Часто использую зажимные, но с нагрузкой 10А, не более.
А так, до 16А их можно использовать, но не нагружать линейной максималкой (например, водонагрев.2,5кВт, вполне норм).
И при монтаже на провод применяется обратное усилие, тогда контакт лучше.

Но как параноик, могу сказать, что лучше варить скрутку, чем ваги использовать, особенно на жестких
 
[^]
vepr76
19.01.2021 - 17:40
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.11.17
Сообщений: 1876
Цитата (miha2187 @ 19.01.2021 - 15:23)
На ваго делают только освещение но никак не розетки

Да-да, во всяких складах, магазинах, конечно, хуярят скрутки с пропайкой bravo.gif
 
[^]
dmalf
19.01.2021 - 17:43
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.10.11
Сообщений: 82
Цитата (ElEngineer @ 19.01.2021 - 17:33)
Ни каких ваг! Вы посмотрите какие пластины прижимают кабель, это же трэш! Только СИЗ, только скрутка, более 15 лет стоят дома без проблем, все соединения в многоэтажках делаем на колпачках.

Скрутка прослабляется со временем. И СИЗ не поможет. Скрутки, ваго, клеммы - обслуживаемые соединения. Если необслуживаемые - сварка и гильза онли.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
лавровыйгусь
19.01.2021 - 17:50
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.12.11
Сообщений: 1653
Хуёвая у тебя времянка, клеммы норм

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
vo1and
19.01.2021 - 17:52
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.06.12
Сообщений: 1904
Не иначе как теплый пол в ванной себе замутил?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ЭнергоЯП
19.01.2021 - 17:54
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.12.19
Сообщений: 2
Это или неправильное, поддельное ВАГО, или отсутствие достаточного контакта при самом зажиме ,может изоляция осталась под контактом, а так ВАГО, на 2.5 мм три киловатта держат спокойно и по опыту 5 лет точно.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
LSAvrn
19.01.2021 - 17:56
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 18.06.19
Сообщений: 570
Цитата
Еще от коробки кабель 2,5 на комнатную розетку тянут , это пиздец.

Свой дом, брус. Именно 2.5 на розетки, хотя при замере штангенциркулем нихрена там не 2.5 (современные ТУ творят чудеса). Нагрузка: кондейки мобильные летом, утюг (где придется, любая доступная розетка), маслянные радиаторы (аварийно. газ иной раз пропадал). Надо было съэкономить 2*0.75 сунуть? Освещение 1.5, розетки 2.5, гараж 4.0, ввод 4.0. Скупой платит дважды!!!
 
[^]
spaike
19.01.2021 - 17:58
0
Статус: Offline


450 мм

Регистрация: 10.03.10
Сообщений: 2360
Цитата (Karandashyk @ 19.01.2021 - 18:25)
Цитата (LuigiMario @ 19.01.2021 - 16:06)
Цитата (Karandashyk @ 19.01.2021 - 17:34)
Цитата (spaike @ 19.01.2021 - 14:56)
Цитата (MKC @ 19.01.2021 - 16:53)
вот такие брал, 10х10х5 мм, маленькие толщиной и шириной с 3жильный провод 2.5 сечением, свет и розетки на них в подрозетник 40мм 10 штук влезает.
холодильник, стиралка, водоногреватель и кондей отдельным проводом к щитку и автоматам.
просто нехрен 16-е автоматы С серии брать, бери B, а лучше вообще D

Зачем D характеристика в квартире? Они кстати менее чувствительные.

Рекомендуют для квартиры В характеристику, так как пусковых токов в квартире почти нет, пылесос со стиралкой не в счет.

Да: "B" или "C": cos f принимается не менее 0,8.

Знатно у тебя в голове насрано. Какой нахуй косинус фи в автомате? Это блять что, реактивная нагрузка? faceoff.gif Эти Ббуковки- быстродействие автоматов на расцепление от сверхтоков(КЗ) и даже не от перегрузки сети. При перегрузке сработает тепловой расцепитель.

Совершенно верно. При избытке реактивной составляющей - класс "D".

Не класс а характеристику.

D характеристика ставится как правило на ассинхронники с большой пусковой нагрузкой, вентиляция или воздуходувки.

В квартире такая характеристика будет только вредить.

Это сообщение отредактировал spaike - 19.01.2021 - 17:58
 
[^]
AGB
19.01.2021 - 18:01
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.01.16
Сообщений: 565
Я сестре 10 лет назад всю проводку менял в хруще, все коробки на Wago собрал, всё нормально. Правда эти Wago 100% оригинал ибо были заимствованы с производства, но это уже совсем другая история))).

Это сообщение отредактировал AGB - 19.01.2021 - 18:07
 
[^]
Bober79
19.01.2021 - 18:02
8
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 30.06.16
Сообщений: 140
Надоели эти «сказки» электриков, про Wago только для слаботочки..Если клемма оригинал, то работают они десятилетиями, в пределах допустимых нагрузок, эти зажимные 222 серия, рассчитаны на продолжительный ток в 32 А. На даче такими подключён нагреватель проточный 5.5 кВ, более 5 лет- никаких проблем, по работе часто обслуживаю мощные станки с такими клеммами в шкафах управления, на серьезных нагрузках (приводы,серводрайверы,частотники)- также проблем с ними никогда не возникало. А то понакупят дешевого Китая- и жалуются что горит.
 
[^]
temsv
19.01.2021 - 18:09
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.01.21
Сообщений: 42
Цитата (ejik @ 19.01.2021 - 17:31)
Не обижайся, ТС, понятно что у тебя времянка была. Хотя неясно, почему ты по ней так сокрушаешься, что даже пост запилил. Тут больше вопрос к чудо-электрику 7znakov, который считает других мозгоёбами.

Пост запилил по простой причине, что впервые столкнулся, с таким делом

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
KabalMSU
19.01.2021 - 18:10
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.04.20
Сообщений: 1276
Цитата (Шурилла @ 19.01.2021 - 17:38)
там было сразу сказано

Если не секрет, там - это где? Есть такая штука - datasheet, для 221/222 серий находится на счет раз. И там нет того, что "было сразу сказано".
 
[^]
vint999
19.01.2021 - 18:11
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.08.17
Сообщений: 1244
ТС у WAGO пластик темно-серый, ну так если что dont.gif
 
[^]
NaStreme
19.01.2021 - 18:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.09.11
Сообщений: 2541
Эх ребята, зажрались biggrin.gif В святые 90-е подкалымливал сварными работами. Что с чем только не скручивали, что бы до щитка дотянуть, даже в луже скрутки валялись. Вас бы инфаркт хватил бы gigi.gif Все работы были закончены, приняты, оплачены. Никого не убило , ничто не сгорело...
 
[^]
JOTRR
19.01.2021 - 18:15
5
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.01.14
Сообщений: 234
10 лет работаю с Ваго, если дикие напруги не пускать, на которые они не рассчитанны, то прослужат вечность, верой и правдой! Сейчас налетят адепты скрутки и спайки)))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
temsv
19.01.2021 - 18:20
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.01.21
Сообщений: 42
Цитата (ЭнергоЯП @ 19.01.2021 - 17:54)
Это или неправильное, поддельное ВАГО, или отсутствие достаточного контакта при самом зажиме ,может изоляция осталась под контактом, а так ВАГО, на 2.5 мм три киловатта держат спокойно и по опыту 5 лет точно.

Тоже склоняюсь, что какое-то не правильный клемник. Ибо достаточно много их ставил, и такой эффект впервые. Изоляция и плохой контакт, не думаю, опыт есть

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
temsv
19.01.2021 - 18:22
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.01.21
Сообщений: 42
Цитата (dmalf @ 19.01.2021 - 17:39)
Стоп. Что такое магистраль 4квадрата? По дому 4 квадрата провод идет и от него 2,5 и 1,5 отводы сделаны что ли? А автоматы групповые где стоят? И каким автоматом 4 квадрата защищены?

Прихожая, зал и кухня 4 квадрата. Проходящие комнаты, дальше 2.5 кв, те комнаты где нагрузка меньше. Но розетки везде 2.5 кв, освещение 1.5 кв. Медь моножила

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
prosvet
19.01.2021 - 18:24
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.04.14
Сообщений: 5291
Цитата (Bashorc @ 19.01.2021 - 16:58)
Цитата (prosvet @ 19.01.2021 - 16:54)
при желании можно и бухту провода расплавить... есть таблицы проверки сечения провода на нагрев в зависимости от длины и тока

ну, плотно смотаную бухту ты и нормальным током спалишь, там другой маленько эффект.
Но в наше время все чаще приходится ругаться с ленивыми ебантяями, которым впадлу полностью размотать удлинитель прежде чем подключать к нему сварку-бетономешалку или что-нибудь еще

в таблицах приводятся данные для открытой проводки (и прокладки в земле) где провод охлаждается воздухом или прохладной землёй,
и для закрытой проводки (в трубе, кабель-канале) где тепло от кабеля не выдувается воздухом

Как горят клеммы ваго
 
[^]
vepr76
19.01.2021 - 18:25
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.11.17
Сообщений: 1876
Цитата (LSAvrn @ 19.01.2021 - 17:56)
Цитата
Еще от коробки кабель 2,5 на комнатную розетку тянут , это пиздец.

Свой дом, брус. Именно 2.5 на розетки, хотя при замере штангенциркулем нихрена там не 2.5 (современные ТУ творят чудеса). Нагрузка: кондейки мобильные летом, утюг (где придется, любая доступная розетка), маслянные радиаторы (аварийно. газ иной раз пропадал). Надо было съэкономить 2*0.75 сунуть? Освещение 1.5, розетки 2.5, гараж 4.0, ввод 4.0. Скупой платит дважды!!!

2,5 это площадь сечения. Там не только мерять, там и высчитывать надо
 
[^]
ilplus
19.01.2021 - 18:26
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.06.13
Сообщений: 321
Очень много коменнтов, не осилил...
Ваги не оригинал (не видал ещё белых) (гумно)
Оригинал ваги норм, можно и на розетки (смотрите токи)
На водонагреватель свой кабель.
На стиралку свой.
С распредсчета.
Можно объединить.
В чём проблема?
Использовал ваги (один в один как оригинал) на люминий 2.5, была необходимость использовать довольно большой ток. Сплавились примерно так же как стартера.
Взял ваги оригинал, выглядят, один в один. Выдержали 2 стройки, токи и побольше были, потом потерялись.


Это сообщение отредактировал ilplus - 19.01.2021 - 18:35
 
[^]
ygurt99
19.01.2021 - 18:29
-4
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 12.12.19
Сообщений: 623
Никогда им не доверял, хоть куча знакомых электриков по ним писаются.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
chuwakman
19.01.2021 - 18:36
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 6.01.14
Сообщений: 310
Кто то ещё использует алюминиевые провода? Ишь ты

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
temsv
19.01.2021 - 18:41
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.01.21
Сообщений: 42
Цитата (chuwakman @ 19.01.2021 - 18:36)
Кто то ещё использует алюминиевые провода? Ишь ты

Добивают эпоху былых времён

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
LOPUSCHOK
19.01.2021 - 18:43
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Если кабель 2.5 ,за ним автомат 16 А то никаких проблем с вагами не будет .Опыт работы с ними уже лет 15 с гаком .Ракеты давно ушли в прошлое .Медь конечно ,забыл указать )


Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Кан
19.01.2021 - 18:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.07.15
Сообщений: 1639
Цитата (formatftp @ 19.01.2021 - 10:44)
Цитата (ИванСамогон @ 19.01.2021 - 10:40)
люминь в медь?
пс: сорян, там сталь прижимает(я не электрик!)

Люминь с медью нормально работают. Но не долго, так как окисляются. На времянке, на свежих проводах, я бы не стал с этим заморачиваться. А так порой люмине-медные скрутки могут по полгода прожить.

Лет 5 назад у матери в квартире перегорел входящий провод. Залило с крыши. Бросил 4мм моножилу. Вся проводка, естественно, алюминиевая. Всю менять не получится. Прикрутил в коробке скруткой где то 3 см и очень туго. До сих пор всё нормально работает. Да и в той коробочке ваги бы уже не поместились )
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 48155
0 Пользователей:
Страницы: (16) « Первая ... 9 10 [11] 12 13 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх