Билять ну что тяжело потратить драгоценных 15 минут и запаять все ? Я все скрутки похуй , медь это или люм паяю (да для особо одаренных , люм паяется, да агрессивным флюсом, его потом надо смывать.) Зато 100% надежность. Впесду все эти ваги хуяиги. Да быстро, но вот последствия могут быть яркие.
 
[^]
TSX
19.01.2021 - 20:30
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.08.08
Сообщений: 121
На даче ставил родные Wago 773 на развод магистрали на хозблок и баню, полёт нормальный. В распаячных коробках обжимал ГМЛ, компактнее получилось.
Дома всё практически ГМЛ, только на одну комнату 773, но там и нагрузки особо нет. Линии разведены по комнатам розетки 2.5+свет 1.5, на кухню 4 линии: стиралка 2.5, розетки 2.5, свет 1.5, плита 6. Магистраль 6.0. Везде медь.
В щитке дифавтоматы + группами автоматы через УЗО.
 
[^]
brambr
19.01.2021 - 20:39
5
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.07.13
Сообщений: 534
Скрутка на СИЗе только 2, максимум 3-х проводов одного типа и там, куда точно уже потом лезть не будешь..

Пайка- пропаивать стоя на стремянке на высоте, да ну на... Да и не факт, что качественно - дедовский метод, в 21 веке живем.

Обжимка - хорошо, но дорого, нудно и долго по времени, потом еще с термоусадкой возись, или изолентой заматывать? gigi.gif

Посмотрите на силовые коммутационные коробки "грандов", что там?
Винтовые и пружинные разъемы (современные, с защитой от прослабления).

А коммутация освещения и других несиловых, слаботочных сетей - на WAGах практически 90%, как и куча выше написано - ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ ИХ НАДО.

Я обоими руками ЗА многоразовые клеммы, но ПРОТИВ одноразовых - вот действительно ### конструкция, я не абсолютно правильный энергетик, и могу допускать иногда ошибки, а тут часто назад дороги нет, да ну на...
Хотя как замена СИЗам в принципе имеют право на жизнь.

1. Не более 10A, пусть даже и кошерный производитель пишет 20, там общая тонкая (плакированная так скажем) стальная пластинка, и еще поэтому соединять медь и алюминий в одной клемме почему бы и нет?
Но все-таки алюминиевый провод на пасту.

2. Стандартная конструкция 222 хороша просто так для ВВГ или хорошо
скрученного! ПВС от 0.75 до 2.5 - другие сечения, что больше, что меньше - ведут к отсутствию нормального контакта со всеми вытекающими.
И многожилку действительно лучше обжать на конце, в ВАГу тоже.

3. ВАГа хороша еще для соединения разных типов проводов, ВВГ и ПВС например, чем еще хорошо и быстро их соединишь?

Извините за многа букафф, если че...
 
[^]
Dron66
19.01.2021 - 20:40
6
Статус: Offline


Старомодный хрыч.

Регистрация: 29.05.12
Сообщений: 9479
Господа, напоминаю всем "липездрикам от сохи", что Ваго делают немцы. А соответственно вся их продукция (как и должно быть в электрике), рассчитана на определённые условия, токи и вольтаж.

А тут на клеммник в 16А (судя по виду), повесили бойлер и удивляются, хули сгорело.
 
[^]
неходос
19.01.2021 - 20:57
0
Статус: Offline


.

Регистрация: 20.05.09
Сообщений: 7878
это нанодифф автоматы 0,03А в версии НГ, легкоплавкие,
 
[^]
vepr76
19.01.2021 - 20:58
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.11.17
Сообщений: 1876
Цитата (Stellapolare @ 19.01.2021 - 19:49)
Пока вы будете использовать ВАГО, я, электромонтёр по ремонту и обслуживанию, без работы не останусь! )
Могу объяснить почему. Если на соединителе написано что максимально сечение подсоединяемого провода, ну скажем, 2,5 кв мм это вовсе не означает что он выдержит ток в 25 ампер. Какая там получается площадь контакта между зажимаемым проводом (без разницы медный он или алюминиевый) и той тоненькой подпружиненной пластинкой  внутри ВАГО? Уж никак не 2,5 кв мм, а гораздо, гораздо меньше. Соответственно плотность тока на этом участке будет выше. Контакт будет нагреваться. Затем окисляться и нагреваться ещё сильнее, пока не сгорит совсем.
Вывод: ВАГО имеет смысл использовать или в качестве временного соединения, или в цепях с током  в несколько раз ниже максимально-допустимого.

Ещё раз повторю, что на работе у меня их тысячи и за 12 лет не сгорела ни одна. На них нанесёна маркировка, максимально допустимый ток и материал кабеля. Чего тут дискурировать?
Розетки тоже есть с пружинными контактами, в них тоже ничего, кроме торшера втыкать нельзя?

PS давайте, минусите, адепты сварки. Хотя, я ничего против неё не имею, имеет право быть в нужных местах и при прямых руках. Но орать, что современные проверенные сертифицированные материалы-говно-это не признак большого ума.

Это сообщение отредактировал vepr76 - 19.01.2021 - 21:07
 
[^]
vepr76
19.01.2021 - 21:11
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.11.17
Сообщений: 1876
Цитата (synchros @ 19.01.2021 - 20:28)
Билять ну что тяжело потратить драгоценных 15 минут и запаять все ? Я все скрутки похуй , медь это или люм паяю (да для особо одаренных , люм паяется, да агрессивным флюсом, его потом надо смывать.) Зато 100% надежность. Впесду все эти ваги хуяиги. Да быстро, но вот последствия могут быть яркие.

Перегрузишь без защиты и у тебя последствия будут, хоть обпаяйся.
 
[^]
kobagazz
19.01.2021 - 21:17
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.02.20
Сообщений: 5470
Цитата (Jumbay @ 19.01.2021 - 10:40)
Эти клеммы не предназначены для алюминия. Для него есть другие, с пастой специальной. Такщта это как бензопилой рельс пилить и сетовать, что бензопила хуитовая.

лучший комент

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Karkadil
19.01.2021 - 21:19
0
Статус: Offline


Ядрила

Регистрация: 31.07.20
Сообщений: 2820
скрутка -наше всё!
 
[^]
Xelly
19.01.2021 - 21:26
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3652
Цитата (Karkadil @ 19.01.2021 - 21:19)
скрутка -наше всё!

Ну ну. Собери ка мне вот такой щит управления освещением в частном доме на скрутках. Да тебя оттуда ссаными тряпками выгонят. Клеммы само собой только ВАГО. Всего то порядка 70 групп освещения, десяток рольставен и два десятка приводов штор. Не считая ландшафта.

Это сообщение отредактировал Xelly - 19.01.2021 - 21:29

Как горят клеммы ваго
 
[^]
Travolda
19.01.2021 - 21:28
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.05.09
Сообщений: 10744
Какие то у вас споры дилетантские. Wago это фирма. Клеммы есть от 25 рублей до 500 рублей, под разные токи и разные провода. Я когда в доме 55 года алюминий 2,5 мм сечение подсоединял к меди, то специально ездил за клеммами ваго для алюмений=медь.

Для розеток провод 2.5 мм², а для освещения – 1.5 мм².

На стиральную машину у меня отдельно силовой провод идет на 25 ампер. Спасибо электрику, 15 лет назад сделал, а то бы я в обычный воткнул.

И да. У меня даже на свет идут толстенные алюминиевые провода. Не охото во всей квартире их выдалбливать, в случае короткого замыкания в подьезде на этаже "вылетают пробки", а в квартире норм.

