Вскрытие неразборного расширительного бака газового котла

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (4) 1 [2] 3 4   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
petsamo
4.03.2022 - 09:53
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.06.11
Сообщений: 1819
Цитата (vavan23 @ 4.03.2022 - 09:35)
Автор, зачем тебе 5 болгарок?

У него ферма видать, размножаются болгарки там hz.gif
 
[^]
Poleno69
4.03.2022 - 10:15
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.06.21
Сообщений: 24
У меня бакси 240i))) ну и натрахался я с ним))) бак расширительный внутри, т.к. эта сволочь с ёмкостью на 40 литров под воду, тоже внутри. Сам расритель по моёму на 8 литров. Первая поломка была примерно после 1 года работы этого чуда. И именно порвало мембранну. Давление в ноль, котёл в ошибку. Давление добавляю, оно снова падает. Оказывается возле одной трубки бачёк изнутри прогнил. Дело ночью, я на работе, жена в сортир пошла, звонит орёт дома пиздец))) этот грёбаный бачок разорвало, бахнуло охуенно))) жена говорит посрала за 2 секунды))) котёл в сортире висит))) хорошо знакомого посреди ночи в магазине сантехнике поднял, взял бачок отдельно, подводку, краны и с выхода на второй этаж запитал. Возился пол. ночи))) потом какой то клапан накрылся, 6500 подай, датчик тепературы ещё 1000, датчик или реле на циркул. насосе вроде 2500 отдавал, ну а теперь дифферинциал мозг выносит, но с ним я уже придрочился))) сколько раз уже теплообменник чистил уже даже не по мню))) короче сейчас я его бы брать не за что не стал. Такая вот портянка вышла))) каким чудом когда бачёк рванул мозги не залило, я х.з.))) котёл 2008 г.в. в работе с 20009.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pangolin
4.03.2022 - 10:15
2
Статус: Offline


Бутлегер-мизантроп

Регистрация: 30.06.12
Сообщений: 358
Бак дополнительный лучше ставить с возможностью замены мембраны. Она стоит дешевле чем новый бак.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Аккемыч
4.03.2022 - 10:19
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 13.11.12
Сообщений: 5
У меня тоже помер бак в Навиене, пока в ручном режиме работает, но планирую ставит внешний.
 
[^]
LBVSX23
4.03.2022 - 10:40
0
Статус: Offline


SenexPrapor

Регистрация: 15.10.14
Сообщений: 981
Когда коту делать нехрен он ...
В теме ниже жигуль в квартиру затащили зачем то.

Это сообщение отредактировал LBVSX23 - 4.03.2022 - 10:44
 
[^]
Кузмичь
4.03.2022 - 11:42
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 12.10.11
Сообщений: 7293
Зачем? Только потому, что у ТС-а есть болгарка?))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
AndreyRu
4.03.2022 - 11:42
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.01.19
Сообщений: 1383
Цитата (vavan23 @ 4.03.2022 - 09:35)
Автор, зачем тебе 5 болгарок?

Зачем-зачем..... штоб було! biggrin.gif
 
[^]
Alekseyka78
4.03.2022 - 11:43
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 23.01.16
Сообщений: 853
Цитата (ra9988f @ 04.03.2022 - 09:33)
В последнее время у боша и будероса это практически хроническое заболевание с новья.

У будеруса ещё и релейная группа на центральной плате , сквозной прогар на раз , предохранители целые.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Пукля
4.03.2022 - 11:44
1
Статус: Offline


Весельчак Пу

Регистрация: 25.10.11
Сообщений: 351
Цитата (JetPac @ 4.03.2022 - 09:42)
давай фотки матацыкла

ага , уже увидел )

матацыкл поприкольней чем бачок )

Теперь берём шесть болгарок и вскрываем пополам мотоцикл))) Получатся очень прикольные емкости для сбора всего, кроме мотоцикла)))
 
[^]
ruslan3967
4.03.2022 - 11:46
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.08.14
Сообщений: 11382
Цитата
Бак мертв. Возможно именно из за этого котел и приговорили.


ТС, не хочу тебя огорчать, но.
С такой неисправностью бак ремонтируется за 30 сек. Если включить голову то и самому можно догадаться как.
И если из-за такой неисправности менять котёл - то это развод на бабки.
 
[^]
Nichls
4.03.2022 - 12:01
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 14.01.14
Сообщений: 4457
Спасибо тебе огромное!
Напомнил, что нужно проверить - сливаеться начал постоянно теплоноситель.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ШмяГ
4.03.2022 - 12:03
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 14.05.14
Сообщений: 3186
Цитата (RomzesXIII @ 04.03.2022 - 09:36)
А у меня в том году, только на аристоновском котле. Снимать не стал, врезал в систему внешний на больший объём от джилекс, полёт нормальный.

Поподробней бы схему врезки, из фото не понял. Такой же трудяга стоит

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
AssKot
4.03.2022 - 12:03
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.09.20
Сообщений: 1930
ТС так проверять низя, пузыри полезли из штуцера воздуховода(надеюсь я верно рассмотрел на фото), пока не зальёшь будет выходить воздух.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Ganz23
4.03.2022 - 12:10
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.01.12
Сообщений: 409
Я толком не понял, зачем распилил. Но тазики в гараже - нужная вещь!


Давай больше фоток Люльки! :)
 
[^]
RomzesXIII
4.03.2022 - 12:12
1
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 28.01.12
Сообщений: 801
Цитата (ШмяГ @ 4.03.2022 - 12:03)
Цитата (RomzesXIII @ 04.03.2022 - 09:36)
А у меня в том году, только на аристоновском котле. Снимать не стал, врезал в систему внешний на больший объём от джилекс, полёт нормальный.

Поподробней бы схему врезки, из фото не понял. Такой же трудяга стоит

В любое место врезаешься в трубу контура отопления, где удобно и всё.

Это сообщение отредактировал RomzesXIII - 4.03.2022 - 12:15
 
[^]
Slava1975
4.03.2022 - 12:14
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 2.08.20
Сообщений: 584
Можно этими тазиками золото мыть... ))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RM17
4.03.2022 - 12:18
7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.09.17
Сообщений: 36798
Цитата (JIELLIAK @ 4.03.2022 - 09:28)
О ЯП превратился в вторчермет...

Новорег, ты за деревьями леса не видишь.
В свете нынешних санкций ЯП скоро превратится в питомник рукожопов (в хорошем смысле этого слова).
Импорт обрубили, придется как-то выживать путём ремонта и восстановления того, что есть.
 
[^]
Androssboy
4.03.2022 - 12:26
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.09.16
Сообщений: 5480
Цитата (RomzesXIII @ 04.03.2022 - 09:36)
А у меня в том году, только на аристоновском котле. Снимать не стал, врезал в систему внешний на больший объём от джилекс, полёт нормальный.

Абсолютно верное решение. Есть два "но". Зря выбрал "Джилекс" и переделай эту богомерзкую гибкую подводку, дриснет в самый не подходящий момент.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ourlive
4.03.2022 - 12:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.10.18
Сообщений: 1759
Размышляли на тему оперативного ремонта демпфера на насосной станции, пришли к выводу что бачок с накачанной камерой или несколькими мячами самое то. Почему используют именно мембраны, они же механически более предрасположены к разрушению?
 
[^]
Fodin
4.03.2022 - 12:34
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.08.15
Сообщений: 8299
Цитата (АМАЛКЕР @ 4.03.2022 - 09:31)
Если у кого тоже помер этот бак, можно просто купить и поставить в любом месте системы отопления большой круглый. Литров на 15 будет еще лучше.

Смотрел ролик на ютубе, где объяснялось, что расширительный бак очень даже не в любом месте можно врезать. Чего-то там с давлением происходит при врезке до насоса или после.
 
[^]
Avstepnov
4.03.2022 - 12:36
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.03.19
Сообщений: 64
Цитата (RomzesXIII @ 04.03.2022 - 09:36)
А у меня в том году, только на аристоновском котле. Снимать не стал, врезал в систему внешний на больший объём от джилекс, полёт нормальный.

Блин ты как будто у меня на даче фотографировал.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pangolin
4.03.2022 - 12:36
0
Статус: Offline


Бутлегер-мизантроп

Регистрация: 30.06.12
Сообщений: 358
Его вообще можно к батарее подцепить, на место заглушки. Будет работать. Проверено.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Sergesss
4.03.2022 - 12:43
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.09.14
Сообщений: 82
У меня котел Бош ГАЗ 6000, расширитель такой же точно. Та же хрень расширитель потек после года эксплуатации. Определить неисправность очень просто, начинает скакать давление в системе после включения и отключения нагрева котла. Штатный штуцер расширителя заглушил и поставил врезанный в линию обратки красный расширительный бачек на 15 литров. Третий год работает нормально....
 
[^]
sanaras
4.03.2022 - 12:49
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.09.14
Сообщений: 2804
Полезная тема - автору спасибо! Имею тоже Баксик на даче. Давление стало уходить дня за 3 (система отопления, теплоноситель - водно-спиртовая смесь 80/20). Подкачивал этот бачок, ниппель менял. А потом люди подсказали - врезал расш. бак, благо из полипропилена система. Врезать надо на обратке перед котлом. Сейчас бед не знаю. Ну, ещё врежу фильтр грубой очистки, увидев нутро этой итальянской тарелки. А долбоёбам которым лишь бы пёрнуть в лужу, совет - не тратьте своё драгоценное время на засор темы. Если по жизни выблядки, то это надо держать внутри и дисциплитнировать свой гнусавый моск на предмет пиздабольства на тему, в которой для них всё - китайская письменность. Из той же оперы поцы которые доебались до болгарок gigi.gif
 
[^]
korenev
4.03.2022 - 12:50
1
Статус: Offline


Одинокий лысый кактус

Регистрация: 16.03.11
Сообщений: 1076
Цитата (vavan23 @ 4.03.2022 - 09:35)
Автор, зачем тебе 5 болгарок?

Ключ проебал, а работать надо shum_lol.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 38962
0 Пользователей:
Страницы: (4) 1 [2] 3 4  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх