многовато? Если взять одномодульные дифы, щиток был бы максимум на 24 модуля с учетом ошиновки ноль-земля.

Неотключаемые группы типа для холодильника, чтобы уезжая на несколько дней или недель можно было выключить всё, кроме него и питания аква-стопа от протечек.

Дифы тупо дороже, впрочем москвичам, видимо, на это наплевать.
 
[^]
Azimut
25.09.2017 - 11:40
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.10.10
Сообщений: 8117
Цитата (Njarlatotep @ 25.09.2017 - 07:07)
Как можно усложнить то, что можно сделать гораздо проще.

Для "попроще" у автора (не у ТС) есть другая статья - тыц

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
Azimut
25.09.2017 - 11:43
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.10.10
Сообщений: 8117
Цитата (BoronaS @ 25.09.2017 - 07:14)
Цитата
Я вот не пойму, почему все так ИЭК ругают!? Вот человек в эл.тех. лаборатории проверил Шнайдер и ИЭК.

В итоге, по проведенным испытаниям вывод: Шнайдер iK60N = ИЭК ВА47-29, а разница в цене у них отличается в два раза!


Я вот тоже на ЯПе свое "творение" выкладывал.
И кстати выбрал ИЭК, после просмотра данного ролика. Изначально хотел все сделать на "Шнайдере".
Был жестко раскритикован.
Тут больше половины электриков, адепты ААВ почему-то.

У автора (не у ТС) в одной из статей написано, что у ИЭК могут начаться проблемы, лет так через 5, что мало кого устроит. Но если денег нет именно сейчас, а есть уверенность, что через 5 лет с деньгами будет не так туго, чтобы всё переделывать, то только в путь.

Это сообщение отредактировал Azimut - 25.09.2017 - 11:45
 
[^]
ApueH
25.09.2017 - 11:57
0
Статус: Offline


Ну я откинулся. какой базар-вокзал...)

Регистрация: 21.05.14
Сообщений: 2533
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 19:04)
Конечно у денег глаз нет, можно коммутационные аппараты и по 3тыра за автомат взять, но кто готов платить за них? Если все так шикарно, почему не ставишь УЗТМ, ПКТФ, да хотя у тебя доп. стоит к щиту, зачем увеличивать стоимость и так не дешевого эл. оборудования?

...Скажу. были у меня клиенты, кафе...Старый промышленный электрошкаф...Постоянно горели старые автоматы, контакты. шинки, сопли...Короче, попросили привести в порядок...С деньгами, проблем не было...Ну, раз так. выкинул нах всё, купил в фирменном магазине "ИМОЛА", фирменные автоматы, присверлил динрейки, нулевые и земельные шинки, фабричные перемычки...Короче - лялечка!...И что вы думаете?...За год, половина трёхполюсных автоматов вышла из строя...Вот, просто так...Расцеплялись самопроизвольно, отдельные фазы...Наглухо...При этом, сгорел двигатель вытяжной вентиляции, потому что просто. одна фаза трёхполюсника - самопроизвольно "отцепилась"...Сразу оговорюсь. что профилактика всёго внутреннего оборудования. равно как и защиты двигателя. не входили в перечень моих работ...Однако, я всё равно. чувствовал себя. гадко, блеать!...Плюнул. нахуй. пошёл и купил на базаре ИЭК!...Сукко. работают до сих пор, больше 10-и лет. блеать!...К чему я это...А к тому. что дорогое - не синоним хорошего, а дешёвое - не синоним плохого...И в любом деле. и электрика не исключение. надо придерживаться здравого смысла, сочетания - цены и качества...Можно, сколь угодно выдрачивать и надрачивать и на надроченное. ещё придрочить...Но, блеать, перфразируя известное выражение бессмертного персонажа Ильфа и Петрова, хочется сказать - Не делайте из электрики культа, блеать! dont.gif
 
[^]
ApueH
25.09.2017 - 12:01
0
Статус: Offline


Ну я откинулся. какой базар-вокзал...)

Регистрация: 21.05.14
Сообщений: 2533
Цитата (jajoci @ 25.09.2017 - 11:14)
Цитата (avasya @ 24.09.2017 - 18:28)
Посередине — линии серверной, дверного звонка, дежурного света

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень

ЭТО КАК?

...Да никак. нахуй!...Продвинутый уровень, это - лоу вольтаж, контроллеры, дистанционное управление микроклиматом, освещением, наблюдение и проч...проч...А это - хуерга!...Попытка надрочить на элементарные вещи и неприкрытая реклама! dont.gif
 
[^]
alextango
25.09.2017 - 12:03
0
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (zmichel @ 25.09.2017 - 10:37)
Цитата (alextango @ 25.09.2017 - 10:25)
zmichel тип B?

пардон, сам инженер-программер, не всё на лету схватываю smile.gif

"тип В?" это о чём?

ввод трёхфазный, какие-то козлы в качестве вводного автомата ЕКФ поставили,
той зимой фаза одна сгорела

к дому СИП 4х16, потом ВВГ 10х4, ну а дальше я расписал вроде

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=438563a1...254cffc3-l&n=13 смотри

типы S С В про A молчу ибо почти неиспользуются

Это сообщение отредактировал alextango - 25.09.2017 - 12:05
 
[^]
alextango
25.09.2017 - 12:06
0
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (Azimut @ 25.09.2017 - 11:40)
Цитата (Njarlatotep @ 25.09.2017 - 07:07)
Как можно усложнить то, что можно сделать гораздо проще.

Для "попроще" у автора (не у ТС) есть другая статья - тыц

В частный дом, а че не 2 полюса?
 
[^]
alextango
25.09.2017 - 12:09
2
Статус: Offline


Исследователь

Регистрация: 22.07.11
Сообщений: 3830
Цитата (ApueH @ 25.09.2017 - 11:57)
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 19:04)
Конечно у денег глаз нет, можно коммутационные аппараты и по 3тыра за автомат взять, но кто готов платить за них? Если все так шикарно, почему не ставишь УЗТМ, ПКТФ, да хотя у тебя доп. стоит к щиту, зачем увеличивать стоимость и так не дешевого эл. оборудования?

...Скажу. были у меня клиенты, кафе...Старый промышленный электрошкаф...Постоянно горели старые автоматы, контакты. шинки, сопли...Короче, попросили привести в порядок...С деньгами, проблем не было...Ну, раз так. выкинул нах всё, купил в фирменном магазине "ИМОЛА", фирменные автоматы, присверлил динрейки, нулевые и земельные шинки, фабричные перемычки...Короче - лялечка!...И что вы думаете?...За год, половина трёхполюсных автоматов вышла из строя...Вот, просто так...Расцеплялись самопроизвольно, отдельные фазы...Наглухо...При этом, сгорел двигатель вытяжной вентиляции, потому что просто. одна фаза трёхполюсника - самопроизвольно "отцепилась"...Сразу оговорюсь. что профилактика всёго внутреннего оборудования. равно как и защиты двигателя. не входили в перечень моих работ...Однако, я всё равно. чувствовал себя. гадко, блеать!...Плюнул. нахуй. пошёл и купил на базаре ИЭК!...Сукко. работают до сих пор, больше 10-и лет. блеать!...К чему я это...А к тому. что дорогое - не синоним хорошего, а дешёвое - не синоним плохого...И в любом деле. и электрика не исключение. надо придерживаться здравого смысла, сочетания - цены и качества...Можно, сколь угодно выдрачивать и надрачивать и на надроченное. ещё придрочить...Но, блеать, перфразируя известное выражение бессмертного персонажа Ильфа и Петрова, хочется сказать - Не делайте из электрики культа, блеать! dont.gif

Это ты к тому что нахуй в твоем ИЭК сварились расцепители и при пиздеце автоматы не отработают, а ты получишь пизды, если конеш найдут.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!