Это сообщение отредактировал Travolda - 19.01.2021 - 21:28
 
[^]
djdjvitj
19.01.2021 - 21:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.01.14
Сообщений: 6788
я так думаю ,
такой клемник под многожильный провод,
а люминь лучше под винтовые зажимы
 
[^]
KabalMSU
19.01.2021 - 21:32
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.04.20
Сообщений: 1276
Цитата (Dron66 @ 19.01.2021 - 20:40)
А тут на клеммник в 16А (судя по виду)

Судя по виду, это 222 серия. Достал из ящика, изучил под лампой, 32А.

Что смущает - пластик у 222 темнее, чем на фото ТС.
 
[^]
Bober79
19.01.2021 - 21:38
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 30.06.16
Сообщений: 140
Цитата (Stellapolare @ 19.01.2021 - 19:49)
Пока вы будете использовать ВАГО, я, электромонтёр по ремонту и обслуживанию, без работы не останусь! )
Могу объяснить почему. Если на соединителе написано что максимально сечение подсоединяемого провода, ну скажем, 2,5 кв мм это вовсе не означает что он выдержит ток в 25 ампер. Какая там получается площадь контакта между зажимаемым проводом (без разницы медный он или алюминиевый) и той тоненькой подпружиненной пластинкой  внутри ВАГО? Уж никак не 2,5 кв мм, а гораздо, гораздо меньше. Соответственно плотность тока на этом участке будет выше. Контакт будет нагреваться. Затем окисляться и нагреваться ещё сильнее, пока не сгорит совсем.
Вывод: ВАГО имеет смысл использовать или в качестве временного соединения, или в цепях с током  в несколько раз ниже максимально-допустимого.

Это все уже лирика и фантазии. Вы серьезно думаете, что в Wago работают люди глупее Вас? Которые не знают что такое пятно контакта, плотность тока, сечение проводов и прочие азы?) Их продукцией пользуется весь мир, у них огромные отделы разработки, лаборатории испытаний, сертификации, огромное производство и прочее, поэтому вся продукция тщательно тестируется, при несоответствии хотя бы одного из множества параметров их завалят исками и претензиями, будут громные штрафы, в европе с этим строго. Поэтому если на клемме указаны параметры (rated voltage, continuous current), то она на 100% этому соответствует,и неважно, какое там пятно контакта, моножильный провод или многожильный и прочее, все уже рассчитано и протестировано при реальных условиях работы,бери и пользуйся в соответствии с указанными характеристиками.
 
[^]
Flint877
19.01.2021 - 21:40
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.01.16
Сообщений: 105
Как раз настоящие клеммы ваго держат отлично алюминий с медью. А это походу Китай, а вот которые со смазкой горят на раз два

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Raam85
19.01.2021 - 21:45
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 14.12.19
Сообщений: 1405
Потому что это не Vago а типа IEK. И ещё подобные фирмочки копируют бездарно. Тоже сталкивался уже. Из Vago провод фиг выдернешь,а из копий чуть подёргаешь и вываливается.
ТС,покажи на этом огарке фото со стороны клейма.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
vepr76
19.01.2021 - 21:48
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.11.17
Сообщений: 1876
Цитата (Bober79 @ 19.01.2021 - 21:38)
Цитата (Stellapolare @ 19.01.2021 - 19:49)
Пока вы будете использовать ВАГО, я, электромонтёр по ремонту и обслуживанию, без работы не останусь! )
Могу объяснить почему. Если на соединителе написано что максимально сечение подсоединяемого провода, ну скажем, 2,5 кв мм это вовсе не означает что он выдержит ток в 25 ампер. Какая там получается площадь контакта между зажимаемым проводом (без разницы медный он или алюминиевый) и той тоненькой подпружиненной пластинкой  внутри ВАГО? Уж никак не 2,5 кв мм, а гораздо, гораздо меньше. Соответственно плотность тока на этом участке будет выше. Контакт будет нагреваться. Затем окисляться и нагреваться ещё сильнее, пока не сгорит совсем.
Вывод: ВАГО имеет смысл использовать или в качестве временного соединения, или в цепях с током  в несколько раз ниже максимально-допустимого.

Это все уже лирика и фантазии. Вы серьезно думаете, что в Wago работают люди глупее Вас? Которые не знают что такое пятно контакта, плотность тока, сечение проводов и прочие азы?) Их продукцией пользуется весь мир, у них огромные отделы разработки, лаборатории испытаний, сертификации, огромное производство и прочее, поэтому вся продукция тщательно тестируется, при несоответствии хотя бы одного из множества параметров их завалят исками и претензиями, будут громные штрафы, в европе с этим строго. Поэтому если на клемме указаны параметры (rated voltage, continuous current), то она на 100% этому соответствует,и неважно, какое там пятно контакта, моножильный провод или многожильный и прочее, все уже рассчитано и протестировано при реальных условиях работы,бери и пользуйся в соответствии с указанными характеристиками.

Бесполезно объяснять, скрутка- их всё, не доверяют они буржуйским штучкам...

Это сообщение отредактировал vepr76 - 19.01.2021 - 21:49
 
[^]
Dron66
19.01.2021 - 21:52
0
Статус: Offline


Старомодный хрыч.

Регистрация: 29.05.12
Сообщений: 9479
Цитата (KabalMSU @ 19.01.2021 - 21:32)
Цитата (Dron66 @ 19.01.2021 - 20:40)
А тут на клеммник в 16А (судя по виду)

Судя по виду, это 222 серия. Достал из ящика, изучил под лампой, 32А.

Что смущает - пластик у 222 темнее, чем на фото ТС.

А, пардон. Но если пластик темнее, это может быть и подделка, а там гарантий в принципе никто не даст.
 
[^]
nfour
19.01.2021 - 21:58
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.02.14
Сообщений: 282
Мне даже отсюда видно что это не оригинальный Ваго. Пластик не тот
 
[^]
nfour
19.01.2021 - 21:59
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.02.14
Сообщений: 282
На нормальный ваго можно часами подавать 50-60А и все будет ок.
 
[^]
Xelly
19.01.2021 - 22:04
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3652
Цитата (nfour @ 19.01.2021 - 21:58)
Мне даже отсюда видно что это не оригинальный Ваго. Пластик не тот

Это вообще как об стенку горох. У скрутчиков любимое дело это купить китайскую подделку, засунуть туда многожилку 1.5 квадрата по ТУ, нагрузить на 100А и получить желаемое. Потом горланить что ВАГО горят.

Это сообщение отредактировал Xelly - 19.01.2021 - 22:05
 
[^]
prosvet
19.01.2021 - 22:08
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.04.14
Сообщений: 5291
Цитата (nfour @ 19.01.2021 - 21:58)
Мне даже отсюда видно что это не оригинальный Ваго. Пластик не тот

у автора темы на проводе были 2 одинаковые Ваги
Вага А упала
Вага Б пропала
сгорели бы обе Ваги и оплавились обе жилы
но вторая жила даже не потемнела
то есть проблема в плохом контакте при монтаже не показанного слева провода... обгорела левая сторона, правая сторона клеммы с жилой не оплавилась.

Как горят клеммы ваго
 
[^]
nfour
19.01.2021 - 22:30
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.02.14
Сообщений: 282
Всё так, но это не ваго.
 
[^]
Карбофос62
19.01.2021 - 22:59
1
Статус: Online


Хохмач

Регистрация: 29.08.16
Сообщений: 622
Мало нагрузил, давай ещё мощи, тогда и питать нечего будет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
SajGak
19.01.2021 - 23:00
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 23.12.12
Сообщений: 531
Блядь, первый человек, который заговорил о проблеме.
Я думал, что забыл про физику, и что пружинка со временем слабеет cool.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 48153
0 Пользователей:
Страницы: (16) « Первая ... 11 12 [13] 14 15 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх